Muchas gracias por la respuesta, revise y al cambiar acero evidentemente el resultado esta dentro de la interacción, pero sigue sin cumplirme el joint shear ratio. quisiera saber como lo soluciono, gracias.
adjunto imagen
https://*****/df0iBx
es posible poner una seccion compuesta con perfiles heb?
Se encontraron 13 coincidencias
- Dom Abr 29, 2018 7:47 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: JOINT SHEAR RATIO
- Respuestas: 6
- Vistas: 7787
- Dom Abr 29, 2018 11:48 am
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: JOINT SHEAR RATIO
- Respuestas: 6
- Vistas: 7787
Re: JOINT SHEAR RATIO
CORDIAL SAULDO
ADJUNTO ENVIO MODELO
MUCHAS GRACIAS
https://mega.nz/#!J6YXnJ7a!a5g1b5mjcZ3P ... szQEoiKe8o
ADJUNTO ENVIO MODELO
MUCHAS GRACIAS
https://mega.nz/#!J6YXnJ7a!a5g1b5mjcZ3P ... szQEoiKe8o
- Mié Abr 25, 2018 1:21 am
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: DISEÑO DE CABEZALES EN PILOTES
- Respuestas: 2
- Vistas: 4407
DISEÑO DE CABEZALES EN PILOTES
Buen dia colegas Les solicito de manera atenta me colaboren con la siguiente duda mi cimentacion fue diseñada por medio de caisson y algunos de ellos requieren trabajarse en grupo por lo que se requiere un cabezal para la transferencia de carga,. Quisiera saber si es posible que programa se puede ma...
- Dom Abr 22, 2018 9:56 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: JOINT SHEAR RATIO
- Respuestas: 6
- Vistas: 7787
JOINT SHEAR RATIO
CORDIAL SALUDO COLEGAS Tengo este error en etabs y quisiera saber en que me puede afectar y que manera hay para solucionarlo ya que cortate de columnas si chequea al igual de flexion y columna fuerte viga debil, pero me da esta advertencia o/s #34 Joint shear ratio exceeds limit que al revisarla por...
- Dom Abr 01, 2018 9:02 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: DISEÑO DE CAISSON
- Respuestas: 1
- Vistas: 3099
DISEÑO DE CAISSON
CORDIAL SALUDO COLEGAS:
Recurro a uds para solicitarles información respecto al diseño de cimentación tipo caisson o pila corta, quisiera saber si es posible poderlo diseñar en etabs o en safe y si hay algun otro programa o guia con la que pueda realizar este diseño, muy agradecido por su atención.
Recurro a uds para solicitarles información respecto al diseño de cimentación tipo caisson o pila corta, quisiera saber si es posible poderlo diseñar en etabs o en safe y si hay algun otro programa o guia con la que pueda realizar este diseño, muy agradecido por su atención.
- Dom Abr 01, 2018 8:58 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: MUROS DE SOTANO EN ETABS
- Respuestas: 8
- Vistas: 8171
Re: MUROS DE SOTANO EN ETABS
Gracias por tus aportes, desde hace mucho he tratado de agradecerte pero no puedo no se porque, siempre me tira error.
- Jue Mar 29, 2018 12:18 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Problema con mi modelo ETABS 2016
- Respuestas: 1
- Vistas: 3068
Re: Problema con mi modelo ETABS 2016
Cordial saludo 1- Tu espectro elastico no es coherente. 2- El periodo fundamental es grande 3- debido a tu espectro no es posible ver derivas 4- por las aceleraciones que tienes puedo ver que no hiciste correccion basal. 5- la falla del diseño se debe a que no has ingresado tus combinaciones de carg...
- Jue Mar 29, 2018 12:04 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Modelamiento en etabs 2015
- Respuestas: 2
- Vistas: 3915
Re: Modelamiento en etabs 2015
Lastimosamente no carga los espectros elasticos, pero puedo observar que tienes una estructura demasiado rigida, al ser una estructura demasiado rigida necesitaras mayor aceleracion para llegar al 90% del cortante estatico, ademas es muy conocido que los muros son grandes rigidizadores y estos gener...
- Jue Mar 29, 2018 9:58 am
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: MUROS DE SOTANO EN ETABS
- Respuestas: 8
- Vistas: 8171
Re: MUROS DE SOTANO EN ETABS
muchas gracias por sus respuestas, pero mi duda radica ya que segun algunos ingenieros modelan muros y demas y a estos muros les imponen empuje de tierras y al diseñar las columnas que conforman el confinamiento con muros de concreto hay una combinacion que es 1.6 empuje de tierras con sismo por lo...
- Jue Mar 29, 2018 9:37 am
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: MUROS DE SOTANO EN ETABS
- Respuestas: 8
- Vistas: 8171
Re: MUROS DE SOTANO EN ETABS
muchas gracias por sus respuestas, pero mi duda radica ya que segun algunos ingenieros modelan muros y demas y a estos muros les imponen empuje de tierras y al diseñar las columnas que conforman el confinamiento con muros de concreto hay una combinacion que es 1.6 empuje de tierras con sismo por lo ...
- Jue Mar 08, 2018 9:37 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: MUROS DE SOTANO EN ETABS
- Respuestas: 8
- Vistas: 8171
MUROS DE SOTANO EN ETABS
Cordial saludo Colegas investigando un poco me he encontrando con diferentes teorías sobre el diseño de muros de sótano en etabs, las de mayor discrepancia y que me tiene en discusión son las siguientes: 1. los muros de sótano se pueden modelar con toda la estructura pero no se introducen cargas po...
- Jue Feb 08, 2018 8:25 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: AYUDA MODELO DE CUBIERTA
- Respuestas: 1
- Vistas: 1377
AYUDA MODELO DE CUBIERTA
Cordial saludo colegas, me permito indicarles las siguientes dudas que se me generan en el modelo 1- tengo un diseño de cercha no ductil en perfil tubular de 4 y 6" el unico problema que le veo es que el diseño a mi juicio me da muy sobrediseñado ya que por algunos elementos puntuales que falla...
- Lun Feb 05, 2018 5:01 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: DISEÑO PLACA BASE
- Respuestas: 1
- Vistas: 2419
DISEÑO PLACA BASE
Cordial saludo colegas: Tengo la siguientes situación; Tengo las siguientes cargas axial V2 V3 M2 M3 -188.96 kN 78 kN 3.12 kN 305.36 kN*m 3 kN*m estas proviene de la combinación de diseño para una cubierta en estructura metálica en el sistema cerchas no dúctiles de perfil tubular de 6 y 4". los...