Canal de Ingeniería Civil - Únete en TELEGRAM
Entra para recibir información de Ingeniería Civil y Arquitectura

Se encontraron 145 coincidencias

por alvvel
Dom Sep 09, 2012 3:20 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: cimentacion de maquina
Respuestas: 7
Vistas: 6848

Re: cimentacion de maquina

La cimentación de este tipo de maquinaria se diseña para vibración. Se desea que el periodo de vibración del conjunto maquina cimentación no entre en resonancia. Para garantizar esto puedes usar una cimentación que pese tres veces el peso de la maquina. Hay procedimientos para calcular el periodo de...
por alvvel
Dom Sep 09, 2012 6:52 am
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: cimentacion de maquina
Respuestas: 7
Vistas: 6848

Re: cimentacion de maquina

Una guía es usar una cimentación que pese mas de tres veces mas que el peso del equipo.
por alvvel
Dom Sep 09, 2012 6:39 am
Foro: General Ingenieria Civil
Tema: Dudas con las Losas
Respuestas: 2
Vistas: 903

Re: Dudas con las Losas

Depende solo de la geometría. Las losas muy alargadas son unidireccionales. El refuerzo principal son las varillas cortas, las varillas largas son solo por temperatura o retracción de fraguado. Las losas cuadradas o casi cuadradas son bidireccionales.tienen refuerzo principal en las dos direcciones....
por alvvel
Dom Sep 09, 2012 6:07 am
Foro: Comentarios de Diseño
Tema: Losas Irregulares
Respuestas: 1
Vistas: 1856

Re: Losas Irregulares

Hice un calculo aproximado y me parece que #4 a 0.15 m es muy conservador.
Puedes usar cuantía mínima.
Recuerda que necesitas refuerzo arriba y abajo y continuo en los apoyos continuos.
por alvvel
Mar Ago 28, 2012 2:21 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Diseño de Zapata
Respuestas: 7
Vistas: 2447

Re: Diseño de Zapata

Interesante...el ACI 350 dice que si el espesor de la cimentación es mayor de 60 cm se coloca refuerzo mínimo como si fuera de 60 cm.
Probablemente exista norma para el refuerzo mínimo concreto masivo.
por alvvel
Lun Ago 20, 2012 2:36 pm
Foro: Hojas de Calculo Excel
Tema: Diseño de vigas simplemente armadas
Respuestas: 4
Vistas: 9185

Re: Diseño de vigas simplemente armadas

Busca aquí en el foro. Hay muchas hojas como la tuya que tu pueden servir para mejorarla.
por alvvel
Vie Ago 17, 2012 1:54 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: VIGUETAS TRANSVERSALES O RIOSTRAS
Respuestas: 8
Vistas: 5622

Re: VIGUETAS TRANSVERSALES O RIOSTRAS

NOOOO!!!! Los diafragmas tienen acción unidireccional en el sentido horizontal, bajo la acción de cargas horizontales. No tienen nada que ver con las cargas verticales.
por alvvel
Vie Ago 17, 2012 12:36 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: VIGUETAS TRANSVERSALES O RIOSTRAS
Respuestas: 8
Vistas: 5622

Re: VIGUETAS TRANSVERSALES O RIOSTRAS

Las viguetas transversales ayudan a repartir mejor las cargas. Las cargas reales en una losa no son uniformes debido a la localización aleatoria de muros y cargas pesadas puntuales. las riostras ayudan a que estas cargas puntuales se distribuyan entre las viguetas aledañas. Las viguetas ayudan a que...
por alvvel
Lun Ago 06, 2012 11:52 am
Foro: Etabs
Tema: Mensulas en etabs y en general
Respuestas: 4
Vistas: 6855

Re: Mensulas en etabs y en general

Hay mil cosas de estructuras que no hace el Etabs y que deben tenerse en cuenta al diseñar una edificación. Las ménsulas que soportan el puente grúa introducen momentos y carga axial en las columnas que deben tenerse en cuenta en el análisis, no importa que programa se utilice, y seguramente afectar...
por alvvel
Sab Ago 04, 2012 11:18 am
Foro: Sap2000
Tema: Dudas con los momentos que sap me genera??
Respuestas: 5
Vistas: 1645

Re: Dudas con los momentos que sap me genera??

Pero Ojo, puede ocurrir que no te muestre los momentos máximos que son los mas importantes.
por alvvel
Mar Jul 31, 2012 2:33 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Dudas con el predimensionado de columnas
Respuestas: 8
Vistas: 13824

Re: Dudas con el predimensionado de columnas

Para predimensionar las columnas yo uso el siguiente procedimiento: La carga sobre cada columna se calcula multiplicando el área aferente por la carga uniforme del piso y por el numero de pisos. El área de la columna en el primer piso se calcula dividiendo la carga vertical por el valor de un esfuer...
por alvvel
Mié Jul 11, 2012 9:05 pm
Foro: General Ingenieria Civil
Tema: Diseno estructural de canales
Respuestas: 2
Vistas: 1233

Re: Diseno estructural de canales

Vicky, no necesitas excavar a los lados. las paredes laterales son muros en voladizo que soportan presion lateral de suelo (presion activa) empotrados en la placa de fondo.
por alvvel
Jue Jul 05, 2012 3:54 pm
Foro: Puentes
Tema: puente losa
Respuestas: 4
Vistas: 4251

Re: puente losa

Gracias por tu colaboración. Veo que lo que publicas es un trabajo de clase. Sin conocer el alcance de este trabajo ni las normas de tu país y sin un estudio detallado quisiera hacer un par de comentarios: La posición del camión que indicas no es la que produce los momentos máximos. Los gráficos de ...
por alvvel
Jue Jun 28, 2012 8:42 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Losa de polideportivo
Respuestas: 1
Vistas: 903

Re: Losa de polideportivo

Es muy conveniente hacer estudio de suelos, puede evitar futuros dolores de cabeza. Este estudio debe ser sencillo de acuerdo a las obras. También debes asesorarte de un ingeniero para determinar el espesor y refuerzo de las losas, la cimentación, las columnas, los muros etc.
por alvvel
Jue Jun 28, 2012 7:14 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Ayuda de experimentados en calculo estructural
Respuestas: 5
Vistas: 1813

Re: Ayuda de experimentados en calculo estructural

Debes tomar en cuenta la carga para estacionamientos que debe estar indicada en el código de tu país. Debe ser algo como una carga uniforme de 250 kg/m2 o una carga puntual concentrada en un área pequeña la que sea mas critica.
en en cuenta que tienes una presión de tierras muy alta.
por alvvel
Jue Jun 28, 2012 6:59 pm
Foro: Construccion
Tema: Ayuda, plano estructural de un techo aligerado
Respuestas: 2
Vistas: 2412

Re: Ayuda, plano estructural de un techo aligerado

Este es un despiece típico, se trata de una viga de dos luces, los hierros siguen el diagrama de momentos. En los extremos se usan hierros en L para tener en cuenta que el apoyo no es completamente articulado. La forma de L es para que el hierro quede bien anclado.
por alvvel
Jue Jun 14, 2012 9:15 pm
Foro: Sap2000
Tema: Esfuerzos edificios de más de 30 pisos
Respuestas: 1
Vistas: 660

Re: Esfuerzos edificios de más de 30 pisos

Laura, Para un predimensionamiento inicial de las columnas generalmente supongo que cada placa pesa 1 t/m2 que multiplicada por el área aferente a cada columna y por el numero de placas (30) da la reacción en la cimentación. Si usamos concreto de 280 Kg/cm2 dividimos esta reacción entre 140 Kg/cm2 (...
por alvvel
Jue May 17, 2012 11:01 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Diseño de Tanques
Respuestas: 5
Vistas: 17282

Re: Diseño de Tanques

Puedes mirar un par de libros de la PCA: Tanques rectangulares de concreto y Tanques circulares de concreto.
por alvvel
Mié May 16, 2012 9:04 pm
Foro: Grupo Estructuras
Tema: Colaboración con detalles estructurales Tanques Concreto
Respuestas: 4
Vistas: 6979

Re: Colaboración con detalles estructurales Tanques Concreto

No me gusta mucho tu dibujo. Los detalles estructurales son muy importantes y no están muy buenos. Los ganchos no se usan de la forma como están dibujados con ese doblez se debilita o fractura el acero. Debe usarse gancho estándar con longitudes y diámetro de doblez adecuado. Los traslapos deberán s...
por alvvel
Jue Abr 05, 2012 1:12 pm
Foro: Videos Ingenieria
Tema: hotel 7 estrellas burj al Arab
Respuestas: 4
Vistas: 6697

Re: hotel 7 estrellas burj al Arab

El video ha sido removido de Youtube.
por alvvel
Dom Mar 18, 2012 7:22 pm
Foro: Analisis y Diseño Estructural
Tema: Zapatas Aisladas
Respuestas: 8
Vistas: 5645

Re: Zapatas Aisladas

Hola!...Porque no los publican aqui...para que todos podamos verlo y comentarlos...Ese es el objetivo de este foro.
Alvvel
por alvvel
Jue Dic 29, 2011 5:37 pm
Foro: Construccion
Tema: Construcción de planta de tratamiento
Respuestas: 14
Vistas: 10011

Re: Construcción de planta de tratamiento

Un tanque de 6 m de profundidad es un trabajo delicado. Recomiendo que se asesore de un ingeniero de estructuras. Existen normas y procedimientos específicos para diseñar ese tipo de tanques. El espesor de los muros, el refuerzo, el espesor de la losa de fondo y su refuerzo todo debe ser calculado d...
por alvvel
Lun Oct 24, 2011 9:38 pm
Foro: Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...
Tema: AYUDA en Dise;o de valla publicitaria
Respuestas: 1
Vistas: 1476

Re: AYUDA en Dise;o de valla publicitaria

Debes aplicar las cargas de viento de acuerdo a la zona donde te encuentres. Si estas en Colombia puedes usar la norma NSR-10 la sección B.6.5.14 — CARGAS DE VIENTO DE DISEÑO EN MUROS LIBRES Y VALLAS MACIZAS.
por alvvel
Dom Oct 23, 2011 12:18 pm
Foro: General Ingenieria Civil
Tema: Diseño de Estructura
Respuestas: 2
Vistas: 449

Re: Diseño de Estructura

Si, para el diseño de una estructura se utilizan las combinaciones de carga mayoradas.

Ir a búsqueda avanzada