Se encontraron 2 coincidencias

por smr
Jue Mar 18, 2010 3:05 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Patología tanque de almacenamiento de agua
Respuestas: 4
Vistas: 3307

Re: Patología tanque de almacenamiento de agua

Hola Manki5 , previo a realizarte algunos comentarios con respecto a las posibles acciones a seguir , desearia que informes si el tanque se encuentra en funcionamiento , en dicho caso deberias realizar una prueba de estanqueidad (verificar las perdidas de agua que presenta el tanque bajo carga de tr...
por smr
Mar Nov 17, 2009 12:19 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Patología tanque de almacenamiento de agua
Respuestas: 4
Vistas: 3307

Re: Patología tanque de almacenamiento de agua

Hola : deberias ser mas especifico en tu consulta , deberias indicar : a) capacidad ; b) Material empleado , c) es un tanque elevado , es un tanque apoyado sobre el suelo , es semienterrado d) cuentas con planos de construccion e) Cuentas con la memoria de calculo de las solicitaciones de diseño f) ...

Ir a búsqueda avanzada