Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
Se encontraron 926 coincidencias
- Sab Abr 18, 2015 11:18 am
- Foro: Mensajes de Error CSI
- Tema: error al exportar de ETABS 2013
- Respuestas: 1
- Vistas: 3097
Re: error al exportar de ETABS 2013
yo soy usuario de las nuevas versiones de etabs, asi como lo fui de las antiguas....al hacer la consulta al distribuidor para latinoamerica, se me informo que los cambios de las versiones 9 y anteriores a las versiones 2013 y 2015 son tan importantes (como es evidente) y notorios, que miuchas cosas ...
- Sab Abr 18, 2015 11:12 am
- Foro: Sap2000
- Tema: duda riostra sap2000
- Respuestas: 2
- Vistas: 2608
Re: duda riostra sap2000
las riostras deben colocarse a distancias no mayores a 4 m (en el sentido de la vigueteria), son elementos que dan soporte lateral a las viguetas.....si las incluyes en el modelo te considerara los pesos propios de estas y te dara los efectos de rigidez lateral buscados para las viguetas.....debes c...
- Sab Abr 18, 2015 11:05 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Duda viguetas y sap
- Respuestas: 1
- Vistas: 1530
Re: Duda viguetas y sap
1. para viguetas, asi no requieras estribos por consideraciones de esfuerzos, debes colocar una cuantia minima ....minimo estribos a una separacion de d/2 2. Si tienes un momneto negativo, o tienes continuidad estructural, o tienes restriccion a momento (definicion de tu tipo de apoyo).....sube el e...
- Sab Abr 18, 2015 10:38 am
- Foro: Ayudas y Tablas de Diseño
- Tema: Cimentación ETABS
- Respuestas: 10
- Vistas: 6809
Re: Cimentación ETABS
Hola Amigo....pare ce que no te han entendido lo que buscas, espero que yo pueda guiarte...... Necesitas dimensionar, por lo cual vas a necesitar las solicitaciones que te da el programa......es simple, dile al programa que para los puntos que estas buscando, te de las reacciones (bajo los casos de ...
- Mar Feb 03, 2015 7:41 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Duda con respecto a etabs 2013
- Respuestas: 2
- Vistas: 2796
Re: Duda con respecto a etabs 2013
sube el modelo
Saludos
Saludos
- Lun Ene 19, 2015 8:29 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: SAP2000 V14.0: CALCULO DE ACERO PARA VIGAS Y COLUMNAS
- Respuestas: 44
- Vistas: 49279
Re: SAP2000 V14.0: CALCULO DE ACERO PARA VIGAS Y COLUMNAS
Hola amigos que tal :SM005: ? Acá publicando otro aporte mas esperando que les sea util CALCULO DE ACERO PARA VIGAS Y COLUMNAS DE UN PORTICO DE 3 NIVELES , Suele pasarnos que siempre llegamos solo hasta el modelamiento de nuestras estructuras, mas el diseño lo solemos hacer a mano. Este manual desc...
- Lun Ene 19, 2015 8:24 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Diseño de edificación con perfiles Conduven
- Respuestas: 8
- Vistas: 5597
Re: Diseño de edificación con perfiles Conduven
Buenas tardes Eliel1301, trataré de responder a tus preguntas de manera ordenada: 1.- La norma COVENIN 1756:2001 especifica los niveles de diseño requeridos para edificaciones de acero, concreto armado y mixtas dependiendo de la zona sísmica y la importancia de la estructura. En tal sentido, no es ...
- Mar Ene 13, 2015 3:18 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Ayuda análisis estructural
- Respuestas: 1
- Vistas: 1415
- Mar Ene 13, 2015 3:08 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Ayuda análisis estructural
- Respuestas: 2
- Vistas: 1679
Re: Ayuda análisis estructural
pues vaya.....pienso que la idea de estos ejercicios es que de a poco desarrolles algunas destrezas, tanto en el analisis MANUAL como la utlizacion de software, no creo que sea el camino correcto solicitar que te lo hagan, te haces un mal.......te recomiendo lo realices y si salen dudas (que muy seg...
- Mar Dic 23, 2014 10:36 pm
- Foro: Etabs
- Tema: momentos en vigas
- Respuestas: 6
- Vistas: 6189
Re: momentos en vigas
el refuerzo debes suministrarlo para las caras sometidas a esfuerzos de tension, excepto que estes armando alguna viga a compresion....debes determinar donde se presentan tus esfuerzos a tension, segun tu condicion de carga y condiciobnes de apoyo de tus elementos....
Saludos
Saludos
- Mar Dic 23, 2014 10:30 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Calculo Derivas - Duda NSR-98 - Colombia
- Respuestas: 21
- Vistas: 10421
Re: Calculo Derivas - Duda NSR-98 - Colombia
1. calcula el momento torsor directo y el momento torsor accidental si tu incluyes un porcentaje de excentricidad accidental.
2. SI, debes considerar ambos efectos....
Saludos
2. SI, debes considerar ambos efectos....
Saludos
- Mié Nov 19, 2014 4:32 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: beneficio de "carteles" en cajon de concreto
- Respuestas: 2
- Vistas: 1384
Re: beneficio de "carteles" en cajon de concreto
Te pueden servir para efectos de limpieza, naturalmente para esto servirian los de abajo, evitar acumulacion de residuis en las esquinas....otra funcion puede ser netamente estructural, buscar aumentar un poco el espesor en estas zonas en donde los esfuerzos de corte son importantes y tomar los esfu...
- Mié Nov 19, 2014 4:07 pm
- Foro: Planos y Detalles Estructurales
- Tema: Detalle Estructural de Cancha de Usos Múltiples
- Respuestas: 8
- Vistas: 5382
Re: Detalle Estructural de Cancha de Usos Múltiples
Claro, eso es correcto. Pero no conozco que alguna de ellas haya colapsado en lugares con velocidades del Viento de hasta 72 Km/h. La Velocidad Media del Viento en mi pueblo es de 75 Km/h y está ubicado a escasos 6 Km de una zona costera. A ese diseño le colocaron un refuerzo transversal que además...
- Jue Nov 13, 2014 6:48 am
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Error en transmitir cargas a columnas
- Respuestas: 2
- Vistas: 2448
Re: Error en transmitir cargas a columnas
sube tu modelo...
saludos
saludos
- Mar Oct 28, 2014 8:07 am
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Hacer coincidir nodos de losa con nodos de un muro SAP200
- Respuestas: 6
- Vistas: 2721
Re: Hacer coincidir nodos de losa con nodos de un muro SAP20
no se ven tus imagenes....
- Lun Oct 27, 2014 3:57 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Hacer coincidir nodos de losa con nodos de un muro SAP200
- Respuestas: 1
- Vistas: 1505
- Lun Oct 27, 2014 3:30 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Hacer coincidir nodos de losa con nodos de un muro SAP200
- Respuestas: 6
- Vistas: 2721
Re: Hacer coincidir nodos de losa con nodos de un muro SAP20
puedes utilizar lineas con propiedades nulas (none) dibujandolas en la losa por los sitios exactos que quieres que pasen los nudos....
Saludos
Saludos
- Vie Oct 17, 2014 1:19 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: MANEJO DEL ETABS..COLOMBIA
- Respuestas: 4
- Vistas: 1586
Re: MANEJO DEL ETABS..COLOMBIA
amigos cuando se define la sección transversal de un elemento,aparece un comando llamado set modifiers como se muestra en la imagen adjunta, alguien me puede explicar los factores de modificacion, siempre van a ser 1 o puede ser otro valor. muchas gracias Captura.JPG Son eso...factores de modificac...
- Jue Oct 16, 2014 6:19 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Carga lineal en shell
- Respuestas: 1
- Vistas: 1145
- Jue Oct 16, 2014 6:19 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Carga lineal en shell
- Respuestas: 2
- Vistas: 2574
Re: Carga lineal en shell
puedes dibujar un elemento tipo frame, con caracteristicas tales de rigidez y masa q no aporten nada adicional a tu modelo, sobre este frame puedes asignar la carga lineal que deseas.....
Las cargas q se asignan a un shell son cargas por unidad de area al cuadrado.... F/A2
Saludos
Las cargas q se asignan a un shell son cargas por unidad de area al cuadrado.... F/A2
Saludos
- Jue Oct 16, 2014 5:59 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: MANEJO DEL ETABS..COLOMBIA
- Respuestas: 4
- Vistas: 1586
Re: MANEJO DEL ETABS..COLOMBIA
Correspode a la zona de rigidez "infinita" de las uniones viga-columna-muro.....acael amigo proyector lo deja mas que claro:
end-length-offset-vt15032.html?hilit=br ... dos#p72838
Saludos
end-length-offset-vt15032.html?hilit=br ... dos#p72838
Saludos
- Lun Oct 06, 2014 7:51 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: LOSA ALIGERADA EN ETABS - VIDEO ING RODRIGUEZ - CONSULTA
- Respuestas: 17
- Vistas: 13041
Re: LOSA ALIGERADA EN ETABS - VIDEO ING RODRIGUEZ - CONSULT
el modelo de etabs que uso es este , el cual estoy en face de practica para comprar la lic...actual ing. Rodriguez es que soy nuevo en el foro y aveces no entiendo bien el manejo del mismo ok....version 9.7 entonces debes discretizar y ARMONIZAR tu losa para que descargue y se comporte adecuadament...
- Jue Oct 02, 2014 1:20 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: LOSA ALIGERADA EN ETABS - VIDEO ING RODRIGUEZ - CONSULTA
- Respuestas: 17
- Vistas: 13041
Re: LOSA ALIGERADA EN ETABS - VIDEO ING RODRIGUEZ - CONSULT
Es de mamposteria el modelo yo defino una losa shell , aligerada de 20 cm , le hago su mallado de 1x1 mt al correr el modelo, le doy run con la losa entera, sin hacerle la division de los paños , con su direccion que indica la carga hacia los muros y hacia las vigas , pregunto esta bien eso . se di...
- Lun Sep 29, 2014 5:14 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Periodos muy elevados en etabs
- Respuestas: 10
- Vistas: 10822
Re: Consulta sobre los periodos en etabs
Estimados, esta sería mi primera interacción en este foro. Tengo una consulta en relación a los periodos que entrega el etabs al correrlo. Estoy modelando una estructura de dos niveles, el primero es en albañileria confinada y el segundo completamente en madera. Al correrlo en mayor periodo me da d...
- Jue Sep 25, 2014 7:04 pm
- Foro: Puentes
- Tema: Ayuda con diseño de pilar para puente
- Respuestas: 3
- Vistas: 3991
Re: Ayuda con diseño de pilar para puente
Creo que el primer paso para que salgas de dudas, es que las plantees por este medio....se atacaran puntualmente....
Saludos
Saludos
- Jue Sep 25, 2014 6:54 pm
- Foro: Estudiantes
- Tema: malla de retraccion
- Respuestas: 2
- Vistas: 2552
Re: malla de retraccion
Las fundaciones deben llevar una cuantía mínima de 0.0033 preciso un poco mas: La cuantia minima a FLEXION es de 1.4/Fy que para un Fy de 420 MPa es igual al famoso 0.0033, sin embargo si se toma el trabajo de calcular la cuantia necesesaria, el ACI (y de ahy para abajo todas las normas basadas en ...
- Mié Sep 24, 2014 7:04 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Duda Muro de Cerramiento
- Respuestas: 3
- Vistas: 1779
Re: Duda Muro de Cerramiento
Saludos, Tengo una duda, voy a construir un muro de cerramiento en bloque vibroprensado de 20 cm de espesor, con columnas de 30x30, viga de 30 x30, zapatas de 1.30x1.30, mi duda es la siguiente cada 3 paños de muro existen dos columnas pareadas, es decir están prácticamente pegadas, estructuralment...
- Jue Sep 18, 2014 4:36 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: consulta sapv15 y autocad2014
- Respuestas: 1
- Vistas: 1210
Re: consulta sapv15 y autocad2014
muy buena tu iniciativa....claro que puedes exportar del acad al sap y posteriormente hacer tus verificaciones....el calculo es algo mas que meter datos a un software estructural, tienes que formarte un criterio addecuado y saber que los resultados que te de un software sean confiables o sean basura...
- Mar Sep 16, 2014 5:21 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Vigueta y Bovedilla en Etabs
- Respuestas: 1
- Vistas: 2385
Re: Vigueta y Bovedilla en Etabs
vigueta y bovedillas, debe ser algo similar a una losa aligerada....la nueva version 2013 tiene una definicion de "losa tipo wafle" que puede ser lo que buscas....
Saludos
Saludos
- Mié Sep 10, 2014 5:01 pm
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: Qué estudiar para ser dibujante cadista de ingeniería civil?
- Respuestas: 4
- Vistas: 14148
Re: Qué estudiar para ser dibujante cadista de ingeniería ci
Pienso q estudios de dibujo tecnico te vendrian bien.....algo mas largo q simplemente manejar el cad, pero te aseguro que te dara las herramientas necesarias, para desempeñarte con excelencia en este campo, ademas te dara unas muy buenas bases si deseas profundizar en algun futuro, o seguir la Ingen...
- Mar Sep 02, 2014 9:28 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Modelamiento y analisis de Edificaciones con Sotanos
- Respuestas: 2
- Vistas: 2128
Re: Modelamiento y analisis de Edificaciones con Sotanos
Sres. de este Foro, Un saludo cordial a todos. Actualmente requiero analizar y diseñar un edificio 7 pisos y 2 niveles de sótano. Me he topado, sin embargo, con el problema del modelamiento estructural: si debe realizarse en conjunto (7 pisos + sótanos) o desacoplarlas (superestructura y subestruct...
- Mar Sep 02, 2014 9:03 pm
- Foro: Etabs
- Tema: modelación edificio de tres niveles
- Respuestas: 15
- Vistas: 7043
Re: modelación edificio de tres niveles
pues para un analisis estatico mediante el programa, tienes dos opciones: 1. que introduscas tu aceleracion espectral en la base, C (Sa) y el factor de reparticion en altura (k) y logicamente la direccion en la q deseas el analisis....debes haber definido tu zona sismica y llegar a estos valores man...
- Mié Ago 27, 2014 3:18 pm
- Foro: Etabs
- Tema: modelación edificio de tres niveles
- Respuestas: 15
- Vistas: 7043
Re: modelación edificio de tres niveles
si veo que tienes secciones un poco mas grandes de lo normal, para esas luces....se suele manejar lo minimo por norma, columnas de 25x25 ....debes recordar que para el analisis de derivas debes evaluar mediante una combinacion que de una resultante de tipo vectorial.....vigas de 30 cm de altura? o d...
- Vie Ago 15, 2014 6:15 pm
- Foro: Estudiantes
- Tema: Autoestudio sobre Estructuras
- Respuestas: 3
- Vistas: 2394
Re: Autoestudio sobre Estructuras
Saludos, mi opinion es que inicies con la estatica, es decir, calcular reacciones, diagramas de momentoes, etc, etc, luego la resistencia de materiales, mecanica de medio continuo, realizar los ejercicios, ya luego el analisis estructural y los hormigones armado, pero iniciar por lo basico, asi ent...
- Mié Ago 13, 2014 6:54 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: f'c
- Respuestas: 1
- Vistas: 2370
Re: f'c
NO es una obligacion....el concreto a utilizar es definido por el diseñador estructural, tomando criterios de resistencia, ductilidad, DURABILIDAD, entre otros....el f'c puede ser el mismo para las vigas (trabes) y para las columnas....a veces se suele utilizar, dependiendo del proyecto especifico, ...
- Jue Jul 31, 2014 9:11 am
- Foro: Etabs
- Tema: Incoherencia ETABS cortante
- Respuestas: 5
- Vistas: 2652
Re: Incoherencia ETABS cortante
No, no tienes por q tener resultados iguales y una de las grandes diferencias es precisamente los efectos de torsión! Cuando colocas tus cargas de forma manual sobre las vigas, estas omitiendo la torsión presente (a menos q introdujeras un momento sobre el frame para considerar este efecto) y por es...
- Sab Jul 26, 2014 8:48 am
- Foro: Etabs
- Tema: Costaneras o Correas en ETABS
- Respuestas: 4
- Vistas: 2748
Re: Costaneras o Correas en ETABS
Utiliza los insertions points. Esta herramienta te permite hacer lo q buscas! Si la memoria no me falla, la encuentras en el menú draw...
Saludos
Saludos
- Vie Jul 25, 2014 3:47 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Incoherencia ETABS cortante
- Respuestas: 5
- Vistas: 2652
Re: Incoherencia ETABS cortante
Pues nada, el foro está para eso, para ayudarnos compatriota! Q te diría: veo q esas viguetas son una especie de elementos de cierre entre las vigas principales de 12 cm, por lo q trataría la vigueta como tal sin trasferencia de momentos en su llegada a las vigas, debes liberar la opción q dice m33 ...
- Jue Jul 24, 2014 5:06 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Capacidad columna corta a carga axial, conociendo sección T
- Respuestas: 2
- Vistas: 1903
Re: Capacidad columna corta a carga axial, conociendo secció
Si tienes una columna corta, el modo de falla predominante sera el de aplastamiento (compresion pura), tu capacidad de carga esta dada en funcion del area de la seccion y la capacidad a compresion q tenga tu material, si tienes en cuenta tu acero de refuerzo (si lo hay) este tambien se encuentra inv...
- Jue Jul 24, 2014 5:02 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Incoherencia ETABS cortante
- Respuestas: 5
- Vistas: 2652
Re: Incoherencia ETABS cortante
q vigas a tu parecer, no deberian estar fallando?....tus vigas de 12x20 en efecto estan fallando, las vigas de 10x20 estan fallando por corte, especificamente por la interaacion de corte y torsion y es natural q estas vigas de borde esten sometidas a torsion....revisaste la torsion dentro de tus con...
- Jue Jul 24, 2014 4:40 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: viguetas de alma libre
- Respuestas: 3
- Vistas: 2603
Re: viguetas de alma libre
viguetas de alma libre, son las mismas viguetas en celosia?....
Saludos!
Saludos!
- Lun Jul 21, 2014 7:50 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Casa Sap2000/Etabs fallando condición (6/5) Beam/Column
- Respuestas: 15
- Vistas: 7915
- Vie Jul 18, 2014 3:52 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Casa Sap2000/Etabs fallando condición (6/5) Beam/Column
- Respuestas: 15
- Vistas: 7915
- Vie Jul 18, 2014 3:35 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Casa Sap2000/Etabs fallando condición (6/5) Beam/Column
- Respuestas: 15
- Vistas: 7915
Re: (6/5) Beam/Column Capacity Ratio
La relacion 6/5 viga columna, no tiene nada que ver con el nivel de cargas q tenga un determinado miembro estructural....se refiere a una comparacion de la CAPACIDAD a flexion en un nudo ....la columna debe tener un 20% mas de capacidad a flexion, que la sumatoria de las capacidades de las vigas que...
- Vie Jul 18, 2014 2:12 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Periodos muy elevados en etabs
- Respuestas: 10
- Vistas: 10822
Re: Periodos muy elevados en etabs
El modelo tiene problemas y por mas q investigue no logre solucionar.....te presento parte del log del modelo: * * * W A R N I N G * * * MAXIMUM NUMBER OF NULL STEPS REACHED FOR CASE: ~P-DELTA SUBSEQUENT RESULTS WILL NOT BE AVAILABLE TIME FOR INITIALIZING ANALYSIS = 0.90 TIME FOR CONTROLLING ANALYSI...
- Vie Jul 11, 2014 6:37 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Modulo de reaccion horizontal del terreno
- Respuestas: 2
- Vistas: 1805
Re: Modulo de reaccion horizontal del terreno
Divides por 100 y ya los tendras en T/m3
Saludos
Saludos
- Mié Jun 25, 2014 2:26 pm
- Foro: Safe
- Tema: Tensiones y desplazamientos positivos - Analisis Uplift?
- Respuestas: 1
- Vistas: 2773
Re: Tensiones y desplazamientos positivos - Analisis Uplift?
En efecto, lo que te indica es el levantamiento de la zapata en esa zona.....el analisis NO lineal lo que te permite es "desconectar" los resortes que en algun momento lleguen a estar en traccion, los resortes lo que hacen es simularme el suelo de fundacion y este naturalmente NO resiste t...
- Vie May 30, 2014 10:32 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Análisis Estático No Lineal
- Respuestas: 2
- Vistas: 1761
Re: Análisis Estático No Lineal
Para mirar tu problema, sube el modelo........
Saludos
Saludos
- Jue May 29, 2014 6:08 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Apoyo descanso de escalera sobre Pier
- Respuestas: 8
- Vistas: 1994
Re: Apoyo descanso de escalera sobre Pier
OK....que bueno. Es la idea del foro.......
Saludos!
Saludos!
- Mié May 28, 2014 12:25 pm
- Foro: Etabs
- Tema: conexion de dos perfiles en una misma direccion a columna
- Respuestas: 2
- Vistas: 1607
Re: conexion de dos perfiles en una misma direccion a column
claro q se puede, en Etabs se puede hacer practicamente de todo........sube un esquema, imagen y asi sera mas claro para decirte el como...
Saludos
Saludos