Muchas gracias por la información ALMF, intentaré replicar el procedimiento que explicas y dependiendo de como resulte lo comento contigo para compartir la experiencia.
Cordiales saludos,
Bill Steve
Se encontraron 3 coincidencias
- Sab Ago 15, 2015 12:44 pm
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: Verticalidad en torres de telefonía celular
- Respuestas: 27
- Vistas: 33324
- Jue Ago 13, 2015 12:18 am
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: Verticalidad en torres de telefonía celular
- Respuestas: 27
- Vistas: 33324
Re: Verticalidad en torres de telefonía celular
Estimado: El método es general, es decir también se aplica a Mástiles Atirantados (Guyed Towers). Cordiales Saludos ALMF Entiendo ALMF, ahora otra consulta en el caso de la Guyed Tower, estoy seguro que debo solicitar corrijan la verticalidad de la torre porque a simple vista se puede observar, ya ...
- Mié Ago 12, 2015 7:03 am
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: Verticalidad en torres de telefonía celular
- Respuestas: 27
- Vistas: 33324
Re: Verticalidad en torres de telefonía celular
Dejo adjunto la parte de la Norma ANSI-TIA 222 G - Norma Estructural para Antenas y Estructuras que Soportan Antenas - que da un método para determinar, no solo la verticalidad sino también la torsión de ese tipo de estructuras. Siguiendo el procedimiento que explica y aplicando las fórmulas que al...