Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
Se encontraron 10 coincidencias
- Mar Oct 04, 2005 9:25 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: NLINK. en sap que és?
- Respuestas: 6
- Vistas: 4105
- Jue Ago 11, 2005 8:07 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Liberacion de momentos en uniones rotuladas???
- Respuestas: 5
- Vistas: 4629
Hola Para liberar los mometos en una barra perteneciente a un sistema de enrejado debes seleccionar la barra e ir a : Assign/Frame cable/releases partial fixity Ahi puedes escoger que esfuerzos liberar, selecciona M11 y M22 al principio y al final de la barra (start - end) con eso rotulas la barra y...
- Mié Ago 10, 2005 11:10 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Aislación Basal en SAP
- Respuestas: 2
- Vistas: 2696
- Mié Ago 10, 2005 10:55 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Diafragma rigido
- Respuestas: 4
- Vistas: 12990
Estimado: Primero debes verificar si es factible la utilizacion dle diafragma rigido en la losa que pertenece a tu sistema estructural, ello depende de la geometria de los apoyos de la losa, las luces de tu losa y otros.. Respecto a los desplazamientos, debes tener en cuenta que al asignar un diafra...
- Sab Mar 26, 2005 9:21 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Manual Basico SAP2000 metodo estatico segun NCH433
- Respuestas: 19
- Vistas: 23261
Re: Manual Basico SAP2000 metodo estatico segun NCH433
Hola Juan Manuel En realidad yo trabajo mas con ETABS que con SAP, y para albañileria confinada es mas comodo, lo que debes hacer es designar un muro con propiedades de albañileria (modulo de elasticidad, peso por unidad de volumen, mudulo de Poisson) y columnas tipicas de Hormigon. Luego debes pone...
- Dom Mar 20, 2005 10:42 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: Duda sobre los Cortantes Dinámicos Basales
- Respuestas: 5
- Vistas: 3885
Hola Te cuento que en un edificio que calcule hace poco (14 pisos) con SAP2000 los cortantes basales provenientes de la suma de todos los muros del primer piso eran un poco mayores que el corte basal entregado como reaccion basal, esto ocurre debido a que la combinacion modal que se utiliza para cal...
- Vie Feb 25, 2005 9:52 pm
- Foro: Etabs
- Tema: SOBRE ESPECTRO DE RESPUESTA EN EL ETABS
- Respuestas: 16
- Vistas: 10200
Hola!! Para complementar la ayuda del Ing Rodriguez te cuento que no es necesario digitar los datos del espectro, se pueden importar desde un archivo .txt , para ello se debe colocar en dos columnas el espectro, Tiempo y aceleracion (normalizada), en un archivo .txt, creado por ejemplo en notepad. L...
- Mié Feb 23, 2005 5:52 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: PROBLEMAAS EN LA INTERPRETACION DE RESULTADOS SAP2000
- Respuestas: 5
- Vistas: 8844
Hola Ojala te pueda ayudar, si necesitas encontrar esfuerzos en elementos tipo SHELL, es conveniente si es una estructura tipo MURO concentrar en un punto los esfuerzos y asi entrega F1, F2, F3, M1, M2, M3 Donde por defecto 1 ES X, 2 ES Y y 3 ES Z. Momentos en T-m y fuerzas en T) Para ello debes: -S...
- Vie Feb 04, 2005 5:58 am
- Foro: Sap2000
- Tema: Manual Basico SAP2000 metodo estatico segun NCH433
- Respuestas: 19
- Vistas: 23261
Manual Basico SAP2000 metodo estatico segun NCH433
Estimados (as): Adjunto un archivo con un manual para los que deseen iniciar el calculo de estructuras de edificios con SAP2000, contiene un parte teorica y un ejemplo de calculo de una estructura de 4 pisos. Esta basado en el Metodo estatico de la Norma chilena 433, sin embargo su metodologia es d...
- Jue Ene 27, 2005 2:57 pm
- Foro: Sap2000
- Tema: ESFUERZOS SIMICOS EN MUROS
- Respuestas: 0
- Vistas: 1892
ESFUERZOS SIMICOS EN MUROS
Estimados: Estoy calculando un edificio de 14 pisos con SAP2000 v8 y todo ha resultado bastante bien, sin embargo en la ultima etapa, requiero extraer los esfuerzos para los muros (que son bastantes) para lo cual estoy utilizando la opcion "Section Cuts", y solo el programa me entrega los ...