Se encontraron 6 coincidencias

por mlafonta
Jue Oct 10, 2019 7:47 pm
Foro: Etabs
Tema: VIGAS DE ACOPLE
Respuestas: 13
Vistas: 21047

Re: VIGAS DE ACOPLE

Por supuesto, nadie quiere polemizar, solo discutir un punto en el cual creo que está dando un consejo errado al resto de los participantes del foro. En este link encuentra un documento del nehrp muy bueno, lo escribe entre otros Jack Moehle el cual es participante activo del comité 318 del ACI. Lam...
por mlafonta
Mar Sep 10, 2019 5:31 pm
Foro: Etabs
Tema: VIGAS DE ACOPLE
Respuestas: 13
Vistas: 21047

Re: VIGAS DE ACOPLE

Agregar refuerzo longitudinal (para tomar la flexión) adicional al refuerzo en diagonal es un error. El mecanismo resistente en vigas armadas de esta manera es distinto a una viga tradicional, pues la armadura diagonal resiste tanto el corte como la flexión. Incluso se puede apreciar en las figuras ...
por mlafonta
Sab Ago 31, 2019 11:11 am
Foro: Etabs
Tema: VIGAS DE ACOPLE
Respuestas: 13
Vistas: 21047

Re: VIGAS DE ACOPLE

Las diagonales resisten todo el cortante y flexión de la viga de acople. Los estribos adicionales son para confinar las diagonales, los cuales se pueden disponer a las diagonales mismas o a la viga misma como si ésta fuese una columna.

Saludos
por mlafonta
Dom May 05, 2019 1:45 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: Derivas ETABS
Respuestas: 2
Vistas: 5515

Re: Derivas ETABS

Cordial Saludo. De ante mano agradezco por su ayuda. En la NSR10 (Norma Colombiana) numeral: A.5.4.4 textual menciona: "Debe tenerse especial cuidado cuando se calculen las combinaciones de las derivas, calculando la respuesta máxima de la deriva causada por cada modo independientemente y comb...
por mlafonta
Dom May 05, 2019 1:43 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: DIFERENCIA RESULTADOS SHELL Y PIER
Respuestas: 15
Vistas: 10265

Re: DIFERENCIA RESULTADOS SHELL Y PIER

Modelarlos como membrana no es incorrecto, al contrario, es adecuado por la baja capacidad del muro fuera de su plano. Yo creo ingeniero que se está ahogando con un vaso de agua, diseñe su muro para las fuerzas P, V2 y M3.
por mlafonta
Dom May 05, 2019 1:41 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: Pushover de muro de corte
Respuestas: 4
Vistas: 3479

Re: Pushover de muro de corte

Lamentablemente el ASCE41-17 aun no actualiza sus criterios de aceptación IO, LS y CP acorde a modelos de plasticidad distribuida. Según un curso al que fui, la próxima versión incorporaría esto. Como saber el desempeño del muro , para Inmediatamente ocupacional, seguridad de vida o prevención de co...

Ir a búsqueda avanzada