Se encontraron 52 coincidencias

por R2D2
Vie Ene 24, 2020 8:12 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Vigas doblemente reforzadas
Respuestas: 1
Vistas: 6069

Re: Vigas doblemente reforzadas

En un elemento a flexion, la zona comprimida del concreto y el acero (tambien comprimido) ubicado en esa zona hacen una resultante en compresion que equilibra la fuerza originada en el acero en tension, haciendo que por lo tanto la resultante de FUERZAS axiales sea nula. Sin embargo, al ser éste un ...
por R2D2
Mié Abr 11, 2018 9:11 pm
Foro: Sap2000
Tema: Que significa O/S #5 y #3 en sap2000
Respuestas: 5
Vistas: 12642

Re: Que significa O/S #5 y #3 en sap2000

Revisa los numeros que te da el programa. Si ves los momentos flectores, uno de ellos es de 708915756 kgxm, es decir 708,916 tonxm. Eso es un numero demasiado exagerado, Debe haber algún error en la modelacion o en las unidades de las cargas que han empleado. Recuerda que el software es solo una ayu...
por R2D2
Sab Mar 10, 2018 4:37 pm
Foro: Hojas de Calculo Excel
Tema: Regresión Lineal
Respuestas: 6
Vistas: 6079

Re: Regresión Lineal

Gracias. Buen aporte
por R2D2
Sab Mar 10, 2018 4:18 pm
Foro: Sap2000
Tema: Modelado pilote con desplazamiento lateral de terreno SAP2000 y CSIBridgeV20
Respuestas: 2
Vistas: 2045

Re: Modelado pilote con desplazamiento lateral de terreno SAP2000 y CSIBridgeV20

Las curvas p-y varian con la profundidad del pilote pues dependen de las propiedades del suelo, diametro del pilote, etc. Deberias discretizar el pilote y generar las curvas a diferentes profundidades, asignando la curva a la profundidad requerida. Asi obtendras la variacion de los diagramas a lo la...
por R2D2
Jue Feb 22, 2018 4:44 pm
Foro: Estudiantes
Tema: CALCULO DEL PERIODO IMPULSIVO DE UN TANQUE ELEVADO SOPORTADO EN COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO ARMADO
Respuestas: 4
Vistas: 2725

Re: CALCULO DEL PERIODO IMPULSIVO DE UN TANQUE ELEVADO SOPORTADO EN COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO ARMADO

Este documento puede servirte de referencia y hacer un modelo sencillo en SAP2000. Mira la parte de los ejemplos para tu pregunta.
Saludos
R2D2
EQ08.pdf
(1.91 MiB) Descargado 269 veces
por R2D2
Lun May 30, 2016 5:58 pm
Foro: Etabs
Tema: SIGNO DE COMBINACIÓN MODAL ESPECTRAL
Respuestas: 1
Vistas: 2522

Re: SIGNO DE COMBINACIÓN MODAL ESPECTRAL

Si la estructura es simetrica y no presenta irregularidades en planta ni altura, podrias usar el metodo estatico y con eso tendras los signos correspondientes. Para eso tendrias que usar el periodo de vibracion dominante en cada direccion. Para como esta formulada la combinacion de cargas usando com...
por R2D2
Lun Dic 07, 2015 9:58 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: TALLER DE ALBAÑILERIA CONFINADA - CIP(MODELO ETABS Y TEORIA)
Respuestas: 13
Vistas: 9689

Re: TALLER DE ALBAÑILERIA CONFINADA - CIP(MODELO ETABS Y TEO

Permitanme hacer una observacion. En el ejemplo desarrollado se ha hecho el calculo del muro Y1 como si fuera independiente, o como si estuviera separado del muro Y2 por medio de una junta. Sin embargo, el plano del edificio muestra que el muro Y1 (L=6.50m) y Y2 (L=3.50m) son un mismo muro longitudi...
por R2D2
Mar May 12, 2015 2:48 pm
Foro: Etabs
Tema: JUNTA SISMICA
Respuestas: 3
Vistas: 3007

Re: JUNTA SISMICA

Warekay, Al poner la junta sismica has simulado DOS estructuras independientes, en consecuencia obtienes modos diferentes para cada una de ellas. No debe sorprenderte el resultado. Si pretendias modelar el contacto de las dos estructuras, deberias usar un elemento GAP entre ellas y hacer analisis no...
por R2D2
Mar May 12, 2015 12:12 pm
Foro: Puentes
Tema: proveedor accesorios para puente colgante
Respuestas: 0
Vistas: 3371

proveedor accesorios para puente colgante

Estimados colegas,
Alguien podria proporcionarme informacion de proveedores de accesorios para puente colgantes en Peru? o alguien tiene un catalogo para descargar?
Gracias anticipadas
R2D2
por R2D2
Lun Nov 25, 2013 3:50 pm
Foro: Sap2000
Tema: Joints Constraints
Respuestas: 8
Vistas: 9061

Re: Joints Constraints

UNA PREGUNTA que pasa si aplico una masa tipo peso (Assign, joint, mass, .. la masa tipo peso esta aplicada solo en el plano horizontal...) a una articulaculacion (joint) que no esta unida a ningun elemento de la estructura, es decir el punto esta aislado? En el analiis dinamico se tomara en cuenta...
por R2D2
Lun Nov 25, 2013 3:28 pm
Foro: Perfiles Metalicos
Tema: dimensionado de perfiles metalicos
Respuestas: 5
Vistas: 5090

Re: dimensionado de perfiles metalicos

Chuspi,
Este documento puede servirte para dimensionar los elementos. Luego haces el analisis estructural y verificas resistencia y serviciabilidad según alguna norma de diseño (AISC por ejemplo).
r2d2
por R2D2
Lun Jul 08, 2013 6:45 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Ayuda con determinación de fuerza sismica
Respuestas: 11
Vistas: 2859

Re: Ayuda con determinación de fuerza sismica

4lreadyDe4d, Te respondo con negritas abajo. Suerte. R2D2 Hola a todos...espero me puedan ayudar a resolver este problema... soy de Perú y estaba siguiendo las normas peruanas parta resolver este problema... la parte donde me entra una gran duda y lo he comprobado intentando resolver una estructura ...
por R2D2
Lun Mar 14, 2011 8:37 am
Foro: Hidrologia
Tema: Formula IILA modificada-Norma peruana OS.060
Respuestas: 2
Vistas: 2841

Re: Formula IILA modificada-Norma peruana OS.060

Gracias Moises por la pronta respuesta. Sin embargo, en los ultimos 100 años, el fenomeno el Niño ha sido mas frecuente y ha modificado mucho los parametros hidrologicos del norte y sus de ecuador.
Me estoy inclinando por usar una curva idf de una cuenca cercana.
por R2D2
Vie Mar 11, 2011 10:44 am
Foro: Hidrologia
Tema: Formula IILA modificada-Norma peruana OS.060
Respuestas: 2
Vistas: 2841

Formula IILA modificada-Norma peruana OS.060

Estimados foristas: Estoy empleando el Anexo 1 de la Norma OS.060 Drenaje pluvial urbano del RNE peruano. En ese anexo existe un metodo con parametros para calcular la intensidad de lluvia a partir de datos generados a partir de una regionalizacion hidrografica del Peru. En la formula IILA modificad...
por R2D2
Mar Ene 12, 2010 7:40 am
Foro: Sap2000
Tema: archivo del sismo de pisco-como se ingresa en el sap2000
Respuestas: 2
Vistas: 1560

Re: archivo del sismo de pisco-como se ingresa en el sap2000

Por favor, alguien podria facilitar el registro sismico del sismo de pisco de octubre de 2006?
Muchas gracias
por R2D2
Jue Oct 01, 2009 1:35 pm
Foro: Etabs
Tema: Ejemplo Etabs-Albañileria Confinada
Respuestas: 27
Vistas: 27479

Re: Ejemplo Etabs-Albañileria Confinada

Te dire que no he corrido el modelo, solo he visto la presentacion y la encuentro instructiva. A partir de alli y en animo constructivo creo que es necesario corregir algunas cosas: 1. Al definir el espesor de losa en .1167, lo que haces es hallar una equivalencia entre el peso de un alig de 17cm co...
por R2D2
Lun Ene 12, 2009 11:48 am
Foro: Puentes
Tema: Empuje Estribos
Respuestas: 4
Vistas: 4048

Re: Empuje Estribos

El peso del camion antes de ingresar al puente es distribuido por la losa de aproximacion, la cual tiene una rigidez a la flexion mayor que la del suelo debajo de ella. En esta situacion ( y este es mi criterio), el peso del camion es transferido por la losa de aproximacion como carga vertical sobre...
por R2D2
Mar Dic 02, 2008 5:56 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Incremento capacidad suelo carga sismica
Respuestas: 13
Vistas: 8724

Re: Incremento capacidad suelo carga sismica

Parece que hay una confusion en los temas. El termino R no es un factor de reduccion en el sentido que entendemos los factores de reduccion en el formato LRFD. Puesto que una estructura no puede desarrollar fuerzas elasticas en eventos sismicos fuertes, se asume que esta entra en un regimen inelasti...
por R2D2
Lun Nov 24, 2008 7:49 am
Foro: Hojas de Calculo Excel
Tema: hoja de calculo de anclaje de vigas
Respuestas: 1
Vistas: 4569

Re: hoja de calculo de anclaje de vigas

Interesante tu hoja. Sugiero que las celdas con entrada de datos sean diferenciadas de las celdas que muestran resultados (proteccion de celdas) para una mejor interpretacion y evitar borrar celdas con formulas.
Saludos
por R2D2
Vie May 02, 2008 1:00 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: CALZADURAS !!!!!! DISEÑO, CONSTRUCCION, FOTOS, COMENTARIOS,
Respuestas: 25
Vistas: 16630

Lo q puede apreciarse de las fotos es que se han usado unas pantallas de concreto simple y no las calzaduras tipicas. Pienso que el contratista se ha confiado del suelo de Lima, el cual es gravoso y bastante estable para cortes verticales (vean la Costa Verde), por lo que parece que esas pantallas s...
por R2D2
Lun Abr 28, 2008 2:53 pm
Foro: Construccion
Tema: SOLADOS (CEMENTO:ARENA)
Respuestas: 2
Vistas: 29938

Re: SOLADOS (CEMENTO:ARENA)

>LA FINALIDAD DEL USO DE MEZCLA CEMENTO:ARENA (O SOLADO) ES >AUMENTAR LA CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO NO??? No, solo sirve para tener una superficie limpia y uniforme para trabajar mejor sobre ella. No tiene ningun fin estructural, pudes consultar la terminologia ACI para solados, se le llama &quo...
por R2D2
Sab Abr 26, 2008 8:10 pm
Foro: Construccion
Tema: Ratios para chequear metrados
Respuestas: 1
Vistas: 27102

Ratios para chequear metrados

Hola todos, alguien tiene ratios obtenidos a partir de metrados de edificaciones para obras de concreto armado y albañileria? Me refiero a conocer el ratio (kg de acero/m3 de concreto) para zapatas, columnas, placas, vigas, aligerados, etc. Yo tengo unos que me dieron cuando estudiaba, pero quisiera...
por R2D2
Sab Mar 01, 2008 10:44 am
Foro: Sap2000
Tema: RESTRINGIR DESPLAZAMIENTOS
Respuestas: 1
Vistas: 1081

Re: RESTRINGIR DESPLAZAMIENTOS

ESTIMADOS: ME ENCUENTRO VERIFICANDO UN PUENTE, POR EL PASA UNA CARGA Y COMIENZA A DEFORMARSE LA VIGA A MEDIDA QUE ESTA CARGA AVANZA, NECESITO QUE LA VIGA EN UN PUNTO EN PARTICULAR SE DEFORME POR EJEMPLO 1 CM Y DESPUES SE ENCUENTRE CON UN APOYO EN ESE PUNTO Y NO PUEDA SEGUIR DEFORMANDOSE CON EL AVAN...
por R2D2
Sab Mar 01, 2008 10:35 am
Foro: Sap2000
Tema: Cargas de Oleaje
Respuestas: 3
Vistas: 2090

Re: Cargas de Oleaje

SAP2000 v11 no tiene la opcion que mencionas. Sin embargo, si quieres incorporar aspectos dinamicos del efecto de olas, puedes emplear analisis dinamicos y hacer una superposicion espectral empleando, en este caso, espectros de olas para el lugar en el que realizas el analisis. Te recomiendo el libr...
por R2D2
Jue Sep 20, 2007 3:52 pm
Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
Tema: Licuacion o Licuefacion
Respuestas: 3
Vistas: 3966

He visto que el termino que mejor se aplica es licuefaccion de suelos. Hay bastante informacion del tema. En la UNI existe una tesis desarrollada sobre ese tema para la ciudad de Chimbote (no recuerdo de quien ni cuando, pero una busqueda por alla te puede servir). Aqui te adjunto un doc. en ingles,...
por R2D2
Jue Sep 20, 2007 3:49 pm
Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
Tema: Licuacion o Licuefacion
Respuestas: 3
Vistas: 3966

He visto que el termino que mejor se aplica es licuefaccion de suelos. Hay bastante informacion del tema. En la UNI existe una tesis desarrollada sobre ese tema para la ciudad de Chimbote (no recuerdo de quien ni cuando, pero una busqueda por alla te puede servir). Aqui te adjunto un doc. en ingles,...
por R2D2
Jue Sep 20, 2007 3:36 pm
Foro: Caminos y Vialidades
Tema: Distribucion de cargas en plataforma cama baja
Respuestas: 1
Vistas: 3064

Distribucion de cargas en plataforma cama baja

Alguien podria decirme de algun lugar donde encontrar configuraciones de remolques de cama baja y cargas por eje? Hace un tiempo vi un documento con la informacion que se recolecto para la calibracion del Reglamento Peruano de Puentes del MTC. Si alguien conoce le estare agradecido.
Saludos,
por R2D2
Vie Ago 31, 2007 6:58 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: DISEÑO DE MUROS DE CORTE
Respuestas: 3
Vistas: 3269

Re: DISEÑO DE MUROS DE CORTE

He leido el documento que adjuntas y lo encuentro interesante. Es bueno siempre preguntarnos el porque de las cosas y eso lleva a conocer mas.
Aqui te adjunto mis comentarios, los he puesto en rojo para mejor seguimiento.
Saludos,
por R2D2
Vie Ago 31, 2007 6:54 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: DISEÑO DE MUROS DE CORTE
Respuestas: 3
Vistas: 3269

Re: DISEÑO DE MUROS DE CORTE

He leido el documento que adjuntas y lo encuentro interesante. Es bueno siempre preguntarnos el porque de las cosas y eso lleva a conocer mas.
Aqui te adjunto mis comentarios, los he puesto en rojo para mejor seguimiento.
Saludos,
por R2D2
Vie Ago 31, 2007 8:33 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: CONSULTA ANALISIS DE EDIFICIOS
Respuestas: 3
Vistas: 3731

Re: CONSULTA ANALISIS DE EDIFICIOS

Quizas ya resolviste tu problema, pero quisiera comentar tu primer punto. La norma E-030 ha tenido un gran cambio desde la antigua de 1977 a la mas reciente. Muchos an~os antes, se pensaba que la estructura debia ser flexible y ductil de tal manera que pueda deformarse todo lo que pueda sin colapsar...
por R2D2
Mié Jul 18, 2007 8:11 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Diagramas de Interaccion - Programa para Graficar
Respuestas: 23
Vistas: 31606

Puedes hacerlo con el SAP. Haces tu seccion en el Section Designer y generas el diagrama de interaccion. El programa te entrega por defecto para varias inclinaciones del eje neutro.
Exportas los resultados al excel y lo graficas alli.
Saludos,
por R2D2
Mar Jul 17, 2007 4:06 pm
Foro: Comentarios de Diseño
Tema: Diseño de cercha
Respuestas: 10
Vistas: 12239

A mi me parece demasiado larga para ser resuelta con solo dos columnas. Pienso que se podria colocar una al centro, de ser posible. En el caso que presentas, al ser la luz considerable, existen momentos bastante altos en los extremos superiores de columnas. La conexion que presentas deberia consider...
por R2D2
Lun Jul 16, 2007 9:41 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Calculo de rigidez de entrepiso
Respuestas: 2
Vistas: 8039

Re: Calculo de rigidez de entrepiso

Amigos tengo un portico plano con 9 niveles y quisiera obtener la rigidez del mismo por cada entrepiso, no se si se podria utilizar las formulas de wilbur o matricialmente, o si alguien tiene algun programita que me puedan facilitar. Supongo que solo consideras grados de libertad traslacionales de ...
por R2D2
Mié Jul 11, 2007 7:44 pm
Foro: Sap2000
Tema: Apoyo
Respuestas: 2
Vistas: 1299

primero defines un load case, puedes llamarlo "asentamiento" Luego seleccionas el nudo del asentamiento y vas a Assign/Joint Loads/Displacements. en el menu desplegable escoges el load case previamente definido y llenas la casilla de Translation Global Z con el valor del asentamiento en la...
por R2D2
Mar Jul 10, 2007 1:12 pm
Foro: Sap2000
Tema: Como ingreso acelerograma a SAP?
Respuestas: 3
Vistas: 3085

Aqui adjunto un archivo SAP de un ejemplo bastante simple de analisis de pandeo. Se trata de dos perfiles iguales de 3 y 5m de longitud, con apoyos simples en sus extremos y restringidos a la torsion. (en este caso no interesa este aspecto, pues se evalua solo pandeo por carga axial). Ambas columnas...
por R2D2
Mié Jul 04, 2007 2:11 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Diseño en Acero
Respuestas: 16
Vistas: 7504

De acuerdo con Jinn en verificar las cosas a mano. Para muestra un ejemplo: si hacen un modelo de una armadura usando angulos dobles, es decir un frame representa los dos angulos, y uno de los elementos en compresion es largo, es posible que el SAP les entregue colores diferentes al rojo en esa barr...
por R2D2
Mié Jul 04, 2007 1:53 pm
Foro: Sap2000
Tema: Como ingreso acelerograma a SAP?
Respuestas: 3
Vistas: 3085

Si pretendes que tu analisis te represente los danos ocasionados, tu modelacion de la estructura debe considerar la incursion en el rango nolineal, incluso con inversion de esfuerzos si vas a emplear un analisis tiempo-historia. El SAP tiene esa posibilidad con el uso de los plastic hinges, aunque c...
por R2D2
Mié Jul 04, 2007 1:38 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Escalera por encima de losa como modelar (Punzonamiento ?)
Respuestas: 7
Vistas: 2702

Tambien es importante que sepas si existe el espacio y concreto suficiente para anclar el nuevo refuerzo sobre la losa existente. En caso de ser aligerada (nervada) podrias necesitar llenar una porcion de losa.
Saludos,
R2D2
por R2D2
Mar Jul 03, 2007 9:35 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Combinaciones de Carga en Zapatas
Respuestas: 6
Vistas: 7434

Jinn, yo creo que una buena medida es lo que sugiere romero2006. Una alternativa, usualmente para el caso de galpones que cubren grandes luces y no es practico colocar una viga en esa direccion, donde la zapata tiene poca carga vertical y alto momento, es profundizar la zapata para que trabaje como ...
por R2D2
Mié Feb 28, 2007 6:09 pm
Foro: General Ingenieria Civil
Tema: LOSA ALIJERADA BIDIRECCIONAL
Respuestas: 9
Vistas: 10537

Re: LOSA ALIJERADA BIDIRECCIONAL

No tengo apuntes de esto, pero te sugiero que hagas lo siguiente: - Predimensiona el espesor como si fuera losa maciza, (i.e. h=perimetro/180, L/30, etc.) - Con esa altura, verifica el espesor usando las expresiones para espesor minimo de losa maciza que se da en la norma ACI 318-05, o en la NTE-060...
por R2D2
Mié Feb 28, 2007 5:29 pm
Foro: General Ingenieria Civil
Tema: Factores de amplicacion de la carga viva y Muerta del concre
Respuestas: 5
Vistas: 12846

Re: Factores de seguridad de la carga viva y Muerta del conc

Solo para ayudar a aclarar el término "factor de seguridad". En realidad, estos factores se llaman "factores de amplificacion de cargas" y estan basados en metodos de confiabilidad. Cuando uno usa los factores de amplificacion en union con los factores de reduccion de cargas (phi...
por R2D2
Lun Dic 18, 2006 6:28 pm
Foro: Puentes
Tema: Reduccion por Ductilidad
Respuestas: 5
Vistas: 3788

No es que "no se hace una reduccion de fuerza sismica", lo que sucede es que el valor de R=1, indica poca capacidad de redistribucion de cargas debido a que el sistema es poco redundante. Imagina una estructura tipo pendulo invertido. Si la base se rotula y no tiene adecuado detalle de duc...
por R2D2
Lun Dic 18, 2006 6:22 pm
Foro: Puentes
Tema: Reduccion por Ductilidad
Respuestas: 5
Vistas: 3788

No es que "no se hace una reduccion de fuerza sismica", lo que sucede es que el valor de R=1, indica poca capacidad de redistribucion de cargas debido a que el sistema es poco redundante. Imagina una estructura tipo pendulo invertido. Si la base se rotula y no tiene adecuado detalle de duc...
por R2D2
Lun Dic 18, 2006 6:08 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: desplazamiento de fluencia
Respuestas: 2
Vistas: 1707

Re: desplazamiento de fluencia

Hola Eric: La expresion q mencionas se obtiene de aplicar el 2do teorema de areas de momentos: delta=(area del diagrama de curvaturas)*(distancia del extremo al CG del area del diagrana de curvaturas) Como el area del diagrama de curvaturas de fluencia se considera triangular, obtienes: delta = (f*L...
por R2D2
Mié Nov 29, 2006 1:14 pm
Foro: Puentes
Tema: Reduccion por Ductilidad
Respuestas: 5
Vistas: 3788

Re: Reduccion por Ductilidad

Eric: El termino factor de reduccion por ductilidad esta asociado a la capacidad de que la estructura pueda sostener deformaciones inelasticas una vez sobrepase su capacidad elastica, es decir que ésta sea capaz de formar rotulas plasticas y la carga se redistribuya debido a la redundancia estructur...
por R2D2
Jue Nov 23, 2006 10:26 am
Foro: Discusion sobre Reglamentos, Normas y Criterios
Tema: Juntas en Concreto
Respuestas: 3
Vistas: 3744

Re: Juntas en Concreto

Hola, puedes consultar la ACI 224.3 la cual contiene todo un compendio de los tipos de juntas y sus conceptos. Para el caso de estructuras en contacto con liquidos, consulta la ACI 350 Cap.8, alli te dan cuantias minimas de refuerzo para distancias entre juntas de movimiento y mas detalles. R2d2 Bue...
por R2D2
Mié Nov 22, 2006 5:49 pm
Foro: General Ingenieria Civil
Tema: Zapata rectangular
Respuestas: 43
Vistas: 34493

Re: Zapata rectangular

Hola ReneM: Adjunto el paper al que haces referencia. Te comento que un ingeniero realizo un trabajo de tesis basandose en este documento y llego a desarrollar un programa para el diseño de zapatas en flexion biaxial. Como verás en este documento, la solucion explicita al caso con 3 esquinas en comp...
por R2D2
Lun Ago 14, 2006 12:37 pm
Foro: Sap2000
Tema: ¿Puede SAP calcular deflexiones resultado de flujo plástico?
Respuestas: 1
Vistas: 2452

Re: ¿Puede SAP calcular deflexiones resultado de flujo plást

Hola, si es posible modelarlo, bajo ciertas limitaciones. Por ejemplo, depende de como quieres modelar el flujo plastico. Si asumes que las deformaciones son uniformes en toda la altura de la viga, entonces la deformacion (defxflujo) la asocias a un cambio de temperatura uniforme usando defxflujo=(a...
por R2D2
Lun Ago 14, 2006 12:29 pm
Foro: Sap2000
Tema: Duda en el resultado de los modos de vibracion
Respuestas: 4
Vistas: 1782

Re: Duda en el resultado de los modos de vibracion

Hola, esos son los valores de las formas modales, no tienen sentido practico pues solo indican la "forma de vibrar" del modo. Para que puedan ser empleados, estos "desplazamientos y rotaciones" modales deben estar ligados a un espectro de aceleraciones para que, luego de combinad...
por R2D2
Lun Ago 14, 2006 12:22 pm
Foro: Sap2000
Tema: CARGAS MOVILES (LINEAS DE INFLUENCIA)
Respuestas: 14
Vistas: 20593

Re: CARGAS MOVILES (LINEAS DE INFLUENCIA)

Hola, si quieres encontrar SOLO las lineas de influencia, basta con definir el LANE de la manera usual como lo harias para el analisis de puentes. No tengo actualmente el SAP conmigo como para indicarte los menus a seguir. Saludos, Estoy diseñando un nave industrial con un puente grua y no logro col...

Ir a búsqueda avanzada