Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
Se encontraron 703 coincidencias
- Jue Jun 08, 2017 7:34 pm
- Foro: Novedades, Reglas y Funcionamiento Foros
- Tema: Discusión sobre temas antiguos en el foro
- Respuestas: 9
- Vistas: 5599
Re: ANSYS/CivilFEM - Donde descargarlo
Amigo, mi intención no es la de generar polémica y mucho menos conflicto, es solo una sugerencia. En mi opinión, los temas que tienen más de un año sin respuesta deberían cerrarse para no abarrotar el foro. Desde luego, es solo mi opinión personal y usted está en todo su derecho de contribuir a esta...
- Jue Jun 08, 2017 6:36 pm
- Foro: Ingenieria Sismica - Sismologia
- Tema: Amortiguamiento.
- Respuestas: 7
- Vistas: 6378
Re: Amortiguamiento.
Hola a todos tengo una consulta y me gustaría saber algunos cometarios al respecto.. la consulta es como sigue: El diseño sismo resistente considerando un análisis lineal supone que la estructura incursiona en el rango inelástico (considerando las condiciones iniciales de rigidez), mientras el dise...
- Jue Jun 08, 2017 6:20 pm
- Foro: Novedades, Reglas y Funcionamiento Foros
- Tema: Discusión sobre temas antiguos en el foro
- Respuestas: 9
- Vistas: 5599
Discusión sobre temas antiguos en el foro
Estimado pannus0,
Una sugerencia... verifica la fecha de publicación de los temas antes de responder, es muy posible que después de 4 años quien hizo el post ya haya resuelto su duda por otra vía o que ya no le sirva la ayuda.
Una sugerencia... verifica la fecha de publicación de los temas antes de responder, es muy posible que después de 4 años quien hizo el post ya haya resuelto su duda por otra vía o que ya no le sirva la ayuda.
- Lun Jun 05, 2017 11:55 am
- Foro: Etabs
- Tema: ESPECTRO INELASTICO EN COLOMBIA
- Respuestas: 10
- Vistas: 10811
Re: ESPECTRO INELASTICO EN COLOMBIA
Realmente hay muchas manera de ingresar el R: 1. Ingresando directamente el espectro inelastico. 2. Ingresando el espectro elastico y modficar en Load Cases-Spectrum-Scale Factor = 1/R 3. Ingresar el espectro elastico y modifcar las conminaciones de diseño 1/R en el caso de Sismo. El procedimiento ...
- Lun Jun 05, 2017 11:46 am
- Foro: Etabs
- Tema: ESPECTRO INELASTICO EN COLOMBIA
- Respuestas: 10
- Vistas: 10811
Re: ESPECTRO INELASTICO EN COLOMBIA
También se lo puede poner desde la pestaña Design - concrete frame design- view/revise preferences y ahí sale la opción "Design System Rho", éste es el factor R, ahí pones el valor de 1/R, por ejemplo si utilizas 6 pondrías 0.17; adjunto imagen donde puedes verlo. Luego vas a load combina...
- Mar May 30, 2017 11:29 am
- Foro: Comentarios de Diseño
- Tema: Cual debería ser el foco Ideal para cerchas de luces grandes
- Respuestas: 1
- Vistas: 2776
Re: Cual debería ser el foco Ideal para cerchas de luces grandes
Jhon16, A que te refieres con "foco"?, al peralte (altura) de la cercha?... Si es asi, el AISC recomienda que el paralte esté entre L/10 y L/12 para cerchas planas de cordones paralelos y con luces de hasta 90m. En cerchas de luces tan grandes no se recomienda usar perfiles ángulares para ...
- Jue May 25, 2017 3:55 pm
- Foro: Ingenieria Sismica - Sismologia
- Tema: Factor "R" y Combinaciones Sismicas segun la ASCE 7-10
- Respuestas: 4
- Vistas: 6027
Re: Factor "R" y Combinaciones Sismicas segun la ASCE 7-10
Alfredo, Alguna vez se me presentó exactamente la misma duda que a ti. Como sabemos, en la medida en que las estructuras son muy rígidas (T cercano a cero) la dúctilidad y la sobrerresistencia no tienen un efecto significativo en la respuesta de la estructura, es por ello que en la norma COVENIN 175...
- Jue May 25, 2017 3:34 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Combinaciones de Servicio
- Respuestas: 5
- Vistas: 5926
Re: Combinaciones de Servicio
Tal como lo indica jcguerrero, debes tomar en cuenta las combinaciones de servicio para verificar deflexiones. Adicionalmente, en el diseño de las fundaciones, es común evaluar la estabilidad y la capacidad portante del suelo en el estado límite de servicio. En ese caso también debes emplear cargas ...
- Dom May 21, 2017 10:11 pm
- Foro: Ingenieria Sismica - Sismologia
- Tema: Factor "R" y Combinaciones Sismicas segun la ASCE 7-10
- Respuestas: 4
- Vistas: 6027
Re: Factor "R" y Combinaciones Sismicas segun la ASCE 7-10
Buenas amigos, tengo las siguientes dudas y espero me puedan ayudar. -Donde se toma en cuenta el factor de reducción de respuesta "R" en el espectro elástico según la ASCE 7-10? -Tipo de análisis según la ASCE 7-10. (CQC y SRSS?). -Combinaciones de cargas sísmicas a usar según la ASCE 7-1...
- Dom May 21, 2017 10:03 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Combinaciones de Servicio
- Respuestas: 5
- Vistas: 5926
Re: Combinaciones de Servicio
Buenas Amigos, soy bastante nuevo en este asunto y espero me ayuden. Ya tengo mi modelo cargado y con las combinaciones ultimas, se que tengo que introducir unas combinaciones de servicio las cuales serán las de diseño, no? entonces, -En que me baso para definir las combinaciones de servicio en mi ...
- Mar May 09, 2017 3:33 pm
- Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
- Tema: Capacidad admisible
- Respuestas: 2
- Vistas: 3643
Re: Capacidad admisible
No se puede inferir la capacidad portante del suelo a partir de un ensayo de compactación... en ese caso se debe realizar un nuevo estudio geotécnico.
Saludos,
Saludos,
- Sab Abr 29, 2017 8:02 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Relación Area bruta/neta en perfiles para arriostramientos.
- Respuestas: 1
- Vistas: 2608
Re: Relación Area bruta/neta en perfiles para arriostramientos.
Hola a todos! Desde hace tiempo vengo buscando información en internet sobre la máxima relación entre el area bruta y la neta en la zona de conexión para los perfiles en arriostramientos. Sé que depende del tipo de perfil y del tipo de acero a utilizar. ¿Alguien me puede guiar sobre ese tema? Mucha...
- Mié Abr 26, 2017 8:27 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Rigidizadores transversales en perfiles w
- Respuestas: 7
- Vistas: 5517
Re: Rigidizadores transversales en perfiles w
Exacto! Estoy completamente de acuerdo contigo. Mi duda se encuentra en el caso en que no existe la viga secundaria , tan solo los atiesadores. Entiendo que el mismo atiesador restringe el patìn inferior.... de ahí mi cuestión. Un cordial saludo. Formulé la misma pregunta al AISC ya que es algo que...
- Vie Dic 16, 2016 7:26 am
- Foro: Ingenieria Sismica - Sismologia
- Tema: Parametros sismicos arcos
- Respuestas: 4
- Vistas: 3923
Re: Parametros sismicos arcos
Estimados, Que valores se podrian usar para los parametros R, Cd, omega en la carga de sismo en estructuras con techos curvos que tienen cobertura de lona. Gracias. Primero debes identificar cual es tu sistema resistente a fuerzas sísmicas, el cual puede ser independiente de la forma y materiales q...
- Vie Dic 09, 2016 9:47 am
- Foro: Etabs
- Tema: Losas Ribbed en Etabs
- Respuestas: 4
- Vistas: 8671
Re: Losas Ribbed en Etabs
Saludos a los foristas, tengo una duda. En la versión del Etabs 2016 se puede definir una losa nervada armada en una dirección (Tipo Ribbed) y se puede configurar por ejemplo la separación de los nervios (o viguetas), el ancho del nervio, altura total de la losa, espesor de la loseta, entre otras c...
- Vie Dic 02, 2016 4:07 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: no aperece opcion de diafragma en sap
- Respuestas: 2
- Vistas: 3196
Re: no aperece opcion de diafragma en sap
En SAP2000, los diafragmas se definen como Constraints y se asignan a los nodos. Debes hacer lo siguiente: 1.- Definir un Constraint tipo Diaphragm Vas al menú Define >> Joint Constraints.... En "Choose Constraint Type to Add" selecciolas la opción "Diaphragm" y haces Click en &q...
- Sab Nov 26, 2016 6:30 pm
- Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
- Tema: NORMAS PARA PILOTES PREEXCAVADOS (ESTRIBOS o ZUNCHOS)
- Respuestas: 1
- Vistas: 6031
Re: NORMAS PARA PILOTES PREEXCAVADOS (ESTRIBOS o ZUNCHOS)
Buenos Dias Estimados Amigos del Foro: Me llamo Carlos, soy de Argentina y esta es la primera vez que publico en el foro. Desde ya agradezco que puedan ayudarme con mi consulta: Necesito alguna norma (aci, din u otras) en español, en lo posible, que contenga Reglamentacion sobre Pilotes Pre-Excavad...
- Jue Nov 24, 2016 2:27 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Ayuda con el calculo de area de acero en SAp200
- Respuestas: 3
- Vistas: 3613
Re: Ayuda con el calculo de area de acero en SAp200
Muy buenas tardes estimados; soy estudiante de ingeniería civil de cuarto año de universidad, tengo una duda de como realiza el calculo de área de acero en sap2000, sobretodo en como se impone el porcentaje mínimo en el mismo ya que realizando manualmente no concuerda. si serian tan amables de ayud...
- Mar Nov 15, 2016 8:56 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Problema con dimensionamiento AISC-360
- Respuestas: 4
- Vistas: 4516
Re: Problema con dimensionamiento AISC-360
Al dimensionar en SAP2000 un edificio con OMF, me cumplen todos los elementos. El edificio tiene arriostramientos en cruz de san andres en ambas direcciones. Si intento dimensionar como SMF, me dejan de cumplir las columnas. Una de las que no me cumple presenta los datos que pongo en la captura de ...
- Lun Oct 10, 2016 9:14 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Resultados del analisis en Sap2000
- Respuestas: 3
- Vistas: 7439
Re: Resultados del analisis en Sap2000
mi duda es, ¿que significa que la fuerza axial salga en negativo? indica que el elemento (perfil tubular de acero, para este caso) esta trabajando a compresion? De ser asi, es Pnt o Pnc la que me marca el limite de esfuerzo, pero como estos dos datos estan en positivo, es ahi mi duda. lo mismo he n...
- Lun Oct 10, 2016 8:50 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Diseño de conexion END PLATE para perfiles HSS
- Respuestas: 2
- Vistas: 2597
Re: Diseño de conexion END PLATE para perfiles HSS
Buenos días,
Puedes consultar la guía de diseño 24 del AISC "Hollow Structural Section Connections", o también las guías de diseño del CIDECT.
Saludos,
Puedes consultar la guía de diseño 24 del AISC "Hollow Structural Section Connections", o también las guías de diseño del CIDECT.
Saludos,
- Lun Oct 10, 2016 8:40 am
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: Análisis sismo espectral SAP - desplazamientos
- Respuestas: 1
- Vistas: 2927
Re: Análisis sismo espectral SAP - desplazamientos
Buenos días, cuando yo calculo mi estructura (poniendo la normativa y los datos de R y Cd), y quiero consultar los desplazamientos de determinados puntos, ¿tengo que manualmente multiplicar estos valores ux, uy,uz por el coeficiente Cd? Respuesta: Si, el programa te reporta los desplazamientos elást...
- Mar Abr 12, 2016 9:11 pm
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: edificios arriostrados
- Respuestas: 4
- Vistas: 4983
Re: edificios arriostrados
Amigo Proyector...un saludo nuevamente y previo a nada.....puedes actualizar la informacion de los sitios de 4SHARED que ya esta caduca.....Gracias Un saludo Morfeo, disculpa que no te respondiera antes. Lamentablemente me cerraron la carpeta de 4SHARED :( Si necesitas información sobre algún tema ...
- Lun Mar 14, 2016 2:10 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Pequeña duda modelacion steel deck/ losacero en etabs
- Respuestas: 3
- Vistas: 7894
Re: Pequeña duda modelacion steel deck/ losacero en etabs
En primer lugar, ETABS no diseña este tipo de losas y tampoco permite verificar la resistencia del enconfrado colaborante. De hecho, puedes notar que no es posible ingresar el espesor de la lámina, únicamente su peso propio. ETABS usa la información que allí se suministra para calcular el peso propi...
- Mar Mar 08, 2016 10:02 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Pórticos con arriostramientos concéntricos
- Respuestas: 3
- Vistas: 2672
Re: Pórticos con arriostramientos concéntricos
En principio, la norma AISC 341 permite excentricidades pequeñas en el caso de pórticos arriostrados concéntricamente. Estas excentricidades no deben ser mayores que el peralte de la viga y deben ser consideradas en el análisis estructural. Adicionalmente, se debe garantizar que estas excentricidade...
- Dom Feb 22, 2015 12:07 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Estructura comedor con placa colaborante
- Respuestas: 1
- Vistas: 2171
Re: Estructura comedor con placa colaborante
Estimados, estoy calculando una estructura de 7 metros de altura en el nivel 0.00 donde se anclan las columnas pasan autos porque es una cochera y en el nivel +7.00 va un comedor el cual tiene 4.5 metros más de altura pero que es todo de termomuro (panel aislante), tengo una duda, en el nivel +7.00...
- Jue Feb 19, 2015 5:52 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Secciones HSS en etabs
- Respuestas: 3
- Vistas: 2466
Re: Secciones HSS en etabs
Tienes razón JDAS, al parecer ETABS no verifica este requisito cuando la columna es HSS, lo cual me parece muy extraño. En mi opinión se trata de un error en el programa.
Saludos,
Saludos,
- Jue Feb 19, 2015 11:56 am
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Secciones HSS en etabs
- Respuestas: 3
- Vistas: 2466
Re: Secciones HSS en etabs
Estimados amigos, tengo un problema en mis diseños en etabs. Cuando estaba diseñando porticos no arriostrados o porticos a momento con secciones I el etabs me daba error cuando no se cumplia la condición de columna fuerte-viga debil. Ahora estoy diseñando los mismos porticos pero las columnas con s...
- Mié Ene 28, 2015 11:06 am
- Foro: Etabs
- Tema: Muros de Corte de concreto
- Respuestas: 4
- Vistas: 2556
Re: Muros de Corte de concreto
Amigo gracias por su respuesta, pero me podria explicar a que se refiere con area de apoyo de la fundacion? Osea yo asumia que la reaccion en la base de la edificacion es con la cual se diseña la fundacion, sea zapatas o pilotes, por lo cual si uso zapatas, estas no funcionan a traccion y por eso m...
- Mar Ene 27, 2015 4:50 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Muros de Corte de concreto
- Respuestas: 4
- Vistas: 2556
Re: Muros de Corte de concreto
Amigos...estoy diseñando edificaciones con muros de corte de concreto para mi tesis de grado. El problema es que mi director de tesis me dijo que no debe llegar tracciones (o valores negativos a las cimentaciones), ya que las cimentaciones funcionan solo a compresión. El problema es que me salen tr...
- Mar Ene 20, 2015 4:59 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Diseño de edificación con perfiles Conduven
- Respuestas: 8
- Vistas: 5593
Re: Diseño de edificación con perfiles Conduven
El tipo de estructura que decidi usar es de Pórticos a momento (Tipo I según Covenin 1756:2001), debido a que tenía pensado usar pérfiles Conduven. Los sistemas arriostrados presentan más requisitos de ductilidad según lo que entiendo. En realidad el uso de los perfiles tubulares se debe a que el c...
- Mar Ene 20, 2015 4:19 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Diseño de edificación con perfiles Conduven
- Respuestas: 8
- Vistas: 5593
Re: Diseño de edificación con perfiles Conduven
Estimado morfeo, en el siguiente link encontrarás la guías de diseño 9 del CIDECT, el libro de J.A. Packer y la guía de diseño 24 del AISC. El manual de Unicon no lo tengo en digital y tengo entendido que ya existe una nueva edición. No se si ese manual se consiga en Colombia, pero en todo caso esta...
- Lun Ene 19, 2015 7:11 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Diseño de edificación con perfiles Conduven
- Respuestas: 8
- Vistas: 5593
Re: Diseño de edificación con perfiles Conduven
Gracias amigo PROYECTOR, te entiendo a la perfección. De verdad preferiría trabajar con perfiles I en los que tengo mayor control sobre las conexiones y sobre el comportamiento dúctil de los elementos, pero por requisitos del cliente debo hacerlo con perfiles Conduven... La otra duda que me surge e...
- Lun Ene 19, 2015 3:28 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Diseño de edificación con perfiles Conduven
- Respuestas: 8
- Vistas: 5593
Re: Diseño de edificación con perfiles Conduven
Buenas tardes Eliel1301, trataré de responder a tus preguntas de manera ordenada: 1.- La norma COVENIN 1756:2001 especifica los niveles de diseño requeridos para edificaciones de acero, concreto armado y mixtas dependiendo de la zona sísmica y la importancia de la estructura. En tal sentido, no es v...
- Dom Ene 18, 2015 9:50 am
- Foro: Sap2000
- Tema: envolvente de diseño
- Respuestas: 2
- Vistas: 2027
Re: envolvente de diseño
buenos días compañeros: Estoy diseñando una vivienda de tres niveles según la norma colombiana NSR-10 y le he introducido al programa 21 combinaciones para crear una envolvente y poder pedirle al programa que me muestre los diagramas de momento de la envolvente, pero no se con cuales momentos debo ...
- Jue Ene 15, 2015 9:22 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Factor de Reducción R para Fundaciones Sismorresistentes
- Respuestas: 3
- Vistas: 2854
Re: Factor de Reducción R para Fundaciones Sismorresistentes
Hola amigos foristas. Estoy diseñando una losa de fundación para un edificio y a la hora de definir los casos de carga no me queda claro que factor de reducción R usar para el sismo. La estructura por encima de la fundación es lo suficientemente dúctil para adoptar un factor de reducción R = 6, mi ...
- Mié Ene 14, 2015 10:37 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Diseño de acero considerando esfuerzos residuales
- Respuestas: 1
- Vistas: 1908
Re: Diseño de acero considerando esfuerzos residuales
Estimados una consulta, tengo entendido que para elementos soldados el FY=36 debe ser reducido a 0.7FY por esfuerzos residuales por soldadura , la pregunta es donde puedo encontrar este sustento .Me dijeron que lo podria encontrar en el manual de la AISC 360-10. Sin embargo no he podido encontrar e...
- Vie Ene 09, 2015 3:00 pm
- Foro: Estudiantes
- Tema: AYUDA CONEXION ENTRE VIGA SECUNDARIA Y VIGA PRINC
- Respuestas: 5
- Vistas: 7347
Re: AYUDA CONEXION ENTRE VIGA SECUNDARIA Y VIGA PRINC
BUENOS DIAS CON TODOS ME HE REGISTRADO PARA PEDIR SU AYUDA DE COMO DISEÑO LA CONEXION ENTRE LA VIGA SECUNDARIA (METALICA) Y LA VIGA PRINCIPAL (HORMIGON ARMADO) HE BUSCADO EN UN SIN FIN DE LUGARES Y NO ENCONTRADO ALGO QUE ME DEJE CLARO LA IDEA DE COMO SE DISEÑARIA DICHA CONEXION En el documento adju...
- Vie Ene 09, 2015 2:47 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: CALCULO DE ATIESADORES EN PLACA BASE
- Respuestas: 3
- Vistas: 8204
Re: CALCULO DE ATIESADORES EN PLACA BASE
Buenos días Compañeros, la presente es para transmitir mis dudas respecto al calculo de los atiesadores que se utilizan en las placas bases para reducir el espesor de la platina. como tal tengo el procedimiento de claculo del espesor de la platina y los anclajes, sin embargo no se cuales son las fo...
- Jue Ago 14, 2014 2:30 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: INTERPRETACION DE REFUERZO POR CORTE EN VIGAS
- Respuestas: 14
- Vistas: 16868
Re: INTERPRETACION DE REFUERZO POR CORTE EN VIGAS
Hola, buenos días a todos. Me gustaría que me pudieran ayudar con una duda. ¿El acero que se debe colocar en la sección Reinforcement Overrrides For Ductiles Beams al acero por rama de los estribos? Espero me puedan ayudar con esto por favor. No, el área de acero que debes ingresar corresponde al a...
- Mié Ago 06, 2014 12:54 pm
- Foro: Construccion
- Tema: Longitud de desarrollo en barras lisas
- Respuestas: 2
- Vistas: 2241
Re: Longitud de desarrollo en barras lisas
Estimados, el concepto de longitud de desarrollo no aplica a barras lisas, estas no se deben emplear como acero de refuerzo en elementos de concreto armado. Si se trata de barras de anclaje, su longitud no se determina a partir de una longitud de desarrollo, el comportamiento y cálculo son distintos...
- Mié Jul 30, 2014 4:57 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Combo con terminación (Sp) ¿Que significa?
- Respuestas: 2
- Vistas: 2359
Re: Combo con terminación (Sp) ¿Que significa?
Saludos! me ha sucedido algo extraño en un edificio de acero que estoy montando en sap. Después de correrlo y diseñar los miembros me pongo a revisar los Ratios y me doy cuenta que hay un elemento con una Axial actuante de 100 ton pero el Ratio el programa lo calcula con una axial actuante de 400 t...
- Mié Jul 30, 2014 2:07 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Por que el uso de articulacion en Vigas metalicas?
- Respuestas: 2
- Vistas: 2351
Re: Por que el uso de articulacion en Vigas metalicas?
que feneficio tiene el uso de articulaciones en vigas metalica? si los empotramientos o lo que mas se le parezca resultan mas convenientes para la disminucion del tamaño de la seccion. Además de lo que indica Yucapareja hay muchas razones por las cuales no se hacen todas las conexiones a momento en...
- Vie Jul 25, 2014 8:16 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: viguetas de alma libre
- Respuestas: 3
- Vistas: 2602
Re: viguetas de alma libre
Buenas noches,NNPPBB escribió:Deseo disponer de un método de cálculo para el diseño de viguetas de alma libre. Gracias
Consulta las publicaciones del Steel Joist Institute (SJI), muchas se pueden descargar de forma gratuita desde su pagina oficinal:
http://steeljoist.org/
Saludos,
- Sab Jul 05, 2014 4:04 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Problemas con el modelado de una estructura metalica en sap
- Respuestas: 23
- Vistas: 11494
Re: Problemas con el modelado de una estructura metalica en
Buenas tardes, proyector, Muchas gracias por la ayuda, disculpa la ignorancia entonces prácticamente es un análisis no lineal sin considerar p-delta, y al momento de diseñar cambiar las preferencias en el código de diseño, no sería lo mismo que hacer un análisis lineal y posteriormente modificar el...
- Vie Jul 04, 2014 10:46 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Problemas con el modelado de una estructura metalica en sap
- Respuestas: 23
- Vistas: 11494
Re: Problemas con el modelado de una estructura metalica en
Buenas noches, ante mano te agradezco tu ayuda y una vez más te pido una disculpa si te molesto mucho, bueno ahora ya corregí las cuerdas superior e inferior de la estructura, así mismo a la unión de cercha y columnas a los nodos le aplique una constrian body, y revise mis cargas y las corregí ahor...
- Jue Jul 03, 2014 12:40 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: no alcanzo el 90% de participacion de masa modal
- Respuestas: 2
- Vistas: 6154
Re: no alcanzo el 90% de participacion de masa modal
Buenos días, ¿ el deck de madera lo puedo modelar como un shell que tenga su peso solamente ( el diseño lo haré a mano)? Respuesta: Supongo que si puedes hacerlo de esa manera. Pero yo la modelaría con elementos membrana, asignaría las cargas con la opción "uniform to frame", y no asignarí...
- Mié Jul 02, 2014 12:09 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Problemas con el modelado de una estructura metalica en sap
- Respuestas: 23
- Vistas: 11494
Re: Problemas con el modelado de una estructura metalica en
Acabo de darle un vistazo a tu modelo y pude notar varios errores de modelado. 1.- No hay unión entre el arco de la cercha y los demás elementos (diagonales y montantes). 2.- No hay unión entre las vigas de techo y la cercha (están en el aire). 3.- No hay unión entre las cerchas y la columnas (las c...
- Mié Jul 02, 2014 11:54 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Problemas con el modelado de una estructura metalica en sap
- Respuestas: 23
- Vistas: 11494
Re: Problemas con el modelado de una estructura metalica en
Buenos dias, con respecto a que los elementos estén bien conectados no sería por que los elementos de la cuerda superior e inferior los dibuje en autocad como un arco es decir de una sola pieza, y los montantes y diagonales como elementos individuales, es decir, sap asigno al arco de las cuerdas lo...
- Mar Jul 01, 2014 11:20 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Problemas con el modelado de una estructura metalica en sap
- Respuestas: 23
- Vistas: 11494
Re: Problemas con el modelado de una estructura metalica en
Exactamente a que dato te refieres?. Con relación al efecto P-delta: Debes considerar ambos efectos de segundo orden, es decir, tanto los locales como los globales (P-DELTA y P-delta). Como te expliqué, para esto hay procedimientos aproximados y métodos más exactos. Si activas la opción P-DELTA en u...