Se encontraron 7 coincidencias

por astengus
Jue Ene 20, 2011 7:39 am
Foro: Sap2000
Tema: Masa traslacional en Sap
Respuestas: 3
Vistas: 1356

Re: Masa traslacional en Sap

Muchas gracias, me dio resultado. Agregue un par de modos y el sistema quedó ok!..

Saludos
por astengus
Mié Ene 19, 2011 2:17 pm
Foro: Sap2000
Tema: Masa traslacional en Sap
Respuestas: 3
Vistas: 1356

Masa traslacional en Sap

Hola, el problema es el siguiente, en la norme pide que el período natural de vibracion de la estructura considere a lo menos un 90% de la masa traslacional. En mi modelo no se cumple. Recuerdo que había una forma de agregarle modos de vibración, se demoraba un poco más el calculo pero entregaba mej...
por astengus
Mié Ene 19, 2011 12:54 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Columnas en Albañilería confinada
Respuestas: 7
Vistas: 6147

Re: Columnas en Albañilería confinada

¿Cómo es eso del predimensionamiento L/12?

Muchas gracias por el documento de San Bartolomè, se ve bastante bueno. Aunque está echo con las normas peruanas, según pude ver la diferencia con la chilena es en algunos coeficientes.
por astengus
Mié Ene 19, 2011 7:37 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Columnas en Albañilería confinada
Respuestas: 7
Vistas: 6147

Re: Columnas en Albañilería confinada

¿osea me recomiendas poner 2 pilares entremedio? y las vigas más grandes. Excelente dato el calcular esas columnas con el codigo ACI, no tenia idea como armarlas. A todo esto cuando se trabaja con albañileria sólo he visto diseño por tensiones admisibles ¿conoces algo por tensiones últimas? Gracias ...
por astengus
Mar Ene 18, 2011 8:09 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Columnas en Albañilería confinada
Respuestas: 7
Vistas: 6147

Columnas en Albañilería confinada

Hola, Les cuento un poco mi problema, no es algo complejo. Tengo que diseñar una pequeña bodega de 12m x 5.4m, rectangular, en albañilería confinada. Para ello le puse pilares cada 300mm (aprox ya que se debe considerar el ancho del pilar) en su lado más largo (es decir 5 pilares en esa dirección) y...
por astengus
Mar Dic 07, 2010 8:48 pm
Foro: Hidraulica
Tema: Planos Planta Elevadora Agua Potable
Respuestas: 2
Vistas: 5393

Re: Planos Planta Elevadora Agua Potable

Muchas gracias, se ve bastante completo el plano
por astengus
Mar Dic 07, 2010 8:42 pm
Foro: Hidraulica
Tema: DISEÑO DE CANALES MANUAL
Respuestas: 22
Vistas: 24389

Re: DISEÑO DE CANALES MANUAL

Muchas gracias, pero esa informacion no es de la U Chile?