Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
Se encontraron 703 coincidencias
- Dom Sep 03, 2017 7:40 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: PERALTE EN VIGAS DE ACERO
- Respuestas: 3
- Vistas: 14286
Re: PERALTE EN VIGAS DE ACERO
BUENAS TARDES QUERÍA CONSULTAR CON USTEDES SI EXISTE UNA PROPORCIÓN O FÓRMULA PARA SABER EL PERALTE DE UNA VIGA DE ACERO. ( YA SEA QUE EXISTA LA RELACIÓN CLARO Y ALGUNA COSNTANTE RELACIONADA AL PERALTE). GRACIAS DE ANTEMANO Si existen algunas reglas de oro para estimar el peralte de vigas de acero....
- Mar Ago 29, 2017 4:15 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Problema con acero de refuerzo Columnas modelo #Sap2000
- Respuestas: 12
- Vistas: 7960
Re: Problema con acero de refuerzo Columnas modelo #Sap2000
No te preocupes, no es molestia.
Si, es perfectamente normal que ocurra eso. Las vigas suelen requerir más acero en el top cerca de los apoyos y más acero en el bottom cerca de la zona central.
Si, es perfectamente normal que ocurra eso. Las vigas suelen requerir más acero en el top cerca de los apoyos y más acero en el bottom cerca de la zona central.
- Mar Ago 29, 2017 3:17 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Problema con acero de refuerzo Columnas modelo #Sap2000
- Respuestas: 12
- Vistas: 7960
Re: Problema con acero de refuerzo Columnas modelo #Sap2000
El modelo está mejor, pero aún te falta corregir algunos errores. 1.- Falta definir la fuente de masas. Sólo estás considerando el peso propio de la estructura. 2.- No dividiste las vigas y columnas como te recomendé. Esto no afecta los resultados del análisis ya que el programa divide automáticamen...
- Lun Ago 28, 2017 6:30 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Problema con acero de refuerzo Columnas modelo #Sap2000
- Respuestas: 12
- Vistas: 7960
Re: Problema con acero de refuerzo Columnas modelo #Sap2000
Varias observaciones sobre tu modelo: 1.- Asignaste incorrectamente los diafragmas. Debes asignar un diafragma diferente en cada nivel. Creo que este sería el error principal en tu modelo. 2.- Las losas están mal modeladas o las cargas están mal asignadas. Cuando usas la opción Shell y divides las l...
- Lun Ago 28, 2017 4:54 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Problema con acero de refuerzo Columnas modelo #Sap2000
- Respuestas: 12
- Vistas: 7960
Re: Problema con acero de refuerzo Columnas modelo #Sap2000
Sube el modelo y con gusto lo revisamos
Saludos,
Saludos,
- Mié Ago 23, 2017 10:15 am
- Foro: Etabs
- Tema: ESPECTRO INELASTICO EN COLOMBIA
- Respuestas: 10
- Vistas: 10807
- Dom Ago 20, 2017 11:27 am
- Foro: Perfiles Metalicos
- Tema: ARRIOSTRAMIENTO LATERAL APENDICE 6 AISC 360
- Respuestas: 9
- Vistas: 9858
Re: ARRIOSTRAMIENTO LATERAL APENDICE 6 AISC 360
Buenos días Julio, Con respecto a la conexión a corte que tendría que resistir el momento torsional según la ecuación A-6-9 me llama la atención porque justamente al ser una conexión a corte no transmite momentos y por ende pudiese soportar un empuje axial provocado por el desplazamiento del ala, pe...
- Lun Ago 14, 2017 7:02 pm
- Foro: Perfiles Metalicos
- Tema: ARRIOSTRAMIENTO LATERAL APENDICE 6 AISC 360
- Respuestas: 9
- Vistas: 9858
Re: ARRIOSTRAMIENTO LATERAL APENDICE 6 AISC 360
Buenas noches Julio, Por ejemplo, por lo que me mencionas un arriostramiento a torsión puede ser proporcionado por una conexión simple a corte, como la imagen que adjunto. ¿Es esto correcto? Es correcto, una conexión a corte similar a la que se muestra en la figura puede tener suficiente resistencia...
- Lun Ago 07, 2017 6:27 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Empalme de vigas mediante pernos
- Respuestas: 2
- Vistas: 2418
Re: Empalme de vigas mediante pernos
En el manual de construcción en acero del AISC puedes encontrar los criterios generales para el diseño. Si es para la viga de un puente, en la página de la NSBA puedes descargar ejemplos de diseño y hojas de cálculo gratuitas. Hasta cierto puento, puedes usar esa información para vigas que no sean d...
- Dom Jul 30, 2017 8:04 pm
- Foro: Ingenieria Sismica - Sismologia
- Tema: Amortiguamiento.
- Respuestas: 7
- Vistas: 6375
Re: Amortiguamiento.
Es importante aclarar que la fracción de amortiguamiento de las estructuras no necesariamente es igual a 5%, una estructura de acero con conexiones soldadas no tiene el mismo amortiguamiento que una estructura de mampostería reforzada. Sin embargo, la mayoría de las normas no reconocen la variación ...
- Lun Jul 03, 2017 5:18 pm
- Foro: Perfiles Metalicos
- Tema: ARRIOSTRAMIENTO LATERAL APENDICE 6 AISC 360
- Respuestas: 9
- Vistas: 9858
Re: ARRIOSTRAMIENTO LATERAL APENDICE 6 AISC 360
Que tal Julio, La descripción que haces del pandeo lateral torsional es correcta, el fenómeno está compuesto por la traslación lateral del ala comprimida y la rotación de la sección transversal. Pero trata de imaginarte que ocurriría con la viga si de alguna manera logras evitar el giro de la secció...
- Vie Jun 30, 2017 1:54 pm
- Foro: Perfiles Metalicos
- Tema: ARRIOSTRAMIENTO LATERAL APENDICE 6 AISC 360
- Respuestas: 9
- Vistas: 9858
Re: ARRIOSTRAMIENTO LATERAL APENDICE 6 AISC 360
Que tal Julio, Arriostrar lateralmente ambas alas sólo es necesario cuando se desea reducir la longitud de pandeo torsional (compresión), o para reducir la longitud de pandeo lateral torsional (LTB) cuando hay inversión de momentos (flexión). Otra opción válida es arriostrar torsionalmente la secció...
- Vie Jun 16, 2017 3:40 pm
- Foro: Perfiles Metalicos
- Tema: ARRIOSTRAMIENTO LATERAL APENDICE 6 AISC 360
- Respuestas: 9
- Vistas: 9858
Re: ARRIOSTRAMIENTO LATERAL APENDICE 6 AISC 360
Julio, La norma AISC 360-10 sólo especifica la resistencia y rigidez que debe tener el sistema de arriostramiento dependiendo de su función. La rigidez del sistema de arriostramiento se calcula a partir de principios fundamentales de ingeniería estructural y resistencia de materiales, mientras que l...
- Vie Jun 09, 2017 9:11 am
- Foro: Novedades, Reglas y Funcionamiento Foros
- Tema: Discusión sobre temas antiguos en el foro
- Respuestas: 9
- Vistas: 5598
Re: Discusión sobre temas antiguos en el foro
Totalmente de acuerdo con construaprende, Pienso que los post que llevan mucho tiempo inactivos, pero que tienen respuestas no deben eliminarse, simplemente deben "bloquearse" para que no se agreguen nuevas respuestas o preguntas al mismo post. De esta forma, si alguien tiene una duda simi...
- Jue Jun 08, 2017 8:01 pm
- Foro: Novedades, Reglas y Funcionamiento Foros
- Tema: Discusión sobre temas antiguos en el foro
- Respuestas: 9
- Vistas: 5598
Re: ANSYS/CivilFEM - Donde descargarlo
Me parece una buena idea
- Jue Jun 08, 2017 7:34 pm
- Foro: Novedades, Reglas y Funcionamiento Foros
- Tema: Discusión sobre temas antiguos en el foro
- Respuestas: 9
- Vistas: 5598
Re: ANSYS/CivilFEM - Donde descargarlo
Amigo, mi intención no es la de generar polémica y mucho menos conflicto, es solo una sugerencia. En mi opinión, los temas que tienen más de un año sin respuesta deberían cerrarse para no abarrotar el foro. Desde luego, es solo mi opinión personal y usted está en todo su derecho de contribuir a esta...
- Jue Jun 08, 2017 6:36 pm
- Foro: Ingenieria Sismica - Sismologia
- Tema: Amortiguamiento.
- Respuestas: 7
- Vistas: 6375
Re: Amortiguamiento.
Hola a todos tengo una consulta y me gustaría saber algunos cometarios al respecto.. la consulta es como sigue: El diseño sismo resistente considerando un análisis lineal supone que la estructura incursiona en el rango inelástico (considerando las condiciones iniciales de rigidez), mientras el dise...
- Jue Jun 08, 2017 6:20 pm
- Foro: Novedades, Reglas y Funcionamiento Foros
- Tema: Discusión sobre temas antiguos en el foro
- Respuestas: 9
- Vistas: 5598
Discusión sobre temas antiguos en el foro
Estimado pannus0,
Una sugerencia... verifica la fecha de publicación de los temas antes de responder, es muy posible que después de 4 años quien hizo el post ya haya resuelto su duda por otra vía o que ya no le sirva la ayuda.
Una sugerencia... verifica la fecha de publicación de los temas antes de responder, es muy posible que después de 4 años quien hizo el post ya haya resuelto su duda por otra vía o que ya no le sirva la ayuda.
- Lun Jun 05, 2017 11:55 am
- Foro: Etabs
- Tema: ESPECTRO INELASTICO EN COLOMBIA
- Respuestas: 10
- Vistas: 10807
Re: ESPECTRO INELASTICO EN COLOMBIA
Realmente hay muchas manera de ingresar el R: 1. Ingresando directamente el espectro inelastico. 2. Ingresando el espectro elastico y modficar en Load Cases-Spectrum-Scale Factor = 1/R 3. Ingresar el espectro elastico y modifcar las conminaciones de diseño 1/R en el caso de Sismo. El procedimiento ...
- Lun Jun 05, 2017 11:46 am
- Foro: Etabs
- Tema: ESPECTRO INELASTICO EN COLOMBIA
- Respuestas: 10
- Vistas: 10807
Re: ESPECTRO INELASTICO EN COLOMBIA
También se lo puede poner desde la pestaña Design - concrete frame design- view/revise preferences y ahí sale la opción "Design System Rho", éste es el factor R, ahí pones el valor de 1/R, por ejemplo si utilizas 6 pondrías 0.17; adjunto imagen donde puedes verlo. Luego vas a load combina...
- Mar May 30, 2017 11:29 am
- Foro: Comentarios de Diseño
- Tema: Cual debería ser el foco Ideal para cerchas de luces grandes
- Respuestas: 1
- Vistas: 2775
Re: Cual debería ser el foco Ideal para cerchas de luces grandes
Jhon16, A que te refieres con "foco"?, al peralte (altura) de la cercha?... Si es asi, el AISC recomienda que el paralte esté entre L/10 y L/12 para cerchas planas de cordones paralelos y con luces de hasta 90m. En cerchas de luces tan grandes no se recomienda usar perfiles ángulares para ...
- Jue May 25, 2017 3:55 pm
- Foro: Ingenieria Sismica - Sismologia
- Tema: Factor "R" y Combinaciones Sismicas segun la ASCE 7-10
- Respuestas: 4
- Vistas: 6024
Re: Factor "R" y Combinaciones Sismicas segun la ASCE 7-10
Alfredo, Alguna vez se me presentó exactamente la misma duda que a ti. Como sabemos, en la medida en que las estructuras son muy rígidas (T cercano a cero) la dúctilidad y la sobrerresistencia no tienen un efecto significativo en la respuesta de la estructura, es por ello que en la norma COVENIN 175...
- Jue May 25, 2017 3:34 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Combinaciones de Servicio
- Respuestas: 5
- Vistas: 5926
Re: Combinaciones de Servicio
Tal como lo indica jcguerrero, debes tomar en cuenta las combinaciones de servicio para verificar deflexiones. Adicionalmente, en el diseño de las fundaciones, es común evaluar la estabilidad y la capacidad portante del suelo en el estado límite de servicio. En ese caso también debes emplear cargas ...
- Dom May 21, 2017 10:11 pm
- Foro: Ingenieria Sismica - Sismologia
- Tema: Factor "R" y Combinaciones Sismicas segun la ASCE 7-10
- Respuestas: 4
- Vistas: 6024
Re: Factor "R" y Combinaciones Sismicas segun la ASCE 7-10
Buenas amigos, tengo las siguientes dudas y espero me puedan ayudar. -Donde se toma en cuenta el factor de reducción de respuesta "R" en el espectro elástico según la ASCE 7-10? -Tipo de análisis según la ASCE 7-10. (CQC y SRSS?). -Combinaciones de cargas sísmicas a usar según la ASCE 7-1...
- Dom May 21, 2017 10:03 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Combinaciones de Servicio
- Respuestas: 5
- Vistas: 5926
Re: Combinaciones de Servicio
Buenas Amigos, soy bastante nuevo en este asunto y espero me ayuden. Ya tengo mi modelo cargado y con las combinaciones ultimas, se que tengo que introducir unas combinaciones de servicio las cuales serán las de diseño, no? entonces, -En que me baso para definir las combinaciones de servicio en mi ...
- Mar May 09, 2017 3:33 pm
- Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
- Tema: Capacidad admisible
- Respuestas: 2
- Vistas: 3640
Re: Capacidad admisible
No se puede inferir la capacidad portante del suelo a partir de un ensayo de compactación... en ese caso se debe realizar un nuevo estudio geotécnico.
Saludos,
Saludos,
- Sab Abr 29, 2017 8:02 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Relación Area bruta/neta en perfiles para arriostramientos.
- Respuestas: 1
- Vistas: 2608
Re: Relación Area bruta/neta en perfiles para arriostramientos.
Hola a todos! Desde hace tiempo vengo buscando información en internet sobre la máxima relación entre el area bruta y la neta en la zona de conexión para los perfiles en arriostramientos. Sé que depende del tipo de perfil y del tipo de acero a utilizar. ¿Alguien me puede guiar sobre ese tema? Mucha...
- Mié Abr 26, 2017 8:27 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Rigidizadores transversales en perfiles w
- Respuestas: 7
- Vistas: 5516
Re: Rigidizadores transversales en perfiles w
Exacto! Estoy completamente de acuerdo contigo. Mi duda se encuentra en el caso en que no existe la viga secundaria , tan solo los atiesadores. Entiendo que el mismo atiesador restringe el patìn inferior.... de ahí mi cuestión. Un cordial saludo. Formulé la misma pregunta al AISC ya que es algo que...
- Vie Dic 16, 2016 7:26 am
- Foro: Ingenieria Sismica - Sismologia
- Tema: Parametros sismicos arcos
- Respuestas: 4
- Vistas: 3920
Re: Parametros sismicos arcos
Estimados, Que valores se podrian usar para los parametros R, Cd, omega en la carga de sismo en estructuras con techos curvos que tienen cobertura de lona. Gracias. Primero debes identificar cual es tu sistema resistente a fuerzas sísmicas, el cual puede ser independiente de la forma y materiales q...
- Vie Dic 09, 2016 9:47 am
- Foro: Etabs
- Tema: Losas Ribbed en Etabs
- Respuestas: 4
- Vistas: 8669
Re: Losas Ribbed en Etabs
Saludos a los foristas, tengo una duda. En la versión del Etabs 2016 se puede definir una losa nervada armada en una dirección (Tipo Ribbed) y se puede configurar por ejemplo la separación de los nervios (o viguetas), el ancho del nervio, altura total de la losa, espesor de la loseta, entre otras c...
- Vie Dic 02, 2016 4:07 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: no aperece opcion de diafragma en sap
- Respuestas: 2
- Vistas: 3196
Re: no aperece opcion de diafragma en sap
En SAP2000, los diafragmas se definen como Constraints y se asignan a los nodos. Debes hacer lo siguiente: 1.- Definir un Constraint tipo Diaphragm Vas al menú Define >> Joint Constraints.... En "Choose Constraint Type to Add" selecciolas la opción "Diaphragm" y haces Click en &q...
- Sab Nov 26, 2016 6:30 pm
- Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
- Tema: NORMAS PARA PILOTES PREEXCAVADOS (ESTRIBOS o ZUNCHOS)
- Respuestas: 1
- Vistas: 6029
Re: NORMAS PARA PILOTES PREEXCAVADOS (ESTRIBOS o ZUNCHOS)
Buenos Dias Estimados Amigos del Foro: Me llamo Carlos, soy de Argentina y esta es la primera vez que publico en el foro. Desde ya agradezco que puedan ayudarme con mi consulta: Necesito alguna norma (aci, din u otras) en español, en lo posible, que contenga Reglamentacion sobre Pilotes Pre-Excavad...
- Jue Nov 24, 2016 2:27 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Ayuda con el calculo de area de acero en SAp200
- Respuestas: 3
- Vistas: 3613
Re: Ayuda con el calculo de area de acero en SAp200
Muy buenas tardes estimados; soy estudiante de ingeniería civil de cuarto año de universidad, tengo una duda de como realiza el calculo de área de acero en sap2000, sobretodo en como se impone el porcentaje mínimo en el mismo ya que realizando manualmente no concuerda. si serian tan amables de ayud...
- Mar Nov 15, 2016 8:56 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Problema con dimensionamiento AISC-360
- Respuestas: 4
- Vistas: 4515
Re: Problema con dimensionamiento AISC-360
Al dimensionar en SAP2000 un edificio con OMF, me cumplen todos los elementos. El edificio tiene arriostramientos en cruz de san andres en ambas direcciones. Si intento dimensionar como SMF, me dejan de cumplir las columnas. Una de las que no me cumple presenta los datos que pongo en la captura de ...
- Lun Oct 10, 2016 9:14 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Resultados del analisis en Sap2000
- Respuestas: 3
- Vistas: 7439
Re: Resultados del analisis en Sap2000
mi duda es, ¿que significa que la fuerza axial salga en negativo? indica que el elemento (perfil tubular de acero, para este caso) esta trabajando a compresion? De ser asi, es Pnt o Pnc la que me marca el limite de esfuerzo, pero como estos dos datos estan en positivo, es ahi mi duda. lo mismo he n...
- Lun Oct 10, 2016 8:50 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Diseño de conexion END PLATE para perfiles HSS
- Respuestas: 2
- Vistas: 2597
Re: Diseño de conexion END PLATE para perfiles HSS
Buenos días,
Puedes consultar la guía de diseño 24 del AISC "Hollow Structural Section Connections", o también las guías de diseño del CIDECT.
Saludos,
Puedes consultar la guía de diseño 24 del AISC "Hollow Structural Section Connections", o también las guías de diseño del CIDECT.
Saludos,
- Lun Oct 10, 2016 8:40 am
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: Análisis sismo espectral SAP - desplazamientos
- Respuestas: 1
- Vistas: 2926
Re: Análisis sismo espectral SAP - desplazamientos
Buenos días, cuando yo calculo mi estructura (poniendo la normativa y los datos de R y Cd), y quiero consultar los desplazamientos de determinados puntos, ¿tengo que manualmente multiplicar estos valores ux, uy,uz por el coeficiente Cd? Respuesta: Si, el programa te reporta los desplazamientos elást...
- Mar Abr 12, 2016 9:11 pm
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: edificios arriostrados
- Respuestas: 4
- Vistas: 4981
Re: edificios arriostrados
Amigo Proyector...un saludo nuevamente y previo a nada.....puedes actualizar la informacion de los sitios de 4SHARED que ya esta caduca.....Gracias Un saludo Morfeo, disculpa que no te respondiera antes. Lamentablemente me cerraron la carpeta de 4SHARED :( Si necesitas información sobre algún tema ...
- Lun Mar 14, 2016 2:10 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Pequeña duda modelacion steel deck/ losacero en etabs
- Respuestas: 3
- Vistas: 7894
Re: Pequeña duda modelacion steel deck/ losacero en etabs
En primer lugar, ETABS no diseña este tipo de losas y tampoco permite verificar la resistencia del enconfrado colaborante. De hecho, puedes notar que no es posible ingresar el espesor de la lámina, únicamente su peso propio. ETABS usa la información que allí se suministra para calcular el peso propi...
- Mar Mar 08, 2016 10:02 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Pórticos con arriostramientos concéntricos
- Respuestas: 3
- Vistas: 2671
Re: Pórticos con arriostramientos concéntricos
En principio, la norma AISC 341 permite excentricidades pequeñas en el caso de pórticos arriostrados concéntricamente. Estas excentricidades no deben ser mayores que el peralte de la viga y deben ser consideradas en el análisis estructural. Adicionalmente, se debe garantizar que estas excentricidade...
- Dom Feb 22, 2015 12:07 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Estructura comedor con placa colaborante
- Respuestas: 1
- Vistas: 2171
Re: Estructura comedor con placa colaborante
Estimados, estoy calculando una estructura de 7 metros de altura en el nivel 0.00 donde se anclan las columnas pasan autos porque es una cochera y en el nivel +7.00 va un comedor el cual tiene 4.5 metros más de altura pero que es todo de termomuro (panel aislante), tengo una duda, en el nivel +7.00...
- Jue Feb 19, 2015 5:52 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Secciones HSS en etabs
- Respuestas: 3
- Vistas: 2465
Re: Secciones HSS en etabs
Tienes razón JDAS, al parecer ETABS no verifica este requisito cuando la columna es HSS, lo cual me parece muy extraño. En mi opinión se trata de un error en el programa.
Saludos,
Saludos,
- Jue Feb 19, 2015 11:56 am
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Secciones HSS en etabs
- Respuestas: 3
- Vistas: 2465
Re: Secciones HSS en etabs
Estimados amigos, tengo un problema en mis diseños en etabs. Cuando estaba diseñando porticos no arriostrados o porticos a momento con secciones I el etabs me daba error cuando no se cumplia la condición de columna fuerte-viga debil. Ahora estoy diseñando los mismos porticos pero las columnas con s...
- Mié Ene 28, 2015 11:06 am
- Foro: Etabs
- Tema: Muros de Corte de concreto
- Respuestas: 4
- Vistas: 2556
Re: Muros de Corte de concreto
Amigo gracias por su respuesta, pero me podria explicar a que se refiere con area de apoyo de la fundacion? Osea yo asumia que la reaccion en la base de la edificacion es con la cual se diseña la fundacion, sea zapatas o pilotes, por lo cual si uso zapatas, estas no funcionan a traccion y por eso m...
- Mar Ene 27, 2015 4:50 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Muros de Corte de concreto
- Respuestas: 4
- Vistas: 2556
Re: Muros de Corte de concreto
Amigos...estoy diseñando edificaciones con muros de corte de concreto para mi tesis de grado. El problema es que mi director de tesis me dijo que no debe llegar tracciones (o valores negativos a las cimentaciones), ya que las cimentaciones funcionan solo a compresión. El problema es que me salen tr...
- Mar Ene 20, 2015 4:59 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Diseño de edificación con perfiles Conduven
- Respuestas: 8
- Vistas: 5593
Re: Diseño de edificación con perfiles Conduven
El tipo de estructura que decidi usar es de Pórticos a momento (Tipo I según Covenin 1756:2001), debido a que tenía pensado usar pérfiles Conduven. Los sistemas arriostrados presentan más requisitos de ductilidad según lo que entiendo. En realidad el uso de los perfiles tubulares se debe a que el c...
- Mar Ene 20, 2015 4:19 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Diseño de edificación con perfiles Conduven
- Respuestas: 8
- Vistas: 5593
Re: Diseño de edificación con perfiles Conduven
Estimado morfeo, en el siguiente link encontrarás la guías de diseño 9 del CIDECT, el libro de J.A. Packer y la guía de diseño 24 del AISC. El manual de Unicon no lo tengo en digital y tengo entendido que ya existe una nueva edición. No se si ese manual se consiga en Colombia, pero en todo caso esta...
- Lun Ene 19, 2015 7:11 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Diseño de edificación con perfiles Conduven
- Respuestas: 8
- Vistas: 5593
Re: Diseño de edificación con perfiles Conduven
Gracias amigo PROYECTOR, te entiendo a la perfección. De verdad preferiría trabajar con perfiles I en los que tengo mayor control sobre las conexiones y sobre el comportamiento dúctil de los elementos, pero por requisitos del cliente debo hacerlo con perfiles Conduven... La otra duda que me surge e...
- Lun Ene 19, 2015 3:28 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Diseño de edificación con perfiles Conduven
- Respuestas: 8
- Vistas: 5593
Re: Diseño de edificación con perfiles Conduven
Buenas tardes Eliel1301, trataré de responder a tus preguntas de manera ordenada: 1.- La norma COVENIN 1756:2001 especifica los niveles de diseño requeridos para edificaciones de acero, concreto armado y mixtas dependiendo de la zona sísmica y la importancia de la estructura. En tal sentido, no es v...
- Dom Ene 18, 2015 9:50 am
- Foro: Sap2000
- Tema: envolvente de diseño
- Respuestas: 2
- Vistas: 2027
Re: envolvente de diseño
buenos días compañeros: Estoy diseñando una vivienda de tres niveles según la norma colombiana NSR-10 y le he introducido al programa 21 combinaciones para crear una envolvente y poder pedirle al programa que me muestre los diagramas de momento de la envolvente, pero no se con cuales momentos debo ...