Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*

Se encontraron 13 coincidencias

por RCrawford
Lun Feb 23, 2009 9:23 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Deformación Controlada y Fuerza Controlada
Respuestas: 3
Vistas: 2913

Re:

runaway escribió:CAP 4.2.
Buenas,

Que posibilidad hay que me puedas pasar ese documento completo del FEMA!?

Saludos,
por RCrawford
Lun Feb 23, 2009 8:57 am
Foro: Etabs
Tema: Sotanos
Respuestas: 6
Vistas: 2308

Re: Sotanos

Haber existen simplificaciones para muros de sotano que permiten considerar un empuje constante y no variable (triangular o trapezoidal), para más datos, revisa el leo de muros de sotano de Calavera, (buscalo en la web seguro lo encuentras en 4shared por ejm, Ojo se debe tomar el empuje de reposo n...
por RCrawford
Jue Feb 19, 2009 2:17 pm
Foro: Etabs
Tema: Postensado en Etabs
Respuestas: 3
Vistas: 7042

Postensado en Etabs

Hola, alguien sabe como puedo modelar una losa en dos direcciones o una direccion postensada o por ejemplo una viga de concreto postensada en ETABS?

Gracias!
por RCrawford
Jue Feb 19, 2009 2:14 pm
Foro: Etabs
Tema: que es un error por histeresis
Respuestas: 1
Vistas: 3821

Re: que es un error por histeresis

Lo que quizo decir fue un error por desplazamientos mas alla del rango inelastico, cuando ya los materiales ya se salen del rango lineal y empiezan a tener peridas por que exceder su desplazamiento. Por ejemplo la curva de esfuerzo-deformacion del acero, si la ves tiene una pendiente constante donde...
por RCrawford
Mié Feb 11, 2009 10:06 am
Foro: Etabs
Tema: Como puedo modelar un edificio curvo???
Respuestas: 2
Vistas: 2043

Re: Como puedo modelar un edificio curvo???

Buenas, Luego de revisar el diseño de planta me parece muy interesante. Pero bueno, al grano... debes de establecer un grilla cilindrica para los ejes del 9 al 23 y E al L (esto por que veo que el eje M ya es otro edificio) aunque puede modelar los dos edificios de una vez. El eje 8 es una linea rec...
por RCrawford
Mar Feb 03, 2009 5:57 pm
Foro: Etabs
Tema: Acero en columna fuerte-viga debil (CF-VD)
Respuestas: 2
Vistas: 1551

Acero en columna fuerte-viga debil (CF-VD)

Buenas,

Tengo la duda, si coloco una cantidad de acero en las vigas (para revisar CF-VD) y luego efectuo el diseño y por ejemplo coloque para revisar CF-VD 6cm^2 y por requerimiento me dice 10cm^2 debo colocar el mayor correcto? y asi viceversa.

Gracias!
por RCrawford
Vie Ene 30, 2009 9:15 am
Foro: Etabs
Tema: Sotanos
Respuestas: 6
Vistas: 2308

Re: Sotanos

La misma consulta con 2 o mas sotanos... y que tipo de restriccion se debe de colocar al edificio en los nodos? y si no me equivoco deberia de colocarse resortes que simulen la interaccion del suelo en los nodos, pero que pasa con los muros del perimertro?

gracias!
por RCrawford
Vie Ene 30, 2009 9:07 am
Foro: Etabs
Tema: Evitar division de elemento en ETABS
Respuestas: 7
Vistas: 2391

Re: Evitar division de elemento en ETABS

Buenas, desde mi punto de vista creo que seria conveniente que la columna no llegue hasta ese nivel, es decir eliminar la columna de ese piso. Ya que una cercha apoyada en su perimetro debe ser capaz de soportar el peso muerto, vivo y viento. Es decir una cercha de 12m de largo en angulares de 75mmx...
por RCrawford
Mar Ene 27, 2009 7:57 am
Foro: Etabs
Tema: Diafragma de area? o de puntos?... cual es la diferencia
Respuestas: 4
Vistas: 6991

Re: Diafragma de area? o de puntos?... cual es la diferencia

Hola, 1.- Usualmente se asigna el diafragma a las áreas, en caso que a tu modelo no le hayas agregado áreas puedes asignarlos a los nudos, no habrá diferencia en los resultados. Ten en cuenta que los diafragmas se pueden asignar sólo a elementos horizontales o a un conjunto de nudos pertenecientes ...
por RCrawford
Lun Ene 26, 2009 2:00 pm
Foro: Etabs
Tema: Diafragma de area? o de puntos?... cual es la diferencia
Respuestas: 4
Vistas: 6991

Diafragma de area? o de puntos?... cual es la diferencia

Hola a todos, Quisiera que alguien me pueda explicar cual es la diferencia de los diafragmas de area o de punto, ya que no se cual es la diferencia. Y mi otra consulta es, cuando asigno diafragmas yo debo de asignar un diafragma diferente por piso, correcto?... esto lo pregunto ya que he visto que o...
por RCrawford
Mié Ene 21, 2009 6:19 pm
Foro: Etabs
Tema: Videos tutoriales....
Respuestas: 1
Vistas: 1832

Videos tutoriales....

Buenas a todos,

Hace unos meses uncompañero puso unos links a unos videos tutoriales de Morrison, y ente ellos venia este de un edificio metalico

Gracias, saludos!

R
por RCrawford
Mié Ene 07, 2009 5:00 pm
Foro: Etabs
Tema: Distribucion Automatica de Cargas en Etabs
Respuestas: 52
Vistas: 79089

Re: Distribucion Automatica de Cargas en Etabs

Hola a todos, Quisiera saber si alguien me puede ayudar a resolver que tipo de elemento debo de poner para simular un entrepiso prefabricado (viguetas de concreto reforzado con bloques de concreto o bloques livianos), es decir pongo una membrana pero de que material?, peso?, modulo de elasticidad?, ...
por RCrawford
Mié Ene 07, 2009 2:33 pm
Foro: Etabs
Tema: Manual Etabs Español Agosto-2008
Respuestas: 52
Vistas: 18242

Re: Manual Etabs Español Agosto-2008

Buenas Eliud, Tengo la duda de si habra publicado el nuevo manual del etabs (diciembre) Y tengo la duda con lo siguiente, con cuando asigno diafragmas a un piso debo hacer un difragma nuevo por piso correcto? (ej. D1, D2, D3, etc...), lo digo por que el manual que publico en Agosto08 en la pag 250 m...

Ir a búsqueda avanzada