Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*

Se encontraron 54 coincidencias

por luiseq
Lun Feb 15, 2010 11:10 pm
Foro: General Ingenieria Civil
Tema: Longitud de Anclaje en Columnas
Respuestas: 7
Vistas: 6162
Venezuela

Re: Longitud de Anclaje en Columnas

Saludos! Pues me ha salido otra interrogante que si me ha costado aclarar... Tiene que ver igual con columnas antisísmicas pero esta vez con el acero transversal. Adjunto muestro dos formulas de la norma COVENIN (son las mismas en la ACI) que representan el área minima de acero trasversal (ligaduras...
por luiseq
Mié Feb 10, 2010 12:38 pm
Foro: General Ingenieria Civil
Tema: Longitud de Anclaje en Columnas
Respuestas: 7
Vistas: 6162
Venezuela

Re: Longitud de Anclaje en Columnas

PROYECTOR escribió:Las formalus para calcular Ldh son las mismas sin importar si se trata de una viga, losa, columna, zapata, etc.. Esta longitud es la que necesita una barra con gancho estandar para desarrollar fy sin perder adherencia con el concreto.
Gracias Proyector!!!
por luiseq
Mar Feb 09, 2010 3:38 pm
Foro: General Ingenieria Civil
Tema: Longitud de Anclaje en Columnas
Respuestas: 7
Vistas: 6162
Venezuela

Longitud de Anclaje en Columnas

Saludos! Les escribo por que ni en la norma de mi país (COVENIN 1753-2006) ni en la ACI 318-05 encuentro como chequear la longitud de anclaje para ganchos (Ldh) de una columna que resiste acciones sísmicas... En el capitulo 18 de la norma COVENIN y en el 21 de la ACI existen unas secciones que habla...
por luiseq
Lun Sep 21, 2009 6:37 pm
Foro: Sap2000
Tema: IMPORTAR GRILLA A SAP DESDE AUTOCAD
Respuestas: 2
Vistas: 2871
Venezuela

Re: IMPORTAR GRILLA A SAP DESDE AUTOCAD

El SAP hasta su version 12 no tiene la opcion de importar grillas (no se si la version 14 ya lo incluya) como si la tiene el ETABS, lo que te puedo decir para facilitarte la vida con los grid es que el SAP si tiene la opcion para establecer lineas de grid desde puntos seleccionados en el modelo con...
por luiseq
Lun Sep 21, 2009 3:25 pm
Foro: Sap2000
Tema: IMPORTAR GRILLA A SAP DESDE AUTOCAD
Respuestas: 2
Vistas: 2871
Venezuela

IMPORTAR GRILLA A SAP DESDE AUTOCAD

Saludos!

He intentado de todo y la verdad nose como importar al Sap una grilla. Importo la estructura completa con sus elementos Frames, Áreas, etc. pero no encuentro la manera de importar también la grilla... :(

Muy agradecido al colega del foro que me pueda ayudar...
por luiseq
Vie Sep 18, 2009 12:23 pm
Foro: Planos y Detalles Estructurales
Tema: DETALLES DE COLUMNAS EN CAMBIO DE SECCIÓN
Respuestas: 15
Vistas: 12858
Venezuela

Re: DETALLES DE COLUMNAS EN CAMBIO DE SECCIÓN

liuseq tienes que refinar tu calculo estructural para ver de que manera se puede mejorar la reparticion del acero de refuerzo en las columnas y disminuir la cantidad de cm2 requerido. Viendo el otro post que abriste me llama la atencion que en tu pregunta dices que estas modelando un edificio de 20...
por luiseq
Mié Sep 16, 2009 11:57 pm
Foro: Sap2000
Tema: Pandeo en Perfiles de Acero
Respuestas: 2
Vistas: 1051
Venezuela

Re: Pandeo en Perfiles de Acero

mccloud_1 escribió:Efectivamente el SAP hace el chequeo tanto por flexion como por pandeo de los perfiles metalicos, basados en la norma de diseño seleccionada.

Saludos.
Muchas gracias amigo mccloud_1! tus respuestas me han ayudado mucho...
por luiseq
Mié Sep 16, 2009 8:23 pm
Foro: Sap2000
Tema: Pandeo en Perfiles de Acero
Respuestas: 2
Vistas: 1051
Venezuela

Pandeo en Perfiles de Acero

Saludos!

Me estoy aventurando por primera vez a diseñar estructuras en acero con el Sap y quisiera saber si en el proceso de diseño de los perfiles el programa chequea los distintos tipos de pandeo (por flexión, por torsión, flexo-torsional y el pandeo local del alma).

Gracias de antemano!
por luiseq
Lun Sep 14, 2009 11:53 pm
Foro: Planos y Detalles Estructurales
Tema: DETALLES DE COLUMNAS EN CAMBIO DE SECCIÓN
Respuestas: 15
Vistas: 12858
Venezuela

Re: DETALLES DE COLUMNAS EN CAMBIO DE SECCIÓN

luiseq debes colocar tambien una seccion del cambio de tamaño de las columnas incluyendo las vigas de carga y amarre y la losa para saber si se puede hacer la botella. Por otra parte, tienes demasiadas cabillas, 32 son una exageracion para secciones tan pequeñas de columnas (50 y 60 cms) debes cons...
por luiseq
Lun Sep 14, 2009 4:27 pm
Foro: Planos y Detalles Estructurales
Tema: DETALLES DE COLUMNAS EN CAMBIO DE SECCIÓN
Respuestas: 15
Vistas: 12858
Venezuela

Re: DETALLES DE COLUMNAS EN CAMBIO DE SECCIÓN

Saludos! Después de haber echo el diseño de las columnas, estas me quedaron como las muestro en la figura (obviamente faltan los estribos) en ambas secciones hay 32 cabillas. La sección 60 x 60 llega hasta el piso 3 y de allí en adelante continua la sección 50 x 50. Ahora bien, en todos los ejemplos...
por luiseq
Dom Sep 13, 2009 5:22 pm
Foro: Planos y Detalles Estructurales
Tema: DETALLES DE COLUMNAS EN CAMBIO DE SECCIÓN
Respuestas: 15
Vistas: 12858
Venezuela

Re: DETALLES DE COLUMNAS EN CAMBIO DE SECCIÓN

Gracias a ambos por la ayuda... Ahora si estoy más claro con respecto a los parámetros a considerar a la hora de diseñar y detallar columnas. Con respecto al correcto uso de las normas hace 1 año conocí a un profesor de la UCV que ha participado en la redacción de las normas COVENIN 1753, desde la d...
por luiseq
Dom Sep 13, 2009 3:49 pm
Foro: General Ingenieria Civil
Tema: COLUMNAS EN EDIFICIOS DE GRAN ALTURA
Respuestas: 4
Vistas: 2323
Venezuela

Re: COLUMNAS EN EDIFICIOS DE GRAN ALTURA

No me había percatado de que tenía nuevos mensajes... La revista de SIDETUR que adjuntaste me sirvió de mucho para comprender lo del cambio de sección según la norma COVENIN... Muchas gracias.
por luiseq
Dom Sep 13, 2009 12:00 pm
Foro: General Ingenieria Civil
Tema: COLUMNAS EN EDIFICIOS DE GRAN ALTURA
Respuestas: 4
Vistas: 2323
Venezuela

Re: COLUMNAS EN EDIFICIOS DE GRAN ALTURA

luiseq te doy la respuesta a esta duda que tienes en el siguiente post: http://foros.construaprende.com/detalles-de-columnas-en-cambio-de-seccion-vt8644.html#p41838 Revisalo. Saludos. Pues ese post lo inicie yo jeje... las dos inquietudes que pregunto aquí las hago por que en ese post no me quedaro...
por luiseq
Dom Sep 13, 2009 10:58 am
Foro: General Ingenieria Civil
Tema: COLUMNAS EN EDIFICIOS DE GRAN ALTURA
Respuestas: 4
Vistas: 2323
Venezuela

COLUMNAS EN EDIFICIOS DE GRAN ALTURA

Saludos colegas! Para un edificio de digamos 20 pisos la cantidad de cabillas en una columna debe disminuir gradualmente con la altura, por ejemplo: la columna puede tener 20 cabillas de 7/8'' del nivel 1 al 3, 18 cabillas de 7/8'' del nivel 4 al 6, 15 cabillas de 7/8'' del nivel 7 al 9 y así sucesi...
por luiseq
Sab Sep 12, 2009 11:54 am
Foro: Sap2000
Tema: presiones sobre elementos
Respuestas: 7
Vistas: 3976
Venezuela

Re: una duda

uan duda luisiq si el tanque duera elevado , digamso que esta aha 10m (apoyo de sus columnas ) y la altura del recipiente ,suponamos 3.00m la sua ade alturas seria 13.0m .entonces la presion del recipiente seria 3000kg es correcto este valor ???? si tubieras un ejemplo de analisis , diseño y dimenc...
por luiseq
Vie Sep 11, 2009 5:58 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: DISEÑO DE LOSA DE PISO
Respuestas: 11
Vistas: 20373
Venezuela

Re: DISEÑO DE LOSA DE PISO

Muchas gracias por tu comentario alvvel, me he documentado mas al respecto y efectivamente tu propuesta es buena...
por luiseq
Mié Sep 09, 2009 2:35 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: DISEÑO DE LOSA DE PISO
Respuestas: 11
Vistas: 20373
Venezuela

Re: DISEÑO DE LOSA DE PISO

Gracias por todo Alexis!!! La losa no forma parte de la cimentación del edificio... esta estará conformada por pilotes.
por luiseq
Lun Sep 07, 2009 6:48 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: DISEÑO DE LOSA DE PISO
Respuestas: 11
Vistas: 20373
Venezuela

Re: DISEÑO DE LOSA DE PISO

Gracias por la ayuda amigo Alexis. Se trata en concreto de una losa de piso para un estacionamiento ubicado en el sótano de un edificio de 10 pisos. Para este caso particular ¿como se haría el chequeo del corte por punzonamiento?
por luiseq
Lun Sep 07, 2009 2:41 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: DISEÑO DE LOSA DE PISO
Respuestas: 11
Vistas: 20373
Venezuela

DISEÑO DE LOSA DE PISO

Saludos! Tengo las siguientes inquietudes que espero me puedan orientar: ¿como son las cargas que actúan en una losa de piso? ¿esta se carga de la misma manera que las losas de entrepiso?... Y el diseño por corte ¿se hace de la misma forma en los dos casos? Las losas de piso por estar en contacto co...
por luiseq
Jue Sep 03, 2009 8:30 pm
Foro: Planos y Detalles Estructurales
Tema: DETALLES DE COLUMNAS EN CAMBIO DE SECCIÓN
Respuestas: 15
Vistas: 12858
Venezuela

Re: DETALLES DE COLUMNAS EN CAMBIO DE SECCIÓN

Otra cosa, amigo mccloud_1 y luiseq, no se hace dobles a las cabillas sobrantes en el nodo, estas se deben continuar hasta el tercio central y estas 8 cabillas las solapas con las 6 cabillas del piso, eso es lo malo de la norma ahora que aunque necesites menos cabillas debes colocar mas de la mitad...
por luiseq
Jue Sep 03, 2009 12:40 pm
Foro: Planos y Detalles Estructurales
Tema: DETALLES DE COLUMNAS EN CAMBIO DE SECCIÓN
Respuestas: 15
Vistas: 12858
Venezuela

DETALLES DE COLUMNAS EN CAMBIO DE SECCIÓN

Estimados colegas, Adjunto les muestro detalles del armado en columnas cuando las dimensiones de estas cambian de un piso a otro. Mi problema es el siguiente: en mi país cuando los pórticos son calculados para resistir fuerzas sísmicas solo se permite solapar dentro del tercio central de la altura l...
por luiseq
Mar Sep 01, 2009 11:59 pm
Foro: Sap2000
Tema: Transferir el peso de la losa a la viga...
Respuestas: 26
Vistas: 9397
Venezuela

Re: Transferir el peso de la losa a la viga...

rodrigalf escribió:Adjunto imágenes y el modelo en Sap2000 v14.1.0, para que verifiquen y observen que: si se puede transferir carga de un solo shell tipo membrana a las vigas.

Saludos.

rodrigalf
Tienes razón, muchisimas gracias por el aporte!... yo en la versión 10 lo pude hacer:
por luiseq
Lun Ago 31, 2009 11:28 pm
Foro: Sap2000
Tema: Transferir el peso de la losa a la viga...
Respuestas: 26
Vistas: 9397
Venezuela

Re: Transferir el peso de la losa a la viga...

SIENTO DESEPCIONARTE PERO ES AZI COMO FUNCIONA EL SAP2000 EN EL ETABS SI HAY ESA OPCION DE CREAR LA MEMBRANA Y QUE SE DISTRIBUYA A LAS VIGAS , EN SAP LA UNICA OPCION ES SUBDIVIDIR EL SHELL O MEMBRANE CON EL AUTOMESH Y CON ESO TAMBIEN HAY QUE TENER CUIDADO YA QUE A VECES NO COINCIDEN LOS NUDOS DE DO...
por luiseq
Dom Ago 30, 2009 1:59 pm
Foro: Sap2000
Tema: Analisis Espectral
Respuestas: 2
Vistas: 1220
Venezuela

Re: Analisis Espectral

En cuanto a tu ultima pregunta, una solucion seria incluir en el modelo un punto(nodo) que represente la masa adicional del cuerpo de agua colocandolo justo en el centro de gravedad del elemento que la contiente, bien sea la piscina o el tanque. Si la estructura del recipiente es de concreto puedes...
por luiseq
Dom Ago 30, 2009 1:08 am
Foro: Sap2000
Tema: presiones sobre elementos
Respuestas: 7
Vistas: 3976
Venezuela

Re: presiones sobre elementos

hola quisiera saber como asignar un presion sobre un muro de contecion como carga hidrostatica e visto en el sap2000 que se puede hacer si alguin puede explicar que siginifican los valores de las constantes que Ax+By+Cz+d A = constante que describe la variación de la fuerza a través del eje X. B = ...
por luiseq
Sab Ago 29, 2009 11:44 pm
Foro: Sap2000
Tema: Analisis Espectral
Respuestas: 2
Vistas: 1220
Venezuela

Analisis Espectral

Saludos colegas de Construaprende. Tengo un par de dudas respecto al análisis espectral en el Sap que espero me puedan orientar: 1._ Si en un edificio modelo las losas de entrepiso como elementos Shells ¿es necesario crear una junta especial en el centro de masa de la losa en donde se indique la mas...
por luiseq
Sab Ago 29, 2009 8:07 pm
Foro: Sap2000
Tema: Transferir el peso de la losa a la viga...
Respuestas: 26
Vistas: 9397
Venezuela

Re: Transferir el peso de la losa a la viga...

El SAP2000 no tiene ese pequeño defecto, la opción de membrana es la que transfiere la carga de la losa a las vigas. Saludos. rodrigalf Saludos rodrigalf, intente con la opción de membrana y pasa lo mismo... si creas solo una y no la subdivides con el "Automatic Area Mesh" le transfiere t...
por luiseq
Sab Ago 29, 2009 12:23 am
Foro: Sap2000
Tema: Transferir el peso de la losa a la viga...
Respuestas: 26
Vistas: 9397
Venezuela

Re: Transferir el peso de la losa a la viga...

TE COMENTO QUE ESE ES UN "PEQUEÑO DEFECTO" DEL SAP 2000 , PODRIAS USAR OTROS PROGRAMA COMO EL ETABS O EL C YP E , EN EL ETABS LE ASIGNAS LA PROPIEDAD MEMBRANA A LA LOSA Y TE DISTRIBUYE AUTOMATICAMENTE LAS CARGAS A LAS VIGAS Y EN EL C YP E ES MUCHO MAS SENCILLO Y CASI NO TE PREOCUPAS DE ES...
por luiseq
Vie Ago 28, 2009 4:48 pm
Foro: Sap2000
Tema: Transferir el peso de la losa a la viga...
Respuestas: 26
Vistas: 9397
Venezuela

Transferir el peso de la losa a la viga...

Saludos! He intentado todo y la verdad nose como hacer que el Sap le transfiera a una viga la correspondiente carga tributaria debido a la losa de entrepiso ubicada encima de esta. He notado que la losa (modelada como Shell) le trasfiere todo su peso a las columnas sobre las cuales se apoya, dejando...

Ir a búsqueda avanzada