Reglas del Foro Bueno, esta no es una regla, solo se recomienda que si expresas alguna duda en algun modelo que estes realizando, adjuntes el archivo de tu modelo (.EDB) comprimido. Si es sobre algun mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor debera proporcionarte.

UNION COLUMNA VIGA MURO

Notapor ottoniel » Vie Ago 05, 2005 8:38 pm

:bana: :bana: :bana: :bana: :bana:

ESTOY MODELANDO UNA ESTRUCTURA EN EL ETABS V8.4.8 Y TENGO ALGUNAS DUDAS EN CUANTO AL MODELAJE ADJUNTO EL DOCUMENTO DE WORD. AGRADECIDO CON SUS RESPUESTAS




OTTONIEL
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Avatar de Usuario
ottoniel
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Progreso hasta siguiente rango:
7.3%
 
Mensajes: 98
Registrado: Sab Oct 16, 2004 8:06 pm
Ubicación: Quetzaltenango
País: Guatemala (gt)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Para recibir respuesta mas rapida o hacer este tema mas popular, compartelo en:

Comparte en Facebook Facebook Twittealo Twitter Comparte en MySpace MySpace

Re: UNION COLUMNA VIGA MURO

Notapor Emmanuel Rodriguez » Dom Ago 21, 2005 7:53 pm

saludos: el modelaje del muro y viga esta mal, el etabs trabaja en el
eje tanto en vigas, columnas, muros y losas.
es logico que en un sistema de muro y portico, el portico
presente mas deformacion que el muro, puesto que el
muro tiene mayor rigidez.[ ver grafica]

atte: ing. rodriguez
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1564
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: UNION COLUMNA VIGA MURO

Notapor ottoniel » Mié Ago 24, 2005 7:02 pm

emmanuel rodriguez escribió:saludos: el modelaje del muro y viga esta mal, el etabs trabaja en el
eje tanto en vigas, columnas, muros y losas.
es logico que en un sistema de muro y portico, el portico
presente mas deformacion que el muro, puesto que el
muro tiene mayor rigidez.[ ver grafica]

atte: ing. rodriguez


Muchas gracias ing Rodríguez, ya lo había notado y por eso adjunté el documento para corroborar eso. Ahora bien si en el diseño se tiene un muro que no llega en el centroide de la columna, sino a rostro necesariamente se tiene que modelar en el centro? El Etabs puede transmitirle esfuerzos si la viga o el muro no estan en el eje de la columna? como se modelaría eso y tomar en cuenta la torsion en la columna que le producen las vigas que no llegan en el centroide de la columna?
Avatar de Usuario
ottoniel
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Progreso hasta siguiente rango:
7.3%
 
Mensajes: 98
Registrado: Sab Oct 16, 2004 8:06 pm
Ubicación: Quetzaltenango
País: Guatemala (gt)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces



Vinculos patrocinados:

 
Volver a Etabs

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

ConstruAprende - Ingeniería Civil y Arquitectura

Compu-Aprende / SoyMexiquense.com / www.izcallibur.com / www.mizcalli.com  /  ¿Qué es la Ingeniería Civil?