Se encontraron 6 coincidencias

por ronaldsegovia
Mié Jun 29, 2005 9:17 pm
Foro: Etabs
Tema: como interpreto el armado de muros
Respuestas: 17
Vistas: 13995

Estimado RPS:

Podrías enviar el archivo en etabs version 8.4.5, ya que no tengo el 8.4.8.-

Atte, Ronald
por ronaldsegovia
Mié Jun 29, 2005 7:42 pm
Foro: Etabs
Tema: como interpreto el armado de muros
Respuestas: 17
Vistas: 13995

Estimado RPS:

Podrías enviar el archivo en etabs version 8.4.5, ya que no tengo el 8.4.8.-

Atte, Ronald
por ronaldsegovia
Mié Jun 29, 2005 2:42 pm
Foro: Etabs
Tema: como interpreto el armado de muros
Respuestas: 17
Vistas: 13995

Re: Adjunto modelo para que lo revisen

Muchas gracias RPS me quedo super claro el porqué del asunto, sin embargo mencionas que adjuntas un archivo y no lo encuentro.- Te agradezco tu explicación, ya que lo estuve pensando, llegue a la conclusión que se debe asignar PIER a la longitud flexible del muro o machón, al llegar a un antepecho e...
por ronaldsegovia
Lun Jun 20, 2005 9:03 pm
Foro: Etabs
Tema: como interpreto el armado de muros
Respuestas: 17
Vistas: 13995

Adjunto modelo para que lo revisen

Estimados, adjunto un modelo de un edificio de dos pisos, mi duda es ¿por qué el cortante sísmico en los piers no es constante en la altura de éste? más bien, es trapecial o triangular.- Hice lo que me recomendó RPS, sin embargo el resultado no cambió.- Si modelasemos los muros como frames, si daría...
por ronaldsegovia
Lun Jun 13, 2005 4:28 pm
Foro: Etabs
Tema: como interpreto el armado de muros
Respuestas: 17
Vistas: 13995

Re: Esfuerzo de Corte en muros

Estimados, tengo una consulta del ETABS: Cuando se analiza un muro como Pier ¿Por qué el esfuerzo cortante no es constante en un muro (entre pisos)?, ya que si se modela como barra so lo es. Todo esto, sólo antes cargas sísmicas.- Por favor responder.- El corte es constante entre cada nivel, defina...
por ronaldsegovia
Lun Jun 13, 2005 2:53 pm
Foro: Etabs
Tema: como interpreto el armado de muros
Respuestas: 17
Vistas: 13995

Esfuerzo de Corte en muros

Estimados, tengo una consulta del ETABS:
Cuando se analiza un muro como Pier ¿Por qué el esfuerzo cortante no es constante en un muro (entre pisos)?, ya que si se modela como barra so lo es.

Todo esto, sólo antes cargas sísmicas.-

Por favor responder.-

Ir a búsqueda avanzada