por Matt
Vie Abr 18, 2008 3:28 pm
Foro: Comentarios de Diseño
Tema: Separacion de estribos en columnas
Respuestas: 5
Vistas: 37550

Mas alla de los requisitos normativos, los cuales deben ser cumplidos, debes definir que quieres de tu estructura. En mi caso, siempre trato de incorporar la mayor cantidad de ductilidad a los sistemas sin incrementar los costos. Para el caso de los estribos en columnas, tenemos lo siguiente. Es muy...
por Matt
Vie Abr 18, 2008 3:12 pm
Foro: Comentarios de Diseño
Tema: Duda NCh2369 (chile) punto 10.2.3
Respuestas: 1
Vistas: 1689

Podrias reproducir el punto en cuestion?
por Matt
Vie Abr 18, 2008 3:06 pm
Foro: Comentarios de Diseño
Tema: DISEÑO DE SILOS
Respuestas: 17
Vistas: 16273

Paso por casualidad por este tema, y me parece muy necesario mencionar lo siguiente. El diseño tradicionalista de Gaylord y el ACI hace mucho tiempo que fue superado por la normativa europea, Eurocodigo 1 parte 4. Las cargas de diseño para los silos estan muy detalladas en este codigo, en mi opinion...
por Matt
Vie Abr 18, 2008 11:32 am
Foro: Sap2000
Tema: Duda con vigas de acero y sobrelosa
Respuestas: 26
Vistas: 9147

El mas correcto es el que corresponde a la viga con eje desplazado. Verifica que la viga de acero tambien se este traccionando y asi sabras que esta trabajando la "seccion compuesta". De cualquier manera estos esfuerzos se alejan del diseño tradicional si modelaste la losa con shell y la v...
por Matt
Vie Abr 18, 2008 11:15 am
Foro: Puentes
Tema: Vigas Transversales y Longitudinales
Respuestas: 6
Vistas: 9190

Estimado, No me quedan muy claras tus dudas, pero tratandose de un proyecto universitario me imagino que debe ser algo estandar y enfocado hacia la pedagogia. Te puedo contar un poco en que debes fijarte. Los decks por lo general se utilizan como moldaje y no como "armadura de refuerzo", p...
por Matt
Mié Abr 16, 2008 11:25 am
Foro: Sap2000
Tema: Duda con vigas de acero y sobrelosa
Respuestas: 26
Vistas: 9147

Un pequeño alcance en la conversacion. Recuerden el analisis vibraciones, puede ocuparse un modulo de elasticidad dinamico para el hormigon, que es un poco mayor que el tradicional, eso cambia las propiedades de la seccion trasformada que usamos en el diseño por resistencia. Como segundo punto. La p...
por Matt
Mié Abr 16, 2008 10:44 am
Foro: Sap2000
Tema: Propiedades refuerzo en sap
Respuestas: 8
Vistas: 7719

Saludos a todos; RJ, el valor de Fy es la tensión de cedencia, es decir, el valor de esfuerzo para el cual las deformaiones se incrementan considerablemente sin que aumente la carga. Es el valor que usamos en nuestros calculos para las comprobaciones de los perfiles que seleccionamos, para establec...
por Matt
Mié Abr 16, 2008 10:26 am
Foro: Sap2000
Tema: ¿Como ingresar el módulo de balasto?
Respuestas: 12
Vistas: 14092

Soy nuevo aqui, pero tengo tiempo diseñando y tal vez pueda hacer algunos aportes. Espero me permitan exponer humildemente mis opiniones. Mi aporte. En SAP se deben hacer muchas elecciones, no debemos olvidarnos de que se trata de generar un modelo matematico que pretende representar de manera adecu...