Se encontraron 16 coincidencias

por x4vier
Sab Feb 24, 2018 10:51 pm
Foro: Normas Colombia
Tema: SISTEMA ESTRUCTURAL DUAL NSR-10
Respuestas: 2
Vistas: 3410

Re: SISTEMA ESTRUCTURAL DUAL NSR-10

Son mínimos como claramente lo has indicado. De manera que si por ejemplo tiene el 100% del cortante basal aplicado al modelo del sistema dual y el sistema pórtico está tomando el 26% como dices, debes aumentar el cortante hasta verificar que los muros soporte el 75% del cortante mínimo en la base.
por x4vier
Sab Feb 24, 2018 10:42 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: como hacer para que la cargas de dos muros 25cm pasen al muro de 60cm en subsuelo
Respuestas: 7
Vistas: 10748

Re: como hacer para que la cargas de dos muros 25cm pasen al muro de 60cm en subsuelo

te adjunto la imagen donde se observa la unión de 2 muros tipo shell de 0.30 que en bruto hacen 0.60m se une estos dos elementos con vínculos rígidos de tal maner que se comportan ante carga lateral como uno solo, además a cierta altura cambia sus sección a 0.15 con lo que te queda una abertura de ...
por x4vier
Dom Feb 18, 2018 9:19 am
Foro: Etabs
Tema: Como puedo borrar una columna en ETABS?
Respuestas: 2
Vistas: 7861

Re: Como puedo borrar una columna en ETABS?

Técnicamente en la planta de una estructura no estás viendo la columna, sólo el vez el nodo que une tanto la columna superior como inferior. Deberías usar un alzado de un de los ejes de columna para borrarla. Puedes dejar seleccionado el nodo en la planta para que cuando vayas al alzado sepas cual e...
por x4vier
Dom Feb 18, 2018 9:11 am
Foro: Puentes
Tema: Colapso del Puente Chirajara - Colombia
Respuestas: 6
Vistas: 5688

Re: Colapso del Puente Chirajara - Colombia

Informe Mexpresa sobre el colapso. El refuerzo del diafragma que mantenía las torres unidas al parecer estaba al revés, tanto en planos como se construyó. Tenía 122 torones de 0.6" en la dirección transversal, donde no se necesitaban, y sólo 12 torones de 0.6" en la dirección de la tensión.
por x4vier
Sab Feb 17, 2018 11:59 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Duda predimensionamiento Vigas NSR-10
Respuestas: 3
Vistas: 4962

Re: Duda predimensionamiento Vigas NSR-10

Tengo la misma duda, ya que siempre se ha diseñado con la tabla C.9.5 y ahora solicitan que se cumpla la tabla CR9.5 la cual ha incrementado mucho los peraltes de las vigas. Que argumentos puedo usar ante las curadurias para poder seguir usando la tabla C.9.5 en viviendas de hasta 3 pisos. Se requi...
por x4vier
Sab Feb 17, 2018 11:52 am
Foro: Sap2000
Tema: Modelado pilote con desplazamiento lateral de terreno SAP2000 y CSIBridgeV20
Respuestas: 2
Vistas: 2045

Re: Modelado pilote con desplazamiento lateral de terreno SAP2000 y CSIBridgeV20

Los esfuerzos en la pila van a ser en función de las propiedades de la pila, para una misma deformación. Como no estás cambiando las propiedades de la pila el esfuerzo es el mismo. Otra cosa sería usar diferentes fuerzas a medidas que cambias las propiedades del link, en ese caso cambiarían los desp...
por x4vier
Sab Feb 17, 2018 11:47 am
Foro: Puentes
Tema: Colapso del Puente Chirajara - Colombia
Respuestas: 6
Vistas: 5688

Re: Colapso del Puente Chirajara - Colombia

El informe de la empresa Mexpresa.
por x4vier
Lun Ene 29, 2018 10:32 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Bibliografía No Encontrada..
Respuestas: 3
Vistas: 3809

Re: Bibliografía No Encontrada..

jfjdm escribió: Mar Nov 22, 2016 1:04 am Estas buscando los códigos o 5 libros de ejemplos?, yo tengo de sismo, concreto y acero, pero solo son 3 libros, y no del último IBC del 2015.
Al parecer en SCRIBD están esos 5 libros.
Podría enviarme los que tienes ? Son 2012? x4vier en yahoo.com
por x4vier
Lun Ene 29, 2018 10:26 am
Foro: Etabs
Tema: ESPECTRO INELASTICO EN COLOMBIA
Respuestas: 10
Vistas: 10751

Re: ESPECTRO INELASTICO EN COLOMBIA

También se lo puede poner desde la pestaña Design - concrete frame design- view/revise preferences y ahí sale la opción "Design System Rho", éste es el factor R, ahí pones el valor de 1/R, por ejemplo si utilizas 6 pondrías 0.17; adjunto imagen donde puedes verlo. Luego vas a load combina...
por x4vier
Lun Ene 29, 2018 10:22 am
Foro: Puentes
Tema: Colapso del Puente Chirajara - Colombia
Respuestas: 6
Vistas: 5688

Colapso del Puente Chirajara - Colombia

Quiero proponer este tema a los compañeros foristas. Actualmente se espera el reporte de ingenieros del ACI, quienes inspeccionaron el puente y recomendaron a las entidades encargadas la demolición del resto del puente, tras el colapso de una de las dos pilas del puente. http://ricardogomez.co/publi...
por x4vier
Vie Abr 14, 2017 5:37 pm
Foro: Sap2000
Tema: Igualar desplazamientos de puntos a un mismo nivel
Respuestas: 2
Vistas: 1869

Re: Igualar desplazamientos de puntos a un mismo nivel

Prueba con constraint de Body.
por x4vier
Dom Nov 20, 2016 11:17 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Bibliografía No Encontrada..
Respuestas: 3
Vistas: 3809

Bibliografía No Encontrada..

Hola,
No he logrado encontrar los libros
Structural/Seismic Design Manual (IBC 2012)
Son 5 tomos de ejemplos completos de análisis y diseños tanto en concreto como en acero.
Alguien los ha encontrado? Agradecería mucho.
por x4vier
Dom Nov 20, 2016 11:14 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Combinacion de Cargas en las Normas Chilenas
Respuestas: 6
Vistas: 4993

Re: Combinacion de Cargas en las Normas Chilenas

Creo que estas en lo correcto por que en un modelo que tenia al cambiar de las combinaciones automaticas (las cuales yo habia revisado y eran exactamente iguales a las que yo habia asignado) a que funcionara solo con mis combinaciones manuales el modelo me chequeaba perfectamente, sin embargo este ...
por x4vier
Dom Nov 20, 2016 11:10 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Desplazamiento de diseño NSR-10 (Colombia)
Respuestas: 1
Vistas: 2503

Re: Desplazamiento de diseño NSR-10 (Colombia)

Hola,
Supongo que la pregunta se refiere al desplazamiento para el diseño de muros de cortante en concreto reforzado.
Aquí en la NSR-10 aun no se amplifican estos desplazamientos. Se toman del análisis de primer orden y ya.
por x4vier
Sab Abr 16, 2016 12:19 pm
Foro: Especialización en Estructuras - UIS - VI Cohorte (Colombia)
Tema: Dudas sobre los modelos de dinámica...
Respuestas: 0
Vistas: 1886

Dudas sobre los modelos de dinámica...

Profesor,
Mis dudas sobre los modelos son:
- Para la altura de la sección de la viga (h) debería usarse un factor para cumplir deformaciones? Por Ejemplo 7/18.5 = 37,8cm.
- Cuando tengamos muros bajamos nuevamente las secciones de las columnas a las menores que cumplan derivas y diseño?
por x4vier
Mié Abr 06, 2016 11:55 pm
Foro: Especialización en Estructuras - UIS - VI Cohorte (Colombia)
Tema: Listado de compañeros..
Respuestas: 0
Vistas: 1697

Listado de compañeros..

Ya tenemos foro.. :bana:
Voy a tomarme el atrevimiento de enviar el enlace a todos desde el correo donde llegaron visibles todos los correos del curso.
Bienvenidos.

Ir a búsqueda avanzada