Re: Losa nervada 11 [m]
creo que la formula que estas utilizando la cual establece una cuantia geometrica minima de 1.8/1000 es para losas macizas, para losas nervadas la cuantia geomtrica minima viene dada por 14/fy, lo otro es que para nervadas se toma el ancho del nervio no 1 metro lineal que creo que es lo que estas ha...
- Lun Jul 01, 2013 1:05 pm
- Foro: Discusion sobre Reglamentos, Normas y Criterios
- Tema: Losa nervada 11 [m]
- Respuestas: 7
- Vistas: 5137
Re: Losa nervada 11 [m]
mmm en losas nervadas en una direccion el acero minimo se usa es el ancho del nervio no del ala del nervio, 8 cm2 de acero minimo para una losa es demasiado cuando para una viga medio estandar no suele dar mas de 5 cm2, no estoy muy seguro como es en losas reticuladas pero cuando se usa en un direcc...
- Lun Jul 01, 2013 12:48 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Losa nervada en etabs
- Respuestas: 1
- Vistas: 1891
Losa nervada en etabs
Buenos días soy nuevo en este foro y en el uso del programa etabs podria decirse que tambien. El hecho es que he intentado modelar un edificio de 4 plantas en etabs el cual esta constituido por losas nervadas en una direccion, el problema es este: Ya se como incorporar la losa nervada lo hago de la ...