Se encontraron 8 coincidencias

por Luiskol
Lun Ago 21, 2023 8:17 pm
Foro: Etabs
Tema: Consulta orden de magnitud drift
Respuestas: 5
Vistas: 1142

Re: Consulta orden de magnitud drift

Hola, gracias por responder. - El drift es una razón entre desplazamiento lateral y la altura de entrepiso así que no entiendo por qué me pides unidades. -La norma nch 433 mod 2012 establece que el drift en el centro de masa es de 0.002 y a mi me da 0.0003, un orden de magnitud más bajo. Y consulto ...
por Luiskol
Mié Ago 16, 2023 7:39 pm
Foro: Etabs
Tema: Consulta orden de magnitud drift
Respuestas: 5
Vistas: 1142

Consulta orden de magnitud drift

Estimados foristas, al analizar una casa de 2 pisos he obtenido drifts del orden de 10^-4 (3*10^-4) , y quiero consultar si es normal o tengo errores en la modelación . Consulto porque es mi primera estructura analizada en el mundo real y nunca pensé que tendría drifts tan bajos a tal punto de bajar...
por Luiskol
Mié May 08, 2019 8:15 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: Volcamiento y deslizamiento zapatas en safe
Respuestas: 5
Vistas: 8253

Volcamiento y deslizamiento zapatas en safe

Safe trata la verificación de volcamiento y deslizamiento?. Gracias

Enviado desde mi SM-A530F usando Ingeniería Civil mobile app

por Luiskol
Mar Abr 30, 2019 9:56 am
Foro: Etabs
Tema: Línea perpendicular en ETABS 17
Respuestas: 0
Vistas: 1465

Línea perpendicular en ETABS 17

Chicos, no encuentro la opción de proyección perpendicular en etabs 17, la necesito para.dibujar un elemento de armadura perpendicular a los cordones los cuales tienen inclinación respecto a la horizontal. En el SAP 2000 v20 sale en los iconos de acceso rápido de la.izquierda pero en etabs 17 no sal...
por Luiskol
Mar Abr 23, 2019 6:19 pm
Foro: Sap2000
Tema: Perfiles ICHA en sap 2000
Respuestas: 1
Vistas: 2388

Perfiles ICHA en sap 2000

Estimados, alguien tiene los perfiles icha.pro para importar a sap 2000?. O sencillamente modifican los perfiles existentes con las dimensiones de los perfiles icha?.

Enviado desde mi SM-A530F usando Ingeniería Civil mobile app

por Luiskol
Mié Abr 03, 2019 8:43 pm
Foro: Grupo Estructuras
Tema: Normas Chilenas NCH
Respuestas: 94
Vistas: 51134

Re: Normas Chilenas NCH

steband1 escribió:hola, buenas, junto con saludar, hablo para saber si alguien tiene
DS 60-2011 Y DS61-2011
gracias de ante mano
Yo las tengo, llegué tarde?


Enviado desde mi SM-A530F usando Ingeniería Civil mobile app

por Luiskol
Mié Abr 03, 2019 8:42 pm
Foro: Grupo Estructuras
Tema: Chilenos presentes
Respuestas: 0
Vistas: 1401

Chilenos presentes

Hola, soy chileno y recien entrando al mundo laboral. Resulta que en la universidad uno se enfoca en las bases teoricas que generan algunas de las ecuaciones que salen en las normas para su fácil aplicacion pero perdemos el foco a que tan riguroso o no se es en la practica de diseño en el mundo real...
por Luiskol
Jue Jul 28, 2016 8:56 pm
Foro: Normas Chile
Tema: Diferencia Nch 427-AISC 2010
Respuestas: 0
Vistas: 4210

Diferencia Nch 427-AISC 2010

Hola, soy estudiante de Ingeniería Civil de Chile y no sé cual normativa usar para el diseño de estructuras de acero, la Nch 427 o el AISC 2010 . Resulta que cursé el ramo de diseño en acero en el cual utilizábamos el AISC 2010 , pero siempre he tenido dudas con las normativas Nch ... , no se cuando...

Ir a búsqueda avanzada