Gana 1 Etabs y 1 GStarCAD - Concurso Internacional CSI Ashraf Habibullah
Entra para más información
Entra para más información
Se encontraron 993 coincidencias
- Jue Oct 10, 2019 4:56 pm
- Foro: Etabs
- Tema: VIGAS DE ACOPLE
- Respuestas: 13
- Vistas: 2854
Re: VIGAS DE ACOPLE
Agregar refuerzo longitudinal (para tomar la flexión) adicional al refuerzo en diagonal es un error. El mecanismo resistente en vigas armadas de esta manera es distinto a una viga tradicional, pues la armadura diagonal resiste tanto el corte como la flexión. Incluso se puede apreciar en las figuras...
- Mar Oct 08, 2019 6:28 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Ayuda con rotula plastica en muros de concreto armado ETABS
- Respuestas: 3
- Vistas: 2090
Re: Ayuda con rotula plastica en muros de concreto armado ETABS
Saludos Debes hallar la secion compuesta ya sea en concreto o metalica, segun sea el caso y la modelas esa seccion equivalente con los nuevos parametros, pór ejemplo area, modulo se seccion, momento de inercia en los dos sentidos, etc. en el libro de la Dra. fratellki de venezuela hay ejemplos para ...
- Mar Sep 10, 2019 4:41 pm
- Foro: Etabs
- Tema: VIGAS DE ACOPLE
- Respuestas: 13
- Vistas: 2854
Re: VIGAS DE ACOPLE
Saludos
Acá dejo esta representación de Luis Garcia
Acá dejo esta representación de Luis Garcia
- Mar Sep 10, 2019 4:32 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Ayuda con rotula plastica en muros de concreto armado ETABS
- Respuestas: 3
- Vistas: 2090
Re: Ayuda con rotula plastica en muros de concreto armado ETABS
Saludos
Una forma de hacerlo es modelar los muros como columna ancha. da buenos resultados.
Ing. Jaime
Una forma de hacerlo es modelar los muros como columna ancha. da buenos resultados.
Ing. Jaime
- Mar Sep 10, 2019 4:30 pm
- Foro: Etabs
- Tema: VIGAS DE ACOPLE
- Respuestas: 13
- Vistas: 2854
Re: VIGAS DE ACOPLE
El cortante lo toman las diagonales con sus respectivo confinamientos, la flexión lo tomas como viga y estas deben tener su confinamiento, por eso existen dos tipos de confinamientos, leer ACI-318 ahí están las formulas. Ing. Jaime Las diagonales resisten todo el cortante y flexión de la viga de aco...
- Vie Ago 30, 2019 4:42 pm
- Foro: Etabs
- Tema: VIGAS DE ACOPLE
- Respuestas: 13
- Vistas: 2854
Re: VIGAS DE ACOPLE
Saludos Espero no sea tarde, ya que casi no entro. Debes colocar los dos refuerzos, tanto las diagonales como las verticales, en l ACI-318 y en la NSR010 estan las fornulas para calcularlo a mano haste el chequeo manual de revision. Esas vigas normalmente el cortante es bastante grande, ya que debe ...
- Vie Feb 08, 2019 7:25 pm
- Foro: Seccion del Ing. Rodriguez
- Tema: ANALISIS DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 25 PISOS Y 3 PARQUEOS SUBTERRANEOS CON DISIPADORES DE ENERGIA
- Respuestas: 104
- Vistas: 20059
Re: ANALISIS DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 25 PISOS Y 3 PARQUEOS SUBTERRANEOS CON DISIPADORES DE ENERGIA
Saludos
Aca los videos #18 y #19
Ing. Jaime
Aca los videos #18 y #19
Ing. Jaime
- Mar Dic 18, 2018 8:50 am
- Foro: Seccion del Ing. Rodriguez
- Tema: ANALISIS DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 25 PISOS Y 3 PARQUEOS SUBTERRANEOS CON DISIPADORES DE ENERGIA
- Respuestas: 104
- Vistas: 20059
Re: ANALISIS DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 25 PISOS Y 3 PARQUEOS SUBTERRANEOS CON DISIPADORES DE ENERGIA
Saludos
Aca el video #11, Feliz Navida y que este nuevo año sea mejor para todos los usuarios de construaprende.
Ing. Jaime
Aca el video #11, Feliz Navida y que este nuevo año sea mejor para todos los usuarios de construaprende.
Ing. Jaime
- Vie Nov 30, 2018 3:20 pm
- Foro: Seccion del Ing. Rodriguez
- Tema: ANALISIS DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 25 PISOS Y 3 PARQUEOS SUBTERRANEOS CON DISIPADORES DE ENERGIA
- Respuestas: 104
- Vistas: 20059
Re: ANALISIS DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 25 PISOS Y 3 PARQUEOS SUBTERRANEOS CON DISIPADORES DE ENERGIA
Saludos Ing. Emmanuel En el modelo encuentro los sigientes resultados: Modelo ing. Emmanuel Modelo ing. Jaime Periodo : 3.2 seg Periodo= 3.192 seg Desplazamiento X= 19.63 cms X=19.73 cms Y=17.28 cms Yy= 18.99 cms Deriva elastica X=0.008611 X=0.011727 Y=0.007036 Y=0.011324. Corte X= 684.48 X=685.08 Y...
- Mié Oct 24, 2018 3:53 pm
- Foro: Seccion del Ing. Rodriguez
- Tema: ANALISIS DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 25 PISOS Y 3 PARQUEOS SUBTERRANEOS CON DISIPADORES DE ENERGIA
- Respuestas: 104
- Vistas: 20059
Re: ANALISIS DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 25 PISOS Y 3 PARQUEOS SUBTERRANEOS CON DISIPADORES DE ENERGIA
Saludos
Modelo listo sin refinamientos
Ing. Jaime
Modelo listo sin refinamientos
Ing. Jaime
- Lun Oct 01, 2018 11:34 am
- Foro: Seccion del Ing. Rodriguez
- Tema: ANALISIS DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 25 PISOS Y 3 PARQUEOS SUBTERRANEOS CON DISIPADORES DE ENERGIA
- Respuestas: 104
- Vistas: 20059
Re: ANALISIS DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 25 PISOS Y 3 PARQUEOS SUBTERRANEOS CON DISIPADORES DE ENERGIA
[quote="Emmanuel Rodriguez" post_id=80874 time=1538154860 user_id=200] Iniciaremos proximamente un [ curso - taller ] del tipo laboratorio , sobre un edificio de concreto de 25 niveles y 3 parqueos aplicando Quemadores de energia y desplantado en suelo rigido , luego con suelo flexible considerando ...
- Dom Ago 19, 2018 5:19 pm
- Foro: Seccion del Ing. Rodriguez
- Tema: SEMINARIO : ANALISIS DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 10 NIVELES Y 2 SOTANOS DESPLANTADO EN SUELO RIGIDO
- Respuestas: 88
- Vistas: 19134
Re: SEMINARIO : ANALISIS DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 10 NIVELES Y 2 SOTANOS DESPLANTADO EN SUELO RIGIDO
[quote=tocho2 post_id=80731 time=1534703399 user_id=212546] Hola Morfeo, por algún motivo que desconozco no logro descargar nada del enlace de MEGA y no me sale nada en el Cloud Drive, podrías ayudarme? por ejemplo colocandolo en Google Drive o cualquier otra alternativa (o será que ya no están los ...
- Dom Jul 08, 2018 8:42 am
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Desplazamientos Totales Tablero
- Respuestas: 4
- Vistas: 1341
Re: Desplazamientos Totales Tablero
Saludos Antes de entrar en materia, te agradecería colocaras las memorias sobre la cual te estas basando, con la finalidad de que los foristas puedan tener el documento de referencia de este modelo. lPregunta: lo que si, quedé con la duda sobre la carga estática del sismo. Agradecería si me la pudie...
- Vie Jul 06, 2018 9:37 am
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Desplazamientos Totales Tablero
- Respuestas: 4
- Vistas: 1341
Re: Desplazamientos Totales Tablero
Saludos
Revisa si le colocaste la Mass Source, ya que estas haciendo un análisis espectral. No vi como colocaste el sismo estático.
Ing. Jaime
Revisa si le colocaste la Mass Source, ya que estas haciendo un análisis espectral. No vi como colocaste el sismo estático.
Ing. Jaime
- Sab Jun 16, 2018 6:55 am
- Foro: Seccion del Ing. Rodriguez
- Tema: [CURSO - TALLER ] SOBRE AISLADORES DE BASE
- Respuestas: 104
- Vistas: 22329
Re: [CURSO - TALLER ] SOBRE AISLADORES DE BASE
[quote=melibeli post_id=80480 time=1528999316 user_id=212010] [quote=edwingx post_id=80475 time=1528888375 user_id=24744] MUCHAS GRACIAS POR SU APORTE [/quote][quote=jcoronellr post_id=80399 time=1528316299 user_id=3218] Buenas tardes Ing. Rodriguez Es grato volver a verlo por este foro y como siemp...