Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
Se encontraron 13 coincidencias
- Lun Abr 11, 2016 11:10 pm
- Foro: Safe
- Tema: Comparación entre Diseño por Strips y Elem. Finitos en SAFE
- Respuestas: 2
- Vistas: 3653
Re: Comparación entre Diseño por Strips y Elem. Finitos en S
Hola si mal no recuerdo para tener la cantidad de acero de tu seccion por elementos finitos deberias multiplicarla por el espesor de tu losa es decir por 25 cm, las combinaciones de carga puedes generarlas tu no es necesario que el programa lo realice a menos que tu lo desees, espero te sirva mi res...
- Sab Mar 23, 2013 6:18 pm
- Foro: Hojas de Calculo Excel
- Tema: losas llenas aisladas por el metodo de marcus
- Respuestas: 1
- Vistas: 2199
Re: losas llenas aisladas por el metodo de marcus
Te agradezco el aporte pero ni idea de como funciona tu planilla
- Mar Ene 15, 2013 10:29 am
- Foro: Construccion
- Tema: DISEÑO DE CÚPULA
- Respuestas: 3
- Vistas: 1579
Re: DISEÑO DE CÚPULA
En general los elementos tipo shell son aquellos que tienen los 6 grados de libertad por esa razon te daran todos los esfuerzos que actuen sobre la cupula, lo que no pasa con la membrana ya que esta por lo general se usa en casos especiales ya que esta no aporta nada de rigidez a la estructura y lo ...
- Mar Ene 15, 2013 10:21 am
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: Diseño de cartelas
- Respuestas: 11
- Vistas: 4803
Re: Diseño de cartelas
Hola quiza si buscaras en algun libro de diseño de Hormigon Te adjunto el liobro de jimenez montoya es pasadito pero uno de los mejores sin duda alguna ojala te sirva.
- Vie Ene 11, 2013 4:03 pm
- Foro: Ingenieria Sismica - Sismologia
- Tema: Verificacion de desplazamientos laterales en Etabs
- Respuestas: 3
- Vistas: 3659
Verificacion de desplazamientos laterales en Etabs
Hola camaradas en esta ocasion me remito a ustedes con una duda, he notado que cuando se hace un analisis estatico en Etabs uno tambien puede ver los modos de vibrado cosa que no sucede en el SAP2000, por que si no he metido en el Etabs ningun Espectro respuesta me muestra estas deformaciones de la ...
- Mié Ene 09, 2013 8:36 am
- Foro: Videos Ingenieria
- Tema: EDIFICIOS DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA
- Respuestas: 3
- Vistas: 5202
Re: EDIFICIOS DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA
Gracias por sus aportes me van a servir de mucho aver si alguien sube un modelado de este tipo de estructuras no encontre ninguna en el foro seguimos en espera aun asi los archivos son un muy buen aporte
- Mar Ene 08, 2013 8:56 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: edificios tipo corte
- Respuestas: 1
- Vistas: 3485
Re: edificios tipo corte
Edificio tipo corte? la verdad que jamas he oido eso si te refieres a edificios de muros a cortante creo que en tu pais los llaman edificio de muros de ductilidad limitada te aconsejo que busques en google el site del ingeniero San Bartolome solo clickea su nombre y ve a su blog ahi hay kilos de inf...
- Mar Ene 08, 2013 8:32 pm
- Foro: Videos Ingenieria
- Tema: EDIFICIOS DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA
- Respuestas: 3
- Vistas: 5202
EDIFICIOS DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA
Hola compañeros del foro me permito escribirles en esta ocasion para pedir su ayuda mi duda es sobre los edificios conocidos en Peru como de muros de ductilidad limitada estoy realizando mi tesis sobre este tema en mi pais y lastimosamente no tengo informacion mas que la que pude obtener de la web(q...
- Mar Ene 08, 2013 2:23 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: SISMOS ARTIFICIALES
- Respuestas: 17
- Vistas: 7407
Re: SISMOS ARTIFICIALES
Hola alguien podria subir la norma sismoresistente del japon no la encuentro por ningun lado bueno a ver si alguien la tiene y la comparte
- Sab Ene 05, 2013 8:22 pm
- Foro: Normas Mexico
- Tema: Normas Tecnicas de México Tomo II
- Respuestas: 4
- Vistas: 22385
- Sab Ene 05, 2013 7:58 pm
- Foro: Normas Mexico
- Tema: NOM--- industria de la constrccion(pedido)
- Respuestas: 3
- Vistas: 11437
Re: NOM--- industria de la constrccion(pedido)
Aqui estan las halle en el foro tambien agradece a Jorge Compean que el fue quien los subio
- Dom Dic 16, 2012 5:38 pm
- Foro: Hojas de Calculo Excel
- Tema: ANÁLISIS Y DISEÑO SÍSMICO DE TANQUES CIRCULARES ACI 350.3-06
- Respuestas: 51
- Vistas: 51983
Re: ANÁLISIS Y DISEÑO SÍSMICO DE TANQUES CIRCULARES ACI 350.
Hola muy buen aporte este tema me parece muy interesante gracias !!!!!
- Jue Sep 13, 2012 12:47 pm
- Foro: Analisis y Diseño Estructural
- Tema: MUROS DE CONCRETO REFORZADO
- Respuestas: 3
- Vistas: 4182
Re: MUROS DE CONCRETO REFORZADO
Pues si una estructura esta enmarcada dentro de una norma y esta sujeta a controles adecuados, por lo general no se presentan problemas, por eso te aconsejo que te fijes lo que dicen las normas de tu país eso te dara una buena idea si es que esa estructura esta siendo construida adecuadamente.