Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
Se encontraron 926 coincidencias
- Lun Oct 27, 2014 3:57 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Hacer coincidir nodos de losa con nodos de un muro SAP200
- Respuestas: 1
- Vistas: 1505
- Lun Oct 27, 2014 3:30 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Hacer coincidir nodos de losa con nodos de un muro SAP200
- Respuestas: 6
- Vistas: 2719
Re: Hacer coincidir nodos de losa con nodos de un muro SAP20
puedes utilizar lineas con propiedades nulas (none) dibujandolas en la losa por los sitios exactos que quieres que pasen los nudos....
Saludos
Saludos
- Vie Oct 17, 2014 1:19 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: MANEJO DEL ETABS..COLOMBIA
- Respuestas: 4
- Vistas: 1585
Re: MANEJO DEL ETABS..COLOMBIA
amigos cuando se define la sección transversal de un elemento,aparece un comando llamado set modifiers como se muestra en la imagen adjunta, alguien me puede explicar los factores de modificacion, siempre van a ser 1 o puede ser otro valor. muchas gracias Captura.JPG Son eso...factores de modificac...
- Jue Oct 16, 2014 6:19 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Carga lineal en shell
- Respuestas: 1
- Vistas: 1145
- Jue Oct 16, 2014 6:19 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Carga lineal en shell
- Respuestas: 2
- Vistas: 2574
Re: Carga lineal en shell
puedes dibujar un elemento tipo frame, con caracteristicas tales de rigidez y masa q no aporten nada adicional a tu modelo, sobre este frame puedes asignar la carga lineal que deseas.....
Las cargas q se asignan a un shell son cargas por unidad de area al cuadrado.... F/A2
Saludos
Las cargas q se asignan a un shell son cargas por unidad de area al cuadrado.... F/A2
Saludos
- Jue Oct 16, 2014 5:59 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: MANEJO DEL ETABS..COLOMBIA
- Respuestas: 4
- Vistas: 1585
Re: MANEJO DEL ETABS..COLOMBIA
Correspode a la zona de rigidez "infinita" de las uniones viga-columna-muro.....acael amigo proyector lo deja mas que claro:
end-length-offset-vt15032.html?hilit=br ... dos#p72838
Saludos
end-length-offset-vt15032.html?hilit=br ... dos#p72838
Saludos
- Lun Oct 06, 2014 7:51 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: LOSA ALIGERADA EN ETABS - VIDEO ING RODRIGUEZ - CONSULTA
- Respuestas: 17
- Vistas: 13019
Re: LOSA ALIGERADA EN ETABS - VIDEO ING RODRIGUEZ - CONSULT
el modelo de etabs que uso es este , el cual estoy en face de practica para comprar la lic...actual ing. Rodriguez es que soy nuevo en el foro y aveces no entiendo bien el manejo del mismo ok....version 9.7 entonces debes discretizar y ARMONIZAR tu losa para que descargue y se comporte adecuadament...
- Jue Oct 02, 2014 1:20 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: LOSA ALIGERADA EN ETABS - VIDEO ING RODRIGUEZ - CONSULTA
- Respuestas: 17
- Vistas: 13019
Re: LOSA ALIGERADA EN ETABS - VIDEO ING RODRIGUEZ - CONSULT
Es de mamposteria el modelo yo defino una losa shell , aligerada de 20 cm , le hago su mallado de 1x1 mt al correr el modelo, le doy run con la losa entera, sin hacerle la division de los paños , con su direccion que indica la carga hacia los muros y hacia las vigas , pregunto esta bien eso . se di...
- Lun Sep 29, 2014 5:14 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Periodos muy elevados en etabs
- Respuestas: 10
- Vistas: 10811
Re: Consulta sobre los periodos en etabs
Estimados, esta sería mi primera interacción en este foro. Tengo una consulta en relación a los periodos que entrega el etabs al correrlo. Estoy modelando una estructura de dos niveles, el primero es en albañileria confinada y el segundo completamente en madera. Al correrlo en mayor periodo me da d...
- Jue Sep 25, 2014 7:04 pm
- Foro: Puentes
- Tema: Ayuda con diseño de pilar para puente
- Respuestas: 3
- Vistas: 3976
Re: Ayuda con diseño de pilar para puente
Creo que el primer paso para que salgas de dudas, es que las plantees por este medio....se atacaran puntualmente....
Saludos
Saludos
- Jue Sep 25, 2014 6:54 pm
- Foro: Estudiantes
- Tema: malla de retraccion
- Respuestas: 2
- Vistas: 2551
Re: malla de retraccion
Las fundaciones deben llevar una cuantía mínima de 0.0033 preciso un poco mas: La cuantia minima a FLEXION es de 1.4/Fy que para un Fy de 420 MPa es igual al famoso 0.0033, sin embargo si se toma el trabajo de calcular la cuantia necesesaria, el ACI (y de ahy para abajo todas las normas basadas en ...
- Mié Sep 24, 2014 7:04 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Duda Muro de Cerramiento
- Respuestas: 3
- Vistas: 1779
Re: Duda Muro de Cerramiento
Saludos, Tengo una duda, voy a construir un muro de cerramiento en bloque vibroprensado de 20 cm de espesor, con columnas de 30x30, viga de 30 x30, zapatas de 1.30x1.30, mi duda es la siguiente cada 3 paños de muro existen dos columnas pareadas, es decir están prácticamente pegadas, estructuralment...
- Jue Sep 18, 2014 4:36 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: consulta sapv15 y autocad2014
- Respuestas: 1
- Vistas: 1210
Re: consulta sapv15 y autocad2014
muy buena tu iniciativa....claro que puedes exportar del acad al sap y posteriormente hacer tus verificaciones....el calculo es algo mas que meter datos a un software estructural, tienes que formarte un criterio addecuado y saber que los resultados que te de un software sean confiables o sean basura...
- Mar Sep 16, 2014 5:21 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Vigueta y Bovedilla en Etabs
- Respuestas: 1
- Vistas: 2381
Re: Vigueta y Bovedilla en Etabs
vigueta y bovedillas, debe ser algo similar a una losa aligerada....la nueva version 2013 tiene una definicion de "losa tipo wafle" que puede ser lo que buscas....
Saludos
Saludos
- Mié Sep 10, 2014 5:01 pm
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: Qué estudiar para ser dibujante cadista de ingeniería civil?
- Respuestas: 4
- Vistas: 14144
Re: Qué estudiar para ser dibujante cadista de ingeniería ci
Pienso q estudios de dibujo tecnico te vendrian bien.....algo mas largo q simplemente manejar el cad, pero te aseguro que te dara las herramientas necesarias, para desempeñarte con excelencia en este campo, ademas te dara unas muy buenas bases si deseas profundizar en algun futuro, o seguir la Ingen...
- Mar Sep 02, 2014 9:28 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Modelamiento y analisis de Edificaciones con Sotanos
- Respuestas: 2
- Vistas: 2128
Re: Modelamiento y analisis de Edificaciones con Sotanos
Sres. de este Foro, Un saludo cordial a todos. Actualmente requiero analizar y diseñar un edificio 7 pisos y 2 niveles de sótano. Me he topado, sin embargo, con el problema del modelamiento estructural: si debe realizarse en conjunto (7 pisos + sótanos) o desacoplarlas (superestructura y subestruct...
- Mar Sep 02, 2014 9:03 pm
- Foro: Etabs
- Tema: modelación edificio de tres niveles
- Respuestas: 15
- Vistas: 7033
Re: modelación edificio de tres niveles
pues para un analisis estatico mediante el programa, tienes dos opciones: 1. que introduscas tu aceleracion espectral en la base, C (Sa) y el factor de reparticion en altura (k) y logicamente la direccion en la q deseas el analisis....debes haber definido tu zona sismica y llegar a estos valores man...
- Mié Ago 27, 2014 3:18 pm
- Foro: Etabs
- Tema: modelación edificio de tres niveles
- Respuestas: 15
- Vistas: 7033
Re: modelación edificio de tres niveles
si veo que tienes secciones un poco mas grandes de lo normal, para esas luces....se suele manejar lo minimo por norma, columnas de 25x25 ....debes recordar que para el analisis de derivas debes evaluar mediante una combinacion que de una resultante de tipo vectorial.....vigas de 30 cm de altura? o d...
- Vie Ago 15, 2014 6:15 pm
- Foro: Estudiantes
- Tema: Autoestudio sobre Estructuras
- Respuestas: 3
- Vistas: 2394
Re: Autoestudio sobre Estructuras
Saludos, mi opinion es que inicies con la estatica, es decir, calcular reacciones, diagramas de momentoes, etc, etc, luego la resistencia de materiales, mecanica de medio continuo, realizar los ejercicios, ya luego el analisis estructural y los hormigones armado, pero iniciar por lo basico, asi ent...
- Mié Ago 13, 2014 6:54 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: f'c
- Respuestas: 1
- Vistas: 2370
Re: f'c
NO es una obligacion....el concreto a utilizar es definido por el diseñador estructural, tomando criterios de resistencia, ductilidad, DURABILIDAD, entre otros....el f'c puede ser el mismo para las vigas (trabes) y para las columnas....a veces se suele utilizar, dependiendo del proyecto especifico, ...
- Jue Jul 31, 2014 9:11 am
- Foro: Etabs
- Tema: Incoherencia ETABS cortante
- Respuestas: 5
- Vistas: 2649
Re: Incoherencia ETABS cortante
No, no tienes por q tener resultados iguales y una de las grandes diferencias es precisamente los efectos de torsión! Cuando colocas tus cargas de forma manual sobre las vigas, estas omitiendo la torsión presente (a menos q introdujeras un momento sobre el frame para considerar este efecto) y por es...
- Sab Jul 26, 2014 8:48 am
- Foro: Etabs
- Tema: Costaneras o Correas en ETABS
- Respuestas: 4
- Vistas: 2747
Re: Costaneras o Correas en ETABS
Utiliza los insertions points. Esta herramienta te permite hacer lo q buscas! Si la memoria no me falla, la encuentras en el menú draw...
Saludos
Saludos
- Vie Jul 25, 2014 3:47 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Incoherencia ETABS cortante
- Respuestas: 5
- Vistas: 2649
Re: Incoherencia ETABS cortante
Pues nada, el foro está para eso, para ayudarnos compatriota! Q te diría: veo q esas viguetas son una especie de elementos de cierre entre las vigas principales de 12 cm, por lo q trataría la vigueta como tal sin trasferencia de momentos en su llegada a las vigas, debes liberar la opción q dice m33 ...
- Jue Jul 24, 2014 5:06 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Capacidad columna corta a carga axial, conociendo sección T
- Respuestas: 2
- Vistas: 1900
Re: Capacidad columna corta a carga axial, conociendo secció
Si tienes una columna corta, el modo de falla predominante sera el de aplastamiento (compresion pura), tu capacidad de carga esta dada en funcion del area de la seccion y la capacidad a compresion q tenga tu material, si tienes en cuenta tu acero de refuerzo (si lo hay) este tambien se encuentra inv...
- Jue Jul 24, 2014 5:02 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Incoherencia ETABS cortante
- Respuestas: 5
- Vistas: 2649
Re: Incoherencia ETABS cortante
q vigas a tu parecer, no deberian estar fallando?....tus vigas de 12x20 en efecto estan fallando, las vigas de 10x20 estan fallando por corte, especificamente por la interaacion de corte y torsion y es natural q estas vigas de borde esten sometidas a torsion....revisaste la torsion dentro de tus con...
- Jue Jul 24, 2014 4:40 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: viguetas de alma libre
- Respuestas: 3
- Vistas: 2602
Re: viguetas de alma libre
viguetas de alma libre, son las mismas viguetas en celosia?....
Saludos!
Saludos!
- Lun Jul 21, 2014 7:50 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Casa Sap2000/Etabs fallando condición (6/5) Beam/Column
- Respuestas: 15
- Vistas: 7904
- Vie Jul 18, 2014 3:52 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Casa Sap2000/Etabs fallando condición (6/5) Beam/Column
- Respuestas: 15
- Vistas: 7904
- Vie Jul 18, 2014 3:35 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Casa Sap2000/Etabs fallando condición (6/5) Beam/Column
- Respuestas: 15
- Vistas: 7904
Re: (6/5) Beam/Column Capacity Ratio
La relacion 6/5 viga columna, no tiene nada que ver con el nivel de cargas q tenga un determinado miembro estructural....se refiere a una comparacion de la CAPACIDAD a flexion en un nudo ....la columna debe tener un 20% mas de capacidad a flexion, que la sumatoria de las capacidades de las vigas que...
- Vie Jul 18, 2014 2:12 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Periodos muy elevados en etabs
- Respuestas: 10
- Vistas: 10811
Re: Periodos muy elevados en etabs
El modelo tiene problemas y por mas q investigue no logre solucionar.....te presento parte del log del modelo: * * * W A R N I N G * * * MAXIMUM NUMBER OF NULL STEPS REACHED FOR CASE: ~P-DELTA SUBSEQUENT RESULTS WILL NOT BE AVAILABLE TIME FOR INITIALIZING ANALYSIS = 0.90 TIME FOR CONTROLLING ANALYSI...
- Vie Jul 11, 2014 6:37 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Modulo de reaccion horizontal del terreno
- Respuestas: 2
- Vistas: 1805
Re: Modulo de reaccion horizontal del terreno
Divides por 100 y ya los tendras en T/m3
Saludos
Saludos
- Mié Jun 25, 2014 2:26 pm
- Foro: Safe
- Tema: Tensiones y desplazamientos positivos - Analisis Uplift?
- Respuestas: 1
- Vistas: 2760
Re: Tensiones y desplazamientos positivos - Analisis Uplift?
En efecto, lo que te indica es el levantamiento de la zapata en esa zona.....el analisis NO lineal lo que te permite es "desconectar" los resortes que en algun momento lleguen a estar en traccion, los resortes lo que hacen es simularme el suelo de fundacion y este naturalmente NO resiste t...
- Vie May 30, 2014 10:32 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Análisis Estático No Lineal
- Respuestas: 2
- Vistas: 1760
Re: Análisis Estático No Lineal
Para mirar tu problema, sube el modelo........
Saludos
Saludos
- Jue May 29, 2014 6:08 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Apoyo descanso de escalera sobre Pier
- Respuestas: 8
- Vistas: 1990
Re: Apoyo descanso de escalera sobre Pier
OK....que bueno. Es la idea del foro.......
Saludos!
Saludos!
- Mié May 28, 2014 12:25 pm
- Foro: Etabs
- Tema: conexion de dos perfiles en una misma direccion a columna
- Respuestas: 2
- Vistas: 1607
Re: conexion de dos perfiles en una misma direccion a column
claro q se puede, en Etabs se puede hacer practicamente de todo........sube un esquema, imagen y asi sera mas claro para decirte el como...
Saludos
Saludos
- Mié May 28, 2014 12:16 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Apoyo descanso de escalera sobre Pier
- Respuestas: 8
- Vistas: 1990
Re: Apoyo descanso de escalera sobre Pier
ok....si puedes sube el modelo y miramos el tema....
Saludos
Saludos
- Mar May 27, 2014 9:53 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: DUDAS SECTION DESIGNER
- Respuestas: 3
- Vistas: 1091
Re: DUDAS SECTION DESIGNER
Muy buenos días amigos foristas. Disculpen mi ignorancia pero me gustaría saber que es el SD (Section Disigner) y Como accedo a esta opción en el Sap200?? El section designer es una herramienta que traen los programas Sap y Etabs, y que te permite "dibujar" la seccion transversal de un de...
- Mar May 27, 2014 9:30 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Apoyo descanso de escalera sobre Pier
- Respuestas: 8
- Vistas: 1990
Re: Apoyo descanso de escalera sobre Pier
No lo puedes ver asi simplemente, la opcion por defecto viene desactivada......debes entrar a: Set view options>>en la ficha general debes activar la casilla de verificacion de " Show shell analysis mesh"
Saludos
Saludos
- Lun May 26, 2014 8:32 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Analisis Dinamico - No Lineal - Video
- Respuestas: 5
- Vistas: 1971
Re: Analisis Dinamico - No Lineal - Video
ok....o sea la primera parte es este : General = http://youtu.be/gDl6KOvYWcs.....
Vale, muchas gracias
Saludos
Vale, muchas gracias
Saludos
- Lun May 26, 2014 8:02 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Duda con momentos flexionantes de una viga
- Respuestas: 4
- Vistas: 2202
Re: Duda con momentos flexionantes de una viga
Los elementos shell que introdujiste en el modelo tienen rigidez y están colaborando como parte de la estructura. Por tanto, lo que está calculando el programa no es una viga simplemente apoyada, sino una especie de muro/viga con gran peralte. Lo que debes hacer es introducir el peso del muro como ...
- Jue May 22, 2014 12:41 am
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: dudas al correr el programa y asignacion de cargas laterales
- Respuestas: 8
- Vistas: 1840
Re: dudas al correr el programa y asignacion de cargas later
las cargas laterales puedes asignarlas de forma automatica.......tambien ten en cuenta la discretizacion q estas haciendo a tus elmentos shell, recuerda que por cada punto que se genera son 6 ecuaciones mas q entran al problema, esto obviamente redundara en los tiempos de analisis.....y mira atentam...
- Jue May 22, 2014 12:26 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Analisis Dinamico - No Lineal - Video
- Respuestas: 5
- Vistas: 1971
Re: Analisis Dinamico - No Lineal - Video
morfeo escribió:pues mil gracias....no me queda mas que preguntarte por la primera parte, la has colgado al foro? puedes poner el link...
Saludos
- Lun May 19, 2014 5:07 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: duda edificio tipo tunel 4 niveles carga permanente
- Respuestas: 7
- Vistas: 1469
Re: duda edificio tipo tunel 4 niveles carga permanente
ok...no hay problema......
Saludos
Saludos
- Lun May 19, 2014 12:27 am
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: duda edificio tipo tunel 4 niveles carga permanente
- Respuestas: 7
- Vistas: 1469
Re: duda edificio tipo tunel 4 niveles carga permanente
gracias he esperado ansioso tu respuesta ahora si tengo mi carga viva en azotea de 100kgf/m2 y carga muerta de de 68,5kgf/m2 estos valores los multiplico con algo o los introduzco tal como me explicas en el sap2000? y el valor de carga que tiene el friso en las paredes las coloco en las paredes o v...
- Lun May 19, 2014 12:20 am
- Foro: Etabs
- Tema: Modelar tipos de losas en Etabs2013
- Respuestas: 1
- Vistas: 907
Re: Modelar tipos de losas en Etabs2013
NO se refiere a losas con lamina colaborante, para eso son los decks.....se refiere a las capas de acero de refuerzo que puede tener tu losa.....
Saludos
Saludos
- Lun May 19, 2014 12:03 am
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: duda edificio tipo tunel 4 niveles carga permanente
- Respuestas: 7
- Vistas: 1469
Re: duda edificio tipo tunel 4 niveles carga permanente
ok....seleccionas tu losa, le das asignar, asignar carga sobre shell, seleccionas el tipo de carga que vayas a asignas, le das el valor a la carga, y fin....no sobra decir que previamente debes haber definido los tipos de carga que vas a utilizar, carga muerta, viva, sobreimpuesta, etc...
Saludos
Saludos
- Dom May 18, 2014 7:45 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: duda edificio tipo tunel 4 niveles carga permanente
- Respuestas: 7
- Vistas: 1469
Re: duda edificio tipo tunel 4 niveles carga permanente
No existen preguntas tontas, todas son validas y todas hacen parte del conocimiento......... Puede definir tu losa de entrepiso y colocar las cargas distribuidas directamente sobre tu losa, seran las concernintes al uso propio de la edificacion (cargas viva de vieinda) y las cargas muertas sobreimpu...
- Dom May 18, 2014 12:21 am
- Foro: Etabs
- Tema: Apoyo descanso de escalera sobre Pier
- Respuestas: 8
- Vistas: 1990
Re: Apoyo descanso de escalera sobre Pier
Por defecto, el etabs te hara la division del pier en donde llega tu descanso.....
tengo entendido que para tu segunda pregunta se deben modificar los factores de rigidez del shell respectivo....esperemos confirmacion y el como
Saludos
tengo entendido que para tu segunda pregunta se deben modificar los factores de rigidez del shell respectivo....esperemos confirmacion y el como
Saludos
- Sab May 17, 2014 10:50 pm
- Foro: Caminos y Vialidades
- Tema: Para los que usan land desktop y Civil Design
- Respuestas: 15
- Vistas: 19270
Re: Para los que usan land desktop y Civil Design
Hola Colegas, tengo ya elaborado todo el proyecto de una avenida y para la elaboración de planos debo poner en el plano los reportes de curvas horizontales y verticales, solo puedo sacarlos en archivo texto y quisiera saber si es posible sacar estos reportes en el mismo plano como cuando se genera ...
- Vie May 16, 2014 9:01 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Analisis Dinamico - No Lineal - Video
- Respuestas: 5
- Vistas: 1971
Re: Analisis Dinamico - No Lineal - Video
pues mil gracias....no me queda mas que preguntarte por la primera parte, la has colgado al foro? puedes poner el link...
Saludos
Saludos