Notapor ESILVAMS » Lun Jul 09, 2007 10:53 pm

Estimados colegas…

Tengo el diseño de un grupo pernos de anclaje embebidos en concreto del tipo barra recta con cabeza (arandela y tuerca en el extremo inferior).
Debido a que quiero economizar tiempo de fabricación y costos de roscado de anclaje, colocación de tuercas y arandelas, he pensado la posibilidad de hacer un anclaje con el extremo en forma de J o L. He revisado mucha bibliografía y hasta ahora no consigo justificar mediante formulas o razones geométricas la longitud de la pata en L o la curva en J del anclaje.

Si alguien me pudiera orientar se lo agradecería.
ESILVAMS
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
2.6%
 
Mensajes: 2
Registrado: Mar May 29, 2007 7:22 pm
Ubicación: Caracas
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Para recibir respuesta mas rapida o hacer este tema mas popular, compartelo en:

Comparte en Facebook Facebook Twittealo Twitter Comparte en MySpace MySpace

Notapor yucapareja » Mar Jul 10, 2007 7:00 pm

Buenas amigo,

Para el diseño de estos anclajes puedes revisar la norma COVENIN 1753-2006 o mejor aun la ACI 318, donde esta mejor explicado su forma de calculo.

Como tu dices es mas economico y realmente no es tant la diferencia con los de tuerce, en cuanto a resistencia.

Segun la OSHA, debes usar minimo 4 pernos de 3/4" para usos industriales. Para el largo puedes revisar el ultimo capitulo del PCA, donde hay una tabla de longitudes recomendadas segun su diametro, en general puede servirte en 8" y 16", normalmente usa 10" o 12" dependiendo del diametro. y para el gancho la norma habla de 3D a 4.5D.

Saludos espero que te sirva cualquier cosa respondes
Avatar de Usuario
yucapareja
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 506
Registrado: Vie Ago 11, 2006 2:51 pm
Ubicación: Guayana
País: Venezuela (ve)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 8 veces

Notapor Quantumm » Mar Jul 10, 2007 7:31 pm

Revisa las fuerzas de tensión máximas que te generan las columnas en tu base para que a partir de ahi calcules el Diámetro. Como dice el amigo Yucapareja, chécate el ACI y el PCA.

Una base que te puede ayudar a determinar la long de anclaje, revisa el ACI para que puedas determinar la longitud de desarrollo por esfuerzos de adherencia.

Yo te recomendaria el anclaje tip "J", es más fácil y no lastimas el acero al forzarlo a tipo "L".

Uno mismo puede elaborar estas anclas sin ningún problema.

Un saludo
Quantumm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 556
Registrado: Vie Mar 30, 2007 12:12 pm
Ubicación: Chihuahua
País: Mexico (mx)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 18 veces

Notapor ellguzz » Mié Mar 19, 2008 11:51 pm

Quantumm escribió:Revisa las fuerzas de tensión máximas que te generan las columnas en tu base para que a partir de ahi calcules el Diámetro. Como dice el amigo Yucapareja, chécate el ACI y el PCA.

Una base que te puede ayudar a determinar la long de anclaje, revisa el ACI para que puedas determinar la longitud de desarrollo por esfuerzos de adherencia.

Yo te recomendaria el anclaje tip "J", es más fácil y no lastimas el acero al forzarlo a tipo "L".

Uno mismo puede elaborar estas anclas sin ningún problema.

Un saludo

hola estuve revisando el PCA pero no consigo el segmento que dices sobre el largo de los pernos podrias especificarme, gracias!
ellguzz
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
2.6%
 
Mensajes: 2
Registrado: Mié Mar 19, 2008 12:26 pm
Ubicación: ojeda
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Re: Sobre pernos de anclaje en pedestales de concreto

Notapor ilustrador2003 » Jue Mar 20, 2008 1:33 am

ESILVAMS escribió:Estimados colegas…

Tengo el diseño de un grupo pernos de anclaje embebidos en concreto del tipo barra recta con cabeza (arandela y tuerca en el extremo inferior).
Debido a que quiero economizar tiempo de fabricación y costos de roscado de anclaje, colocación de tuercas y arandelas, he pensado la posibilidad de hacer un anclaje con el extremo en forma de J o L. He revisado mucha bibliografía y hasta ahora no consigo justificar mediante formulas o razones geométricas la longitud de la pata en L o la curva en J del anclaje.

Si alguien me pudiera orientar se lo agradecería.

ESILVAMS:
D.1
Tornillo con gancho (Hooked bolt) — Un anclaje
preinstalado embebido anclado principalmente por la
trabazón mecánica de un doblez en 90° (extremo en L ) o
un gancho en 180° (extremo en J ) en su extremo
embebido, con un valor mínimo eh mayor que 3do .
D.5.3.5
3do≤eh≤4.5do
D.4.2.2 — Para anclajes de menos de 50 mm, y
profundidades de embebido menores de 635 mm, las
exigencias para prevenir el arrancamiento del concreto se
deben considerar satisfechas si se cumple con los
procedimientos de diseño de D.5.2 y D.6.2.
RD.4.2.2
Las limitaciones del diámetro del anclaje
y de su longitud de empotramiento se basan en el rango actual
de la información de los ensayos.

Como se observa en D.4.2, la sección "Requisitos Generales" también permite utilizar cualquier modelo de diseño que permita
predecir resistencias que concuerden sustancialmente con los resultados de ensayos. Si considera que el método del cono de 45
grados o cualquier otro método satisface este requisito, el diseñador podrá usar dicho método. Caso contrario se deben utilizar
los requisitos de diseño indicados en las demás secciones del Apéndice D, siempre que el diámetro de los anclajes sea menor o
igual que 2 in. y que la longitud de empotramiento sea menor o igual que 25 in. Estas restricciones representan el límite
superior de la base de datos en base a la cual se desarrollaron los requisitos de diseño del Apéndice D.

RD.4.2.1 — Agregar refuerzo adicional en la dirección de
la carga, refuerzo de confinamiento, o ambos, pueden
aumentar enormemente la resistencia y ductilidad de las
conexiones con anclajes. Ese incremento es conveniente para
los anclajes preinstalados como los usados en elementos
prefabricados., en otras palabras, cumplir los requisitos del capítulo 12 del ACI, incrementa la resistencia de los anclajes.

Estos, son extractos del apéndice D, del ACI, checalo y comentalo,
saludos
Avatar de Usuario
ilustrador2003
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 537
Registrado: Mar Mar 28, 2006 12:13 am
Ubicación: Toluca
País: Mexico (mx)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 26 veces



Vinculos patrocinados:

 