Se encontraron 703 coincidencias

por PROYECTOR
Vie Jul 04, 2014 10:46 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Problemas con el modelado de una estructura metalica en sap
Respuestas: 23
Vistas: 8303
Venezuela

Re: Problemas con el modelado de una estructura metalica en

Buenas noches, ante mano te agradezco tu ayuda y una vez más te pido una disculpa si te molesto mucho, bueno ahora ya corregí las cuerdas superior e inferior de la estructura, así mismo a la unión de cercha y columnas a los nodos le aplique una constrian body, y revise mis cargas y las corregí ahor...
por PROYECTOR
Jue Jul 03, 2014 12:40 pm
Foro: Sap2000
Tema: no alcanzo el 90% de participacion de masa modal
Respuestas: 2
Vistas: 3376
Venezuela

Re: no alcanzo el 90% de participacion de masa modal

Buenos días, ¿ el deck de madera lo puedo modelar como un shell que tenga su peso solamente ( el diseño lo haré a mano)? Respuesta: Supongo que si puedes hacerlo de esa manera. Pero yo la modelaría con elementos membrana, asignaría las cargas con la opción "uniform to frame", y no asignaría un autom...
por PROYECTOR
Mié Jul 02, 2014 12:09 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Problemas con el modelado de una estructura metalica en sap
Respuestas: 23
Vistas: 8303
Venezuela

Re: Problemas con el modelado de una estructura metalica en

Acabo de darle un vistazo a tu modelo y pude notar varios errores de modelado. 1.- No hay unión entre el arco de la cercha y los demás elementos (diagonales y montantes). 2.- No hay unión entre las vigas de techo y la cercha (están en el aire). 3.- No hay unión entre las cerchas y la columnas (las c...
por PROYECTOR
Mié Jul 02, 2014 11:54 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Problemas con el modelado de una estructura metalica en sap
Respuestas: 23
Vistas: 8303
Venezuela

Re: Problemas con el modelado de una estructura metalica en

Buenos dias, con respecto a que los elementos estén bien conectados no sería por que los elementos de la cuerda superior e inferior los dibuje en autocad como un arco es decir de una sola pieza, y los montantes y diagonales como elementos individuales, es decir, sap asigno al arco de las cuerdas lo...
por PROYECTOR
Mar Jul 01, 2014 11:20 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Problemas con el modelado de una estructura metalica en sap
Respuestas: 23
Vistas: 8303
Venezuela

Re: Problemas con el modelado de una estructura metalica en

Exactamente a que dato te refieres?. Con relación al efecto P-delta: Debes considerar ambos efectos de segundo orden, es decir, tanto los locales como los globales (P-DELTA y P-delta). Como te expliqué, para esto hay procedimientos aproximados y métodos más exactos. Si activas la opción P-DELTA en u...
por PROYECTOR
Dom Jun 29, 2014 11:11 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Problemas con el modelado de una estructura metalica en sap
Respuestas: 23
Vistas: 8303
Venezuela

Re: Problemas con el modelado de una estructura metalica en

Pregunta entonces si tengo que considerar P-delta o no, es decir tengo que activarlo o no ? por favor ayudame que esto es complicado para mi. disculpa no tendras algun correo para que nos podamos comunicar por chat, por favor o por otro medio como el whatsapp, por favor y gracias por tu apoyo y dis...
por PROYECTOR
Vie Jun 27, 2014 4:17 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Problemas con el modelado de una estructura metalica en sap
Respuestas: 23
Vistas: 8303
Venezuela

Re: Problemas con el modelado de una estructura metalica en

Buenas tardes, muchas gracias por tu respuesta tan pronta, tengo otra pregunta, al momento de hacer todas las cargas no lineales y al hacer las combinaciones y al realizar el análisis con esta condición no afecta o mas bien dicho es correcto aplicarlo a todo el modelo, es decir los resultados que m...
por PROYECTOR
Vie Jun 27, 2014 10:28 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Problemas con el modelado de una estructura metalica en sap
Respuestas: 23
Vistas: 8303
Venezuela

Re: Problemas con el modelado de una estructura metalica en

Buenos días Onslash, Existe una gran diferencia entre el comportamiento de una barra que servirá como tensor y una guaya (cable). Entre otras cosas, el comportamiento de los cables es más complejo ya que debes considerar el efecto de catenaria, cosa que permite hacer SAP2000. Para el tipo de estruct...
por PROYECTOR
Jue Jun 26, 2014 6:01 pm
Foro: Enlaces Recomendados
Tema: PORFAVOR AYUDARME CON ESTA PEQUEÑA DUDA
Respuestas: 1
Vistas: 1623
Venezuela

Re: PORFAVOR AYUDARME CON ESTA PEQUEÑA DUDA

Ante todo muy buenos dias soy nuevo en esta comunidad... tambien en el manejo del sap2000 actualmente poseo la version 15.. mi pregunta es la siguiente!.. es posible introducir o colocar rodillos externos de manera inclinada..??? :SM005: Si, es posible... Debes seleccionar un nodo, asignar el rodil...
por PROYECTOR
Jue Jun 26, 2014 10:23 am
Foro: Sap2000
Tema: Contacto entre piezas de concreto
Respuestas: 1
Vistas: 1058
Venezuela

Re: Contacto entre piezas de concreto

Buenas tardes, Necesito modelar el contacto entre dos piezas de hormigón que solamente se tocan y que se mantienen en contacto gracias a las cargas que reciben. La intención es definir la rigidez de la junta en funcion de la excentricidad de las cargas a las que esta sometida (axil i momento) de ma...
por PROYECTOR
Mié Jun 25, 2014 12:34 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Localizacion de cubierta sobre largueros o montenes SAP2000
Respuestas: 5
Vistas: 1496
Venezuela

Re: Localizacion de cubierta sobre largueros o montenes SAP2

gracias por tu respuesta, tengo otra inquietud, seria valido aplicar las cargas directamente sobre las armaduras principales, para no asignar cargas a los largueros es decir para que las cargas sean directamente sobre las armaduras, o tiene que aplicarse las cargas sobre los largueros forzosamente....
por PROYECTOR
Mar Jun 24, 2014 11:53 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Localizacion de cubierta sobre largueros o montenes SAP2000
Respuestas: 5
Vistas: 1496
Venezuela

Re: Localizacion de cubierta sobre largueros o montenes SAP2

Buenas tardes, a toda la comunidad, lo que sucede que es que estoy modelando una estructura metalica tipo nave industrial con forma en arco, con armaduras a base de angulos y ptr cuadrados, mi duda o mas bien mi inquietud y mi problema es que al momento de acomodar los montenes o largueros sobre la...
por PROYECTOR
Mar Jun 17, 2014 10:33 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: DISEÑO DE CONEXION DE PLANCHA DE BASE-ANCLAJES
Respuestas: 3
Vistas: 3291
Venezuela

Re: DISEÑO DE CONEXION DE PLANCHA DE BASE-ANCLAJES

Cuando colocar rigidizadores en plancha base de columna circular???? Mi diseño se basa en un pergolado con columnas CONDUVEN 12 3/4" (323,90mm) de 5m de altura y una plancha de 12mm, sera necesario calcular ridizadores??? Y si algun colega tiene información sobre calculo de rigidizadores o cartelas...
por PROYECTOR
Jue Jun 05, 2014 6:16 pm
Foro: Etabs
Tema: Zona del Panel
Respuestas: 3
Vistas: 1475
Venezuela

Re: Zona del Panel

Aqui te adjunto un documento donde se explican dos métodos para calcular la rigidez del panel, creo que ETABS usa uno de estos métodos.
por PROYECTOR
Jue Jun 05, 2014 6:08 pm
Foro: Etabs
Tema: Zona del Panel
Respuestas: 3
Vistas: 1475
Venezuela

Re: Zona del Panel

Buenas tardes Cristalarc, A fines prácticos, por lo general no es necesario definir las propiedades del panel en los nodos, pero te comento lo siguiente. El capítulo C de la norma AISC 360-10 "Design for Stability", especifica que se deben considerar los siguientes efectos en la estabilidad de la es...
por PROYECTOR
Mar Jun 03, 2014 4:26 pm
Foro: Traducciones
Tema: Traduccion de Tipos de Conexiones
Respuestas: 4
Vistas: 1818
Venezuela

Re: Traduccion de Tipos de Conexiones

1- Unstiffened "Seated" Connection: "Conexión de asiento sin rigidizar" 2- Single Plate Connection: "Conexión con plancha de corte simple" o "conexión de plancha simple" 3-Through Plate Connections: Se me ocurre "Conexión de plancha pasante" 4- Skewed Connections: "Conexiones sesgadas o inclinadas" ...
por PROYECTOR
Dom Jun 01, 2014 9:24 pm
Foro: Traducciones
Tema: Traduccion de Tipos de Conexiones
Respuestas: 4
Vistas: 1818
Venezuela

Re: Traduccion de Tipos de Conexiones

Buenas noches, Dime el nombre en inglés de las conexiones que deseas traducir al castellano y vemos cual sería la traducción más adecuada para nuestro país. Hay conexiones muy especificas que seguramente no tiene traducción (como la Kaiser o la ConXL), para las más tradicionales o comunes segurament...
por PROYECTOR
Dom Jun 01, 2014 2:07 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Combinacion de Cargas en las Normas Chilenas
Respuestas: 6
Vistas: 3715
Venezuela

Re: Combinacion de Cargas en las Normas Chilenas

3. Design of nonstructural components. 4. Design of nonbuilding structures that are not similar to buildings. 5. Design of collector elements, splices, and their connections for which the seismic load effects including overstrength factor of Section 12.4.3 are used. 6. Design of members or connecti...
por PROYECTOR
Dom Jun 01, 2014 1:09 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Combinacion de Cargas en las Normas Chilenas
Respuestas: 6
Vistas: 3715
Venezuela

Re: Combinacion de Cargas en las Normas Chilenas

No estoy familiarizado con las normas Chilenas, pero si mi memoria no me falla, creo haber escuchado que la acción sísmica en estas normas está definida a nivel de servicio y seguramente es por ello que aparece este factor de mayoración de 1.4 en las combinaciones de diseño. Esperemos que algún comp...
por PROYECTOR
Vie May 30, 2014 5:00 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Arriostramientos Concentricos en ETABS
Respuestas: 5
Vistas: 1507
Venezuela

Re: Arriostramientos Concentricos en ETABS

En este caso, el término "overturning" no se refiere al volcamiento de la estructura en si, sino al efecto que tiene la configuración de los arriostramientos en la demanda de fuerza axial que hay sobre las columnas y su conexión con la fundación (placas base y barras de anclaje). En los vanos arrios...
por PROYECTOR
Vie May 30, 2014 10:34 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Conexiones VIga -Columna de elementos Compositos
Respuestas: 2
Vistas: 1037
Venezuela

Re: Conexiones VIga -Columna de elementos Compositos

Buenos días, Tengo algo de información que puede servir para tu trabajo de investigación, trataré de recopilar lo que tengo y lo subiré al foro. Mientras tanto, el libro "Handbook of Structural Steel Connection Design and Detail, second edition - Tamboli, 2010" Contiene información teórica sobre el ...
por PROYECTOR
Jue May 29, 2014 10:32 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Arriostramientos Concentricos en ETABS
Respuestas: 5
Vistas: 1507
Venezuela

Re: Arriostramientos Concentricos en ETABS

Ya que andas con el tema de los pórticos tipo SCBF te adjunto un documento que me parece muy bueno ya que resume el estado del arte actual del diseño sismorresistente de este sistema estructural.

Saludos,
por PROYECTOR
Jue May 29, 2014 9:58 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Arriostramientos Concentricos en ETABS
Respuestas: 5
Vistas: 1507
Venezuela

Re: Arriostramientos Concentricos en ETABS

Buenos días Cristalarc, Cuando haces un análisis dinámico modal con espectro de respuesta, una vez que realizas la combinación modal cualquiera sea el método que apliques (SRSS, CQC, etc.), tos los resultados que obtienes tienen signo positivo. Por esta razón vas a ver que para los casos de análisis...
por PROYECTOR
Vie May 23, 2014 2:41 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: dudas al correr el programa y asignacion de cargas laterales
Respuestas: 8
Vistas: 1173
Venezuela

Re: dudas al correr el programa y asignacion de cargas later

ya veo mejor borrare la losa y lo haré tal y como explicas. otra duda que tengo es que este edificio no excede los 10 pisos ni los 30 metros y por medio de la norma covenin dice que debe ser un análisis estático o que piensas acerca de eso no influye en algo? jeje es que me sentia tan bien pensando...
por PROYECTOR
Jue May 22, 2014 3:20 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: dudas al correr el programa y asignacion de cargas laterales
Respuestas: 8
Vistas: 1173
Venezuela

Re: dudas al correr el programa y asignacion de cargas later

solo crei que era mas sencillo asi ya que solo se debe modelar algo hecho y no tengo que empezarlo de cero. y me llamo la atencion tu tambien eres de venezuela y ya conocerás ese tipo de edficio son hechos por inavi y vivo en un edificio de esos tambien con preguntas y lecturas hechas en el foro mi...

Ir a búsqueda avanzada