Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
Se encontraron 4 coincidencias
- Mié Sep 27, 2017 12:25 am
- Foro: Etabs
- Tema: Dudas para corrección de coef. sísmico y escalar cortante dinámico
- Respuestas: 1
- Vistas: 1772
Dudas para corrección de coef. sísmico y escalar cortante dinámico
Buenas, saludos a todos. Estoy aprendiendo sobre diseño sísmico pero tengo dudas a la hora de llevarlo al programa Etabs. Me han dicho que primero tenemos que utilizar un coeficiente sísmico corregido como 0.8*c/Q y que ese valor se lleva a las cargas sísmicas en "load patterns" en el valo...
- Vie Jul 28, 2017 1:28 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Refuerzo demasiado bajo en columnas (4.856E-03%)
- Respuestas: 5
- Vistas: 2826
Re: Refuerzo demasiado bajo en columnas (4.856E-03%)
Le envié mi modelo a su correo en versión 6.1.0 y también en formato e2k. Gracias.
- Jue Jul 27, 2017 10:09 am
- Foro: Etabs
- Tema: Refuerzo demasiado bajo en columnas (4.856E-03%)
- Respuestas: 5
- Vistas: 2826
Re: Refuerzo demasiado bajo en columnas (4.856E-03%)
Buen día y gracias por responder.
Así es, las combinaciones si están agregadas, igual lo raro al darle clic derecho me rige la última combinación (viento) para una región con poco viento y de todos modos las demás combinaciones piden igual de bajo acero.
Así es, las combinaciones si están agregadas, igual lo raro al darle clic derecho me rige la última combinación (viento) para una región con poco viento y de todos modos las demás combinaciones piden igual de bajo acero.
- Jue Jul 27, 2017 1:50 am
- Foro: Etabs
- Tema: Refuerzo demasiado bajo en columnas (4.856E-03%)
- Respuestas: 5
- Vistas: 2826
Refuerzo demasiado bajo en columnas (4.856E-03%)
Hola, saludos a todos. Estoy modelando un hotel de concreto reforzado con siete niveles en Etabs con el reglamento mexicano RCDF, pero estoy teniendo problemas al obtener los valores del refuerzo en las columnas, me arroja valores demasiado bajos, ni siquiera llega al centímetro cuadrado de acero, (...