Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*

Se encontraron 8 coincidencias

por oscarontanedaneyra
Dom May 18, 2014 11:48 pm
Foro: Etabs
Tema: Apoyo descanso de escalera sobre Pier
Respuestas: 8
Vistas: 1989

Re: Apoyo descanso de escalera sobre Pier

yo sugiero que debes de subdividir el P1 en varios shells de 25cmx25cm, y lógicamente a la altura del descanso también, la teoria de elementos finitos indica que se tiene que discretizar el elemento en secciones pequeñas para los resultados tengan menor error. Por otro lado si es verdad que el progr...
por oscarontanedaneyra
Mar Dic 03, 2013 10:40 pm
Foro: Construccion
Tema: MURO DE ALBAÑILERIA
Respuestas: 1
Vistas: 2057

Re: MURO DE ALBAÑILERIA

Respecto a la altura del Muro te puedo indicar que no he visto una definición tal como tu la planteas, lo que debes de hacer es calcular el muro para fuerzas de compresión, cortante y fuerzas coplanares al muro, etc, tal como te lo exige el RNE y la Norma E-070 de albañilería (Para muros que aportan...
por oscarontanedaneyra
Sab Ago 04, 2012 2:49 am
Foro: Hojas de Calculo Excel
Tema: ANÁLISIS Y DISEÑO SÍSMICO DE TANQUES CIRCULARES ACI 350.3-06
Respuestas: 51
Vistas: 51864

Re: ANÁLISIS Y DISEÑO SÍSMICO DE TANQUES CIRCULARES ACI 350.

Gracias a rodrigalf
Por tan excelente aporte para la ingeniería, por mi parte he chequeado hasta la parte donde calcula el Cortante tangencial y todo esta Ok, Esta Hoja Para Tanques Circulares con la Norma ACI 350.3-06 está muy Buena.

Saludos Cordiales
por oscarontanedaneyra
Vie Ago 03, 2012 12:18 pm
Foro: Hojas de Calculo Excel
Tema: ANÁLISIS Y DISEÑO SÍSMICO DE TANQUES CIRCULARES ACI 350.3-06
Respuestas: 51
Vistas: 51864

Re: ANÁLISIS Y DISEÑO SÍSMICO DE TANQUES CIRCULARES ACI 350.

Gracias por tu observación, oscarontanedaneyra, varias expresiones del ACI 350.3-06 están formuladas en cantidades no consistentes, y ocacionan problemas. Revisaré con calma y corregiré el programa. Saludos. rodrigalf rodrigalf Te saludo Muy Atentamente Otra de las cosas que debemos de poner en cla...
por oscarontanedaneyra
Mar Jul 31, 2012 6:33 pm
Foro: Hojas de Calculo Excel
Tema: ANÁLISIS Y DISEÑO SÍSMICO DE TANQUES CIRCULARES ACI 350.3-06
Respuestas: 51
Vistas: 51864

Re: ANÁLISIS Y DISEÑO SÍSMICO DE TANQUES CIRCULARES ACI 350.

Adjunto un archivo en formato EXCEL, para el análisis y diseño sísmico de tanques circulares de concreto reforzado y postensado, apoyados en el suelo. Con la norma ACI 350.3 - 06 Cualquier duda o comentario no dejen de hacerlo por este medio. Este archivo es una revisión, modificación, adaptación, ...
por oscarontanedaneyra
Lun Feb 08, 2010 10:18 am
Foro: Safe
Tema: Problemas con instalacion de Safe V12
Respuestas: 4
Vistas: 3570

Re: Problemas con instalacion de Safe V12

yo he bajado el inatalador y el xxxx del safe V12 de la pagina dexxxxxx y no tengo problemas lo he instalado en el windows Xp servipack 3
por oscarontanedaneyra
Dom Feb 07, 2010 5:28 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: CALCULO DE VIGAS DE CIMENTACION
Respuestas: 10
Vistas: 23657

Re: CALCULO DE VIGAS DE CIMENTACION

Baja esta hoja en donde estan las formulas para resolver Zapatas Conectadas que incluyen momentos de sismo esta idealizado por el metodo de zapata rigida

construaprende.com/zapata-conectada-solucion-de-las-ecuaciones-vt9514.html
por oscarontanedaneyra
Sab Ene 30, 2010 9:33 am
Foro: Safe
Tema: Zapata Conectada Solucion de Las Ecuaciones
Respuestas: 2
Vistas: 3291

Zapata Conectada Solucion de Las Ecuaciones

Anexo la resolución de las ecuaciones para resolver Zapatas Conectadas por el Método de Zapata Rígida las columnas tiene Carga Axial y Momentos Flectores

Ir a búsqueda avanzada