por onepowers
Vie Mar 08, 2019 2:03 pm
Foro: Sap2000
Tema: DUDA CON ESPECTRO Y TABLAS
Respuestas: 11
Vistas: 2652
Colombia

Re: DUDA CON ESPECTRO Y TABLAS

Gracias por sus aclaraciones. Me han servido mucho. Entonces según comprendo, el ajuste de los resultados entre cortante basal estático y cortante basal dinámico, se hace con los resultados del Base Reactions. Estoy bien?/

Gracias
por onepowers
Jue Mar 07, 2019 11:48 am
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: cortante basal dinamico
Respuestas: 9
Vistas: 5685
Colombia

Re: cortante basal dinamico

Cordial saludo. Gracias por tu aporte ing2004. A ver si entiendo... El periodo del análisis modal le estaba dando mayor que el Ta (periodo aproximado) entonces por esta razón tu tomaste el CuTa que es el máximo periodo para aplicar FHE y con este hiciste el correctivo del cortante basal estático/din...
Vinculos Patrocinados:
por onepowers
Sab Feb 09, 2019 12:11 pm
Foro: Etabs
Tema: DIAGRAMA INTERACCION MURO ETABS
Respuestas: 3
Vistas: 374
Colombia

Re: DIAGRAMA INTERACCION MURO ETABS

Cordial saludo.

No estoy sacando ninguna conclusión, de hecho estoy tratando de entender para después sí sacar conclusiones. Tú ayuda fue exitosa. Miré los documentos y ya sé que hace el ETABS respecto a este asunto.

Gracias.
por onepowers
Vie Feb 08, 2019 4:10 pm
Foro: Etabs
Tema: DIAGRAMA INTERACCION MURO ETABS
Respuestas: 3
Vistas: 374
Colombia

DIAGRAMA INTERACCION MURO ETABS

Cordial saludo. Hice una sección de muro en el Section Designer del Etabs y me arrojó los datos que se muestran en el adjunto. En este archivo puede observarse que elegí una inclinación de 45 grados. En teoría, a 45 grados de inclinación los M3 y M2 deben dar iguales. Monté la misma sección de muro ...
por onepowers
Jue Dic 06, 2018 11:06 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: DIFERENCIA RESULTADOS SHELL Y PIER
Respuestas: 14
Vistas: 1107
Colombia

Re: DIFERENCIA RESULTADOS SHELL Y PIER

Claro que sí!! Envío gráfico adjunto. En él se puede ver en la parte superior, el murito trapezoidal en la culata y sus respectivos pier forces, y en la parte inferior, el mismo murito pero rectángular y sus respectivos pier forces. Ver la diferencia en los momentos M2 (13.43KN-m y 0.13KN-m).
por onepowers
Jue Dic 06, 2018 12:52 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: DIFERENCIA RESULTADOS SHELL Y PIER
Respuestas: 14
Vistas: 1107
Colombia

Re: DIFERENCIA RESULTADOS SHELL Y PIER

El proyecto es para una empresa reconocida del país. Tengo que ser prudente. Voy a expresar mi duda un poco más general: por qué en placas triangulares y trapezoidales, es decir, no rectangulares aparecen unas pier forces M2 y T elevados. Pero si hago la misma placa rectangular, se hacen cero, estos...
por onepowers
Mié Dic 05, 2018 12:41 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: DIFERENCIA RESULTADOS SHELL Y PIER
Respuestas: 14
Vistas: 1107
Colombia

Re: DIFERENCIA RESULTADOS SHELL Y PIER

Gracias por sus aportes. Listo!! Voy a colocar en shell-thin los muros. Sin embargo, por insistencia de interventoría, tengo que remover toda rigidez en el sentido débil del muro. Esta no puede ayudarme a restringir los desplazamientos laterales de la estructura. Me imagino que esto lo hago en PROPE...
por onepowers
Mar Dic 04, 2018 1:00 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: DIFERENCIA RESULTADOS SHELL Y PIER
Respuestas: 14
Vistas: 1107
Colombia

Re: DIFERENCIA RESULTADOS SHELL Y PIER

Morfeo!! Los "muritos" de lo que te hablo son en realidad páneles de 100x50x3.5cm. Se introducen dentro de las aletas de dos perfiles metálicos C en sus extremos, uno sobre otro, sin ninguna clase de unión, hasta alcanzar una altura de 2.5m. Como no están unidos, no hay transferencia de esfuerzos en...
por onepowers
Mar Dic 04, 2018 12:15 am
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: DIFERENCIA RESULTADOS SHELL Y PIER
Respuestas: 14
Vistas: 1107
Colombia

Re: DIFERENCIA RESULTADOS SHELL Y PIER

Gracias por tu respuesta Morfeo. Gracias por tu interés. Muy agradecido. En realidad, tengo un muro trapezoidal, es la culata de un muro de una vivienda de 1 piso. Lo he modelado como membrana porque el muro es de 3.5cm de espesor (un murito) y quiero quitar toda rigidez en el sentido débil del muro...
por onepowers
Lun Dic 03, 2018 2:58 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: DIFERENCIA RESULTADOS SHELL Y PIER
Respuestas: 14
Vistas: 1107
Colombia

DIFERENCIA RESULTADOS SHELL Y PIER

Cordial saludo a todos los colaboradores. Tengo un modelo en el que a un muro definido como membrana le puse un pier. Corrí el programa y fui a ver los resultados y me encontré con que la carga axial del pier P es mucho menor que la carga axial F22 del shell para el mismo elemento y quedé groggy. Al...
por onepowers
Mié Jul 13, 2016 5:03 pm
Foro: Sap2000
Tema: Casa Sap2000/Etabs fallando condición (6/5) Beam/Column
Respuestas: 13
Vistas: 4965
Colombia

Re: Casa Sap2000/Etabs fallando condición (6/5) Beam/Column

Buenas tardes!!

Una pregunta. En el modelo de Etabs no me aparece la verificación de viga débil-columna fuerte (6/5 beam(column) y las capacidades de las columnas me las muestra en cero. Cual será el problema? Gracias!!
por onepowers
Sab Ene 17, 2015 2:26 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Puente Peatonal de Luces largas
Respuestas: 0
Vistas: 1110
Colombia

Puente Peatonal de Luces largas

Buenas tardes! Muchas gracias por sus opiniones y ayudas profesionales. Son una bendición. Tengo una duda: Tengo un puente peatonal de 4 luces. Cada luz es de 100m. El ancho del puente es de 2m. La mínima carga peatonal es de 318Kgf/m2. Necesito modelar los postes o pilares sobre los cuales descansa...
por onepowers
Dom Ago 12, 2012 3:26 pm
Foro: General Ingenieria Civil
Tema: Soladura tubo metálico armado
Respuestas: 2
Vistas: 503
Colombia

Re: Soladura tubo metálico armado

Gracias por tu atención. La verdad no me preocupa mucho esa, pues la carga axial fuerte no se ha desarrollado. Solo sería la carga del hormigonado. Me preocupa más la carga axial fuerte sobre la columna una vez este en servicio el edificio. Esta provoca un ensanchamiento en la base.
por onepowers
Dom Ago 12, 2012 2:43 pm
Foro: General Ingenieria Civil
Tema: Soladura tubo metálico armado
Respuestas: 2
Vistas: 503
Colombia

Soladura tubo metálico armado

Saludos! Voy a armar un tubo metálico rectangular con 4 platinas. Dentro de él, fundiré concreto de 28MPa (4000 psi). Cómo podría diseñar las soladuras de penetración completa o parcial para soldar las 4 platinas. No sé cual sería mi carga de diseño, cómo la podría calcular. De antemano, gracias por...