Notapor Yovani » Jue Feb 24, 2011 9:44 am

Estimados Señores:

Tengo una duda sobre el reforzamiento de una viga chata que soporta una losa aligerada, el problema que en lugar de colocar la losa sobre los muros, la construyeron sobre una viga chata que tiene de peralte 0. 20 m. Osea se pierde en el espesor de la losa.

Si uno sube sobre la losa se siente bastante tensa, pues no podia creer que se construyera de esa manera, pero todo indica que así fue construida.

La altura de la vivienda es de 2. 10 m de piso a techo, una forma sería incrementar el peralte de 0. 20 a 0. 35 que da el diseño, pero este peralte me reducira aún más la altura, dado que en esa zona sería de 1. 95, casi como para que te raspes la frente alli, por ello espero me puedan sugerir otro tipo de reforzamiento donde se usen materiales que se encuentren en el mercado peruano, dado que vi unos reforzamientos con fibra de carbono y para emplear este material que es costoso se me complica con la mano de obra.

Gracias de antemano por sus respuestas.

Saludos,
Yovani

Adjunto imagen.

Imagen

http://i53.tinypic.com/2qk8jr8. Jpg

http://tinypic. Com/r/2qk8jr8/7
Yovani
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
5.1%
 
Mensajes: 3
Registrado: Jue Oct 21, 2010 5:04 pm
País: Peru (pe)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Para recibir respuesta mas rapida o hacer este tema mas popular, compartelo en:

Comparte en Facebook Facebook Twittealo Twitter Comparte en MySpace MySpace

Re: Reforzamiento de viga chata en losa aligerada

Notapor mgf2004 » Jue Feb 24, 2011 2:15 pm

Que tal un tensor que ayude a la viga metalica?
mgf2004
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 604
Registrado: Dom Abr 17, 2005 7:35 am
Ubicación: México
País: Mexico (mx)
Ha agradecido: 13 veces
Le han agradecido: 18 veces

Re: Reforzamiento de viga chata en losa aligerada

Notapor Yovani » Jue Feb 24, 2011 4:34 pm

mgf2004 escribió:Que tal un tensor que ayude a la viga metalica?


Gracias por tu respuesta:

Pero la viga es de concreto armado, por ello no podria poner un tensor, mas bien pensaba en colocar unas columnas circulares de acero de 10" que tengan una especie de base invertida para aliviar las tensiones de la losa.
Yovani
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
5.1%
 
Mensajes: 3
Registrado: Jue Oct 21, 2010 5:04 pm
País: Peru (pe)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Re: Reforzamiento de viga chata en losa aligerada

Notapor jcoronellr » Jue Feb 24, 2011 6:54 pm

Buenas

Se podria reforzar con una estructura metalica alrrededor del la viga chata.

Ing. Jaime
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 834
Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
Ubicación: Bogota
País: Colombia (co)
Ha agradecido: 7 veces
Le han agradecido: 125 veces

Re: Reforzamiento de viga chata en losa aligerada

Notapor morfeo » Vie Feb 25, 2011 12:34 pm

recalce metalico....arriostramiento en el vano en forma de "v" invertida........tensor metalico (no importa q la viga sea de concreto)

Saludos
Avatar de Usuario
morfeo
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 848
Registrado: Jue Mar 30, 2006 10:01 am
Ubicación: Bogota
País: Colombia (co)
Ha agradecido: 11 veces
Le han agradecido: 25 veces

Re: Reforzamiento de viga chata en losa aligerada

Notapor Yovani » Lun Feb 28, 2011 9:40 am

morfeo escribió:recalce metalico....arriostramiento en el vano en forma de "v" invertida........tensor metalico (no importa q la viga sea de concreto)

Saludos


Tienes mas detalles dobre este tipo de arriostramiento?.

Saludos,
YL
Yovani
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
5.1%
 
Mensajes: 3
Registrado: Jue Oct 21, 2010 5:04 pm
País: Peru (pe)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Re: Reforzamiento de viga chata en losa aligerada

Notapor gercam2010 » Sab May 21, 2011 4:03 pm

Si tuvieras columnas a los extremos de la viga chata, prueba acartelando la viga chata en los extremos, reduciendo la luz de la viga chata.
gercam2010
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
25.6%
 
Mensajes: 11
Registrado: Sab Oct 17, 2009 5:52 pm
País: Peru (pe)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 25 veces

Re: Reforzamiento de viga chata en losa aligerada

Notapor wilber28589 » Sab Ago 18, 2012 6:01 am

coloca columnas metalicas rectangulares y una viga metalica
wilber28589
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
0%
 
Mensajes: 1
Registrado: Mar Sep 21, 2010 11:59 am
País: Peru (pe)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces



Vinculos patrocinados:

 
Volver a Analisis y Diseño Estructural

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

ConstruAprende - Ingeniería Civil y Arquitectura

Compu-Aprende / SoyMexiquense.com / www.izcallibur.com / www.mizcalli.com  /  ¿Qué es la Ingeniería Civil?