Se encontraron 1247 coincidencias

por jfjdm
Mar Oct 15, 2019 5:20 pm
Foro: Caminos y Vialidades
Tema: Coeficiente de capa y drenaje en Pavimentos AASHTO 93
Respuestas: 4
Vistas: 20147
El Salvador

Re: Coeficiente de capa y drenaje en Pavimentos AASHTO 93

En asfaltos modificados la variación del coeficiente de capa solo es de 0.02, ya que los modificantes no dan soporte estructural sino mayor estabilidad a largo plazo, prevención de la pérdida de solventes y mayor elasticidad en el tiempo, por ejemplo, para algunos modificantes específicos se ha lleg...
por jfjdm
Jue Ago 29, 2019 9:59 am
Foro: Etabs
Tema: VIGAS DE ACOPLE
Respuestas: 13
Vistas: 21024
El Salvador

Re: VIGAS DE ACOPLE

Cuando estudié en la universidad Park & Paulay ya era viejo, es de 1975, muchas cosas han pasado desde entonces, cuando me certifiqué ACI en 2004 ya no se usaban diagonales, y eso hace 15 años.
por jfjdm
Mié Ago 28, 2019 9:17 pm
Foro: Etabs
Tema: VIGAS DE ACOPLE
Respuestas: 13
Vistas: 21024
El Salvador

Re: VIGAS DE ACOPLE

Yo tengo años de no ver diagonales, y ya no soy joven y algo he visto por varios países.
por jfjdm
Mar Ago 27, 2019 11:08 pm
Foro: Etabs
Tema: VIGAS DE ACOPLE
Respuestas: 13
Vistas: 21024
El Salvador

Re: VIGAS DE ACOPLE

El adjunto no tiene datos. Pero como estás considerando el cortante, porque al menos ACI en sus últimas ediciones en la parte sísmica, indica que para diseñar el cortante debe ser absorbido enteramente por el refuerzo, y hay que considerar la posibilidad de reversión del cortante, donde las diagonal...
por jfjdm
Sab Ago 03, 2019 6:46 pm
Foro: Construccion
Tema: Traslape de paquete de barras de 1"
Respuestas: 3
Vistas: 10253
El Salvador

Re: Traslape de paquete de barras de 1"

Solo demolerla, aunque sea parcialmente, y poner los conectores mecánicos.
por jfjdm
Jue Ago 01, 2019 1:31 am
Foro: Construccion
Tema: Traslape de paquete de barras de 1"
Respuestas: 3
Vistas: 10253
El Salvador

Re: Traslape de paquete de barras de 1"

No solo por teoría, es posible que se forme una grieta por simpatía en la zona donde están punta a punta los refuerzo, además que tenés rótulas efectivas. Yo no creería eso de que no hay problema. Peor porque las dimensiones de la columna no tienen el mínimo por sismo en una dirección.
por jfjdm
Vie Jun 28, 2019 12:26 pm
Foro: Universidades
Tema: calculo de estructuras muy organicas
Respuestas: 3
Vistas: 3909
El Salvador

Re: calculo de estructuras muy organicas

Hay algunos libros que te pueden servir: Engel, Heino - Sistemas de estructuras-Sistemas estruturais; España 2001 Macdonald, Angus - Structure and Architecture 2e.; UK 1996-2001 Ambrose, James E. & Tripeny, Patrick - Simplified engineering for architects and builders; EEUU 2016 Aguilar, R.; et a...
por jfjdm
Vie Jun 28, 2019 12:05 pm
Foro: Construccion
Tema: Como calcular un gancho para izar una pieza de hormigón
Respuestas: 1
Vistas: 2433
El Salvador

Re: Como calcular un gancho para izar una pieza de hormigón

Se verifica, además de tensión, cizallamiento y cortante, con factor de seguridad no menor a 1.5.
por jfjdm
Vie Jun 28, 2019 12:03 pm
Foro: Discusion sobre Reglamentos, Normas y Criterios
Tema: Cálculo de armadura para tubos de hormigón.
Respuestas: 1
Vistas: 10600
El Salvador

Re: Cálculo de armadura para tubos de hormigón.

Pongo la normativa ASCE y el Manual de la ACPA.
por jfjdm
Jue Jun 27, 2019 12:10 pm
Foro: Puentes
Tema: Clasificación y Apoyos/Uniones/Nudos de Puentes
Respuestas: 1
Vistas: 4392
El Salvador

Re: Clasificación y Apoyos/Uniones/Nudos de Puentes

Pues cualquier estructura que siga ejes regulares es reticulada, el tipo de nudos o el cálculo definen las articulaciones, en donde muchas estructuras se pueden calcular como articuladas y se está en el lado de la seguridad, en el caso de los puentes eso no siempre es posible, pues podríamos tener u...
por jfjdm
Jue Jun 27, 2019 11:46 am
Foro: Puentes
Tema: COMPARACION DE PUENTES
Respuestas: 1
Vistas: 2823
El Salvador

Re: COMPARACION DE PUENTES

Un poco tarde, pero el postensado con vigas arriba de 40 m (120') ya casi está al límite y se vuelve poco económico (vigas AASHTO tipo VI), 45 m no es nada recomendable. Las vigas mixtas también a esa distancia son posibles pero tampoco son baratas, mas o menos 30 m (100') es la distancia económica ...
por jfjdm
Mar Ene 29, 2019 11:36 am
Foro: Comentarios de Diseño
Tema: Capa de compresion en losas nervadas
Respuestas: 2
Vistas: 3270
El Salvador

Re: Capa de compresion en losas nervadas

La verdad es que no existe ninguna norma que permita omitirla, al menos 5 cm debería tener a fin de proveer sujección contra flexibilidad extrema. Y eso de que el diseñador es de renombre, es un juicio de autoridad no demostrada, todos somos humanos y nos equivocamos, a los mejores diseñadores se le...
por jfjdm
Mié Nov 28, 2018 1:37 pm
Foro: Etabs
Tema: Que métodologia utiliza el ETABS para obtener el periodo fundamental
Respuestas: 2
Vistas: 1334
El Salvador

Re: Que métodologia utiliza el ETABS para obtener el periodo fundamental

De acuerdo al manual, es análisis modal estándar, que usa los nodos de masa, solamente.
por jfjdm
Mié Nov 28, 2018 1:35 pm
Foro: Sap2000
Tema: Required Rebar en SAP2000v19
Respuestas: 1
Vistas: 949
El Salvador

Re: Required Rebar en SAP2000v19

Es el área de acero mínima requerida.
por jfjdm
Dom Feb 18, 2018 10:49 am
Foro: Puentes
Tema: Colapso del Puente Chirajara - Colombia
Respuestas: 6
Vistas: 5509
El Salvador

Re: Colapso del Puente Chirajara - Colombia

Muchas gracias por el documento, asombra que esos errores se comentan en estas épocas.
por jfjdm
Sab Feb 17, 2018 3:07 pm
Foro: Sap2000
Tema: Asignación de Cargas de Viento en Estructura Vial
Respuestas: 1
Vistas: 1357
El Salvador

Re: Asignación de Cargas de Viento en Estructura Vial

Si va a tener rótulos, colocalos como estarán y les aplicás la carga de área, así te evitás tanto modelo.
por jfjdm
Sab Feb 10, 2018 11:17 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: calculo de estructura
Respuestas: 1
Vistas: 2132
El Salvador

Re: calculo de estructura

Tenés que suponer varias cosas, por ejemplo que uno de los triangulos es independiente y rígido en las conexiones con el eje, dimensionar las barras C y A y dejar a B como incógnita (o el ángulo b1), después que tengás cerrado el triángulo, suponer triángulos iguales empotrados en el eje y calcular ...
por jfjdm
Lun Feb 05, 2018 10:44 pm
Foro: AutoCAD
Tema: problema de pies y metros
Respuestas: 1
Vistas: 1999
El Salvador

Re: problema de pies y metros

lo guardás y lo insertás en otro haciendo la conversión de pies a metros, es mas fácil.
por jfjdm
Vie Feb 02, 2018 7:00 pm
Foro: Puentes
Tema: Colapso del Puente Chirajara - Colombia
Respuestas: 6
Vistas: 5509
El Salvador

Re: Colapso del Puente Chirajara - Colombia

Pues si tenía, en las fotos se ve que hay un diafragma.
http://www.elpais.com.co/files/article_ ... 83a3c.jpeg
por jfjdm
Mar Ene 30, 2018 11:09 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: UNION VIGAS MAS ANCHAS QUE COLUMNA EN ESQUINA
Respuestas: 3
Vistas: 7851
El Salvador

Re: UNION VIGAS MAS ANCHAS QUE COLUMNA EN ESQUINA

Ojo, no se puede hacer en concreto, en acero no existe esa limitación. Pero la costumbre no es normativa.
por jfjdm
Lun Ene 29, 2018 3:43 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: UNION VIGAS MAS ANCHAS QUE COLUMNA EN ESQUINA
Respuestas: 3
Vistas: 7851
El Salvador

Re: UNION VIGAS MAS ANCHAS QUE COLUMNA EN ESQUINA

Es que mayor inercia significa mayor sección transversal en el sentido de la rotación, acordate la fórmula bh^3/12, si rota en x, 15^3<<25^3, tu área tiene que ser mas de 4 veces mayor, para tener mayor inercia. No veo como poder solucionar esto bajo norma, porque no tiene sentido, es exactamente lo...
por jfjdm
Sab Ene 27, 2018 7:03 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: UNION VIGAS MAS ANCHAS QUE COLUMNA EN ESQUINA
Respuestas: 3
Vistas: 7851
El Salvador

Re: UNION VIGAS MAS ANCHAS QUE COLUMNA EN ESQUINA

Pues también de acuerdo al ACI para zonas sísmicas, la inercia de la columna tiene que ser mayor que la suma de las inercias de las vigas que carga, así que esa excusa no vale. Si hacés las vigas mas anchas, la columna TIENE que tener mayor sección.
por jfjdm
Mié Ene 10, 2018 7:28 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: CRITERO PARA MEDIR FLECHAS
Respuestas: 2
Vistas: 1691
El Salvador

Re: CRITERO PARA MEDIR FLECHAS

Se mide la deflexión de la viga principal que debe englobar la viga secundaria.
por jfjdm
Mar Ene 09, 2018 1:32 am
Foro: Topografia / Cartografia
Tema: Aumentar precisión GPS
Respuestas: 3
Vistas: 3263
El Salvador

Re: Aumentar precisión GPS

Con GPS y Glonass (ruso) combinado podés llegar al 1-2 m, pero mas allá de eso son aplicaciones militares y sin licencia libre, en topografía se aumenta la precisión usando radios base, y aún así hay errores del rango de los decímetros, dependiendo del uso y la potencia de la señal de triangulación....
por jfjdm
Vie Ene 05, 2018 12:57 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Inicio como diseñador y consultor de estructuras de concreto
Respuestas: 2
Vistas: 2022
El Salvador

Re: Inicio como diseñador y consultor de estructuras de concreto

Pues un curso especializado no te caería mal, a nivel profesional y curricular, igualmente una pasantía en una empresa de diseño y una certificación laboral en el área, y aún así nadie te garantiza que te van a contratar sin experiencia comprobable.
por jfjdm
Vie Ene 05, 2018 12:54 am
Foro: Construccion
Tema: Muro de contenciòn
Respuestas: 1
Vistas: 2275
El Salvador

Re: Muro de contenciòn

Como solo es de 1 m de altura no veo problema, mas allá de lo que se va a cargar. Podés hacerlo de ladrillo de concreto de 20 cm de espesor, con contrafuertes cada 5 ladrillos, con uan solera a 30 cm de profundidad, en un suelo que no sea arcilloso, si es así tenés que cubrirlo con al menos 20 cm su...
por jfjdm
Mié Dic 06, 2017 9:01 am
Foro: Construccion
Tema: como detectar desprendimiento en techos
Respuestas: 1
Vistas: 2203
El Salvador

Re: como detectar desprendimiento en techos

Golpealos con un martillo suevemente, si suena hueco ya se van a caer.
por jfjdm
Mar Dic 05, 2017 12:52 am
Foro: Construccion
Tema: PROGRAMACIÓN DE OBRAS
Respuestas: 2
Vistas: 2786
El Salvador

Re: PROGRAMACIÓN DE OBRAS

No se si te entendí, pero estás tratando de hacer precios unitarios x tiempo unitario en ms-project, y me temo que eso no funciona así. Si ocupás recursos para 110 días, tus costos son para 110 días.
Deberías revisar la asignación de recursos, te van a salir cantidades extrañas de cada recurso.
por jfjdm
Lun Dic 04, 2017 3:49 pm
Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
Tema: Humedad ARENA LAVADA DE SILICE
Respuestas: 1
Vistas: 2407
El Salvador

Re: Humedad ARENA LAVADA DE SILICE

Pues dependerá para que se use. Comúnmente en la fabricación de concreto o mezclas asfálticas se toma en cuenta la humedad, en el sitio, y se altera la fórmula para acomodar dicha humedad dentro del diseño de la mezcla. En estos casos una humedad estándar no se aplica. Diferente es si la ocupás para...
por jfjdm
Sab Nov 25, 2017 9:52 am
Foro: Hidraulica
Tema: Consulta
Respuestas: 1
Vistas: 6413
El Salvador

Re: Consulta

No le hallo el sentido, a menos que esos tubos gruesos fueran una especie de bombas, y con esa forma perderían energìa.
por jfjdm
Jue Nov 23, 2017 1:48 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: RAM ELEMENTS, como se modela esta estructura?
Respuestas: 3
Vistas: 3032
El Salvador

Re: RAM ELEMENTS, como se modela esta estructura?

El problema es que en SAP no se sabe realmente que hace el programa, hay diferencias con el cálculo manual, que en algún momento pueden ser despreciables, pero ya he visto problemas serios. Personalmente me gusta mas el RAM y el sta d+, uno sabe mas lo que está haciendo y son mas rápidos con element...
por jfjdm
Mié Nov 22, 2017 8:12 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: RAM ELEMENTS, como se modela esta estructura?
Respuestas: 3
Vistas: 3032
El Salvador

Re: RAM ELEMENTS, como se modela esta estructura?

El modelo no está mal, pero para que te de los valores que querés, tenés que dividir la carga entre los 4 puntos de la celosía y anclar igual los 4 puntos en la base. Ese punto adicional de carga o de anclaje te va a mentir. Luego tendrás que definir el tipo de anclaje tipo articulado. Así es como f...
por jfjdm
Lun Nov 06, 2017 7:19 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Consulta sobre diseño de losas mixtas
Respuestas: 10
Vistas: 4469
El Salvador

Re: Consulta sobre diseño de losas mixtas

Eso no sería automático, tendrías que saber los perfiles o las vigas sobre las que se apoyará el steel-deck, en cada caso, porque depende del análisis estructural de toda la estructura. Y la tabla 3-19 del AISC - Steel Construction Manual - 14thEd 4thPrint 2015 es la Composite W-Shapes, Available St...
por jfjdm
Sab Nov 04, 2017 10:02 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Consulta sobre diseño de losas mixtas
Respuestas: 10
Vistas: 4469
El Salvador

Re: Consulta sobre diseño de losas mixtas

Lo que te están diciendo allí es que esa fórmula es para calcular el número de conectores de cortante necesarios (Nelson studs o Shear studs), para resistir el 100% del momento, en este caso si sería necesario conocer el perfil seleccionado para soportar la losa, pero no tiene que ver con el diseño ...
por jfjdm
Mié Nov 01, 2017 5:46 pm
Foro: General Ingenieria Civil
Tema: Cálculo de anclajes al terreno
Respuestas: 2
Vistas: 2796
El Salvador

Re: Cálculo de anclajes al terreno

Un muro de pilotes es una solución particular para un terreno y unas solicitaciones particulares, son soluciones únicas en cada caso. No se puede generalizar.
por jfjdm
Mar Oct 31, 2017 10:28 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Consulta sobre diseño de losas mixtas
Respuestas: 10
Vistas: 4469
El Salvador

Re: Consulta sobre diseño de losas mixtas

Viendo el ejemplo, no veo que se utilice ningún perfil, porque la losa se considera como una viga simplemente apoyada sobre apoyos indeformables.
por jfjdm
Dom Oct 29, 2017 10:58 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Consulta sobre diseño de losas mixtas
Respuestas: 10
Vistas: 4469
El Salvador

Re: Consulta sobre diseño de losas mixtas

Si estás hablando de las losas fabricadas con steel deck (nombre oficial), aquí hay un par de documentos donde está la misma teoría.

Saludos
por jfjdm
Sab Oct 21, 2017 4:35 pm
Foro: Enlaces Recomendados
Tema: Impagos
Respuestas: 1
Vistas: 1848
El Salvador

Re: Impagos

Buen negocio ese de la venta de datos intrusivos, con permisibilidad de las leyes y en contubernio con los gobernantes.
por jfjdm
Lun Oct 16, 2017 6:18 pm
Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
Tema: Reforzar muro de contención
Respuestas: 12
Vistas: 12197
El Salvador

Re: Reforzar muro de contención

Para no terminar de arruinarlo todo, lo mejor es detener el movimiento, tenés que ver si es un fallo local del muro, o un fallo de pie del talud y eso hace que se esté moviendo. Tenés que ver donde está la mayor deformación y desplazamiento. Si fuera el primer caso, la reparación es local solo refor...
por jfjdm
Mié Oct 11, 2017 10:04 pm
Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
Tema: Alternativas al Ensayo Triaxial
Respuestas: 2
Vistas: 3358
El Salvador

Re: Alternativas al Ensayo Triaxial

Ensayos de Corte directo (veleta) y de Consolidación.
por jfjdm
Lun Oct 02, 2017 8:55 pm
Foro: Ingenieria Sismica - Sismologia
Tema: Características del primer modo de vibrar de una estructura
Respuestas: 3
Vistas: 4331
El Salvador

Re: Características del primer modo de vibrar de una estructura

Qué mas necesitan saber,? allí está la respuesta, por ejemplo, un péndulo tiene una masa y un resorte (teórico) y su modo fundamental es oscilar alrededor de un punto, un péndulo de 2 masas y 2 resortes tiene 2 modos, el fundamental es oscilar alrededor un eje con las masas sincronizadas, es la form...
por jfjdm
Dom Oct 01, 2017 11:03 pm
Foro: Software
Tema: Tensiones en los suelos
Respuestas: 2
Vistas: 3303
El Salvador

Re: Tensiones en los suelos

sta d Foundation

Lo edito y sigue saliendo mal el nombre
por jfjdm
Mié Sep 27, 2017 11:48 am
Foro: Puentes
Tema: AYUDA, ASESORAMIENTO PUENTE SOBRE RIO
Respuestas: 1
Vistas: 3179
El Salvador

Re: AYUDA, ASESORAMIENTO PUENTE SOBRE RIO

Si ya hay un diseño previo no debería ser necesario volver a medir todo, sino ni modo. Pero en el propio puente seguí este orden básico (que podría variar de acuerdo a las circunstancias): 1. Replanteo del eje del puente, (hasta donde se pueda según el cauce) 2. Replanteo de geometría de pilas y est...
por jfjdm
Dom Sep 24, 2017 12:47 pm
Foro: Estudiantes
Tema: Aislamiento
Respuestas: 0
Vistas: 1568
El Salvador

Re: Aislamiento

Si ya está en proceso de decaimiento la madera, no se puede tratar, es mejor cambiar la pieza y recalzar con piedra o concreto.
por jfjdm
Dom Sep 17, 2017 9:49 pm
Foro: CSIBridge
Tema: CSIBRIDGE-DUDA SOBRE LOS RESULTADOS
Respuestas: 5
Vistas: 4413
El Salvador

Re: CSIBRIDGE-DUDA SOBRE LOS RESULTADOS

aaasanchez escribió: Dom Sep 17, 2017 1:40 pm La girder es la viga sola y la beam es la viga con losa. Saludos.
Al revés, girder es la viga que carga, puede ser girder solo, framework girder, composite girder en viga compuesta, girder box como en las vigas de celosía, etc. Beam es un término mas general.
por jfjdm
Vie Sep 15, 2017 9:49 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Refuerzo por torsión respecto a un armado mínimo por flexión y cortante
Respuestas: 7
Vistas: 5618
El Salvador

Re: Refuerzo por torsión respecto a un armado mínimo por flexión y cortante

Con los 5 cm2 totales sería suficiente para todo lo que mencionás.
por jfjdm
Mar Sep 12, 2017 11:30 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Refuerzo por torsión respecto a un armado mínimo por flexión y cortante
Respuestas: 7
Vistas: 5618
El Salvador

Re: Refuerzo por torsión respecto a un armado mínimo por flexión y cortante

Nunca deberías tener armados inferiores al armado mínimo, pero lo que te indica eso es que tu sección es muy grande o sobredimensionada, y a menos que tu sección sea muy peraltada que se considere una sección especial sujeta a torsión o viga de gran peralte de acuerdo a ACI, no necesitaría refuerzo ...
por jfjdm
Mar Sep 12, 2017 11:23 pm
Foro: Hojas de Calculo Excel
Tema: Ayuda con placa de anclaje
Respuestas: 1
Vistas: 2918
El Salvador

Re: Ayuda con placa de anclaje

En este tipo de estructuras no necesitarías una placa de anclaje, es demasiado desperdicio de material. Necesitás la tensión (tracción) axial y el cortante para determinar la longitud de soldadura, no se considera momento, que puede ser en un perfil, un ángulo, una placa o simplemente con el armado ...
por jfjdm
Mié Sep 06, 2017 11:49 pm
Foro: Construccion
Tema: Discusión. Juntas Frías en el Concreto.
Respuestas: 6
Vistas: 10000
El Salvador

Re: Discusión. Juntas Frías en el Concreto.

Tu correo en MP

Ir a búsqueda avanzada