Se encontraron 19 coincidencias
- Sab Jun 03, 2017 7:27 pm
- Foro: Etabs
- Tema: ESPECTRO INELASTICO EN COLOMBIA
- Respuestas: 10
- Vistas: 10764
Re: ESPECTRO INELASTICO EN COLOMBIA
También se lo puede poner desde la pestaña Design - concrete frame design- view/revise preferences y ahí sale la opción "Design System Rho", éste es el factor R, ahí pones el valor de 1/R, por ejemplo si utilizas 6 pondrías 0.17; adjunto imagen donde puedes verlo. Luego vas a load combinat...
- Sab Dic 03, 2016 10:09 pm
- Foro: General Ingenieria Civil
- Tema: Entrevista para un Ingeniero Civil
- Respuestas: 2
- Vistas: 27724
Re: Entrevista para un Ingeniero Civil
1.¿Cual es tu nombre? Leandro Ortega 2.¿Qué le llevo a tomar la decisión de estudiar esta profesión? Por que mi hermano mayor es ingeniero civil y eso me influenció 3.Podría difinir ¿Que es para usted la Ingeniería Civil? Es la profesión que intenta a la naturaleza para el servicio del ser humano 4....
- Lun Oct 31, 2016 6:19 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Cargas que soportan las cimentaciones profundas
- Respuestas: 3
- Vistas: 2709
Re: Cargas que soportan las cimentaciones profundas
Los cimientos se diseñan con cargas de servicio, osea las cargas de servicio que bajan por las columnas, debes revisar las combinaciones de servicio que da la norma
- Dom Sep 25, 2016 8:33 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: PERIODO FUNDAMENTAL DE LA ESRUCTURA
- Respuestas: 1
- Vistas: 2721
Re: PERIODO FUNDAMENTAL DE LA ESRUCTURA
Si tuviste en cuenta la interacción suelo-estructura es normal que te den periodos mas largos. Eso no es problema trabajas con las condiciones mas desfavorables.
- Dom Ago 07, 2016 9:10 pm
- Foro: Ayudas y Tablas de Diseño
- Tema: zapata corrida para muros portantes en viviendas
- Respuestas: 2
- Vistas: 4548
Re: zapata corrida para muros portantes en viviendas
buenas noches; si la pregunta es si debes considerar la interacción de los cimientos la respuesta es si, por lo menos donde los bulbos de presión se traslapan.
- Jue Mar 03, 2016 8:44 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: estribos complementarios en columnas
- Respuestas: 3
- Vistas: 3150
Re: estribos complementarios en columnas
Los flejes complementarios van distribuidos de la misma manera que los otros, y se ubican cuando las varilla están a más de 15 cm de la esquina de un fleje para que no deje abrir al fleje perímetral, pues eso es lo que dicta la nsr 10 de Colombia que es una file copia del aci
- Sab Abr 04, 2015 8:18 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Duda con self weigh multiplier
- Respuestas: 2
- Vistas: 1753
Re: Duda con self weigh multiplier
Buenos días. El factor multiplicador del que hablas hace referencia a la participación de la carga en el sismo si es 1 quiere decir el 100% y pues para todas las cargas muertas debe ser así, me parece también que en el código ACI exigen una participación de un 20% de la carga viva cuando ésta carga ...
- Mié Mar 04, 2015 5:27 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Dudas en Sap2000 v 16
- Respuestas: 2
- Vistas: 2660
Re: Dudas en Sap2000 v 16
Las luces son muy grandes para los nervios, es necesario regidizarlos con una viga intermedia de dimensiones grandes daría una viga de unos 50cm de espesor
- Dom Ene 04, 2015 8:57 am
- Foro: Etabs
- Tema: Dibujando columna en ETABS2013
- Respuestas: 4
- Vistas: 3122
Re: Dibujando columna en ETABS2013
Es igual joven, 2 ramas en la dirección 2y 2 ramas en la dirección 3. Los triángulos que forma ese fleje son dos mitades al inicio y dos mitades al final. Para mi eso es 1 rama al inicio mas 1 rama al final
Leandro Ortega
Leandro Ortega
- Jue Dic 04, 2014 6:12 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Acero de refuerzo en Losas
- Respuestas: 9
- Vistas: 3111
Re: Acero de refuerzo en Losas
Pero si como lo estas dividiendo lo que te da es la cantidad de varillas en ese metro
- Jue Dic 04, 2014 6:08 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Acero de refuerzo en Losas
- Respuestas: 9
- Vistas: 3111
Re: Acero de refuerzo en Losas
No, la división es 2cm2/27,74cm2/m=0,072m; lo cual dice una varilla numero 5(2cm2 de area), cada7,2cm, si vas a utilizar varilla de 1/2, te da muy cerca es mejor la numero 5
- Mié Dic 03, 2014 5:40 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Acero de refuerzo en Losas
- Respuestas: 9
- Vistas: 3111
Re: Acero de refuerzo en Losas
Si, estas interpretando mal según la gráfica es 27,74 cm2 cada m lineal y el acero es mejor ponerlo en numero 5 que da mas cerca, debes dividir el área de acero de la varilla que vayas a usar sobre los 27,74 y el resultado te da la separación de las varillas en metros. Por ductilidad es mejor que se...
- Dom Nov 16, 2014 8:31 am
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: PROBLEMA CON ESCALERA AUTOPORANTE
- Respuestas: 8
- Vistas: 3262
Re: PROBLEMA CON ESCALERA AUTOPORANTE
Disculpa estaba distraído, para mi la escalera debe diseñarse como viga y la losa de fundación como shell y en ésta losa sin hay que aumentarle el espesor hasta que supla el punzonamiento
- Sab Nov 15, 2014 5:44 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: PROBLEMA CON ESCALERA AUTOPORANTE
- Respuestas: 8
- Vistas: 3262
Re: PROBLEMA CON ESCALERA AUTOPORANTE
Si?, bueno, pero por qué plate?, algo especial?, yo lo trabajaría como shell thin, creo que shell da mejor comportamiento para los esfuerzos en la escalera
- Vie Nov 14, 2014 5:16 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: PROBLEMA CON ESCALERA AUTOPORANTE
- Respuestas: 8
- Vistas: 3262
Re: PROBLEMA CON ESCALERA AUTOPORANTE
No es practico ya que las placas no se diseñan a cortante entonces todo el cortante debe asumirlo el concreto y para eso necesita un espesor muy elevado. Sobre todo en éste tipo de escaleras
- Vie Nov 14, 2014 12:37 pm
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: PROBLEMA CON ESCALERA AUTOPORANTE
- Respuestas: 8
- Vistas: 3262
Re: PROBLEMA CON ESCALERA AUTOPORANTE
Lo que pasa es que si lo modela como shell el concreto deberá suplir todo el esfuerzo a cortante, es decir tendrá que aumentar mucho el espesor, debe modelarlo es como viga ahí si puede suplirlo con flejes
- Vie Oct 03, 2014 9:08 pm
- Foro: Hojas de Calculo Excel
- Tema: CALCULO DE MURO DE CONTENCION
- Respuestas: 106
- Vistas: 138924
Re: CALCULO DE MURO DE CONTENCION
Muchas gracias viejo. Si pudieras subir el modelo en SAP o ETABS, si lo trabajó en alguno de éstos programas, seria excelente para ver como lo modulaste.Jega escribió:podría ser útil un plano de armado de muros, espero les sirva.
Un saludo.
Juan.
Muchas gracias
- Jue Abr 24, 2014 5:22 pm
- Foro: Etabs
- Tema: NERVIOS EN LOSAS NERVADAS
- Respuestas: 8
- Vistas: 3062
Re: NERVIOS EN LOSAS NERVADAS
Tiene razón, muchas gracias, y el concepto clave es la solicitud de estabilidad lateral
Leandro Ortega
Leandro Ortega
- Jue Abr 24, 2014 9:17 am
- Foro: Etabs
- Tema: NERVIOS EN LOSAS NERVADAS
- Respuestas: 8
- Vistas: 3062
Re: NERVIOS EN LOSAS NERVADAS
Buenos días. Se debe tener en cuenta es su norma aplicada, en la NSR10 de Colombia, solicitan nervios en las dos direcciones si la luz de los nervios supera el 4,10m o 4,50m (no recuerdo exactamente), el hecho es que por eso se elige el sentido mas corto, para no colocar nervios en ambos sentidos. S...