Se encontraron 2 coincidencias
- Sab Ene 19, 2019 9:59 am
- Foro: Etabs
- Tema: Duda y ayuda Drift "Zona 3 Suelo A" NCh433of96 mod 2009 + DS 60 y 61
- Respuestas: 3
- Vistas: 1961
Re: Duda y ayuda Drift "Zona 3 Suelo A" NCh433of96 mod 2009 + DS 60 y 61
Estimado, la imagen muestra las derivas de piso del edificio, donde se especifican los tipos de suelo según la norma chilena NCh433. el Suelo A es un suelo de roca... donde las derivas de piso y deformaciones deberían disminuir, un suelo b es un suelo denso, y un suelo C normal. Por lo que en un sue...
- Mié Ene 16, 2019 4:26 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Duda y ayuda Drift "Zona 3 Suelo A" NCh433of96 mod 2009 + DS 60 y 61
- Respuestas: 3
- Vistas: 1961
Duda y ayuda Drift "Zona 3 Suelo A" NCh433of96 mod 2009 + DS 60 y 61
Estimados, Me encuentro evaluando un edificio de 110 pisos y 10 subterráneos en las "Zona 3 Suelo A , Suelo B, Suelo C" en Chile para la Universidad. Dentro del modelo ya tengo ingresado los espectros según la norma y sus combinaciones de cargas, al evaluar los Drift del CM ocurre lo que s...