Canal de Ingeniería Civil - Únete en TELEGRAM
Entra para recibir información de Ingeniería Civil y Arquitectura

Se encontraron 871 coincidencias

por ReneM
Dom May 01, 2011 1:53 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Columna metálica de 11 m de altura
Respuestas: 6
Vistas: 1758
Chile

Re: Columna metálica de 11 m de altura

Hola, la forma mas economica es una columna reticulada, similar a la que se muestra en el adjunto.
por ReneM
Mié Abr 27, 2011 8:05 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Período fundamental de una estructura
Respuestas: 7
Vistas: 8627
Chile

Re: Período fundamental de una estructura

Hola, efectivamente el punto 6.2.4 de la NCh433 dice que T* se debe calcular mediante un procedimiento fundamentado, y tu consulta es muy válida: ¿a qué se refiere la norma con un procedimiento fundamentado?, esto no está claro y depende del criterio del calculista. Sin embargo, personalmente, y cre...
por ReneM
Vie Abr 22, 2011 11:16 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: APOYOS FICTICIOS
Respuestas: 1
Vistas: 769
Chile

Re: APOYOS FICTICIOS

Hola,

Con un resortes que tengan las rigideces de la columna.

1.- Selecciona el nudo > Menu > Assign > Joint/Point > Point Springs...
por ReneM
Dom Abr 17, 2011 4:41 pm
Foro: Normas Chile
Tema: NCh433Of2010
Respuestas: 8
Vistas: 6679
Chile

Re: NCh433Of2010

Se agradece y ojalá que no sea tan drástica. Ejemplo, estamos diseñando una pequeña estructura de tres pisos en un terreno de exelente calidad y pienso que que esta norma mejor dicho estas modificaciones son muy exigentes para esta edificacion. Agradece MAGB Hola, "el nivel de exigencia" quedará de...
por ReneM
Dom Abr 17, 2011 4:35 pm
Foro: Normas Chile
Tema: NCh433Of2010
Respuestas: 8
Vistas: 6679
Chile

Re: NCh433Of2010

Sres. La modificación referente a las modificaciones de la NCh 433 del 2009 ¿Cual es el campo de utilización? Esto debido a que ésta norma controla el diseño de todas estructuras para diseñarlas sísmicamente pero hay consideraciones que podrían no ser necesaria en estructuras menores. Quien sabe el...
por ReneM
Dom Abr 17, 2011 4:28 pm
Foro: Normas Chile
Tema: NCh433Of2010
Respuestas: 8
Vistas: 6679
Chile

Re: NCh433Of2010

Hola René: Una consulta: La aplicación que enviaste está de acuerdo a los decretos 117 y 118 que complementan la NCh433 mod 2009 ?. Según los decretos, ahora se debe aplicar un espectro de desplazamientos cuando la estructura sea de hormigón armado. Pero en caso de usar albañilería y hormigón armad...
por ReneM
Lun Abr 11, 2011 9:09 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Diagrama de Interacción
Respuestas: 0
Vistas: 703
Chile

Diagrama de Interacción

Esta planilla genera el diagrama de interaccción de una sección rectangular con armadura concentrada en los extremos y distancias a los bordes no simétricas. Se ingresan valores en los campos amarillos. Espero sea de ayuda para quienes desarrollan sus propias planillas. Se agradece cualquier comenta...
por ReneM
Sab Feb 12, 2011 9:12 pm
Foro: Normas Chile
Tema: NCh433Of2010
Respuestas: 8
Vistas: 6679
Chile

NCh433Of2010

Una aplicación para generar espectros según la actualización del 2010.
Cualquier comentario se agradece.
por ReneM
Jue Ene 27, 2011 5:58 pm
Foro: Etabs
Tema: Ayuda con vigas que conectan muros de corte?
Respuestas: 4
Vistas: 6855
Chile

Re: Ayuda con vigas que conectan muros de corte?

Hola, si has modelado los muros como shell (que supongo es así), te recomuendo modelar la viga con shell y asignarle un spandrel.
El Etabs utiliza el método de la matriz de rigidez sobre un modelo de elementos finitos .
por ReneM
Mar Nov 16, 2010 7:21 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: modelo de marco equivalente en etabs
Respuestas: 1
Vistas: 836
Chile

Re: modelo de marco equivalente en etabs

Hola, si puedes sube el archivo con tus modelos.
por ReneM
Mié Nov 10, 2010 3:42 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: ABERTURAS (VERTICALES) EN VIGAS
Respuestas: 4
Vistas: 1363
Chile

Re: ABERTURAS (VERTICALES) EN VIGAS

Algunos consejos prácticos. 1.- No se deben cortar las barras longitudinales, superiores e inferiores. 2.- En lo posible no cortar ninguna barra transversal (estribos). 3.- Que no comprometa más del 25% del ancho de la viga. 4.- Ubicar la pasada en los tercios de la viga (en sentido longitudinal). 5...
por ReneM
Sab Nov 06, 2010 5:15 pm
Foro: Etabs
Tema: Corte basal en edificio con distintos niveles de fundación
Respuestas: 1
Vistas: 4398
Chile

Re: Corte basal en edificio con distintos niveles de fundación

Hola, una vez ejecutado el análisis:

Menu > Display > Show Tables... > Modal Information > Building Modal Information > Table: Response Spectrum base Reactions > OK.

Espero te sirva.
por ReneM
Mar Nov 02, 2010 5:52 pm
Foro: Comentarios de Diseño
Tema: Nch 433
Respuestas: 4
Vistas: 4315
Chile

Re: Nch 433

Hola, considerando que es un documento obsoleto no hay problemas en subirlo. Espero te sirva.
por ReneM
Sab Oct 30, 2010 11:05 am
Foro: Normas Chile
Tema: Duda Desplazamiento 433 y etabs
Respuestas: 2
Vistas: 1962
Chile

Re: Duda Desplazamiento 433 y etabs

Hola, si bien la NCh433 no es explícita en eso dice: 5.1.2 El análisis para esfuerzos internos se debe basar en comportamiento lineal elástico. 5.9.1 Los desplazamientos se deben calcular para sismo de diseño. Asumo entonces que para verificar los desplazamientos de entre piso se deben considerar lo...
por ReneM
Mar Oct 26, 2010 8:04 pm
Foro: Normas Peru
Tema: Estructuras de acero y temperatura
Respuestas: 0
Vistas: 1704
Chile

Estructuras de acero y temperatura

Hola, tengo algunas consultas respecto a las normas peruanas y la temperatura (T): 1.- ¿Se considera en Perú la T como un estado de carga en estructuras importantes de acero?, lo pregunto porque: a) La norma E.090 "Estructuras Metálicas" en el punto 1.4.1 presenta combinaciones LRFD que no considera...
por ReneM
Mié Oct 20, 2010 7:24 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: ETABS o SAP?
Respuestas: 6
Vistas: 8451
Chile

Re: ETABS o SAP?

Hola, si nos indicas que estructuras vas a modelar te podríamos orientar mejor.
por ReneM
Mar Oct 19, 2010 5:23 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: ETABS o SAP?
Respuestas: 6
Vistas: 8451
Chile

Re: ETABS o SAP?

Hola, SAP2000 y Etabs utilizan el mismo motor de cálculo por lo tanto los resultados no varían significativamente. El Etabs está orientado a estructuras regulares y el SAP a estructuras generales. En forma sencilla te puedo recomendar que uses SAP2000 para todas las estucturas que no se pueden model...
por ReneM
Mié Oct 13, 2010 7:15 pm
Foro: Construccion
Tema: CONSULTA
Respuestas: 1
Vistas: 450
Chile

Re: CONSULTA

Hola, para un lugar de poco tránsito como una casa habitación, un piso flotante de 8 mm es suficiente. Un piso bien instalado y bien cuidado debe durar entre 10 y 15 años, nunca 5 años. Es muy importante una correcta instalación, un piso mal instalado durará poco.
por ReneM
Mar Oct 12, 2010 8:06 pm
Foro: Estudiantes
Tema: Aberturas en vigas
Respuestas: 5
Vistas: 593
Chile

Re: Aberturas en vigas

Hola, siempre evitar que sea en los extremos ya que en estos puntos el cortante es máximo, también en el centro ya que en este caso usualmente el momento flector es el máximo. Si es necesario perforar la viga lo recomendable es hacerlo en los tercios centrales y a plomo de la losa, es decir lo más c...
por ReneM
Dom Oct 03, 2010 12:25 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: Modelar pilote como biela
Respuestas: 4
Vistas: 2570
Chile

Re: Modelar pilote como biela

Hola, debes asignar una rótula en el extremo superior de la barra que modela el pilote. 1.- Selecciona la barra: a.- En SAP2000: Menu > Assign > Frame > Releases/Partial Fixity...aquí checas lo que deseas liberar. b.- En ETABS: Menu > Assign > Frame/Line > Frame Releases/Partial Fixity...aquí checas...
por ReneM
Sab Oct 02, 2010 8:55 pm
Foro: Etabs
Tema: Dudas sobre el analisis sísmico
Respuestas: 4
Vistas: 893
Chile

Re: Dudas sobre el analisis sísmico

Hola, cualquier estructura que tenga masa, independiente de si tiene o no diafragmas rígidos, presentará formas modales (o desplazamientos por modos de vibración). En cuanto a cómo calcula ETABS las rigideces y masas: 1.- ETABS, a partir de las propiedades, genera la matriz de rigidez de la estructu...
por ReneM
Sab Oct 02, 2010 11:51 am
Foro: Etabs
Tema: Dudas sobre el analisis sísmico
Respuestas: 4
Vistas: 893
Chile

Re: Dudas sobre el analisis sísmico

Hola, con respecto a lo segundo, si tienes dos diafragmas tendrás 6 modos horizontales, 3 en cada diafragma (2 desplazamientos y una rotación). Si en la opción: Menu > Define > Mass Source...checas Include Lateral Mass Only obtendrás sólo 6 modos aunque hayas solicitado 9. Si no la checas obtendrás ...
por ReneM
Vie Oct 01, 2010 4:25 pm
Foro: Sap2000
Tema: duda sobre sap
Respuestas: 2
Vistas: 526
Chile

Re: duda sobre sap

Hola, si lo que deseas es compatibilizar los desplazamientos de la losa con los de la viga lo más seguro es modelar la viga por tramos entre los nudos del mallado de la losa.
por ReneM
Vie Oct 01, 2010 4:09 pm
Foro: Etabs
Tema: Corte por Torsion Accidental y Nch433 (Chile)
Respuestas: 3
Vistas: 1031
Chile

Re: Corte por Torsion Accidental y Nch433 (Chile)

Lo más conservador es tomar los valores absolutos de los esfuerzos generados por la torsión accidental y sumarla a los estados de carga sísmico, así tendrás nuevos estados de carga sísmico con torsión accidental incluída y estos estados de carga lo ingresas a las combinaciones.

Ir a búsqueda avanzada