Canales de Ingeniería Civil en: *Whatsapp* / *Telegram*
Se encontraron 4 coincidencias
- Mar Oct 25, 2011 11:32 am
- Foro: Etabs
- Tema: No analiza el sismo en etabs
- Respuestas: 2
- Vistas: 2311
Re: No analiza el sismo en etabs
Buenos dias, En el caso en que los apoyos se encuentren a diferentes alturas, y el etabs solo genera una BASE, tengo un problema similar que al parecer no está tomando en cuenta el sismo dinámico y sólo genera una base en donde están los apoyos a mas profundidad, y aparecen en la planta, pero los de...
- Mar Oct 25, 2011 10:57 am
- Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
- Tema: Duda con las relaciones de esbeltez en armaduras
- Respuestas: 1
- Vistas: 1898
Re: Duda con las relaciones de esbeltez en armaduras
Hola, Respecto a las armaduras, la longitud L3, es decir, respecto al eje fuerte es de montante o diagonal a montante o diagonal, es la separación entre nudos medida sobre la cuerda; para saber cual es la longitud L2, respecto al eje debil ( restricción horizontal) esa es la separación que tienes en...
- Lun Oct 24, 2011 9:43 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Factor de escala en el espectro sísmico
- Respuestas: 0
- Vistas: 981
Factor de escala en el espectro sísmico
Cuando definimos los espectros de respuesta, donde ya consideramos tanto el amortiguamiento como la dirección del sismo, por ejemplo sismox, sismoy, torsisx, torsisy, los dos últimos de torsión accidental normalmente el 10 %, donde le ponemos 0.10 en el recuadro. Tengo una pregubta, el espectro sísm...
- Lun Oct 24, 2011 5:56 pm
- Foro: Etabs
- Tema: Cálculo de coeficiente de columna K
- Respuestas: 1
- Vistas: 858
Cálculo de coeficiente de columna K
Buenas tardes, Tengo problemas en el cálculo del coeficiente de columna K que hace el ETABS. En una columna articulada en ambos extremos, contraventeada en los dos sentidos, el etabs define el K en el sentido fuerte como 1 y en el sentido débil como 4. Y en otra columna le asigna el valor de K=30???...