Se encontraron 1176 coincidencias

por jfjdm
Jue May 18, 2017 11:53 am
Foro: Ayudas y Tablas de Diseño
Tema: ¿modelar en ETABS lo mas aproximado al modelo real?
Respuestas: 6
Vistas: 1707
El Salvador
Zodiac: Scorpio

Re: ¿modelar en ETABS lo mas aproximado al modelo real?

Pues yo no se de tu mercado particular, pero en el mundo poco a poco se está idealizando cada vez menos, y el cálculo y modelación estructural se está integrando a la arquitectura y la construcción por medio de BIM. Y eso se refleja en los softwares cada vez mas complicados. Las mismas normas empiez...
por jfjdm
Jue May 04, 2017 11:49 am
Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
Tema: Cálculo de rechazo en pilotes hincados
Respuestas: 1
Vistas: 785
El Salvador
Zodiac: Scorpio

Re: Cálculo de rechazo en pilotes hincados

No hay un cálculo para eso, el estudio de suelo debe darte la longitud mínima de pilote. Se comprueba después con un ensayo de carga estática o dinámica.
Vinculos Patrocinados:
por jfjdm
Jue May 04, 2017 9:30 am
Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
Tema: Dudas sobre Sistemas de clasificación USCS AASHTO
Respuestas: 1
Vistas: 519
El Salvador
Zodiac: Scorpio

Re: Dudas sobre Sistemas de clasificación USCS AASHTO

Los límites entre tipos de suelos son resultado de las miles de pruebas que han hecho, para tener franjas que estadísticamente son conformas.
por jfjdm
Jue Abr 06, 2017 8:45 pm
Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
Tema: Por qué la capacidad de carga del terreno se compara con las cargas de servicio y no con las cargas últimas?
Respuestas: 2
Vistas: 1886
El Salvador
Zodiac: Scorpio

Re: Por qué la capacidad de carga del terreno se compara con las cargas de servicio y no con las cargas últimas?

No se hace así porque entonces estaríamos diseñando lo que se espera que pase en muy pocas ocasiones, o del todo no pase, dentro del período de la vida útil de la estructura. De allí que es optimizado, se diseña con servicio y se revisa con estados últimos.
por jfjdm
Jue Abr 06, 2017 3:05 pm
Foro: General Ingenieria Civil
Tema: COMO CALCULAR LA DURACION DE UNA ACTIVIDAD CON VARIOS RENDIMIENTOS
Respuestas: 3
Vistas: 1355
El Salvador
Zodiac: Scorpio

Re: COMO CALCULAR LA DURACION DE UNA ACTIVIDAD CON VARIOS RENDIMIENTOS

Como tu unidad es m3, para la excavación son 2.4 minutos y el chofer 6.7 minutos por cada m3, si ves las actividades si la excavación es primero en entonces 2.4+6.7 = 9.1 minutos por m3, si son simultáneas 6.7 minutos, que es el peor rendimiento. Cuando estás haciendo el precio unitario, primero ten...
por jfjdm
Jue Abr 06, 2017 10:54 am
Foro: General Ingenieria Civil
Tema: COMO CALCULAR LA DURACION DE UNA ACTIVIDAD CON VARIOS RENDIMIENTOS
Respuestas: 3
Vistas: 1355
El Salvador
Zodiac: Scorpio

Re: COMO CALCULAR LA DURACION DE UNA ACTIVIDAD CON VARIOS RENDIMIENTOS

pero ¿cual es tu pregunta? porque en un caso en donde un proceso tarda 0.5 y otro 0.1, siginificará que un proceso habrá que hacerlo 2 veces y el otro 10, para una sola unidad de actividad.
por jfjdm
Dom Abr 02, 2017 9:31 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: DAMPER NON LINEAR - NO SIRVE
Respuestas: 6
Vistas: 2288
El Salvador
Zodiac: Scorpio

Re: DAMPER NON LINEAR - NO SIRVE

El lío nuestro se resume aquí: https://wiki.csiamerica.com/display/kb/Material+nonlinearity, y como podrás ver, en ningún lado se habla de leyes de comportamiento no lineal de materiales, todo es simulación por medio de ecuaciones, y te manda al otro programa. Igual con los dampers https://wiki.csia...
por jfjdm
Dom Abr 02, 2017 8:34 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: DAMPER NON LINEAR - NO SIRVE
Respuestas: 6
Vistas: 2288
El Salvador
Zodiac: Scorpio

Re: DAMPER NON LINEAR - NO SIRVE

Los dampers en SAP no son lineales, solo los definís pero no funcionan, el manual en línea te da una forma de simular el comportamiento definiendo como lineales y poniendo cada cierta distancia links. Yo lo se porque en este momento tenemos un problema similar con una estructura bien grande, y casi ...
por jfjdm
Sab Abr 01, 2017 8:01 pm
Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
Tema: Penetrómetro de bolsillo de doble escala
Respuestas: 1
Vistas: 545
El Salvador
Zodiac: Scorpio

Re: Penetrómetro de bolsillo de doble escala

daN/cm2 es decaNewton/cm2, 100 daN es 1kN = 101 kgf, y el valor es por el coeficiente del resorte por el área de contacto.
Si es usado tenés que calibrarlo antes con un yunque de calibración, sino no hay confiabilidad.
por jfjdm
Sab Abr 01, 2017 7:57 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: DAMPER NON LINEAR - NO SIRVE
Respuestas: 6
Vistas: 2288
El Salvador
Zodiac: Scorpio

Re: DAMPER NON LINEAR - NO SIRVE

En el manual de CSi está claro que ni ETABS o SAP hacen análisis no lineal, te mandan a usar el paquete PERFORM-·3D.
por jfjdm
Sab Abr 01, 2017 7:55 pm
Foro: Analisis de Precios Unitarios
Tema: Dudas sobre Muros Pantalla
Respuestas: 1
Vistas: 727
El Salvador
Zodiac: Scorpio

Re: Dudas sobre Muros Pantalla

Depende del tamaño de los moldes para tus paños, hay empresas que proveen diferentes tamaños. Buscá en tu ciudad.
por jfjdm
Dom Mar 19, 2017 11:06 pm
Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
Tema: Coeficiente de balasto luego de reemplazo de suelo vegetal con SS
Respuestas: 1
Vistas: 1317
El Salvador
Zodiac: Scorpio

Re: Coeficiente de balasto luego de reemplazo de suelo vegetal con SS

No se de dónde has sacado algunos datos, pero me referiré a los procedimientos que se usan corrientemente en los Estados Unidos y otros países, donde se copian las especificaciones de la FHWA. Las capas de relleno para trabajo nunca deben ser mayores de 0.15 m (15 cm) La FHWA para carreteras admite ...
por jfjdm
Sab Mar 11, 2017 2:19 pm
Foro: General Ingenieria Civil
Tema: Estructura se mueve
Respuestas: 2
Vistas: 1040
El Salvador
Zodiac: Scorpio

Re: Estructura se mueve

Soluciones hay varias, todo depende del precio, por ejemplo:

- Micropilotes bajo la casa y drenos para abatir el agua.
- Hacer una losa de cimentación con cuñas en las orillas.
- Rehacer los cimientos con zapatas corridas o muros de piedra bien grandes.

Y así, usando criterios e ingenio.
por jfjdm
Sab Mar 04, 2017 4:46 pm
Foro: General Ingenieria Civil
Tema: Grietas alrededor de las ventanas
Respuestas: 1
Vistas: 1231
El Salvador
Zodiac: Scorpio

Re: Grietas alrededor de las ventanas

Esas grietas son de simpatía, por falta de refuerzo en el marco, y que se han expandido siguiendo la línea de menor energía.
Lamento decirte que hay que picar para ver si pasan toda la pared, y si es así, hay que poner refuerzo adicional.
por jfjdm
Jue Mar 02, 2017 11:15 am
Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
Tema: Cono dinámico y fundaciones
Respuestas: 2
Vistas: 1259
El Salvador
Zodiac: Scorpio

Re: Cono dinámico y fundaciones

El problema con eso es que el CPT solo correlaciona apropiadamente con tipos de suelos de una zona en particular, donde haya ensayos de contraste, no hay ecuaciones generales válidas, y con suelo granular es bastante preciso, con cohesivo no.

Ir a búsqueda avanzada