Se encontraron 329 coincidencias
- Mié Nov 18, 2015 1:24 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Armado de estribos viguetas
- Respuestas: 1
- Vistas: 2324
Re: Armado de estribos viguetas
Las viguetas no hacen parte del sistema de resistencia sísmico, así que en teoría, podrías poner hasta #2
- Mar Ago 18, 2015 4:28 pm
- Foro: Hojas de Calculo Excel
- Tema: muro de contension block
- Respuestas: 5
- Vistas: 4721
Re: muro de contension block
Espero y te sirva.
- Mar Ago 18, 2015 4:22 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Como diseñar una viga modelada por placas
- Respuestas: 6
- Vistas: 4278
Re: Como diseñar una viga modelada por placas
Mira si esto te puede servir.(ya se había colgado hace tiempo)
- Vie Jul 17, 2015 8:44 am
- Foro: Etabs
- Tema: estructuras para bodegas y/o polideportivos
- Respuestas: 3
- Vistas: 2434
Re: estructuras para bodegas y/o polideportivos
en que curaduría?en Bogotá? estructuralmente se les puede demostrar que no trabaja como péndulo.
- Mié Jun 03, 2015 1:12 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: portico cross vs sap 2000
- Respuestas: 3
- Vistas: 2645
Re: portico cross vs sap 2000
el sap y el Ro-bot, son tan limitados como el usuario. (ambos programas muy buenos)
- Vie Abr 24, 2015 4:53 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: columnas rectangulares
- Respuestas: 3
- Vistas: 5149
Re: columnas rectangulares
las acomodas para controlar las derivas. Si notas que por un lado no te están cumpliendo comienzas a varias las posiciones para dar mas rigidez en el sentido que las derivas requieren.
- Mié Feb 04, 2015 8:38 am
- Foro: Planos y Detalles Estructurales
- Tema: Consulta de Muro de contencion
- Respuestas: 4
- Vistas: 5120
Re: Consulta de Muro de contencion
para ese caso no. Uno piensa en contrafuertes quizás de 5 a 6m para arriba.
- Mié Ene 21, 2015 3:50 pm
- Foro: Estudiantes
- Tema: Frontera del ing civil al ing estructural
- Respuestas: 2
- Vistas: 2377
Re: Frontera del ing civil al ing estructural
la experiencia aporta mucho, pero una especialización te introduce en campos que el pregrado no aborda. Sin embargo te indico lo que dice la norma NSR-10 en Colombia, en donde un ingeniero civil no puede firmar planos estructurales a menos que tenga 5 años de experiencia en el área o tenga un título...
- Mar Ene 20, 2015 9:29 am
- Foro: Normas Colombia
- Tema: ESPECTRO DE DISEÑO NSR-2010
- Respuestas: 22
- Vistas: 21748
Re: ESPECTRO DE DISEÑO NSR-2010
Los racks se diseñan como elementos no estructurales. Revisa el Título A.9 de la NSR-10 y te dice que carga debes poner.
- Mié Oct 22, 2014 9:44 am
- Foro: Mamposteria
- Tema: Duda mortero pega Mamposteria
- Respuestas: 4
- Vistas: 2692
Re: Duda mortero pega Mamposteria
Caleño, me gustaría ver una foto de como hacen eso, para ponerla en " como no se hace"
- Jue Sep 25, 2014 3:50 pm
- Foro: Estudiantes
- Tema: malla de retraccion
- Respuestas: 2
- Vistas: 2548
Re: malla de retraccion
Las fundaciones deben llevar una cuantía mínima de 0.0033
- Mié Sep 24, 2014 1:29 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Duda Muro de Cerramiento
- Respuestas: 3
- Vistas: 1778
Re: Duda Muro de Cerramiento
me genera confusión, porque a un muro confinado para cerramiento le ponen una zapata puntual. No es mejor una zapata corrida?
- Mié Ago 06, 2014 4:17 pm
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: dudas , ayuda que hago? :(
- Respuestas: 9
- Vistas: 3259
Re: dudas , ayuda que hago? :(
YA se hizo un estudio de suelos? en algunas zonas se percibe fisuras por oxidación de las varillas, ya revistaste eso? no has pensado en reducir el peso de las culatas o cuchillas o parapetos? Ya le hiciste ensayos a los ladrillos para verificar su durabilidad?
- Lun Ago 04, 2014 4:43 pm
- Foro: Construccion
- Tema: DISENO Y CALCULO DE CIMBRAS
- Respuestas: 8
- Vistas: 12357
Re: DISENO Y CALCULO DE CIMBRAS
LA formulación de Euler es para resolver columnas cortas. Sale de resolver una ecuación diferencial. EN un libro de resistencia de materiales en la sección de columnas se muestra como se obtiene la expresión de Pmaximo según Euler.
- Jue Jul 31, 2014 8:52 am
- Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
- Tema: PILOTES DE HORMIGON EN MASA
- Respuestas: 3
- Vistas: 3819
Re: PILOTES DE HORMIGON EN MASA
ok, recuerda por resistencia de materiales Esfuerzo= MxY/I
M=momento
Y=distancia del eje neutro a la fibra extrema
I=Inercia de la sección.
M=momento
Y=distancia del eje neutro a la fibra extrema
I=Inercia de la sección.
- Mar Jul 29, 2014 1:22 pm
- Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
- Tema: PILOTES DE HORMIGON EN MASA
- Respuestas: 3
- Vistas: 3819
Re: PILOTES DE HORMIGON EN MASA
ayuda en que iban? que es lo que necesitas? nunca lo dijiste.
- Mar Jul 29, 2014 1:21 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Costaneras o Correas en ETABS
- Respuestas: 4
- Vistas: 2742
Re: Costaneras o Correas en ETABS
Hernán, si se pueden modelar, simplemente les haces los releases debidos y listo.
- Mié Abr 23, 2014 11:38 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Curso de análisis y diseño de conexiones
- Respuestas: 10
- Vistas: 3414
Re: Curso de análisis y diseño de conexiones
PROYECTO, cuando vienen a Colombia?
- Mié Abr 23, 2014 11:27 am
- Foro: Safe
- Tema: MODULO REACCION SUELO EN VIGAS
- Respuestas: 14
- Vistas: 11440
- Mar Abr 08, 2014 3:44 pm
- Foro: Construccion
- Tema: COLOCAR LAS COLUMNAS
- Respuestas: 13
- Vistas: 81959
Re: COLOCAR LAS COLUMNAS
Es una junta. Se hace para que el edificio no quede tan largo, se comporten de forma separada y favorece al comportamiento sísmico.
- Vie Dic 27, 2013 12:12 pm
- Foro: Arquitectura y Diseño
- Tema: Ayuda con planos de como distribuir espacio terreno casa
- Respuestas: 1
- Vistas: 4300
Re: AYUDA
jeje, contrata a un arquitecto hombre
- Mié Dic 18, 2013 2:56 pm
- Foro: Universidades
- Tema: ¿Cual es tu Universidad o Facultad?
- Respuestas: 76
- Vistas: 22453
Re: ¿Cual es tu Universidad o Facultad?
Universidad del Cauca, Faculta de Ingeniería Civil FIC
- Jue Nov 28, 2013 7:25 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Diseño de Conexiones flexibles o articuladas
- Respuestas: 11
- Vistas: 3592
Re: Diseño de Conexiones flexibles o articuladas
ckanom, revisa el último libro de Gabrile valencia "diseño básico de estructuras de acero con la NSR-10". Hay un ejemplo de diseño de un apoyo con pasador.
- Jue Oct 10, 2013 11:03 am
- Foro: Caminos y Vialidades
- Tema: tengo una esposicion a cerca de la acabadora de asfalto
- Respuestas: 1
- Vistas: 1193
Re: tengo una esposicion a cerca de la acabadora de asfalto
EXPOSICIÓN, no esposición. Estos Ingenieros.
- Mié Oct 09, 2013 1:02 pm
- Foro: Etabs
- Tema: REDUCCIÓN DE COLUMNAS
- Respuestas: 8
- Vistas: 4287
Re: REDUCCIÓN DE COLUMNAS
Es un tema más constructivo que de diseño, evalualo con el constructor.
- Mié Oct 09, 2013 8:57 am
- Foro: Etabs
- Tema: REDUCCIÓN DE COLUMNAS
- Respuestas: 8
- Vistas: 4287
Re: REDUCCIÓN DE COLUMNAS
el ACI describe como hacerlo y hay dos formas, ya sea traslapando o dandole una inclinación a la barra. El ACI dice de cuanto puede ser esa inclinación. Pero ojo que constructivamente hay que saberlo hacer. Si es para una casa de tres psisos no me complicaría la vida y sigo la misma sección hasta ar...
- Mié Oct 09, 2013 8:53 am
- Foro: Planos y Detalles Estructurales
- Tema: CALCULO
- Respuestas: 1
- Vistas: 2509
Re: CALCULO
El proveedor del ascensor tiene la obligación de entregar los datos de carga y los puntos de aplicación.
- Mar Oct 01, 2013 11:12 am
- Foro: Etabs
- Tema: PREGUNTA PARA EXPERTOS - OVERSTRESS EN EL SHEAR STEEL
- Respuestas: 15
- Vistas: 5560
Re: PREGUNTA PARA EXPERTOS
Te adjunto una imagen del calculo del sa del espectro. Si te fijas, el Sa da 1.2g
- Mar Oct 01, 2013 9:30 am
- Foro: Etabs
- Tema: PREGUNTA PARA EXPERTOS - OVERSTRESS EN EL SHEAR STEEL
- Respuestas: 15
- Vistas: 5560
Re: PREGUNTA PARA EXPERTOS
JC, te cuento que en Colombia, por la actividad sísmica alta del país, el Cs(Sa) si es normal que te den valores de 0.7g. Incluso en zonas de mayor actividad sísmica hacia el occidente del país, te dan valores mayores a la unidad.
- Vie Sep 27, 2013 8:34 am
- Foro: Etabs
- Tema: EDIFICIO EN ETABS
- Respuestas: 4
- Vistas: 1661
Re: EDIFICIO EN ETABS
Harry, como estas calculando la carga muerta de 427kg/m2? estas considerando una losa aligerada con casetones? estas considernaod el peso e las viguetas y la plaqueta ? te lo digo porque veo que modelaste la placa de 15cm y adiconalmente le pones la carga de 427kg/m2. Me parece que estas duplicando ...
- Lun Ago 19, 2013 1:58 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: dimensiones mínimas zapatas
- Respuestas: 19
- Vistas: 112147
Re: dimensiones mínimas zapatas
He visto zapaticas de hasta 60x60cm
- Jue Jul 04, 2013 9:22 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: AYUDA con unión correa-cercha metálica
- Respuestas: 2
- Vistas: 1186
Re: AYUDA con unión correa-cercha metálica
El problema de soldar es que las correas normalmente tienen espesores muy delgados y la soldadura le abre huecos a la correa. Por eso es mejor atornillar.
- Mié May 29, 2013 8:15 am
- Foro: Etabs
- Tema: Nuevo Etabs2013
- Respuestas: 29
- Vistas: 21149
Re: Nuevo Etabs2013
Ya solucioné el problema, con la ayuda del Administrador. Lo que pasa es que estaba bajando la versión pero comercila. A continuación les paso el link con la versión de prueba:
http://www.csimexico.mx/precios/solicitar-precios
http://www.csimexico.mx/precios/solicitar-precios
- Sab May 25, 2013 4:03 pm
- Foro: Estudiantes
- Tema: Cimentaciones con doble cama de refuerzo
- Respuestas: 2
- Vistas: 2149
Re: Cimentaciones con doble cama de refuerzo
Zapatas esquineras y zapatas sometidas a tensión, normalmente conllevan a poner doble malla.
- Vie May 17, 2013 8:16 am
- Foro: Etabs
- Tema: Nuevo Etabs2013
- Respuestas: 29
- Vistas: 21149
Re: Nuevo Etabs2013
Estoy descargando la aplicación y me la deja instalar. Pero cuando abro el Etabs, me pide llave. Que se debe ingresar?
- Vie May 17, 2013 8:13 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Diseno Sismico: Rango Elastico
- Respuestas: 4
- Vistas: 1590
Re: Diseno Sismico: Rango Elastico
Ingdog, lo que tu planteas de diseñar con un R bajo(1 o 1.5), es lo apropiado. Es cierto que vas a tener un cortante sísmico mayor, pero asi estas asegurando que el la estructura no se comportará en rango inelástico.
- Vie Abr 26, 2013 1:13 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Releases en SAP2000
- Respuestas: 1
- Vistas: 1625
Re: Releases en SAP2000
eso es por Assign/frame/insertion point
- Lun Mar 18, 2013 8:39 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Lectura Datos Sttad
- Respuestas: 4
- Vistas: 1333
Re: Lectura Datos Sttad
Alejandro gracias, entonces, solo por confirmar, la carga viva es de 3 ton/m2?
- Vie Mar 15, 2013 3:03 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Lectura Datos Sttad
- Respuestas: 4
- Vistas: 1333
Lectura Datos Sttad
Algún compañero que maneje sta d que me ayude a buscar cuanto el el valor asigando de carga muerta por favor. Me piden que revise con que valor de carga muerta diseñaron. Ya tengo la Carga Viva, pero no aprecio como leer la carga muerta. Gracias(las unidades estan en ton/m)
- Mar Mar 12, 2013 1:40 pm
- Foro: Grupo Estructuras
- Tema: Cargas en Torrecillas o Columnas en Celosías para pórticos
- Respuestas: 5
- Vistas: 2968
Re: Cargas en Torrecillas o Columnas en Celosías para pórtic
Buscate este libro: "Acción del viento sobre las estructuras" Autor Gabriel Valencia clement. Se explica a detalle como aplicar las cargas de viento para varios tipos de estructura, entre esas las torres. Personalmente buscaría para las cargas muertas y vivas aplicarlas puntualmente mas bi...
- Lun Mar 11, 2013 3:03 pm
- Foro: Grupo Estructuras
- Tema: Cargas en Torrecillas o Columnas en Celosías para pórticos
- Respuestas: 5
- Vistas: 2968
Re: Cargas en Torrecillas o Columnas en Celosías para pórtic
a mi criterio:
Carga Muerta=Cargas de equipos que pudieran instalarse en las torres
Carga Viva= Peso de operarios que pueden ascender a las torrecillas para hacer trabajos de mantenimiento
Carga Viento= Revisa B.6.5.15 de la NSR-10
Carga Muerta=Cargas de equipos que pudieran instalarse en las torres
Carga Viva= Peso de operarios que pueden ascender a las torrecillas para hacer trabajos de mantenimiento
Carga Viento= Revisa B.6.5.15 de la NSR-10
- Lun Mar 11, 2013 9:04 am
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Duda con calculo de voladizos en Sap2000 y Etabs
- Respuestas: 11
- Vistas: 5361
Re: Duda con calculo de voladizos en Sap2000 y Etabs
jcdc, estas seguro que le colocaste en dead cero?porque haces tu análisis pero no tomas en cuenta el peso propio del material que sap si toma si no le pones en dead cero.
- Lun Mar 11, 2013 7:49 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Diseño de Losa de transferencia
- Respuestas: 6
- Vistas: 3303
Re: Diseño de Losa de transferencia
Diego, solo como referencia, te comento que la Norma Colombiana NSR-10 prohibió el uso de losas de transferencia por el problema del cambio de rigidéz en pisos bajos.
- Vie Mar 08, 2013 3:45 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Duda con calculo de voladizos en Sap2000 y Etabs
- Respuestas: 11
- Vistas: 5361
Re: Duda con calculo de voladizos en Sap2000 y Etabs
jcd1331, te comento que no tengo sap 15 sino sap 14, asi que no me abre tu archivo.... Esperamos que otro compañero lo´pueda ver y dar sus comentarios.
- Mié Mar 06, 2013 7:28 am
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Duda con calculo de voladizos en Sap2000 y Etabs
- Respuestas: 11
- Vistas: 5361
Re: Duda con calculo de voladizos en Sap2000 y Etabs
cuelga un modelo que estes haciendo. Normalmente el error no es el programa sino uno al modelar.
- Vie Mar 01, 2013 8:58 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: diseño de estructuras metalicas por Esfuerzos admisibles
- Respuestas: 8
- Vistas: 3348
Re: diseño de estructuras metalicas por Esfuerzos admisibles
sta d no lo manejo asi que no podría darte un comentario al respecto. Ahora, no se si un perfil HSS es un perfil que esté catalogado como laminado en frio. Entiendo que los HSS son formados en caliente. La norma AISI aplica para secciones formadas en frio a partir de rollos o lpaminas. Y es corracta...
- Vie Mar 01, 2013 7:37 am
- Foro: Grupo Geo
- Tema: Proyecto de Grado Tesis
- Respuestas: 2
- Vistas: 3530
Re: Proyecto de Grado Tesis
Que opinas oscar de revisar el tema de muros de contención con llantas?. Ya hay criterios de diseño pero me parece que vale la pena seguir revisando el tema.
- Vie Mar 01, 2013 7:34 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: diseño de estructuras metalicas por Esfuerzos admisibles
- Respuestas: 8
- Vistas: 3348
Re: diseño de estructuras metalicas por Esfuerzos admisibles
ckanom, entiendo que sap diseña con AISI pero para secciones simples(c o z), pero no secciones cajón. Puedes hacer el análisis y obtener las fuerzas ya sea con sap o sttad y para diseñar lo haces ya sea con tus hojas de cáculo o manualmente. Cuando he diseñado estructuras con secciones en lámina del...
- Mar Feb 26, 2013 3:47 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: diseño de estructuras metalicas
- Respuestas: 2
- Vistas: 1265
Re: diseño de estructuras metalicas
Ten en cuenta que para secciones de este tipo(lámina delgada), la sección falla por pandeo antes que se plastifique, por lo tanto, te recomiendo que el R que debes usar para diseño sea entre 1 y 1.5. Sobre las conexiones para este tipo de materiales, hay una tesis de maestría de la universidad nacio...
- Mar Feb 12, 2013 3:45 pm
- Foro: Etabs
- Tema: dudas nsr-10 fuerza horizontal equivalente
- Respuestas: 12
- Vistas: 4501
Re: dudas nsr-10 fuerza horizontal equivalente
Manda el e2K porque no tengo esa versión, no me lo abrio.