Curso Estructuras de Concreto en Ciudad de México
2 al 5 de Diciembre del 2019
Usando Etabs v18 y el nuevo CSIDetail

Clic aquí para inscribirte

Se encontraron 65 coincidencias

por HectorPerezB
Mié Sep 22, 2010 11:15 am
Foro: Grupo Estructuras
Tema: Consulta a Ingenieros Chilenos
Respuestas: 0
Vistas: 667

Consulta a Ingenieros Chilenos

Hago esta consulta a los ingenieros de Chile, porque se que tienen bastante experiencia en el diseño de estructuras de madera con entramados livianos; pero obviamente me interesan los comentarios de los demás ingenieros del foro. Tengo experiencia en este sistema estructural y mis documentos de refe...
por HectorPerezB
Lun Sep 06, 2010 11:14 am
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: EXCENTRICIDAD DE DIAFRAGMA - SAP2000 V14
Respuestas: 12
Vistas: 4682

Re: EXCENTRICIDAD DE DIAFRAGMA - SAP2000 V14

Hombre Hernan, tiene razón. Había leido la NSR por encimita. Sin embargo, la idea de la torsión accidental (del 5%) trata de reflejar la posible distribución no uniforme de la masa que me parece es válido/necesario bien sea fuerza horizontal equivalente, o análisis modal espectral. Esa distribución ...
Vinculos Patrocinados:
por HectorPerezB
Dom Sep 05, 2010 11:02 am
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: EXCENTRICIDAD DE DIAFRAGMA - SAP2000 V14
Respuestas: 12
Vistas: 4682

Re: EXCENTRICIDAD DE DIAFRAGMA - SAP2000 V14

El reglamento colombiano, el ASCE y demás, sí requieren que en el análisis dinámico se tenga en cuenta la torsión accidental. Lo que se puede no tener en cuenta es la amplificación por torsión cuando hay irregularidades torsionales. Por otro lado, no he encontrado una forma no-manual para definir la...
por HectorPerezB
Dom Ago 29, 2010 10:47 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Duda Constructiva Albañilería
Respuestas: 4
Vistas: 666

Re: Duda Constructiva Albañilería

Compañero, de forma general, cuando en un elemento o sección que pensamos va a experimentar ductilidad (como las rótulas plásticas) disponemos de mayor acero de refuerzo a flexión que el necesario, estamos obviamente aumentando el momento de plástificación de la sección, Mp. Asociado a este "mayor" ...
por HectorPerezB
Dom Jul 25, 2010 5:09 pm
Foro: Construccion
Tema: Elementos complementarios de la Mamposteria
Respuestas: 2
Vistas: 1041

Re: Elementos complementarios de la Mamposteria

Compañero, trata en el libro "Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry buildings" de Niegel Priestley, en la sección 7.4 (creo) "Infilled Frames". El libro lo puedes descargar de 4shared o de Avax (es un libro viejo, espero no haya problema con el Admin). El código Colombiano también trata ...
por HectorPerezB
Sab Jul 24, 2010 6:00 pm
Foro: Perfiles Metalicos
Tema: CERCHAS METALICAS O VIGAS EN CELOSIA
Respuestas: 5
Vistas: 7719

Re: CERCHAS METALICAS O VIGAS EN CELOSIA

Compañero, es muy frecuente, en análisis y diseño de armaduras y vigas de celosía, el liberar los nudos de los elementos para que no transmitan momentos torsores, ni flectores. Sin embargo esto no siempre debe hacerse. Cúando liberar los nudos? Cuando todas las líneas de acción de las fuerzas de los...
por HectorPerezB
Jue Jul 22, 2010 6:34 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: Mensulas cortas en Sap2000
Respuestas: 2
Vistas: 1353

Re: Mensulas cortas en Sap2000

Compañero, con qué constraint estás liberando el extremo de la viga? Bueno, lo que yo he hecho es: 1. Seleccionar el elemento, Menu-Assign-Frame-Releases, y ahí libero el momento; ¡claro falta la excentricidad!. 2. Selecciono nuevamente el elemento, menu-assign-frame-insertion point, y ahí defino el...
por HectorPerezB
Sab Jun 05, 2010 2:10 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Refuerzo Tanques de Hormigón armado
Respuestas: 4
Vistas: 2724

Re: Refuerzo Tanques de Hormigón armado

Gracias por la info. Podría por favor citar la fuente.

Saludos,

Héctor
por HectorPerezB
Vie May 14, 2010 10:33 pm
Foro: Arquitectura y Diseño
Tema: Ayudenme a leer estos planos
Respuestas: 3
Vistas: 1811

Re: Ayudenme a leer estos planos

Compañero, no estoy 100% seguro pero creo que: 1. Las lineas moradas son las vigas. 2. Las líneas verdes son barras de refuerzo. 3. Es una losa maciza de algún espesor soportada sobre muros y vigas. Fijate que en algunos puntos(sobre muros vigas y otros) las líneas verdes cambian de dirección (suben...
por HectorPerezB
Vie Oct 02, 2009 6:22 pm
Foro: Grupo Estructuras
Tema: Ductilidad en Vigas
Respuestas: 4
Vistas: 1991

Re: Ductilidad en Vigas

Aclaración: La ductilidad de un sistema estructural o de un elemento, es precisamente una característica del sistema estructural (muros, póticos resistentes a momento, pórticos arriostrados, etc) o del elemento, de los materiales que lo conforman y la capacidad de deformación inelástica de dichos ma...
por HectorPerezB
Vie Oct 02, 2009 12:34 pm
Foro: Sap2000
Tema: Ayuda con Modelo
Respuestas: 17
Vistas: 1705

Re: Ayuda con Modelo

Rachmaminov, Tengo los siguientes comentarios: 1. Tus columnas de 20cm y de 25cm de espesor no te van a funcionar en esa estructura de 6 pisos; ni por capacidad ni por derivas. De hecho, la norma no te permite usar columnas RECTANGULARES de dimensióm menor a 25cm en zonas de amenaza sísmica intermed...
por HectorPerezB
Mar Sep 08, 2009 3:08 pm
Foro: Safe
Tema: SUBGRADE MODULUS y Desing strips
Respuestas: 7
Vistas: 2700

Re: SUBGRADE MODULUS y Desing strips

Hombe Jocsan, estaba tarde con esta respuesta. 1. Si tu definiste los design strips deberías leer datos de momento en ton·m. Si estás leyendo la curvas/superficies de momento (aquellas con colores), en ese caso lees magnitudes de momento en ton·m/m. Por favor cuelga una imagen (print screen) del saf...
por HectorPerezB
Mié Sep 02, 2009 12:16 am
Foro: Safe
Tema: SUBGRADE MODULUS y Desing strips
Respuestas: 7
Vistas: 2700

Re: SUBGRADE MODULUS y Desing strips

Aquí va la imagen. Me disculpo por la calidad del dibujo pero espero que se entienda.

Saludos,

Héctor Pérez
por HectorPerezB
Mié Sep 02, 2009 12:13 am
Foro: Safe
Tema: SUBGRADE MODULUS y Desing strips
Respuestas: 7
Vistas: 2700

Re: SUBGRADE MODULUS y Desing strips

Compañero: Para la primera pregunta: Aunque los resortes parecieran estar empotrados, esto es solo gráficamente. Los resortes, para el caso que estamos discutiendo, trabajan en una sola dirección. Para comprobar esto, puedes correr tu modelo y ver por ejemplo el momento en el borde de la losa y que ...
por HectorPerezB
Dom Ago 30, 2009 12:38 pm
Foro: Safe
Tema: SUBGRADE MODULUS y Desing strips
Respuestas: 7
Vistas: 2700

Re: SUBGRADE MODULUS y Desing strips

Compañero: 1.El Modulus of subgrade reaction o SUBGRADE MODULUS, es efectivamente el coeficiente de Balasto que el Ingeniero de Suelos nos reporta en unidades de Fuerza/Longitud al cubo. El valor de los resortes equivalentes, que usamos para diseñar una cimentación (por el método flexible), se obtie...

Ir a búsqueda avanzada