por clasic
Dom Jul 14, 2019 8:26 am
Foro: Etabs
Tema: Diseño de Losas en dos direcciones
Respuestas: 8
Vistas: 3083
Colombia

Re: Diseño de Losas en dos direcciones

Perdón olvide comentar que es posible en.m etabs ultimate, si no lo tiene puede usar el.sgae, enviadole la losa desde etabs al sgae, lo que no es difícil.
por clasic
Dom Jul 14, 2019 8:24 am
Foro: Etabs
Tema: Diseño de Losas en dos direcciones
Respuestas: 8
Vistas: 3083
Colombia

Re: Diseño de Losas en dos direcciones

Etabs ahora puede diseñar losas macizas usando shell como elemento. Si Uds membrana el programa no diseña, pues la.membrana distribuye cargas y no aporta rigidez. Dell distribuye cargas a nudos y aporta rigidez al sistema. Algunas normas, como la nsr10, establecen que las losas no deben aportar rigi...
por clasic
Dom Jul 14, 2019 8:16 am
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: DISEÑO DE CABEZALES EN PILOTES
Respuestas: 2
Vistas: 1700
Colombia

Re: DISEÑO DE CABEZALES EN PILOTES

Usar safe para el.diseño de los cabezales utilizando shell thick y las reacciones obtenidas con etabs. Debe revisarse el punzonamiento generado por la columna y en los Pilotes, pues de ellos depende la altura del cabezal.
por clasic
Dom Jul 14, 2019 8:10 am
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: Error en diseño Etabs v17 sección compuesta - solucionado
Respuestas: 4
Vistas: 5205
Colombia

Re: Error en diseño - Etabs v17

Si el error aparece.cuando se tienen elementos de concreto con sección variable
por clasic
Lun Abr 15, 2019 8:51 pm
Foro: Etabs
Tema: Error in dimensioning concrete desing arrays en ETABS
Respuestas: 7
Vistas: 1518
Colombia

Re: Error in dimensioning concrete desing arrays en ETABS

Muchas gracias. Ya el error fue corregido y el error se presenta en el diseño en concreto cuando se presentan elementos con sección variable, comúnmente usados en los voladizo.
por clasic
Dom Abr 14, 2019 6:12 pm
Foro: Etabs
Tema: Error in dimensioning concrete desing arrays en ETABS
Respuestas: 7
Vistas: 1518
Colombia

Error in dimensioning concrete desing arrays en ETABS

Me sale un error en el diseño de una estructura en ETBAS 2017. Una vez analizada la estructura y verificados los resultados de análisis, se pasa al diseño automático de la estructura, pero al comenzar a ejecutar el comando start, el programa da dos mensajes: 1.Error in dimensioning concrete desing a...
por clasic
Lun Feb 17, 2014 7:34 am
Foro: Sap2000
Tema: Importar de autocad a sap2000
Respuestas: 5
Vistas: 1975
Colombia

Re: Importar de autocad a sap2000

Hola,

Deben tener especial cuidado con la unión en los extremos de cada elemento (nudo) porque en ocasiones estos quedan sueltos desde el autocad y eso o genera warnings o genera errores.
por clasic
Lun Feb 17, 2014 7:18 am
Foro: Etabs
Tema: JUNTAS DE DILATACION
Respuestas: 2
Vistas: 1964
Colombia

Re: JUNTAS DE DILATACION

En Colombia la separación es la suma de desplazamientos de los dos edificios que se encuentran de acuerdo a la NSR-10. En Perú entiendo que es entre otros dos valores, los 2/3 de la sumatoria de los desplazamientos. En muchas ocasiones debes de colocar una "tapa-junta" o algún elemento que oculte es...
por clasic
Mié Ene 08, 2014 5:28 pm
Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
Tema: Reforzar muro de contención
Respuestas: 12
Vistas: 7947
Colombia

Re: Reforzar muro de contención

Tener en cuenta que el contrafuerte pone a trabajar el muro como una losa en dos direcciones. El contrafuerte sería una columna en voladizo con la reacción del muro por aferencia, generando un momento y la carga vertical que traiga el muro.
por clasic
Mar Ene 07, 2014 8:13 pm
Foro: Etabs
Tema: MENSAJE DE ERROR DE VIGAS EN ETABS
Respuestas: 2
Vistas: 1971
Colombia

Re: MENSAJE DE ERROR DE VIGAS EN ETABS

Eso que tu haces con la modificación de las propiedades de rigidez para torsión es valido, pero en vigas de borde siempre hay problemas de torsión. Eliminar el problema disminuyendo la rigidez tal vez no sea una buena opción pues la estructura no se comporta como la diseñas sino como la construyen. ...
por clasic
Mar Ene 07, 2014 8:00 pm
Foro: Etabs
Tema: Envolvente en etabs
Respuestas: 5
Vistas: 5871
Colombia

Re: Envolvente en etabs

Hay que tener cuidado porque solo toma la envolvente de análisis no la de la norma de diseño que se este usando. Es decir una envolvente es la colección de los valores máximos de cortante, momento flexionante o torsión en cada fracción de la viga y en algunos sitios estos valores pueden ser menores ...
por clasic
Mar Ene 07, 2014 7:41 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: Modelamiento en ETABS de muros y vigas-pared de concreto arm
Respuestas: 2
Vistas: 3211
Colombia

Re: Modelamiento en ETABS de muros y vigas-pared de concreto

hola,

Eso es lo mejor, tenerlos solo como carga sobre la losa.
por clasic
Mar Ene 07, 2014 6:53 pm
Foro: Mamposteria
Tema: Muros mamposteria en etabs
Respuestas: 2
Vistas: 3332
Colombia

Re: Muros mamposteria en etabs

Lo que yo hago es diseñar a corte manualmente, pues el programa no permite modificar el diseño a corte en el muro. El toma la condición mas critica a corte del muro y diseña para esa condición en los dos extremos del muro. Debe verificarse también el modelo de diseño, pues el trabaja con el modelo d...
por clasic
Mar Ene 07, 2014 6:33 pm
Foro: Etabs
Tema: DERIVAS EN ETABS
Respuestas: 9
Vistas: 4646
Colombia

Re: DERIVAS EN ETABS

Lo que sucede es que genera nudos "ficticios" e intermedios en la doble altura de niveles que tengan mezanines en determinada área de la planta de la estructura. También suele suceder que por alguna condición externa se divide la longitud de la columna en dos (p.ej. si hay que colocar una masa conce...
por clasic
Mar Dic 31, 2013 4:22 pm
Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
Tema: Reforzar muro de contención
Respuestas: 12
Vistas: 7947
Colombia

Re: Reforzar muro de contención

Las opciones de contrafuerte pueden ser pero hay que aumentar la zapata del muro. Anclarlo puede ser otra opción, es un muro alto por lo tanto puede que dos niveles de anclaje le puedan servir, pero se requiere del estudio de suelos. Hay que tener en cuenta que el anclaje requiere de espacio por det...
por clasic
Mar Dic 31, 2013 4:15 pm
Foro: Topografia / Cartografia
Tema: Ayda con el Factor de Escala
Respuestas: 2
Vistas: 3040
Colombia

Re: Ayda con el Factor de Escala

Pero esto es el foro de ETABS o me equivoco?
La pregunta tiene que ver con topografía?
Creo que esta en el lugar equivocado.
por clasic
Mar Dic 31, 2013 3:43 pm
Foro: Etabs
Tema: DERIVAS EN ETABS
Respuestas: 6
Vistas: 6664
Colombia

Re: DERIVAS EN ETABS

En general la deriva en la NSR-10 será del 1% si es una estructura compuesta de pórticos (acero y/o concreto reforzado, incluido pantallas de concreto reforzado) o del 0.5% de la altura del entrepiso si es de mampostería. Ahora bien debes tener en cuenta si estas usando secciones fisuradas (como dic...
por clasic
Mar Dic 31, 2013 12:50 pm
Foro: Etabs
Tema: DERIVAS EN ETABS
Respuestas: 9
Vistas: 4646
Colombia

Re: DERIVAS EN ETABS

Ese problema puede deberse a que tienes pisos o mezzaninnes o niveles intermedios. En este caso para revisar la deriva deberá calcularla manualmente con los valores obtenidos de desplazamientos en los puntos de control (por ejemplo los nudos del eje vertical de la columna), dividiéndolo entre la sep...
por clasic
Dom Sep 22, 2013 7:19 pm
Foro: Etabs
Tema: DERIVAS EN ETABS
Respuestas: 9
Vistas: 4646
Colombia

Re: DERIVAS EN ETABS

Debes tener cuidado con la respuesta anterior. LA deriva es calculada con base en el desplazamiento relativos de dos niveles contiguos. Asi por ejemplo en el archivo que adjuntaste se puede ver que para el object 104 la deriva en dirección YY en el story3 será la diferencia del desplazamiento en dir...
por clasic
Mar Sep 17, 2013 7:17 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: AYUDA PROBLEMA CON EL ETABS WARNING FLOORS ARE TOO CLOSE
Respuestas: 3
Vistas: 3337
Colombia

Re: AYUDA PROBLEMA CON EL ETABS WARNING FLOORS ARE TOO CLOSE

los avisos de este tipo ocurren cuando los elementos con los que representas las losas (Shell o membranas) están mal subdivididos. Esos warnings específicamente significan que por ejemplo F66 debes dividirlo o fraccionarlo en el punto donde la viga de borde de F18 paralela al eje K se "intersecta" c...
por clasic
Dom Sep 15, 2013 4:07 pm
Foro: Estudiantes
Tema: DIAGRAMAS MOMENTO CURVATURA EN VGAS DE CONCRETO ARMADO
Respuestas: 5
Vistas: 5715
Colombia

Re: DIAGRAMAS MOMENTO CURVATURA EN VGAS DE CONCRETO ARMADO

Estoy haciendo una hoja de calculo que me calculo estos diagramas, tengo algunas dudas en el estudio de los puntos notables de estos diagramas... si alguien me puede aclarar la mente se lo agradeceria La mejor fuente que hay para este tipo de análisis es el libro de park y paulay concreto refrozado...
por clasic
Mié Feb 09, 2011 9:21 pm
Foro: Etabs
Tema: Diseño con ETABS de muros de corte
Respuestas: 7
Vistas: 5734
Colombia

Re: Diseño con ETABS de muros de corte

Ahora bien yo recomendaria realizar el diseño de los muros con el metodo de control de deformacion en el extremo del muro y no con el metodo de control de esfuerzos (generalmente 0.20f´c) en el extremo del muro. Esta metodolog{ia elimina la necesidad de los elementos de borde (boundary elements). Pa...
por clasic
Mié Feb 09, 2011 9:17 pm
Foro: Etabs
Tema: Diseño con ETABS de muros de corte
Respuestas: 7
Vistas: 5734
Colombia

Re: Diseño con ETABS de muros de corte

Tarde pero es bueno aclarar. Cuando uno define el refuerzo para el muro el programa por defecto coloca doble refuerzo. Es decir si se declara una barra 3@15 en ambossentidos (malla 3@15 Vert. y horz) el programa colocara doble malla con la especificacion definida. Lo que se debe hacer, si es una sol...
por clasic
Mié Feb 09, 2011 9:03 pm
Foro: Etabs
Tema: Ayuda con vigas que conectan muros de corte?
Respuestas: 4
Vistas: 6884
Colombia

Re: Ayuda con vigas que conectan muros de corte?

Las vigas de acople tienen un detallado especial. Deben tener un refuerzo cruzado (en X) cuyo diseño y detallado esta definido en el ACI318. Actualmente hay unas investigaciones conducidas a reducir o eliminar el refuerzo diagonal, pues cuando los muros son delgados (+/- 12 a 15 cm) lograr acomodar ...