Se encontraron 703 coincidencias

por PROYECTOR
Lun Jul 03, 2017 5:18 pm
Foro: Perfiles Metalicos
Tema: ARRIOSTRAMIENTO LATERAL APENDICE 6 AISC 360
Respuestas: 9
Vistas: 5315
Venezuela

Re: ARRIOSTRAMIENTO LATERAL APENDICE 6 AISC 360

Que tal Julio, La descripción que haces del pandeo lateral torsional es correcta, el fenómeno está compuesto por la traslación lateral del ala comprimida y la rotación de la sección transversal. Pero trata de imaginarte que ocurriría con la viga si de alguna manera logras evitar el giro de la secció...
por PROYECTOR
Vie Jun 30, 2017 1:54 pm
Foro: Perfiles Metalicos
Tema: ARRIOSTRAMIENTO LATERAL APENDICE 6 AISC 360
Respuestas: 9
Vistas: 5315
Venezuela

Re: ARRIOSTRAMIENTO LATERAL APENDICE 6 AISC 360

Que tal Julio, Arriostrar lateralmente ambas alas sólo es necesario cuando se desea reducir la longitud de pandeo torsional (compresión), o para reducir la longitud de pandeo lateral torsional (LTB) cuando hay inversión de momentos (flexión). Otra opción válida es arriostrar torsionalmente la secció...
por PROYECTOR
Vie Jun 16, 2017 3:40 pm
Foro: Perfiles Metalicos
Tema: ARRIOSTRAMIENTO LATERAL APENDICE 6 AISC 360
Respuestas: 9
Vistas: 5315
Venezuela

Re: ARRIOSTRAMIENTO LATERAL APENDICE 6 AISC 360

Julio, La norma AISC 360-10 sólo especifica la resistencia y rigidez que debe tener el sistema de arriostramiento dependiendo de su función. La rigidez del sistema de arriostramiento se calcula a partir de principios fundamentales de ingeniería estructural y resistencia de materiales, mientras que l...
por PROYECTOR
Vie Jun 09, 2017 9:11 am
Foro: Novedades, Reglas y Funcionamiento Foros
Tema: Discusión sobre temas antiguos en el foro
Respuestas: 9
Vistas: 3159
Venezuela

Re: Discusión sobre temas antiguos en el foro

Totalmente de acuerdo con construaprende, Pienso que los post que llevan mucho tiempo inactivos, pero que tienen respuestas no deben eliminarse, simplemente deben "bloquearse" para que no se agreguen nuevas respuestas o preguntas al mismo post. De esta forma, si alguien tiene una duda similar, puede...
por PROYECTOR
Jue Jun 08, 2017 7:34 pm
Foro: Novedades, Reglas y Funcionamiento Foros
Tema: Discusión sobre temas antiguos en el foro
Respuestas: 9
Vistas: 3159
Venezuela

Re: ANSYS/CivilFEM - Donde descargarlo

Amigo, mi intención no es la de generar polémica y mucho menos conflicto, es solo una sugerencia. En mi opinión, los temas que tienen más de un año sin respuesta deberían cerrarse para no abarrotar el foro. Desde luego, es solo mi opinión personal y usted está en todo su derecho de contribuir a esta...
por PROYECTOR
Jue Jun 08, 2017 6:36 pm
Foro: Ingenieria Sismica - Sismologia
Tema: Amortiguamiento.
Respuestas: 7
Vistas: 4242
Venezuela

Re: Amortiguamiento.

Hola a todos tengo una consulta y me gustaría saber algunos cometarios al respecto.. la consulta es como sigue: El diseño sismo resistente considerando un análisis lineal supone que la estructura incursiona en el rango inelástico (considerando las condiciones iniciales de rigidez), mientras el dise...
por PROYECTOR
Jue Jun 08, 2017 6:20 pm
Foro: Novedades, Reglas y Funcionamiento Foros
Tema: Discusión sobre temas antiguos en el foro
Respuestas: 9
Vistas: 3159
Venezuela

Discusión sobre temas antiguos en el foro

Estimado pannus0,

Una sugerencia... verifica la fecha de publicación de los temas antes de responder, es muy posible que después de 4 años quien hizo el post ya haya resuelto su duda por otra vía o que ya no le sirva la ayuda.
por PROYECTOR
Lun Jun 05, 2017 11:55 am
Foro: Etabs
Tema: ESPECTRO INELASTICO EN COLOMBIA
Respuestas: 10
Vistas: 4090
Venezuela

Re: ESPECTRO INELASTICO EN COLOMBIA

Realmente hay muchas manera de ingresar el R: 1. Ingresando directamente el espectro inelastico. 2. Ingresando el espectro elastico y modficar en Load Cases-Spectrum-Scale Factor = 1/R 3. Ingresar el espectro elastico y modifcar las conminaciones de diseño 1/R en el caso de Sismo. El procedimiento ...
por PROYECTOR
Lun Jun 05, 2017 11:46 am
Foro: Etabs
Tema: ESPECTRO INELASTICO EN COLOMBIA
Respuestas: 10
Vistas: 4090
Venezuela

Re: ESPECTRO INELASTICO EN COLOMBIA

También se lo puede poner desde la pestaña Design - concrete frame design- view/revise preferences y ahí sale la opción "Design System Rho", éste es el factor R, ahí pones el valor de 1/R, por ejemplo si utilizas 6 pondrías 0.17; adjunto imagen donde puedes verlo. Luego vas a load combinations y al...
por PROYECTOR
Mar May 30, 2017 11:29 am
Foro: Comentarios de Diseño
Tema: Cual debería ser el foco Ideal para cerchas de luces grandes
Respuestas: 1
Vistas: 1582
Venezuela

Re: Cual debería ser el foco Ideal para cerchas de luces grandes

Jhon16, A que te refieres con "foco"?, al peralte (altura) de la cercha?... Si es asi, el AISC recomienda que el paralte esté entre L/10 y L/12 para cerchas planas de cordones paralelos y con luces de hasta 90m. En cerchas de luces tan grandes no se recomienda usar perfiles ángulares para los cordon...
por PROYECTOR
Jue May 25, 2017 3:55 pm
Foro: Ingenieria Sismica - Sismologia
Tema: Factor "R" y Combinaciones Sismicas segun la ASCE 7-10
Respuestas: 4
Vistas: 3629
Venezuela

Re: Factor "R" y Combinaciones Sismicas segun la ASCE 7-10

Alfredo, Alguna vez se me presentó exactamente la misma duda que a ti. Como sabemos, en la medida en que las estructuras son muy rígidas (T cercano a cero) la dúctilidad y la sobrerresistencia no tienen un efecto significativo en la respuesta de la estructura, es por ello que en la norma COVENIN 175...
por PROYECTOR
Jue May 25, 2017 3:34 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Combinaciones de Servicio
Respuestas: 5
Vistas: 3388
Venezuela

Re: Combinaciones de Servicio

Tal como lo indica jcguerrero, debes tomar en cuenta las combinaciones de servicio para verificar deflexiones. Adicionalmente, en el diseño de las fundaciones, es común evaluar la estabilidad y la capacidad portante del suelo en el estado límite de servicio. En ese caso también debes emplear cargas ...
por PROYECTOR
Dom May 21, 2017 10:11 pm
Foro: Ingenieria Sismica - Sismologia
Tema: Factor "R" y Combinaciones Sismicas segun la ASCE 7-10
Respuestas: 4
Vistas: 3629
Venezuela

Re: Factor "R" y Combinaciones Sismicas segun la ASCE 7-10

Buenas amigos, tengo las siguientes dudas y espero me puedan ayudar. -Donde se toma en cuenta el factor de reducción de respuesta "R" en el espectro elástico según la ASCE 7-10? -Tipo de análisis según la ASCE 7-10. (CQC y SRSS?). -Combinaciones de cargas sísmicas a usar según la ASCE 7-10? A su ve...
por PROYECTOR
Dom May 21, 2017 10:03 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Combinaciones de Servicio
Respuestas: 5
Vistas: 3388
Venezuela

Re: Combinaciones de Servicio

Buenas Amigos, soy bastante nuevo en este asunto y espero me ayuden. Ya tengo mi modelo cargado y con las combinaciones ultimas, se que tengo que introducir unas combinaciones de servicio las cuales serán las de diseño, no? entonces, -En que me baso para definir las combinaciones de servicio en mi ...
por PROYECTOR
Mar May 09, 2017 3:33 pm
Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
Tema: Capacidad admisible
Respuestas: 2
Vistas: 1967
Venezuela

Re: Capacidad admisible

No se puede inferir la capacidad portante del suelo a partir de un ensayo de compactación... en ese caso se debe realizar un nuevo estudio geotécnico.

Saludos,
por PROYECTOR
Sab Abr 29, 2017 8:02 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Relación Area bruta/neta en perfiles para arriostramientos.
Respuestas: 1
Vistas: 1924
Venezuela

Re: Relación Area bruta/neta en perfiles para arriostramientos.

Hola a todos! Desde hace tiempo vengo buscando información en internet sobre la máxima relación entre el area bruta y la neta en la zona de conexión para los perfiles en arriostramientos. Sé que depende del tipo de perfil y del tipo de acero a utilizar. ¿Alguien me puede guiar sobre ese tema? Mucha...
por PROYECTOR
Mié Abr 26, 2017 8:27 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Rigidizadores transversales en perfiles w
Respuestas: 7
Vistas: 3580
Venezuela

Re: Rigidizadores transversales en perfiles w

Exacto! Estoy completamente de acuerdo contigo. Mi duda se encuentra en el caso en que no existe la viga secundaria , tan solo los atiesadores. Entiendo que el mismo atiesador restringe el patìn inferior.... de ahí mi cuestión. Un cordial saludo. Formulé la misma pregunta al AISC ya que es algo que...
por PROYECTOR
Vie Dic 16, 2016 7:26 am
Foro: Ingenieria Sismica - Sismologia
Tema: Parametros sismicos arcos
Respuestas: 4
Vistas: 2676
Venezuela

Re: Parametros sismicos arcos

Estimados, Que valores se podrian usar para los parametros R, Cd, omega en la carga de sismo en estructuras con techos curvos que tienen cobertura de lona. Gracias. Primero debes identificar cual es tu sistema resistente a fuerzas sísmicas, el cual puede ser independiente de la forma y materiales q...
por PROYECTOR
Vie Dic 09, 2016 9:47 am
Foro: Etabs
Tema: Losas Ribbed en Etabs
Respuestas: 4
Vistas: 5865
Venezuela

Re: Losas Ribbed en Etabs

Saludos a los foristas, tengo una duda. En la versión del Etabs 2016 se puede definir una losa nervada armada en una dirección (Tipo Ribbed) y se puede configurar por ejemplo la separación de los nervios (o viguetas), el ancho del nervio, altura total de la losa, espesor de la loseta, entre otras c...
por PROYECTOR
Vie Dic 02, 2016 4:07 pm
Foro: Sap2000
Tema: no aperece opcion de diafragma en sap
Respuestas: 2
Vistas: 2510
Venezuela

Re: no aperece opcion de diafragma en sap

En SAP2000, los diafragmas se definen como Constraints y se asignan a los nodos. Debes hacer lo siguiente: 1.- Definir un Constraint tipo Diaphragm Vas al menú Define >> Joint Constraints.... En "Choose Constraint Type to Add" selecciolas la opción "Diaphragm" y haces Click en "Add New Constraint". ...
por PROYECTOR
Sab Nov 26, 2016 6:30 pm
Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
Tema: NORMAS PARA PILOTES PREEXCAVADOS (ESTRIBOS o ZUNCHOS)
Respuestas: 1
Vistas: 4520
Venezuela

Re: NORMAS PARA PILOTES PREEXCAVADOS (ESTRIBOS o ZUNCHOS)

Buenos Dias Estimados Amigos del Foro: Me llamo Carlos, soy de Argentina y esta es la primera vez que publico en el foro. Desde ya agradezco que puedan ayudarme con mi consulta: Necesito alguna norma (aci, din u otras) en español, en lo posible, que contenga Reglamentacion sobre Pilotes Pre-Excavad...
por PROYECTOR
Jue Nov 24, 2016 2:27 pm
Foro: Sap2000
Tema: Ayuda con el calculo de area de acero en SAp200
Respuestas: 3
Vistas: 3001
Venezuela

Re: Ayuda con el calculo de area de acero en SAp200

Muy buenas tardes estimados; soy estudiante de ingeniería civil de cuarto año de universidad, tengo una duda de como realiza el calculo de área de acero en sap2000, sobretodo en como se impone el porcentaje mínimo en el mismo ya que realizando manualmente no concuerda. si serian tan amables de ayud...
por PROYECTOR
Mar Nov 15, 2016 8:56 am
Foro: Sap2000
Tema: Problema con dimensionamiento AISC-360
Respuestas: 4
Vistas: 2830
Venezuela

Re: Problema con dimensionamiento AISC-360

Al dimensionar en SAP2000 un edificio con OMF, me cumplen todos los elementos. El edificio tiene arriostramientos en cruz de san andres en ambas direcciones. Si intento dimensionar como SMF, me dejan de cumplir las columnas. Una de las que no me cumple presenta los datos que pongo en la captura de ...
por PROYECTOR
Lun Oct 10, 2016 9:14 am
Foro: Sap2000
Tema: Resultados del analisis en Sap2000
Respuestas: 3
Vistas: 4756
Venezuela

Re: Resultados del analisis en Sap2000

mi duda es, ¿que significa que la fuerza axial salga en negativo? indica que el elemento (perfil tubular de acero, para este caso) esta trabajando a compresion? De ser asi, es Pnt o Pnc la que me marca el limite de esfuerzo, pero como estos dos datos estan en positivo, es ahi mi duda. lo mismo he n...

Ir a búsqueda avanzada