1) Para estimar la presencia de un diafragma rígido mediante el método de las rigideces es considerar en la matriz de rigideces de la viga la no deformación axial, y también en el análisis estático o dinámico considerar 1 grado de libertad por planta tomando en cuanta si es estructura en 2D o 3 grad...
- Dom Mar 04, 2018 2:41 pm
- Foro: Novedades, Reglas y Funcionamiento Foros
- Tema: patologias en las edificaciones
- Respuestas: 3
- Vistas: 2908
Re: patologias en las edificaciones
Por lo regular hay muchos factores que pueden afectar a un elemento se fisure:
1.- Debido a cargas se puede fisurar un elemento debido que no es capas de resistir esa carga en un 100%
2. Debido a los cambios de temperatura
3. En elementos de hormigon , las fisuras se dan siempre.
1.- Debido a cargas se puede fisurar un elemento debido que no es capas de resistir esa carga en un 100%
2. Debido a los cambios de temperatura
3. En elementos de hormigon , las fisuras se dan siempre.
- Sab Feb 24, 2018 11:23 pm
- Foro: Normas Colombia
- Tema: SISTEMA ESTRUCTURAL DUAL NSR-10
- Respuestas: 2
- Vistas: 3440
Re: SISTEMA ESTRUCTURAL DUAL NSR-10
Mi entendimiento de los sistemas duales es que los muros deben soportar el cortante sísmico como minimo el 75% o mayor del cortante basal, sin embargo los pórticos deben ser diseñados con un cortante minimo del 25% del cortante basal, por ejemplo si el cortante sismico es 100 ton, los muros deben se...
Re: SAFE 2016
Te recomiendo tomar un curso de SAFE intermedio, la reaccion del suelo se lo modela sin tracciones solo a compresion, en el programa se puede ver que la zapata se debe alzar en una esquina, hay que definir a que significa vuelco segun tu codigo.
- Mar Feb 20, 2018 11:44 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Analisis dinamico - Modal mayor a 1
- Respuestas: 3
- Vistas: 1428
Re: Analisis dinamico - Modal mayor a 1
Comparto la opinión anterior, es un grave problema no saber interpretar resultados, para manejar un programa hay que saber el marco teorico muy bien.
- Vie Feb 16, 2018 11:04 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Analisis sismico sap2000
- Respuestas: 3
- Vistas: 2131
Re: Analisis sismico sap2000
Solo viendo las comentarios que pone en la pregunta, defino que no sabes dinámica de estructuras, te recomiendo que estudies un libro de dinamica de estructuras, antes de meterse a manejar un programa se debe conocer muy bien la teoría, sino no sabe no haga en un programa haga manualmente de forma m...
- Vie Feb 16, 2018 10:56 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Como puedo borrar una columna en ETABS?
- Respuestas: 2
- Vistas: 7894
Re: Como puedo borrar una columna en ETABS?
Cuando no se puede seleccionar, puede ser un problema de la tarjeta grafica.
Si no es, se selecciona mediante los comandos del ETABS seleccionar,-
Selecciona los elementos distintos y esconde, luego selecciona el elemento y presiona suprimir.
Hay muchas maneras de eliminar un elemento.
Si no es, se selecciona mediante los comandos del ETABS seleccionar,-
Selecciona los elementos distintos y esconde, luego selecciona el elemento y presiona suprimir.
Hay muchas maneras de eliminar un elemento.
- Lun Ene 15, 2018 9:18 pm
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: Viga chata 25x20 en portico
- Respuestas: 4
- Vistas: 6337
Re: Viga chata 25x20 en portico
Los macizos, son áreas del espesor de losas en el área de columnas, por lo regular sirven para reducir el cortante por punzonamiento en estructuras con vigas chatas, el armado de esto solo es por temperatura.
- Sab Ene 13, 2018 11:07 pm
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: Viga chata 25x20 en portico
- Respuestas: 4
- Vistas: 6337
Re: Viga chata 25x20 en portico
Para la utilizacion de vigas chatas, para este caso especifico, se podria usar, tomando en cuenta varios aspectos sismoresistentes, como el R de diseño debe ser bajo como ejemplo R=5, se debe colocar macisos en el area de columna, los estribos de las vigas por lo regular en este tipo de sistema vari...
- Sab Ene 13, 2018 11:02 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: CRITERO PARA MEDIR FLECHAS
- Respuestas: 2
- Vistas: 1725
Re: CRITERO PARA MEDIR FLECHAS
Desde desde el 0 relativo de la columna
- Dom Dic 31, 2017 1:09 pm
- Foro: Etabs
- Tema: DISEÑO DE MUROS DE CORTE EN ETABS POR EL MÉTODO C&T
- Respuestas: 2
- Vistas: 1635
Re: DISEÑO DE MUROS DE CORTE EN ETABS POR EL MÉTODO C&T
Te recomiendo que hagas el diseño del muro a mano y luego corrijas el error, para manejar un programa se debe tener unas bases solidas de diseño y interpretación de resultados o haber tomado un curso de aplicación del programa, hay que tener cuidado con esto, no basta manejar un programa para saber ...
- Lun Dic 25, 2017 9:33 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Transmisión de cargas losa en 2 direcciones-viga
- Respuestas: 3
- Vistas: 2169
Re: Transmisión de cargas losa en 2 direcciones-viga
Se deberia subir una imajen o un modelo, lomas lógico es transmitir la carga de la losa por medio de la vigas.
- Mar Nov 21, 2017 7:30 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Análisis sísmico estático
- Respuestas: 2
- Vistas: 2319
Re: Análisis sísmico estático
Considero que todas, ya que en edificaciones el Cortante Estatico es el limitante. Principalmente se lo utiliza en edificaciones de baja altura, aunque en edificios de mediana altura pudiera ser aplicable siempre y cuando sea regular.
- Lun Oct 02, 2017 11:00 pm
- Foro: Ingenieria Sismica - Sismologia
- Tema: Características del primer modo de vibrar de una estructura
- Respuestas: 3
- Vistas: 4443
Re: Características del primer modo de vibrar de una estructura
Saludos : En mi opinión, una estructura puede vibrar en cualquier modo, ser el primer modo puede ser cualquiera, establecer como quiere el diseñador se mueva su estructura es otra cosa. Por lo regular la mayoría de los códigos en estructuras comunes se recomienda que el primer modo de vibrar sea fun...
- Sab Sep 02, 2017 9:42 pm
- Foro: Etabs
- Tema: SOBRE BRAZOS RIGIDOS
- Respuestas: 28
- Vistas: 33197
Re: SOBRE BRAZOS RIGIDOS
Tengo enteniddo que el factor depende de la relacion columna fuerte/viga debil, en el libro de Grahamn Powell de Modelamiento estructural, esta esa conclusion.
- Sab Sep 02, 2017 9:21 pm
- Foro: Etabs
- Tema: No corre analisis
- Respuestas: 3
- Vistas: 6407
Re: No corre analisis
Es recomendable subir el modelo, con las palabras no se soluciona, puede ser tu compu, puede ser el programa, puede ser el modelo, etc ,etc, etc
- Sab Sep 02, 2017 12:24 am
- Foro: Discusion sobre Reglamentos, Normas y Criterios
- Tema: vigas de concreto en torsion
- Respuestas: 9
- Vistas: 9701
Re: vigas de concreto en torsion
Existen un sinnumero de casos. Todo depente del tipo que especifica el ACI para diseño a torsion.
- Vie Ago 18, 2017 9:55 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Duda_ Análisis Estático y Dinámico_sap2000
- Respuestas: 5
- Vistas: 3406
Re: Duda_ Análisis Estático y Dinámico_sap2000
Saludos En el caso la mayoría de códigos, define que el cortante estático debe ser un limite mínimo del cortante dinámico, por lo regular en estructuras de baja altura el cortante dinámico sabe ser menor, hay que tomar en cuenta que un análisis dinámico refleja una mejor distribución de las fuerzas ...
- Sab Jul 15, 2017 7:57 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Flecha en Losa maciza Armada en dos Direcciones
- Respuestas: 2
- Vistas: 3576
Re: Flecha en Losa maciza Armada en dos Direcciones
No esta claro tu consulta, ya que faltan datos de la vigas que rodean a la losa y la viga intermedia.
Colocar una viga cortando la losa ayuda a disminuir la deflecion no lo dudo.
Colocar una viga cortando la losa ayuda a disminuir la deflecion no lo dudo.
- Dom Jun 18, 2017 12:21 am
- Foro: Sap2000
- Tema: ¿Cómo introducir 2 materiales distintos en la misma seccion?
- Respuestas: 6
- Vistas: 3120
Re: ¿Cómo introducir 2 materiales distintos en la misma secc
Lo primero, muchas gracias brgallego. Tengo otra pregunta mas que hacer: ¿Cómo puedo indicar que trabajan conjuntamente entre dos secciones transversales que estan en contacto? es decir, se trata de una losa de concreto (de hormigon) y una viga metálica y quiero quetrabajen como una unica pieza en ...
- Jue Jun 08, 2017 12:16 am
- Foro: Disipadores y Aisladores
- Tema: Nuevo Foro Disipadores Energía y amortiguadores
- Respuestas: 2
- Vistas: 3071
Re: Nuevo Foro Disipadores Energía y amortiguadores
Gracias es una tema muy amplio por la variedad de dispadores que exiten en el mercado, esperemos que exitan grandes aportes.
- Jue Jun 08, 2017 12:13 am
- Foro: Construccion
- Tema: Placas aligeradas
- Respuestas: 2
- Vistas: 2302
Re: Placas aligeradas
Las losas aligeradas son muy buenas para reducir peso, por las luces que se pueden alcanzar, siempre y cuando estas trabajan como losas sin absorver fuerzas sismicas.
Re: LOSAS
Realmente si absorben esfuersos provenientes del sismo, su influencia se basa en la relacion de las vigas de apoyo y el espesor de la losa. Es decir de la inercia de la viga sobre la inercia de la losa, por lo recular si la relacion es mayor a 2.5, la losa absorbe un minimo momento sismico casi nada...
- Jue Jun 08, 2017 12:01 am
- Foro: Etabs
- Tema: PERIODOS DE VIBRACIÓN INCOHERENTES EN ETABS 2015
- Respuestas: 5
- Vistas: 3356
Re: PERIODOS DE VIBRACIÓN INCOHERENTES EN ETABS 2015
La unica razon para que se produsca ese periodo, es debido a un elemento muy flexible conectado a un elemento muy rigido, esto pasa cuando existen elemento sueltos principalmente, la manera de encontralos es presentar la deformada ante una carga.
- Sab Jun 03, 2017 12:50 pm
- Foro: Etabs
- Tema: ESPECTRO INELASTICO EN COLOMBIA
- Respuestas: 10
- Vistas: 10794
Re: ESPECTRO INELASTICO EN COLOMBIA
Realmente hay muchas manera de ingresar el R: 1. Ingresando directamente el espectro inelastico. 2. Ingresando el espectro elastico y modficar en Load Cases-Spectrum-Scale Factor = 1/R 3. Ingresar el espectro elastico y modifcar las conminaciones de diseño 1/R en el caso de Sismo. El procedimiento c...
- Lun May 22, 2017 10:14 pm
- Foro: Grupo Estructuras
- Tema: ANALISIS MODAL
- Respuestas: 3
- Vistas: 3217
Re: ANALISIS MODAL
Saludos
Tengo entendido que los Codigos no hablan que el numero minimo de modos que contengan el 90% sea la torsion, sino solo en la direccion ortogonal ejes principales.
Los niveles no tiene un diafragma rigido.
Se deberia modelar mas modos.
Tengo entendido que los Codigos no hablan que el numero minimo de modos que contengan el 90% sea la torsion, sino solo en la direccion ortogonal ejes principales.
Los niveles no tiene un diafragma rigido.
Se deberia modelar mas modos.
- Dom Abr 30, 2017 11:14 am
- Foro: Comentarios de Diseño
- Tema: Pandeo local
- Respuestas: 3
- Vistas: 4404
Re: Pandeo local
Simplemente lee la norma AISC 360-2016 , la AISC341-2016, ahi estan los limites para pandeo local, tambien lee el libro de:
Steel Structures-Design and Behavior , Salmon
Ductile Design of Steel Structures,Bruneau, M.
Ductility of seismic resistant steel structures, Mazzoline
Espero te sirva.
Steel Structures-Design and Behavior , Salmon
Ductile Design of Steel Structures,Bruneau, M.
Ductility of seismic resistant steel structures, Mazzoline
Espero te sirva.
- Sab Mar 25, 2017 7:39 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Define mass source Etabs
- Respuestas: 1
- Vistas: 5349
Re: Define mass source Etabs
Es cuestion de la Dinamica Estructural, por lo regular para analisis sismico yo utilizo : 1)include lateral mass 3)lump lateral mass at story levels Un masa a añadida en un punto de la estructura, tiene 6 acciones, masa lateral X y Y y masa vertical, como tambien la masa rotacional alredetor de X,Y ...
- Mar Mar 07, 2017 7:53 pm
- Foro: Construccion
- Tema: DUDA LASOCERO
- Respuestas: 2
- Vistas: 4182
Re: DUDA LASOCERO
La distancia entre apoyos, simple , continuos es el apoyo del steel deck, la distancia sin apuntalar correponde a la maxima separacion de los apoyos.
- Sab Feb 04, 2017 10:29 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Conexiones metalicas
- Respuestas: 3
- Vistas: 2515
Re: Conexiones metalicas
Concuerdo con jcoronellr , por lo regular la deriva es un angulo, por ser tan pequeño, se los estable en radianes, es el desplazamiento relativo entre 2 pisos dividido para su altura, lo cual refleja claramente un triangulo.
- Dom Ene 29, 2017 12:37 pm
- Foro: Puentes
- Tema: gradiente de temperatura
- Respuestas: 1
- Vistas: 3488
Re: gradiente de temperatura
Por ejemplo para diseñar puentes si hay temperaturas de hasta 50° C, pero la gradiente no es tan fuerte he trabajdo hasta 30° C . se tendria que revisar bien ese gradiente.
- Dom Ene 22, 2017 7:27 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Diseño viguetas
- Respuestas: 3
- Vistas: 3301
Re: Diseño viguetas
El diseño de las viguetas dependeria de el tipo de la losa,por ejemplo si la losa es plana con viguetas y vigas principales chatas por lo regular la primera viqueta paralela a la viga principal se diseñarian para carga sismica principlamente en acero a flexion no a corte, las demas para cargas gravi...
- Jue Nov 10, 2016 11:18 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Detalle acero de refuerzo
- Respuestas: 4
- Vistas: 3589
Re: Detalle acero de refuerzo
Por favor si me pudieran ayudar con una inquietud que tengo. Porqué en las vigas de hormigón armado no deben realizarse los traslapes en las zonas de momento negativo. al acero negatigo es principalmente para resistir los momentos negativos producidos por sismos y un pequeña cantida de momento para...
- Mar Nov 08, 2016 9:04 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Pilares sección variable SAP2000
- Respuestas: 2
- Vistas: 2334
Re: Pilares sección variable SAP2000
Estoy de acuerdo con el comentario anterior, con insert point puede mover el eje en la zona superior.
- Mar Nov 08, 2016 9:00 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Diagramas de interaccion Muros
- Respuestas: 1
- Vistas: 1913
Re: Diagramas de interaccion Muros
Colegas, Estoy realizando los diagramas de interaccion por el metodo simplificado del ACI-314 seccion 5.12, he calculado los diferentes valores de la carga maxima y el momento maximo, sin embargo al ubicar mi punto de las cargas de diseño este queda ubicado por debajo del diagrama de interaccion, q...
- Lun Nov 07, 2016 8:56 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: ANALISIS ESTATICO Y DINAMICO DE UNA ESTRUCTURA
- Respuestas: 3
- Vistas: 3061
Re: ANALISIS ESTATICO Y DINAMICO DE UNA ESTRUCTURA
En un analisis estatico el cortante basal es calculado con el 100% de masas sismica
En un analisis dinamico no trabaja con el 100% de la masa sismica.
En un analisis dinamico no trabaja con el 100% de la masa sismica.
- Sab Oct 29, 2016 7:24 pm
- Foro: Etabs
- Tema: ETABS, ASIGNACION DE DIAFRACMAS RIGIDOS
- Respuestas: 2
- Vistas: 3452
Re: ETABS, ASIGNACION DE DIAFRACMAS RIGIDOS
SEÑORES POR FAVOR ME PODRIAN DECIR POR QUE ME APARECE UN MENSAJE DE ERROR EN EL CHEK MODEL Y EN EL CORRIDO DEL PROGRAMA CUANDO ASIGNO DIAFRACMA RIGIDO A UN MODELO DE EDIFICACION "CON ESCALERAS"???, EL MENSAJE ES EL SIGUIENTE: "warning horizontal rigid diaphragm connection found betwe...
- Dom Oct 09, 2016 11:44 am
- Foro: Etabs
- Tema: Body Constraint en ETABS
- Respuestas: 2
- Vistas: 2058
Re: Body Constraint en ETABS
Buenas días! Necesito ayuda urgente con un problema que se me presenta en un modelado de un teatro. Las cerchas del techo al momento de mostrarme el modo 1 el periodo me da muy alto, cuando coloco la animación sale que el cordón inferior de la cercha se mueve independiente de los demás elementos. T...
- Vie Oct 07, 2016 8:30 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Body Constraint en ETABS
- Respuestas: 2
- Vistas: 2058
Re: Body Constraint en ETABS
Buenas días! Necesito ayuda urgente con un problema que se me presenta en un modelado de un teatro. Las cerchas del techo al momento de mostrarme el modo 1 el periodo me da muy alto, cuando coloco la animación sale que el cordón inferior de la cercha se mueve independiente de los demás elementos. T...
- Mié Sep 07, 2016 2:28 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Ayuda con el calculo de area de acero en SAp200
- Respuestas: 3
- Vistas: 3612
Re: Ayuda con el calculo de area de acero en SAp200
Muy buenas tardes estimados; soy estudiante de ingeniería civil de cuarto año de universidad, tengo una duda de como realiza el calculo de área de acero en sap2000, sobretodo en como se impone el porcentaje mínimo en el mismo ya que realizando manualmente no concuerda. si serian tan amables de ayud...
- Jue Ago 25, 2016 12:43 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Problema Análisis Modal
- Respuestas: 4
- Vistas: 7178
Re: Problema Análisis Modal
Buenas a todos. Soy nuevo en el foro y estoy empezando con el programa les agradezco su ayuda, les comento estoy modelando una estructura de 8 pisos, use para las placas de entrepiso un diafragma rígido, por ahora solo lo he corrido con el análisis modal pero me gustaría que me ayudaran con la inte...
- Jue Ago 04, 2016 12:07 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: PERIODO FUNDAMENTAL
- Respuestas: 24
- Vistas: 39163
Re: PERIODO FUNDAMENTAL
buenas quien me puede ayudar con mi investigacion, sobre teoria del centro elastico, su aplicacion,restricciones en su aplicacion, teoria basica del metodo de los centros elasticos, aplicacion del metodo de los centros elasticos para estructuras simetricas, ecuaciones para el metodo de los centros ...
- Dom Jul 24, 2016 11:35 am
- Foro: Etabs
- Tema: Correcta modelación de rampas en ETABS
- Respuestas: 5
- Vistas: 4971
Re: Correcta modelación de rampas en ETABS
Buenas noches, este foro siempre ha sido de gran ayuda, por lo que ahora tengo la siguiente consulta, esperando su valiosa respuesta. Como trabajo en la universidad nos asignaron calcular un portico de tres niveles y un solo tramo, las vigas y columnas son axialmente indeformables, por lo que la es...
- Dom Jul 24, 2016 11:26 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Duda con losa
- Respuestas: 16
- Vistas: 28963
Re: Duda con losa
Hola amigos foristas, tengo la siguiente duda: estoy tratando de modelar un marco 3d, sobre el cual aplicaria una cargada uniformemente (pudiendo ser carga de viento o cualquier otra), el problema es q al modelar la "losa de peso 0" sobre la cual iria aplicada dicha carga, me salta la dud...
- Dom Jul 24, 2016 11:15 am
- Foro: Etabs
- Tema: Distribucion Automatica de Cargas en Etabs
- Respuestas: 52
- Vistas: 78925
Re:
hola a todos tengo una duda y quisiera ver si alguno por favor me la puede aclarar,en nuestrio pais la losas no se debene tomar como elelmentos resistente a cargas sismicas y s coloco a la losa en el modelo para transmision de carga pienso q el programa me va a formar una matriz de rigidez involucr...
- Sab Jul 23, 2016 12:44 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: PERIODO FUNDAMENTAL
- Respuestas: 24
- Vistas: 39163
Re: PERIODO FUNDAMENTAL
HOLA me parece interesante tu criterio, yo he escuchado de uno que dice que para UX=90% UY=90% y para RZ es la mandatoria y que debe ser <10% de masa de la estructura (tercer periodo de vibracion).. no se que opinas de este aspecto.. y si me ayudas con la norma que explica tu criterio me gustaria c...
- Mié Jun 29, 2016 11:37 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Muro o columna, distinguir para diseño
- Respuestas: 3
- Vistas: 5141
Re: Muro o columna, distinguir para diseño
Por ejemplo si tengo una elemento de seccion 20x50cm la relacion es 0.4, seria muro de corte o columna, si bien la capacida de la seccion es fuerte en un sentido , en el otro sentido es debil y no representa un columna porque no se podria diseñar un armado en el sentido corto existeria demasiado con...
- Sab Jun 25, 2016 2:32 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Muro o columna, distinguir para diseño
- Respuestas: 3
- Vistas: 5141
Muro o columna, distinguir para diseño
Como distingo si es una seccion se debe diseñar como columna o muro, por ejemplo una seccion de 20cm X 60cm y 3.5 m de alto sujeta a carga axial y flexion, como debo diseñar como columna o muro.
Que criterios debe revisar para definir si es muro o columna ? gracias
Que criterios debe revisar para definir si es muro o columna ? gracias
- Lun Jun 20, 2016 10:15 am
- Foro: Especialización en Estructuras - UIS - VI Cohorte (Colombia)
- Tema: vigas que sirven de apoyo para escaleras
- Respuestas: 4
- Vistas: 3909
Re: vigas que sirven de apoyo para escaleras
Para no hilar muy fino, seria la escalera esta apoyada en dos extremos, por lo regurlar el peso propio de la escaera y la carga viva, hiria mitad a la viga y la otra mitad de donde esta agarrada la escalera, la escalera es un a linea de vida, las cargas en escalera no se reducen para diseño.
- Dom Jun 19, 2016 11:09 pm
- Foro: Especialización en Estructuras - UIS - VI Cohorte (Colombia)
- Tema: vigas que sirven de apoyo para escaleras
- Respuestas: 4
- Vistas: 3909
Re: vigas que sirven de apoyo para escaleras
La viga por lo general esta conectada en columnas, la carga que recibe es la carga de acabados y viva de la escalera, una carga pequeñisisma de sismo tambien.