Se encontraron 168 coincidencias

por ach
Mar Feb 25, 2014 3:21 pm
Foro: Sap2000
Tema: Dudas:picos de tension,interacción frame-shell,Section cut
Respuestas: 8
Vistas: 2930

Re: Dudas:picos de tension,interacción frame-shell,Section c

Hola a todos, Estoy intentando armar una losa y comprender su funcionamiento, es una esquina de la primera planta de un forjado que se queda en voladizo. En realidad no me interesa tanto la solución de este caso en particular( es una losa de apenas 1m de lado) como intentar solucionar las dudas que ...
por ach
Lun Mar 14, 2011 5:31 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: AYUDA DISEÑO LOSA DE HORMIGON
Respuestas: 1
Vistas: 1190

Re: AYUDA DISEÑO LOSA DE HORMIGON

En caso que en tu comentario estés preguntando, la respuesta es sí, si puedes acortar el claro con una viga al centro, pero tal viga deberá tener una rigidez mayor respecto a la de la losa para que dicho apoyo sea considerado como tal.
por ach
Sab Nov 20, 2010 10:34 am
Foro: Sap2000
Tema: Qué es el M12
Respuestas: 1
Vistas: 1924

Qué es el M12

Estoy bastante claro en las salidas M11, M22, F11, F22, F12, V13, V23.....

Pero alguien puede darme una respuesta rápida y clara sobre lo que representa el M12????

Por favor, gracias por el apoyo.
por ach
Mié Nov 17, 2010 7:13 pm
Foro: Sap2000
Tema: DUDA CON ESPECTRO Y TABLAS
Respuestas: 11
Vistas: 5605

Re: DUDA CON ESPECTRO Y TABLAS

Gracias a tí!!!!

Debo confesar que esa duda que planteaste me movió fuerte el tapete y me desconcertó en exceso, también yo he aprendido.

Saludos!!! :lol:
por ach
Mié Nov 17, 2010 6:53 pm
Foro: Sap2000
Tema: Solido Sap - Deformada incorrecta
Respuestas: 7
Vistas: 1877

Re: Solido Sap - Deformada incorrecta

Bueno, sube el modelo!!!

Tal vez revisándolo podamos ayudarte mejor!!
por ach
Mié Nov 17, 2010 6:16 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: DISEÑO DE SECCIONES ALINEACION DE VIGAS Y COLUMNAS
Respuestas: 1
Vistas: 1609

Re: DISEÑO DE SECCIONES ALINEACION DE VIGAS Y COLUMNAS

Es la opción de cardinals point, o insert point

Seleccionas los frames vas al menú Assign/Frame/Insert point
por ach
Mié Nov 17, 2010 4:23 pm
Foro: Mensajes de Error CSI
Tema: Error O/S #3 - Shear Stress exceeds maximum allowed
Respuestas: 18
Vistas: 31536

Re: Error O/S #3 - Shear Stress exceeds maximum allowed

Hola!! Alguien ha conseguido una respuesta para la duda planteada, coincido con Morfeo en que tal error no debería existir por lo que no tengo ninguna idea de por qué el software reporta ese error. Adjunto dos modelos de losa aligerada, son idénticos, solo que uno está para diseñarse con ACI 318/05 ...
por ach
Mié Oct 27, 2010 8:37 pm
Foro: Sap2000
Tema: coeficiente balasto en apoyo pilares
Respuestas: 3
Vistas: 1244

Re: coeficiente balasto en apoyo pilares

Sí, el resorte (spring) lo pongo. La historia es el tipo de restricción que debo poner en arranque al pilar. Evidentemente si le pongo empotrado, no hace ni caso al resorte. Por otro lado, en qué dirección debo poner el resorte? Mirad, si le pongo resorte en u3 y a la hora de ponerle restricciones,...
por ach
Mié Oct 27, 2010 8:21 pm
Foro: Sap2000
Tema: MOMENTOS EN SAP2000
Respuestas: 7
Vistas: 1861

Re: MOMENTOS EN SAP2000

La losa va armada en los dos sentidos. Oye!!!! Pues no pasa nada!!! Son resultados muy consistentes!!! Checando como losa simplemente apoyada para la carga viva de 600 kg/m2 y analizando una franja de ancho unitario (1m) tenemos que el momento actuante es: M= W*L*L/8= 600kg/ml*3.1m*3.1m/8= 720.25 k...
por ach
Mié Oct 27, 2010 7:46 pm
Foro: Sap2000
Tema: DUDA CON ESPECTRO Y TABLAS
Respuestas: 11
Vistas: 5605

Re: DUDA CON ESPECTRO Y TABLAS

luiseq, adjunto los archivos que usé de apoyo.

Te envío saludos sinceros estimado luiseq. Me encantará que prosigamos con la conversación hasta que me convenzas o hasta convencerte, je, je, je, que te parece? De acuerdo??!!!!
por ach
Mié Oct 27, 2010 7:34 pm
Foro: Sap2000
Tema: DUDA CON ESPECTRO Y TABLAS
Respuestas: 11
Vistas: 5605

Re: DUDA CON ESPECTRO Y TABLAS

Ok, Ok, Ok, Ok, Ok........Ja, Ja, Ja, Ja!!!!! Mira luiseq, dejando de lado a maccl(algo) que está empeñado en dar sus comentarios descontextualizados y no en responderte u orientarte, te comento lo siguiente. Lo que pasa es muy simple y decidí responderte con preguntas para que por ti mismo descubri...
por ach
Vie Oct 15, 2010 11:17 am
Foro: Sap2000
Tema: DUDA CON ESPECTRO Y TABLAS
Respuestas: 11
Vistas: 5605

Re: DUDA CON ESPECTRO Y TABLAS

Saludos!! Primero te invito a que simplifiques el ejemplo, en tu caso de sismo estás sometiendo a la estructura a la misma intensidad sísmica en las dos direcciones, es decir ambas al 100%. En todos los reglamentos de construcción que he consultado simpre te permiten usar 100 en una y 30 en la ortog...
por ach
Vie Mar 26, 2010 9:16 am
Foro: Sap2000
Tema: EJEMPLO DE RESULTADOS CON MUROS TIPO SHELL
Respuestas: 60
Vistas: 38985

Re: EJEMPLO DE RESULTADOS CON MUROS TIPO SHELL

gracias amigo ach un consulta y perdona mi ignorancia que representa , hablando de integracion de fuerzas 1 ? 2? z? derecha e izquierda , o es acaso la integarcion de los ejes 1 2, pero z ahora otra curiosidad , es que no es igual hacer una integracion de fuerzas para una viga , muro de contencion ...
por ach
Lun Mar 22, 2010 9:48 pm
Foro: Sap2000
Tema: EJEMPLO DE RESULTADOS CON MUROS TIPO SHELL
Respuestas: 60
Vistas: 38985

Re: EJEMPLO DE RESULTADOS CON MUROS TIPO SHELL

gracia amigo ach voy a tratar de idealizar una platea de cimentacion ,y la idea es colocarlo con elementos gapy asi tratar de hacer uan comparativa con elementos tipo resortes. con respecto al tema aterior : lo que queria saber es el procedimiento correcto a realizar para que el programa me dibuje ...
por ach
Lun Mar 01, 2010 12:18 pm
Foro: Sap2000
Tema: EJEMPLO DE RESULTADOS CON MUROS TIPO SHELL
Respuestas: 60
Vistas: 38985

Re: EJEMPLO DE RESULTADOS CON MUROS TIPO SHELL

ahora lo qu estaba dudando es que si tu tienes 3000kg/ml y deas convertir a carga puntual(transformar)no has puesto tus dimenciones de tu elementos , supongo que para la horizontal es de 0.20m y la vertical 0.10m??----> es correcto ? R: Esta pregunta no la entendí. - lo quiero saber , es que deso sa...
por ach
Sab Feb 27, 2010 10:06 am
Foro: Sap2000
Tema: EJEMPLO DE RESULTADOS CON MUROS TIPO SHELL
Respuestas: 60
Vistas: 38985

Re: EJEMPLO DE RESULTADOS CON MUROS TIPO SHELL

Adjunto un archivo de referencia, aporte para enriquecimiento de este foro, agradezco comentarios asociados a críticas constructivas para el documento.

Saludos.
por ach
Mié Dic 16, 2009 2:16 pm
Foro: Sap2000
Tema: Resortes Sólo Compresión y Análisis Cases No Lineal-Nassiul
Respuestas: 4
Vistas: 2934

Re: Resortes Sólo Compresión y Análisis Cases No Lineal-Nassiul

Hola, aquí he subido el modelo en versión 11.0

Saludos
por ach
Mié Dic 16, 2009 12:07 am
Foro: Sap2000
Tema: Resortes Sólo Compresión y Análisis Cases No Lineal-Nassiul
Respuestas: 4
Vistas: 2934

Resortes Sólo Compresión y Análisis Cases No Lineal-Nassiul

Adjunto en contrarán un modelo estructural en donde está aplicado el comado Surface Springs-Only Compression, está definido un caso de análisis como No Lineal para que el programa registre en los apoyos sólo las compresiones. Este Modelo sencillo de verificación lo realicé a partir de los comentario...
por ach
Vie Nov 06, 2009 8:55 pm
Foro: Sap2000
Tema: Viga Tridimensional !ayuda!
Respuestas: 1
Vistas: 885

Re: Viga Tridimensional !ayuda!

Generalmente las dudas se acompañan con el objeto de la duda, sube alguna imagen de lo que quieres modelar y el modelo que ya tengas, luego espera respuestas, recuerda que una imagen dice más que mil plabras
por ach
Mié Dic 17, 2008 3:47 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: RETO: estructura ¿complicada?
Respuestas: 1
Vistas: 616

Re: RETO: estructura ¿complicada?

Hola, De entrada el planteamiento aunque raro me parece muy interesante aunque no tan complicado desde el punto de vista estructural, lo más delicado sería la concentración de esfuerzos en las proximidades de los orificios, los cuales según mi lógica serán críticos ante un evento accidental (sismo e...
por ach
Mar Oct 21, 2008 9:16 pm
Foro: Sap2000
Tema: fórmulas de SAP para determinar propiedades secciones
Respuestas: 4
Vistas: 4794

Re:

Hola sercornejov: Sap 2000 por defecto instala en el directorio del computador una serie de manuales. Revisa en el menú de inicio donde está instalado Sap, busca el manual "Sap 2000 Analysis Reference" o el "Sap 2000 Basic Analysis Reference", están guardados en la carpeta de Sa...
por ach
Mar Sep 23, 2008 3:35 pm
Foro: Sap2000
Tema: SHELLS VS SOLIDOS VS VERIFICACIÓN
Respuestas: 0
Vistas: 943

SHELLS VS SOLIDOS VS VERIFICACIÓN

Amigos como complemento a un foro llamado "Comparación entre elementos FRAME y SOLID en una viga" presento un documento que hace parte de mis notas de verificación en el uso del SAP2000, gustoso estaré de contar con sus comentarios que permitan enriquecer éste documento básico.
por ach
Vie Sep 12, 2008 1:31 pm
Foro: Comentarios de Diseño
Tema: DISTRIBUCION DE ACERO
Respuestas: 8
Vistas: 6269

Re: DISTRIBUCION DE ACERO

¡Ja!, ¡Ja!, ¡Ja!, ¡Ja!, ¡Ja!, !Aahhh que mi amigo mgf2004¡

Buena puntada eso de ROSA y también buen recordatorio de Mecánica de Materiales, sin embargo con todo respeto equivocaste la interpretación de la pregunta de Raul, pero no importa el chiste lo vale....

Saludos...
por ach
Mié Sep 03, 2008 3:57 pm
Foro: Sap2000
Tema: Diseño de Fundaciones
Respuestas: 15
Vistas: 6619

Re: Diseño de Fundaciones

Sin la intención de desviar el tema del foro, me gustaría preguntar si algun compañero forista conoce algún link o tiene un documento referente a las combinaciones de carga tal como lo define el ASCE (American Society of Civil Engineers). Estoy claro en que éstas combinaciones de carga son las que a...
por ach
Mié Jun 18, 2008 10:25 pm
Foro: Sap2000
Tema: Diseño de concreto SAP
Respuestas: 3
Vistas: 2208

Buenas preguntas las que panteas: ¿Cómo definir la sección para que el programa calcule el área de acero top y bot a partir de los elementos mecánicos calculados? ¿Como definir la sección para que el programa verifique el area de acero predefinidas para top y bot? Si algún forista conoce un artículo...
por ach
Mié Jun 18, 2008 9:55 pm
Foro: Sap2000
Tema: fuerzas y esfuerzos
Respuestas: 20
Vistas: 16959

Para reforzar lo expuesto por Jlramozcruz quien ha proporcionado una buena respuesta a la pregunta en cuestión, presento lo siguiente: La imagen presentada es inserto de los archivos de ayuda del SAP, al respecto solo preciso lo siguiente según mi interpretación. 1. Las salidas son fuerzas y cortant...
por ach
Jue Mar 06, 2008 12:13 am
Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
Tema: RELACION COEFICIENTE DE BALASTO Y USO DE RESORTES LINEALES
Respuestas: 21
Vistas: 16947

¡Estimado PROYECTOR!

Agradezco la oportunidad y te tomaré la palabra, gracias nuevamente.....
Reactivaré mis carpetas de 4Shared para corresponder contigo y desde luego con los compañeros que lo requieran....

Envío saludo afectuoso....

PROYECTOR escribió:Saludos ach!

puedes descargar lo que desees!
por ach
Vie Ene 25, 2008 9:15 pm
Foro: Sap2000
Tema: Modelo de muelle
Respuestas: 9
Vistas: 3042

Hola descargo, analizo y comento..
Saludos
por ach
Vie Ene 25, 2008 8:29 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Nuveo en la ingeniria
Respuestas: 13
Vistas: 3411

Re: Que tal a todos

En verdad que en ningún momento estoy deseando lastimar o dañár la propiedad intelectual de los autores de los artículos o libros que se comparten, ruego al administrador acepte esta mi disculpa y quede constancia que el documento referido y su autor merecen todo mi respeto. Si tomé la decisión de s...
por ach
Vie Ene 25, 2008 8:18 pm
Foro: Sap2000
Tema: Elemento cónico con elementos shell
Respuestas: 18
Vistas: 4083

Hola... Considero que el procedimiento que empleaste para el análisis estructural y el diseño es el convencional, en particular yo haría lo mismo... Sólo en lo que respecta a la fuerza que generaste con la bandera "6X10" considero fue un exceso al menos eso es lo que me dicta el sentido co...
por ach
Vie Ene 25, 2008 8:09 pm
Foro: Ingenieria de Mecanica de Suelos - Geologia
Tema: RELACION COEFICIENTE DE BALASTO Y USO DE RESORTES LINEALES
Respuestas: 21
Vistas: 16947

Estimado "PROYECTOR" Agradezco la información proporcionada, los archivos que tienes en tus carpetas son muy interesantes; estoy tentado a descargar varios de los que allí tienes, pero lo haré sólo sí tu lo permites... Espero, gracias..... Hola! Aqui les dejo el link de mis archivos en 4sh...
por ach
Vie Ene 25, 2008 7:40 pm
Foro: Sap2000
Tema: EJEMPLO DE RESULTADOS CON MUROS TIPO SHELL
Respuestas: 60
Vistas: 38985

Creí que era un problema con el servidor, pero resultó siendo un detalle de mi PC, situación corregida gracias...
por ach
Vie Ene 25, 2008 7:22 pm
Foro: Sap2000
Tema: EJEMPLO DE RESULTADOS CON MUROS TIPO SHELL
Respuestas: 60
Vistas: 38985

Tengo problemas para consultar los archivos que se han subido en este foro, desconozco la razón talvez ya los bajaron o es que tiene que ver con la nota en color rojo al final de los mensajes. "Para ver los archivos ingresa con tu nikc name y clave y luego refrezca la página que estabas viendo&...
por ach
Lun Dic 10, 2007 7:16 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Nuveo en la ingeniria
Respuestas: 13
Vistas: 3411

Re: Que tal a todos

En verdad es bueno saber que habemos algunos que no tenemos la menor idea de las estructuras (aun soy estudiante) y que podemos tener algun futuro en estos temas. Llevo algunos dias visitando estos foros y no se si estoy viviendo (y por ende estudiando) en otro planeta por que hay muchisimas cosas ...
por ach
Vie Dic 07, 2007 11:08 am
Foro: Sap2000
Tema: Verificacion de viga de hormigon hecha con section design
Respuestas: 10
Vistas: 2835

Si, no tengo problemas en hacerlo a mano, pero quería saber como trata el SAP esta verificación y si está correcto lo que hice en el modelo. Estás en lo correcto, además tu duda ya la adopté también y confío en que algún compañero nos dará luz al respecto. Quiero pensar que es posible mediante los ...
por ach
Vie Dic 07, 2007 10:55 am
Foro: Sap2000
Tema: EJEMPLO DE RESULTADOS CON MUROS TIPO SHELL
Respuestas: 60
Vistas: 38985

Re: Hola

GUTISLASH escribió:Me puedes dar tu correo para explecarte mejor el consepto que buscas seria de mucho provecho para ambos
Por si la invitación es para mí mi correo es:

achacontec@gmail.com

Saludos.
por ach
Jue Dic 06, 2007 8:08 pm
Foro: Sap2000
Tema: Verificacion de viga de hormigon hecha con section design
Respuestas: 10
Vistas: 2835

Hola Tiene que tener esa forma porque es un cajon en que se colocan tuberias y cables. Luego se tapa. Hola... Así creía que debía ser..... Si se trata de un elemento auxiliar que sólo cumplirá la función que indicas entonces yo optar tal como te comenté, diseñar "a mano" como una viga anc...
por ach
Jue Dic 06, 2007 3:13 pm
Foro: Sap2000
Tema: Verificacion de viga de hormigon hecha con section design
Respuestas: 10
Vistas: 2835

Hola Gustavini Desconozco la razón por la que colocas la viga en esa forma, pero si es posible yo la colocaría en forma inversa a como lo muestras, para contar con el concreto de compresión y se diseñaría el acero de refuerzo para los elementos esbeltos que completan tu sección idealizandola como un...
por ach
Jue Nov 29, 2007 11:43 am
Foro: Sap2000
Tema: como modelar presillas en sap2000 V8
Respuestas: 14
Vistas: 3821

Suena raro pero lo mas seguro es que si el análisis te presenta resultados inconguentes entonces la alimentación del modelo es inconsistente. Pueden ser muchas las causas sería mejor que compartieras el modelo y entonces revisándolo podríamos opinar al respecto. Entre tanto revisa una vez más con de...
por ach
Mié Nov 28, 2007 6:07 pm
Foro: Sap2000
Tema: como modelar presillas en sap2000 V8
Respuestas: 14
Vistas: 3821

matias_guajardo escribió:Exactamente, un perfil UPN240 es un perfil en forma de C, laminado en caliente y con un alto de alma de 24 cm. Con respecto a la presilla, tendria que dibujar una linea y a esa linea darle la propiedad de la presilla?
Saludos
Afirmativo, esa es la idea.....

Saludos.
por ach
Mar Nov 27, 2007 6:24 pm
Foro: Sap2000
Tema: como modelar presillas en sap2000 V8
Respuestas: 14
Vistas: 3821

Hola,que tal...te explico: En vez de unir los cordones de la columna con celocias (diagonales), las uno con chapas que segun el calculo que hice tienen 23 de ancho y 0,795 cm de espesor y estan ubicadas cada 1 m de distancia entre centros de gravedad,se entiende? Son placas metalicas utilizadas com...
por ach
Vie Nov 23, 2007 7:40 pm
Foro: Hojas de Calculo Excel
Tema: Programación en Excel (Macros, Querry y Filtros avanzados)
Respuestas: 16
Vistas: 16881

Perdón por el cambio de nombre gatogalaxi
por ach
Vie Nov 23, 2007 7:38 pm
Foro: Hojas de Calculo Excel
Tema: Programación en Excel (Macros, Querry y Filtros avanzados)
Respuestas: 16
Vistas: 16881

Saludos gatolaxi... Buen tema de foro bajé tus tablas y considero que debo aportar... La hoja es para calcular los factores de longitud efectiva en columnas es sencillo pero espero sirva de algo... Incluye instrucciones. como yo lo hice pues entiendo el mecanismo pero si algun forista tiene alguna d...
por ach
Vie Nov 23, 2007 6:59 pm
Foro: Sap2000
Tema: como modelar presillas en sap2000 V8
Respuestas: 14
Vistas: 3821

Hola....

A que te refieres con "presillas"?....

Saludos.
por ach
Vie Nov 23, 2007 6:44 pm
Foro: Sap2000
Tema: Estructuras compuestas "Prfls lmnds y Cncrt rfrzd"
Respuestas: 1
Vistas: 1296

¿Algo de ayuda?
por ach
Mar Nov 20, 2007 6:25 pm
Foro: Sap2000
Tema: Duda con section cuts 2
Respuestas: 9
Vistas: 2281

Saludos.... Hola ReneM... La opción que indicaste para integrar los esfuerzos es muy interessante y práctica, la he revisado y es de mucha ayuda, la analizaré con ejemplos sencillos y prácticos confiando en que cualquier duda que me surja podré plantearla para recibir orientación...... Saludos.....
por ach
Lun Nov 19, 2007 3:50 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: ESTRUCTURA PARA CORREAS TRANSPORTADORAS
Respuestas: 7
Vistas: 4530

Gracias por sus comentarios, cuando termine de modelarla la subire al foro, puede tardar un poco por el tamaño de la cinta, para que den sus comentarios... Una cosa las fuerzas que ejerce cada rodillo, tension de la cinta y contrapeso que tipo de carga seria (viva o permanente) para hacer las combi...
por ach
Vie Nov 16, 2007 7:29 pm
Foro: Sap2000
Tema: Estructuras compuestas "Prfls lmnds y Cncrt rfrzd"
Respuestas: 1
Vistas: 1296

Estructuras compuestas "Prfls lmnds y Cncrt rfrzd"

Hola saludos a todos.... Es posible que me recomienden algún foro de los ya publicados, un libro, alguna página de la red, documentos digitales, comentarios ó alguna otra fuente de información que trate sobre el análisis y diseño estructural de las estructuras compuestas para secciones de columnas y...
por ach
Vie Nov 16, 2007 7:20 pm
Foro: Sap2000
Tema: cargas en estructuras metalicas
Respuestas: 9
Vistas: 4721

ilustrador2003 escribió:msetap:
Te envio un pequeño ejemplo, espero te sirva, saludos.
Hola....

Podrías compartirlo con los demás?........

Saludos......
por ach
Vie Nov 16, 2007 5:51 pm
Foro: Sap2000
Tema: Duda con section cuts 2
Respuestas: 9
Vistas: 2281

Hola, lo que debes comparar no son las tensiones en los shells, sino las fuerzas en los section cuts. El corte en un muro con ejes locales predeterminados corresponde a F1 (ver figura). Por otra parte, si modelas correctamente, mallado mediante, los resultados usando frames o shells debiran ser par...