GStarCAD - Programa de dibujo CAD desde USD700 http://www.construaprende.com/ingsoftwa ... inoamerica

Se encontraron 52 coincidencias

por joseluishp
Mar Oct 30, 2018 7:54 am
Foro: Seccion del Ing. Rodriguez
Tema: SEMINARIO : ANALISIS DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 10 NIVELES Y 2 SOTANOS DESPLANTADO EN SUELO RIGIDO
Respuestas: 88
Vistas: 16049

Re: SEMINARIO : ANALISIS DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 10 NIVELES Y 2 SOTANOS DESPLANTADO EN SUELO RIGIDO

Muchas gracias Benjamín por la gentileza.
A este correo por favor: joseluishp84@gmail.com
A la orden para cualquier apoyo.
Saludos.
por joseluishp
Dom Oct 21, 2018 12:21 pm
Foro: Seccion del Ing. Rodriguez
Tema: SEMINARIO : ANALISIS DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 10 NIVELES Y 2 SOTANOS DESPLANTADO EN SUELO RIGIDO
Respuestas: 88
Vistas: 16049

Re: SEMINARIO : ANALISIS DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 10 NIVELES Y 2 SOTANOS DESPLANTADO EN SUELO RIGIDO

[quote=rdoko post_id=80966 time=1539807644 user_id=29154] Gracias Ing. Emmanuel Rodriguez por el vídeo subido. Asimismo, les agradeceré a algún miembro del grupo si pueden colgar los vídeos #7 y vídeo final muro #1. Muchas gracias. [/quote] También estaría agradecido por los vídeos #7 y vídeo final ...
Vinculos Patrocinados:
por joseluishp
Mar Oct 16, 2018 8:51 am
Foro: Seccion del Ing. Rodriguez
Tema: SEMINARIO : ANALISIS DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 10 NIVELES Y 2 SOTANOS DESPLANTADO EN SUELO RIGIDO
Respuestas: 88
Vistas: 16049

Re: SEMINARIO : ANALISIS DE EDIFICIO DE CONCRETO DE 10 NIVELES Y 2 SOTANOS DESPLANTADO EN SUELO RIGIDO

Buen día a todos. Por motivo de viaje no pude descargar los videos y material desde la sesión 4 en adelante, más sin embargo si tengo todo desde la sesión 1 a la sesión 3. Quizá con algún amigo nos podamos complementar, dejo mi whatsapp +51948311034 También tengo completo el Seminario de Aisladores ...
por joseluishp
Mar Ago 14, 2018 9:41 am
Foro: Seccion del Ing. Rodriguez
Tema: [CURSO - TALLER ] SOBRE AISLADORES DE BASE
Respuestas: 101
Vistas: 16184

Re: [CURSO - TALLER ] SOBRE AISLADORES DE BASE

Link de descarga del material del curso:

El material será eliminado por el Ingeniero en un tiempo prudente.
Saludos cordiales
por joseluishp
Lun Ago 13, 2018 9:38 am
Foro: Seccion del Ing. Rodriguez
Tema: [CURSO - TALLER ] SOBRE AISLADORES DE BASE
Respuestas: 101
Vistas: 16184

Re: [CURSO - TALLER ] SOBRE AISLADORES DE BASE

Si el ingeniero Rodriguez me regala el permiso de compartirlo, lo comparto, sino ni modo.
Saludos
Mi whatsapp: +51948311034


Saludos :

Pues claro , comparta la informacion y en un tiempo prudente sera eliminada ….
por joseluishp
Jue Oct 01, 2009 12:42 am
Foro: Etabs
Tema: Ejemplo Etabs-Albañileria Confinada
Respuestas: 27
Vistas: 22684

Re: Ejemplo Etabs-Albañileria Confinada

:correr:
Saludos.
Adjunto material para su estudio....espero sea de utilidad.
Comenten para aprovechamiento de todos.... :3com:
Atte.
por joseluishp
Jue Mar 06, 2008 10:09 am
Foro: Seccion del Ing. Rodriguez
Tema: MAMPOSTERIA CON EL MODELO PERUANO
Respuestas: 137
Vistas: 39560

Re: modelo peruano

SALUDOS...... SON AREAS SOLAPADAS, USTED PUEDE ASIGNAR LAS 2 AREAS DE LAS COLUMNAS COMO DE MATERIAL MAMPOSTERIA DE MANERA QUE EL AREA DEL MURO = LONGITUD DEL MURO X ESPESOR DEL MURO. MIRANDO LA IMAGEN DEL MURO, USTED TIENE DEFINIDA LAS COUMNAS CON 13 CM POR LADOS, EN MI MODELO ESTAN DEFINIDAS CON 1...
por joseluishp
Jue Mar 06, 2008 9:52 am
Foro: Seccion del Ing. Rodriguez
Tema: MAMPOSTERIA CON EL MODELO PERUANO
Respuestas: 137
Vistas: 39560

Modelo Peruano

ING. RODRIGUEZ. HE VISTO EL VIDEO QUE ADJUNTO Y ESTA MUY CLARO QUE POR SER EL EDIFICIO SIMETRICO SE OBTIENEN RESULTADOS IGUALES EN CADA EXTREMO....PERO AHORA ME NACE UNA GRAN DUDA AL RESPECTO DEL MODELAMIENTO, ADJUNTO UNOS COMENATRIOS QUE USTED REFIRIO ANTERIORMENTE: ESTA METODOLOGIA DEL MURO MODELA...
por joseluishp
Mié Mar 05, 2008 11:23 am
Foro: AutoCAD
Tema: DETALLE UNION CERCHA METALICA Y COLUMNA DE HºAº
Respuestas: 10
Vistas: 16663

maurotek escribió:hola yo te puedo ayudar tengo dibujos en autocad muy explicitos, si deseas enviame un mail a mi correo maurotek3@hotmail.com para responderte con los archvos adjuntos
Saludos.
Creo que muchos te agradeceriamos que ese envio lo hagas por este medio.
Atte.
por joseluishp
Mar Mar 04, 2008 8:46 pm
Foro: Seccion del Ing. Rodriguez
Tema: MAMPOSTERIA CON EL MODELO PERUANO
Respuestas: 137
Vistas: 39560

Re: modelo peruano

ING. RODRIGUEZ.
OLVIDE MENCIONAR QUE CUANDO DEFINI CADA UNO DE LOS MUROS EN EL SECTION DESIGNER ME SALIO EN MENSAJE QUE MUESTRO EN LA IMAGEN ADJUNTA, QUE PODRA SER ESO???

ATTE.
por joseluishp
Mar Mar 04, 2008 8:15 pm
Foro: Seccion del Ing. Rodriguez
Tema: MAMPOSTERIA CON EL MODELO PERUANO
Respuestas: 137
Vistas: 39560

Re: modelo peruano

En el secc. design del etabs, usted identifica un muro en la direcc. que esta en la planta estructural con un nombre por ejemplo M1X que esta compuesto por el muro y sus 2 columnas [tensores] con la misma asignacion de pier, luego ya definido el M1X usted quita la asignacion del pier a las columnas...
por joseluishp
Lun Mar 03, 2008 9:14 am
Foro: Seccion del Ing. Rodriguez
Tema: MAMPOSTERIA CON EL MODELO PERUANO
Respuestas: 137
Vistas: 39560

Re: modelo peruano

SALUDOS........ ....Me parece que usted tiene que identificar los muros confinados, para pasar al analisis y luego al design de los muros. SALUDOS ING. RODRIGUEZ. ME MENCIONA QUE IDENTIFIQUE QUE MUROS DESEAMOS DISEÑAR, PERO ANTES DESEO ME QUITE UNA DUDA.... ...ESTA CLARO QUE EL ETABS DEBEMOS DEFINI...
por joseluishp
Sab Mar 01, 2008 9:37 pm
Foro: Seccion del Ing. Rodriguez
Tema: MAMPOSTERIA CON EL MODELO PERUANO
Respuestas: 137
Vistas: 39560

Re: modelo peruano

SALUDOS....... A PROPOSITO ING. QUE PASO CON LOS 2 MODELOS QUE FALTAN, EL DE LOS MALLADOS Y EL CORRECTO EMPLEANDO LAS 2 COLUMNAS COMO LONGITUD TOTAL DEL MURO ?? ING. RODRIGUEZ. HE CONVERSADO CON VARIOS INGENIEROS Y ENTRE ELLOS HAY VARIOS QUE ESTAN DEACUERDO CON SU METODO Y OTROS QUE DISCREPAN CON E...
por joseluishp
Sab Mar 01, 2008 6:20 pm
Foro: Seccion del Ing. Rodriguez
Tema: MAMPOSTERIA CON EL MODELO PERUANO
Respuestas: 137
Vistas: 39560

Re: modelo peruano

SALUDOS..... 1.- Para la mamposteria se usa un Fc = 65 k/cm2 ...... 2.- ese acero es para las columnas y se debe de activar puesto que la mamposteria esta compuesta por muro-columna, este muro se podria considerar dichoso y feliz como un macho al estar junto y pegado a sendas mujeres de columnas......