Notapor gatogalaxi » Vie Mar 10, 2006 8:47 pm

PUBLICARE INFORMACION DE DISEÑO Y COMPORTAMIENTO DE MUROS DE HORMIGON ARMADO.
ES ESTE CASO VEREMOS LAS CONFIGURACIONES MAS COMUNES DE ETOS LEMENTOS
LOS TIPOS DE MUROS SON
ENVOLADOS SIN ELEMENTOS DE CONEXION, TRABAJAN PRINCIPALMENTE A LA FLEXION.
MUROS ACOPLADOS POR VIGAS. DEPENDIENDO DE LA RIGIDEZ RELATIVA DEL MURO Y DE LA VIGAS ESTE TRABAJARA COMO MURO ENVOLADO O ACOPLADO. AL ESTAR ACOPLADO SUFRE COMPRESIONES Y TENSIONES, POR QUE PRINCIPALMENTE TRABAJA DE ESTA FORMA.
MUROS CON ABERTURAS. SON MUROS QUE PRESENTAN PEFORACIONES. SE DEBEN TARTAR DE EVITAR ESTOS YA QUE EL MACHON CONCENTRA GRAN DEFORMACION DE CORTE POR ENDE ESTE ELEMENTO FALLA AL CORTE Y COMO SE HA DICHO ESTE TIPO DE FALLA ES PELIGROSA. ES MUY COMPLICADO EL DISEÑO DE ESTOS ELEMENTOS.

ESO EN CUENTA AL COMPORTAMIENTO GENERAL.

DEPENDIENDO DE LA GEOMETRIA TENEMOS MUROS SIMPLES, MUROS EN C, Z, L, T.

SIEMPRE EN EL DISEÑO SE DEBE CONSIDERAR LA INTERACION DE MURO TRANVERSAL. "NO SE DEBE ANALIZAR POR SEPARADO CADA ELEMENTO" NO ES CORRECTO. YA QUE HAY QUE CONSIDERAR LOS ELEMNTOS DE CONFINAMIENTO, COSA QUE HABLAREMOS DESPUES.

RESPECTO AL CORTE TANTO LA ARMADURA Y HORIZONTAL INTERACTUAN ABSORVIENDO EL CORTE DEPENDIENDO PRINCIPALMENTE DE LA DISTANCIA ENTRE PISO Y EL ANCHO DEL MURO.
PARA MUROS ESBELTOS EL REFUERZO HORIZONTAL SOLAMENTE FUNCIONA. PARE MUCHOS DE RELACION H/L<=1 INTERATUAL EL REFUERZO HORIZONTAL Y EL VERTICA.

ESPERO QUE ESTA BREVE INTRODUCCION LES SE DE UTILIDAD.

ESPERO QUE RENE COPERE CON MATERIAL DE DISEÑO, Y PODAMOS REALIZAR UN DISEÑO PARA LOS AMIGOS DEL FORO FINALMENTE PARA QUE APRENDAN PASO A PASO LA TEORIA, COMPORTAMIENTO Y EL DISEÑO DE ESTOS ELEMENTOS.

NO OLVIDEMOS UNA COSA QUE EL BUE N COMPORTAMIENTO DE LOS EDIFICIONS CHILENOS ANTE EL SISMO DE 1985 (ESPERO QUE LA FECHA ESTE BIEN SIEMPRE ME EQUIVOCO :x ), SE DEBIO PRINCIPALMENTE A LA ALTA DENSIDAD DE ESTOS ELEMENTOS, Y EDIFICOS DE CARACTERISTICAS MAS BIEN RIGIDAS.

ESPERO QUE ESTA BREVE INTRODUCCION LES SE DE UTILIDAD.


PONTRO PUBLICAREMAS INFORMACION Y POR FAVOR LOS DEMAS AMIGOS DEL FORO COPEREN. LES DIJO ESTO POR QUE EL DE LOS SISTEMAS DE AISLADORES NADIE HA DADO OPINION ALGUNA. ESPERO QUE CON ESTE TEMA NO PASE LO MISMO
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Avatar de Usuario
gatogalaxi
Moderador
 
Mensajes: 439
Registrado: Mar Feb 14, 2006 1:37 pm
Ubicación: Rancagua
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 18 veces

Para recibir respuesta mas rapida o hacer este tema mas popular, compartelo en:

Comparte en Facebook Facebook Twittealo Twitter Comparte en MySpace MySpace

Re: MUROS DE HORMIGON COMPORTAMIENTO, ANALISIS Y DISEÑO

Notapor brgallegos » Vie Mar 17, 2006 11:04 am

gatogalaxi escribió:PUBLICARE INFORMACION DE DISEÑO Y COMPORTAMIENTO DE MUROS DE HORMIGON ARMADO.
ES ESTE CASO VEREMOS LAS CONFIGURACIONES MAS COMUNES DE ETOS LEMENTOS
LOS TIPOS DE MUROS SON
ENVOLADOS SIN ELEMENTOS DE CONEXION, TRABAJAN PRINCIPALMENTE A LA FLEXION.
MUROS ACOPLADOS POR VIGAS. DEPENDIENDO DE LA RIGIDEZ RELATIVA DEL MURO Y DE LA VIGAS ESTE TRABAJARA COMO MURO ENVOLADO O ACOPLADO. AL ESTAR ACOPLADO SUFRE COMPRESIONES Y TENSIONES, POR QUE PRINCIPALMENTE TRABAJA DE ESTA FORMA.
MUROS CON ABERTURAS. SON MUROS QUE PRESENTAN PEFORACIONES. SE DEBEN TARTAR DE EVITAR ESTOS YA QUE EL MACHON CONCENTRA GRAN DEFORMACION DE CORTE POR ENDE ESTE ELEMENTO FALLA AL CORTE Y COMO SE HA DICHO ESTE TIPO DE FALLA ES PELIGROSA. ES MUY COMPLICADO EL DISEÑO DE ESTOS ELEMENTOS.

ESO EN CUENTA AL COMPORTAMIENTO GENERAL.

DEPENDIENDO DE LA GEOMETRIA TENEMOS MUROS SIMPLES, MUROS EN C, Z, L, T.

SIEMPRE EN EL DISEÑO SE DEBE CONSIDERAR LA INTERACION DE MURO TRANVERSAL. "NO SE DEBE ANALIZAR POR SEPARADO CADA ELEMENTO" NO ES CORRECTO. YA QUE HAY QUE CONSIDERAR LOS ELEMNTOS DE CONFINAMIENTO, COSA QUE HABLAREMOS DESPUES.

RESPECTO AL CORTE TANTO LA ARMADURA Y HORIZONTAL INTERACTUAN ABSORVIENDO EL CORTE DEPENDIENDO PRINCIPALMENTE DE LA DISTANCIA ENTRE PISO Y EL ANCHO DEL MURO.
PARA MUROS ESBELTOS EL REFUERZO HORIZONTAL SOLAMENTE FUNCIONA. PARE MUCHOS DE RELACION H/L<=1 INTERATUAL EL REFUERZO HORIZONTAL Y EL VERTICA.

ESPERO QUE ESTA BREVE INTRODUCCION LES SE DE UTILIDAD.

ESPERO QUE RENE COPERE CON MATERIAL DE DISEÑO, Y PODAMOS REALIZAR UN DISEÑO PARA LOS AMIGOS DEL FORO FINALMENTE PARA QUE APRENDAN PASO A PASO LA TEORIA, COMPORTAMIENTO Y EL DISEÑO DE ESTOS ELEMENTOS.

NO OLVIDEMOS UNA COSA QUE EL BUE N COMPORTAMIENTO DE LOS EDIFICIONS CHILENOS ANTE EL SISMO DE 1985 (ESPERO QUE LA FECHA ESTE BIEN SIEMPRE ME EQUIVOCO :x ), SE DEBIO PRINCIPALMENTE A LA ALTA DENSIDAD DE ESTOS ELEMENTOS, Y EDIFICOS DE CARACTERISTICAS MAS BIEN RIGIDAS.

ESPERO QUE ESTA BREVE INTRODUCCION LES SE DE UTILIDAD.


PONTRO PUBLICAREMAS INFORMACION Y POR FAVOR LOS DEMAS AMIGOS DEL FORO COPEREN. LES DIJO ESTO POR QUE EL DE LOS SISTEMAS DE AISLADORES NADIE HA DADO OPINION ALGUNA. ESPERO QUE CON ESTE TEMA NO PASE LO MISMO


Te felicito buen aporte al foro
Avatar de Usuario
brgallegos
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Progreso hasta siguiente rango:
54.5%
 
Mensajes: 150
Registrado: Mié Sep 22, 2004 3:58 pm
Ubicación: Loja
País: Ecuador (ec)
Ha agradecido: 7 veces
Le han agradecido: 2 veces

Notapor gatogalaxi » Vie Mar 17, 2006 6:30 pm

LOS MUROS DEBE TENER:

RESISTENCIA
RIGIDEZ
CAPACIDAD DE DISIPAR ENERGIA.

SIEMPRE SE TRATA QUE ESTE TEMGA COMPORTAMIENT EN FLEXION
Y NO FALLE:
AL CORTE
POR ANCLAJE INADECUADO DE LAS BARRAS.
PANDEO DE LAS BARRAS.
DESLIZAMIENTO EN LA BASE.

AL IGUAL QUE LAS COLUMNAS SE DEBE REALIZAR UN DISEÑO POR CAPACIDAD DE ESTE ELEMENTO EN CASO DE SER NECESARIO.
LA EVALUCION DE LA RESISTENCIA A FLEXION SE DETERMINA A TRAVES DEL DIAGRAMA DE INTERACION Y DEL DIAGRAMA MOMENTO CURVATURA DEL MURO.

LA EVALUACION DE RESISTENCIA AL CORTE DEL MURO DEPENDE DE SU ESBELTEZ.
ESTA SE DEFINE COMO H/L
DONDE H: ALTURA DEL MURO
L: LARGO DEL MURO.
OTRA FORMA MAS ADECUADA DE DEINIR LA ESBELTEZ ES DE LA SIGUIENTE FORMA:

e=M/(V*D)
D=0.8*L

SI LA ESBELTEZ ES MAYOR QUE 2 PREDOMINA EN EL MURO LA FALLA POR FLEXION
SI ES MENOR QUE 0.5 PREDOMINA LA FALLA POR CORTE DEL MURO.

EL REFUERZO AL CORTE TRADICIONALMENTE DE ESTOS ELEMENTO SE HA DETERMINADO COMO:

VN=VC+VS

VN: RESISTENCIA NOMINAL DE LA SECCION.
VC: RESISTENCIA AL CORTE APORTADA POR EL HORMIGON. EN ESTA SE CONSIDERA EL EFECTO DE LA CARGA AXIAL LA QUE CONTRIBUYE A AUMENTAR LA RESISTENCIA AL CORTE.
VS: RESISTENCIA AL CORTE APORTADA POR LA ARMADURA DE CORTE. TRADICIONALMENTE SE A DETERMINADO SUPONIENDO UNA FALLA AL CORTE DE 45 GRADOS Y QUE LA ARMADURA DE CORTE FLUYE COMPLETAMENTE COSA QUE SE HA VISTO QUE ESTO NO OCURRE.

EN FORMA TRADICIONAL: VS=AS * FY * D/S

LOS CODIGOS MODERNOS DETERMINAN EL CORTE NOMINAL DE LA SECION DE MURO DE LA SIGUIENTE FORMA.

VN=VC+VP+VS

VC:CONTRIBUCION AL CORTE DEL HOMIGON
VP: CONTRIBUCION AL CORTE DE LA CARGA AXIAL
VS=CONTRIBUCION DE LA ARMADURA DE CORTE.

EL FACTOR DE EFICIENCIA DETERMINADO Y PUESTO POR ALGUNOS CODIGOS ES DE 0.7

POR OTRO PARTE SE CONSIDERA UN VALOR DE VC, Y VP CONSTANTES .
ESTOS VALORES VAN DISMINUYENDO CON LA DUCTILIDAD ACUMULADA DEL MURO HASTA LLEGRA A UN MINIMO.

DE ESTA FORMA EL VALOR DEL CORTE NOMINAL VA CAMBIANDO EN FUNCION DE LA DUCTILIDAD ACUMULADA EXPERIMENTADA POR EL MURO.

PARA EVITAR LA FALLA AL CORTE DEL MURO Y TENER UN ADECUADO COMPORTAMIENTO SE DEBE EVITAR LA FALLA AL CORTE DEL MURO.

SE DEBE GRAFICAR , EL CORTE DEMANDADO POR LA CAPACIDAD DEL ELEMENTO EN FUNCION DE LA DUCTILIDAD ACUMULADA Y JUNTO CON EL GRAFICAR EL CORTE NOMINAL EN FUNCION DE LA DUCTILIDAD ACUMULADO.
SI SE CUMPLE QUE EL CORTE DEMANDADO ES MENOR QUE EL CORTE NOMINAL DE LA SECCION ESTA NO FALLARA NUNCA AL CORTE.
ES DECIR UN ELEMENTO QUE TENGA UNA DUCTILIDAD ACUMULADA INICIAL BAJA NO FALLARA PERO DESPUES SI ES SOLICITADO NUEVAMENTE PUEDE FALLAR. ESTE CONCEPTO SE ESTA CONSIDERANDO EN LOS CODIGOS ACTUALE.

ADEMAS EL MECANISMO DE FALLA CON UN ELEMENTO CON ARMADURA DE CORTE Y SIN ELLA ES DISTINTO.
LA ARMADURA DE CORTE PERMITE QUE SE PRODUSCA LA FRICCON ENTRE LAS PARTICULAS QUE ES HAN AGRIETADO PERMITIENDO EL APORTE DE CORTE POR FRICION. CONTROLA LA APERTURA DE GRIETAS Y DISTRIBUYE EL CORTE EN MURO (GRIETAS DE CORTE). MECANISMO MUY DISTINTO EN MUROS SIN REFUERZO DE CORTE.

NO OLVIDEMOS QUE LAS FORMULAS DE DISEÑO PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD AL CORTE DEL MURO SOLAMENTE POR EL HORMIGON EN EL ACI 318 SE CONSIDERO MUROS SIN ARMADURA DE CORTE. Y ESTA FORMULACION ES UTILIZADA A LOS MUROS CON ARMADURA DE CORTE. CLARAMENTE ESTOS TIENE DISTINTO COMPORTAMIENTO CON Y SIN ARMADURA DE CORTE TAL CUAL SE DESCRIBIO ANTERIORMENTE.

ES DECIR VC Y VS INTERACTUAN ENTRE ELLOS. PERO SI DEBEMOS HACER UN COMENTARIO LOS VALORES DE VN SI DAN BUENOS RESULTADOS PERO LA EVALUZAION DE CADA UNO DE LOS PARAMENTROS PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA NOMINAL AL CORTE ESTAS SOBRE Y SUBVALORADOS.
EL VALOR DE VC CON ARMADURA DE CORTE ESTA SUBVALORADO
EL VALOR DE VS ESTA SOBREVALORADO.

EL EFECTO DE VC ESTA DADO POR LOS SIGUIENTES APORTES:

CORTE EN LA CABEZA DE COMPRESION.
TRANAZON DEL AGRAGADO
EFECTO TARUGO DEL REFUERZO LONGITUDINAL A TRAVEZ DE LA GRIETA.

EL VALOR DE VN (MAXIMO)=5 VC
ESTO ES PARA IMPEDIR QUE SE PRODUZCA LA FALLA EXPLOSIVA DE LA BIELA DE COMPRESION.
LO CUAL NOS DICE QUE EL CORTE MAXIMO APORTADO POR EL REFUERZO AL CORTE NO DEBE SER MAYOR A 4*VC.
NO SE JUSTIFICA MAYOR POR QUE SE PRODUCE FALLA EN EL MURO DE LA BIELA DE COMPRESION FALLA EXPLOSIVA.

SE DEFINE COMO MURO UN ELEMENTO QUE TENGA UNA RELACION DE LA SECCION TRASNVERSAL DE LA SIGUIENTE FORMA

EL LARGO DEBE SER MAYOR A SEIS VECES SU NACHO
EN CASO CONTRARIO ESTAMOS HABLANDO DE UN ELEMENTO COLUMNA. COSA QUE VEREMOS DEPUES.

NUEVAMENTE PIDO EL APORTE DE LOS AMIGOS DEL FORO CON COMENTARIOS. ESPECIALMENTE A RENE CON DISEÑOS
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Avatar de Usuario
gatogalaxi
Moderador
 
Mensajes: 439
Registrado: Mar Feb 14, 2006 1:37 pm
Ubicación: Rancagua
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 18 veces

Notapor gatogalaxi » Dom Mar 19, 2006 2:02 am

LOS VALORES DE VS Y VC DEPENDE DEL NIVEL DE DEFORMACION DEL MURO TAL CUAL LO DIJIMOS.

INCLUSO ANTE CARGAS MONOLITICAS PEQUEÑAS. INICIALMENTE EL QUE COLABORA COMPLETAMENTE A LA RESISTENCIA AL CORTE DEL MURO ES SOLAMENTE EL APORTE DEL HORMIGON. A MEDIDA QUE AUMENTA LA DEFORAMCION Y EFECTIVAMENTE LA ARMADURA DE CORTE COMIENZA A DEFORMARCE Y HA TOMAR GRAN CARGA EMPLIEZA A COLABORAR EL REFUERZO DE LA RAMADURA DE CORTE.

LOS TIPOS DE GRIETAS DE CORTE QUE SE PUEDEN GENERAR EN LOS MUROS SON:

GRIETAS DE FLEXION QUE DESPUES CERCA DEL ALMA SE CURVAN PASANDO HA SER DE CORTE.
GRIETAS DE CORTE PURO QUE SE ORIGINAN EN EL ALMA DEL MURO.
Avatar de Usuario
gatogalaxi
Moderador
 
Mensajes: 439
Registrado: Mar Feb 14, 2006 1:37 pm
Ubicación: Rancagua
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 18 veces

COMPORTAMIENTO DE LOS MUROS

Notapor gatogalaxi » Dom Mar 19, 2006 11:25 am

TAL COMO YA HAN VISTO ALGUNOS AMIGOS DEL FORO DE LOS PDF QUE LES HE ENVIADO.
LOS MUROS SE CARACTERIZAN POR TENER UNA ZONA DONDE SE PRODUCE UN REDUCCION APRECIABLE DE LA RIGIDEZ. ESTA SE DEBE A LA APERTURA Y CIERRA DE LAS GRIETAS. ES IMPOSIBLE QUE UNA VEZ ABIERTA LA GRIETA ESTA NUEVAMENTE SE CIERRE POR COMPLETO, GENERANDO UNA ZONA DE ANGOSTAMIENTO DEL GRAFICO HISTERETICO DEL CORTE.

SE MEJORA ESTE COMPORTAMIENTO TIENDO UNA ADECUADA DISTRIBUACON Y ARMADURA DE CORTE EN EL MURO. YA QUE DISMINUYE EL ANCHO DE GRIETAS AL DISTRIBUIRLAS. DE ESTA FORMA LA ZONA DE REDUCCION DE RIGIDEZ NO ES TAN ABRUPTA.
EN EL CASO DE MALOS DISEÑOS DONDE SE HA COLOCADO ARMADURA DE CORTE INSUFICIENTE HAY GRAN PERDIDA DE RIGIDEZ AL CORTE EN ESTA ZONA.


TAL CUAL APARECE EN LOS APUNTES ES NECESARIO ESTIMAR EN FORMA REAL LA CAPACIDAD DEL MURO, INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN.

ESTO ES PARA DETERMINAR SI EL MURO ANTE LA DEOFRMACION MAXIMA QUE LE IMPONDRA EL SISMO, NO NECESITA ZONAS DE CONFINAMIENTOS DEBIDO A QUE EL HORMIGON A EXCEDIDO EL VALOR DE 3 POR MIL.

ESTO OCURRE EN MUROS DE FORMA IRREGULRA COMO SON MUROS T. ESTE AL ESTAR EL ALA TRACIONADA GENERA QUE SE PRODUSCA UNA GRAN ZONDE COMPRESION DEL HOEMIGON GENERANDO QUE SE EXCEDA LA CAPACIDAD DE DEFORMACION DE ESTE.

PARA ESTO SE DEBE CONFINAR EL HOMIGON EN ESTAS ZONAS DE FORMA DE AUMENTAR SU CAPACIDAD DE DEFORMACION.

SE DEFINE EN EL ACI UN VALOR DE C MAXIMO(PROFUNDIDAD DEL EJE NEUTRO), E CUYO CASO SI ES SOBREPASADO, CON EL VALOR OBTENIDO CON LA DEFORMACION MÁXIMA IMPUESTA CON EL SISMO, SE DEBERA CONFINAR EL MURO.

LA ZONA A CONFINAR EN LA VERTICAL CORRESPONDE A LA ZONA DONDE SE ESTIMA QUE SE GENERARA LA ROTULA PLASTICA.
DE CUERDO HA ESTUDOS ESTA SE ENCUANTRA ENTRE 0.3 LW HASTA 0.8 LW.
SIENDO LW LA LONGITUD DEL MURO.
DE ESTA FORMA SE PERMITE QUE SE GENERE LA ROTULA PLASTICA EN EL MURO.
ESTE CONFINAMIENTO DEBE PROFUNDIZARSE EN LA ZONA DE FUNDACION UNOS 30 CM COMO MINIMO. LO QUE RECOMIENTO ES UTILIZAR EL VALOR MAXIMO ENTRE ESTE Y LA LONGITUD DE DESARROLLO MAXIMA QUE SE NESECITA POR EL DIAMETRO MAYOR DE LA BARRA A FLEXION.

UN COMENTARIO GENERAL.
PARA ESTRCUTURAS MAS BIEN RIGIDAZ CON ALTA DEMANDA DE MOMENTO, DEBIDO AL ALTO CORTE POR CAPACIDAD QUE SE PODRIA GENERAR EN ESTE. ES RECOMENDABLE DISEÑAR ESTE TIPO DE ESTRUCTURAS DE MANERA QUE SIEMPRE SE ENCUENTREN EN EL RANGO LINEAL DE DEFORMACIONES.

ES DIFICIL EN LOS MUROS ESTABLECER CUAL ES EL CORTE MAXIMO QUE SE PRODUCIRA EN LA ESTRCUTURA. ES DIFICIL ESTABLECER LA RESULTANTE LA POSICION DE LA RESULTANTE POR LO QUE ES NECESARIO MUCHAS VECES PARA ESTABLECER LAS REALES DEMANDAS DE DEOFRMACION Y DE CORTE UN ANALISIS NO LINEAL DE LA ESTRUCTURA.

NO OLVIDEMOS QUE LOS CONCEPTOS ACTUALES DE DISEÑO.

ESTO ES QUE LOS SISMOS HACEN QUE LAS ESTRCUTURAS SE DEOFRMEN.

LA CONDICION QUE DEBE SATISFACER ES QUE LA DEFORMACION DEMANDADA POR EL SISMO DEBE SER MENRO QUE LA CAPACIDAD DE DEFORMACION DE ESTA.

CUALQUIER COMENTARIO ME LO ENVIAN.
Avatar de Usuario
gatogalaxi
Moderador
 
Mensajes: 439
Registrado: Mar Feb 14, 2006 1:37 pm
Ubicación: Rancagua
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 18 veces

ENVIO DE PAGINA CON TEORIA BASICA EN HORMIGON ARMADO

Notapor gatogalaxi » Mar Mar 21, 2006 11:17 pm

EN MIS TANTOS BAJOS POR LA RED PUDE ENCOTRAR LA SIGUIENTE PAGUINA PARA LOS ESTUDIANTES DE INGENIERIA DEL FORO
QUE LES SEA DE PROVECHO
http://bvirtual.espe.edu.ec/publicacion ... /hormigon/
Avatar de Usuario
gatogalaxi
Moderador
 
Mensajes: 439
Registrado: Mar Feb 14, 2006 1:37 pm
Ubicación: Rancagua
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 18 veces

Notapor gatogalaxi » Vie Mar 24, 2006 11:19 pm

ES DIFICIL ESTIMAR LA REAL POSICION DE LA RESULTANTE DE FUERZAS Y LA DEMANDA DE CORTE FINALMENTE DADA LA CAPACIDAD DEL ELEMENTO.

EL CORTE DEMENDADO POR CAPACIDAD DEPENDERA DE LA DEFORMADA DE LA ESTRCUTURA ESPECIFICAMENTE DEL MURO QUE S ESTE ESTUDIANDO TANTO EN FORMA INDIVIDUAL COMO GLOBAL.

AL DETERMINARSE FINALMENTE UN POSIBLE CORTE POR CAPACIDAD O A TRAVES DE ANALISIS NO LINEAL SE DEBE REVISAR O VERIFICAR PARA EL CASO MAS EXTREMOS.

EBEMOS RECORDAR A LOS AMIGOS DEL FORO QUE EL COMPRTAMIENTO QUE DESEAMOS LOGRAR PARA EL MURO ES DE FLEXION ANTE TODO.

TAL CUAL APARECE EN LOS APUNTES QUE LES ENVIO. ES DIFICL ESTIMAR CUAL VA A SER FINALMENTE LA ESBELTEZ, POR QUE ESTA VA CAMBIANDO EN UN ANALISIS DINAMICO, POR LO QUE EL MURO PUEDE PASAR A SER UN ELEMENTO TOTALMENTE CONTROLADO POR EL CORTE HASTA ESTAR TOTALMENTE CONTROLADO A FLEXION.

POR ESTO ES QUE SE DEBE EVALUAR EL CORTE EN FORMA REAL A TRAVES DE UN ANALISIS NO LINEAL.

PERO DEBIDO A QUE ESTAS FORMAS DE ANALISIS NO ESTAN MUY DIFUNDIDAS EN LAS OFICINAS DE CALCULO SE TIENE QUE ASUMIR ALGUN APTRON DE FORMA DE COLAPSO PARA DETERMINAR EL CORTE ULTIMO. ESTE TAMBIEN SE PUEDE OBTENER DIRECTAMENTE A TRAVES DE UN ANALISIS ESTATICO NO LINEAL CONOCIDO TAMBIEN COMO PUSHOVER A TRAVES DE FORMAS D ECARGAS TIPICAS COMO SON LA TRIANGULAR INVERTIDA Y LA CONSTANTE A LO ALTO DEL EDIFICIO.

NO OLVIDEMOS TAMPOCO SE TRATA DE COLOCAR TAMPOCO CUENTIAS DE REFUERZO HORIZONTAL MUY ALTO POR QUE SE NOS PROSUCE LA BIELA DE COMPRESION QUE ES UNA FALLA EXPLOSIBA Y FRAGIL. SI OCURRIESE QUE TENEMOS UN CORTE QUE ES MAYOR QUE LA CAPACIDAD MAXIMA QUE SE PUEDE DAR AL ELEMENTO ES UN ERROR AUMENTAR LAS DIMENSIONES DE ESTE. "SE DEBE EN ESTE CASO AGRGAR OTRO MURO ADICIONAL". DE ESTA FORMA IMPEDIMOS QUE AUMENTE EL CORTE EN ESTE Y ADEMAS EVITAMOS QUE PASE A SER UN MURO BAJO, EL QUE PRINCIPALMENTE ESTA CONTROLADO POR FALLA AL CORTE.

TOMEN ESTAS RECOMENDACIONES.

EL OTRO TEMA ES EL REFERNTE A LOS VALORES DE DISEÑO ESTABLECIDOS POR EL ACI-318, TAL CUAL ANTES LO NOMBRE SE DEBE CONSIDERAR LA CAPACIDAD NOMINAL AL CORTE DEL ELEMENTO CONSIDERANDO SU DUCTILIDAD ACUMULADA Y PARA ESTE DETERMINAR EL CORTE NOMINAL REMANENTE REAL QUE SE TENDRE. Y CON ESTE CORTE REALIZAR EL DISEÑO POR CAPACIDAD DE LA SECCION, PARA QUE SE PUEDA GENERAR EL MECANISMO DE FALLA DUCTIL DE FLEXION.

MI RECOMENDACION ES OJALA TENER MUROS DE CARACTERISTICAS CON ESBELTECES MAYORES A 1.5 DE MANERA QUE EL COMPORTAMIENTO DE ESTOS ESTE DOMINADO POR LA FLEXION.

AQUI LES ENVIO LA TERSERA PARTE DE ESTE INTERESANTE TEMA.

BUENO HASTA LA PROXIMA SEMANA.

NO SE CUENTO TIEMPO MANTENGA EL MATERAIL EN EL FORO,A SIQ UE APROBEXHEN DE PREGUNTAR Y DE LEERLO, JUNTO CON AGREGARLO A SUS LISTAS DE ARCHIVOS
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Avatar de Usuario
gatogalaxi
Moderador
 
Mensajes: 439
Registrado: Mar Feb 14, 2006 1:37 pm
Ubicación: Rancagua
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 18 veces

muros de esbeltez baja de hormigon armado

Notapor gatogalaxi » Sab Mar 25, 2006 9:29 am

CUANDO SE TIENE ESTA CONDICON (MUROS DE ESBELTEZ BAJA). SE DEBE TRATAR QUE LA ESTRUCTUTA TRABAJE EN EL RANGO LINEAL DE DEFORMACION, POR LO QUE EL DISEÑO HA REALIZAR ES ELASTICO COMPLETAMENTE.
DE ESTA FORMA IMPEDIMOS LA FALLA DE CORTE EN EL MURO, AL IMPEDIR QUE ESTE No LLEGUE HA ESTA CONDICION.

TAL CUAL ANTES UN INGENEIRO LO DIJO ANTES, LOS EDIFICIOS DE MUROS DE CHILE, POR SU ALTA DENSIDAD DE MUROS, PRACTICAMENTE TRABAJARON EN EL RANGO LINEAL PARA EL SISMO DEL 85 U 86 (ALGUIEN QUE ME AYUDE). POR LO QUE EL ESFUERZO DE FLEXION PRACTICAMENTE NO TRABAJO.

POR ESO ES QUE LOS EDIFICIOS CON MUROS DE esbelteces BAJAS NO TUVIERON FALLAS AL CORTE.

CUALQUIE COMENTARIO ADICIONAL ME LO HACEN LLEGAR.

SE QUE ES DICIFICL ESTABLECER LOS NIVELES DE ESBELTEZ QUE DEFINI ANTERIORMENTE DE MANERA DE LOGRAR QUE EL MURO TRABAJE A FLEXION, POR LO QUE LA OTRA OPCION ES IMPEDIR QUE LAS DEFORMACONES QUE SE PRODUCEN POR EL SISMO EN LA ESTRCUTURA HAGAN QUE ESTA SOLICITE A SUS ELEMENTOS RESISTENTES EN EL RANGO LINEAL DE DEFORMACIONES.

ESPERO QUE ESTE NUEVO COMENTARIO LES SEA UTIL.
Última edición por gatogalaxi el Sab Mar 25, 2006 9:45 am, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
gatogalaxi
Moderador
 
Mensajes: 439
Registrado: Mar Feb 14, 2006 1:37 pm
Ubicación: Rancagua
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 18 veces

PAGINA WEB DE INTERES

Notapor gatogalaxi » Sab Mar 25, 2006 6:43 pm

AQUI LES DOY LA SIGUIENTE DIREXION QUE ES INTERESANTE.
TIENE UN MODELO DE UN MARCO PLANO, PARA REALIZAR ANALISIS NO LINEAL. ESTO SE LOS DOY YA QUE HABLAMOS DE ESTE TEMA EN EL DISEÑO DE MUROS

QUE LES SEA DE PROBECHO

http://cee.uiuc.edu/sstl/default.html
Avatar de Usuario
gatogalaxi
Moderador
 
Mensajes: 439
Registrado: Mar Feb 14, 2006 1:37 pm
Ubicación: Rancagua
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 18 veces

Re: PAGINA WEB DE INTERES

Notapor gatogalaxi » Dom Mar 26, 2006 7:22 pm

gatogalaxi escribió:AQUI LES DOY LA SIGUIENTE DIREXION QUE ES INTERESANTE.
TIENE UN MODELO DE UN MARCO PLANO, PARA REALIZAR ANALISIS NO LINEAL. ESTO SE LOS DOY YA QUE HABLAMOS DE ESTE TEMA EN EL DISEÑO DE MUROS

QUE LES SEA DE PROBECHO

http://cee.uiuc.edu/sstl/default.html


DEBE SEGUIR LOS SIGUIENTES LINK PARA LOS QUE NO ENTIENDE MUCHO EN INGLES.

EDUCATION
Java-Powered Simulators for Structural Vibration and Control
Java-powered simulations are
LES APARECE ESTA PAGINA
Virtual Laboratory for Earthquake Engineering

LOS MODELOS QUE TIEN POR OPCIONES EL PROGRAMA SON:
LINEAL (COMO TODO LO QUE HACEMOS SIEMPRE)
BILINEAL (DOS RAMAS DE RIGIDEZ)
WEN (MODELO SUAVIZADO DEL BILINEAL. MUY DIFUNDIDO Y TULIZADO EN EL MODELO DE AISLADORES)
DESPUES CON MAS TIEMPO HABLARE DE ESTE MODELO Y DE SU CONSTRUCCION QUE ES MUY SENCILLA A PESAR DE LO COMPLEJA QUE PARECEN QUE FUERAN LAS ECUACIONES)
Avatar de Usuario
gatogalaxi
Moderador
 
Mensajes: 439
Registrado: Mar Feb 14, 2006 1:37 pm
Ubicación: Rancagua
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 18 veces

Notapor ilustrador2003 » Mar Mar 28, 2006 12:27 am

gatogalaxi:
Estoy estudiando tu informaciòn, para poder darte mi opinion, por lo pronto, te felicito, es un excelente tema, saludos
Avatar de Usuario
ilustrador2003
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 537
Registrado: Mar Mar 28, 2006 12:13 am
Ubicación: Toluca
País: Mexico (mx)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 26 veces

MODOS DE FALLA DE LOS MUROS ACOPLADOS Y PERFORADOS

Notapor gatogalaxi » Vie Abr 07, 2006 10:41 pm

COPORTAMIENTO EN ESTADO DE FALLA DE LOS MUROS ACOPLADOS Y PERDORADOS.

PRIMERO SE ESTABLECE EL GRADO DE ACOPLAMIENTO QUE GENERA LA VIGA DE ACOPLAMIENTO.
COMO ANTES LO DIJE DEPENDIENDO DE LA RIGIDEZ DE ESTE ELEMENTO PUEDE HACER QUE LA VIGA EN EL RANGO LINEAL DE DEFORMACIONES TRABAJE COMO MUROS ENVOLVADOS EN CONJUNTO O COMO MUROS ENVOLADOS POR SEPARADO.
SI ES EFECTIVO EL ACOPLAMIENTO ENTONCES SE TRASMITE GRAN TENSION Y COMPRESION A LOS MUROS LO QUE EQUILIBRA EL MOMENTO DE VOLCAMIENTO GENERADO POR LA CARGA SISMICA.
EN EL SEGUNDO CASO MUROS DE BAJA CAPACIDAD DE ACOPLAMIENTO EL MOMENTO ES TOMADO EN FORMA INDIBIDUAL POR CAPA MURO.


EN EL CASO DE LOS MUROS QUE TENGAS GRAN ACOPLAMIENTO EL ESTADO DESCRITO ANTERIORMENTE ES ANTES DE COMENZAR EL AGRIETAMIENTO EN EL MURO EN TENSION. UNA VEZ QUE OCURRE ESTE DEBIDO A LA DIFERENCIA DE RIGIDEZ ENTRE UN MURO Y OTRO (DIMINUYENDO EN EL AGRIETADO TRACCION), AUMENTA EL MOMENTO Y CORTE SOBRE EL MURO EN COMPRESION. TAL CUAL APARECE DE SATOS EXPERIMENTALES EL CORTE TOTAL DEL CONJUNTO ACOPLADO LLEGA CASI A TRANSFERIRSE POR COMPLETO EN EL MURO COMPRIMIDO (CERCA DE UN 90%).

ADEMAS SE MUESTRAS LOS MECANISMOS DE COPLASO Y LA DUCTILIDAD NECESARIA EN LAS VIGAS DE ACOPLAMIENTO EN EL ESTADO DE FALLA DE MUROS. ESTA ES PARA EL CASO DE LOS MUROS ACOPLADOS.

OTRA COSA INTERESANT ES UNA COSA DIMENSIONAR ESTE ELEMENTO PARA QUE EFECTIVAMENTE SE COMPORTE COMO SISTEMA COPLADO, OTRA COSA ES DETELLAMIENTO DE ESTE. LOS ACTUALES CODIGOS DE DISEÑO SI CONSIDERAN LA CONCENTRACION DE DEFORMACION EN LAS VIGAS DE ACOPLAMIENTO DEBIDO A QUE DE ESTA FORMA SE EVITA UNA FALLA DE PISO (MECANISMO DE PISO BLANDO). EL CUAL SI SE GENERA EN EL CASO DE LOS MUROS PERFORADOS.

ADEMAS ESTA FORMA CON VIGAS EFECTIVAS DE ACOPLAMIENTO PERMITE QUE SE DIDIPE GRAN CANTIDAD DE ENERGIA AL PERMITIR LA ROTULA DE LAS VIGAS, PERMITIENDO QUE EL MURO ES SU CONJUNTO TENGA GRAN CAPACIDAD DE DEFORMACION NO LINEAL.
MECANISMO MUY DISTINTO DESARROILLADO EN LOS MUROS PERFORADOS DONDE ESTA DEFORMACION SE GENERA PRINCIPALMENTE POR UNA COMBINACION DE DEFORMACION DE CORTE Y DE FLEXION.

LAS VIGAS DE ACOPLAMIENTO DEBEN SER CAPACES DE TRASMITIR EL CORTE MAXIMO QUE SE GEREA CONSIDERANDO LA CAPACIDAD DEL ELEMENTO. NORMALMENTE PARA PARA TRASMITIR LA COMPRESION QUE SE GENERA EN LOS EXTREMOS DE LAS VIGAS DE FORMA MAS DIRECTA SE REFUERZA ESTA VIGA CON BARRAS EN DIAGONAL, EXACTAMENTE COMO COLUMNAS EN EL INTERIOR DE LA VIGA. ESTE TIENE POR OBJETO TRASMITIR LA COMPRESION QUE SE GENERA EN LOS EXTREMOS DE LAS VIGAS EN FORMA DIRECTA E IMPEDIR LA FALLA AL CORTANTE POR LA TREMENDA COMPRESION QUE SE GENERA.
ADEMAS DEBE CONFINAR EL HORMIGON EN ESTA ZONA DE MANERA DE PPERMITIR LA ROTACION, POR LO QUE SE PROVEE DE ESTRIBOS PARA EL CONFINAMIENTO A ESTE REFUERZO.

ESPERO QUE QUEDE CLARO PARA QUE SE NECESITA ESTE REFUERZO Y DE QUE MANERA SE COMPORTA.

TAMBIEN COMO ANTES LO EXPLIQUE NOSOTROS PODEMOS REFORZAR EL SISTEMA CON ESTRIBOS PERO, NO PODEMOS LLENAR DE ESTRIBOS PARA EL CORTE Y CONFINAMIENTO EN FORMA DESMEDIDA POR QUE SE NOS GENERA LA FALLA EXPLOSIBA DEL HORMIGON EN LA CABEZA DE COMPRESION , POR QUE SE HA EXCEDICO LA DEOFRMACION MAXIMA DE ESTE. NO OLVIDEMOS QUE EL OBJETIVO ES EVITAR LA FALLA ALC ORTE DEL ELEMENTO, ADEMAS DARLE CAPACIDAD DE ROTACION HA ESTE (CONFINAMIENTO), E IMPEDIR LA FALLA DE LA BIELA DE COMPRESION , POR DEOFRMACION EXCESIVA EN COMPRESION DEL HORMIGON.


FINALMENTE SE MUESTRA EL ESQUEMA DE MECANISMO EN ESTADO ULTIMO DEL SISTEMA DE MUROS ACOPLADOS Y PERFORADOS.

LA PROXIMA PUBLICACION PUBLICARE UN EJEMPLO DE DISEÑO DE MUROS, (ES DE MI UNIVERSIDAD).

ESTUDIEN. LO QUE HEMOS APRENDIDO INICIALMENTE EN LA UNIVERSIDAD SON LOS CIMIENTOS, PARA COMENZAR CON NUESTRO APRENDISAJE CONTINUO EN NUESTRA VIDA PROFESIONAL.

ESPERANDO SUS COMENTARIOS.

NO HABIA PODIDO PUBLICAR EN EL FORO, POR QUE ESTABA VERIFICANDO UN GALPON INDUSTRIAL.

NOTA DE ESTE.

GALPON LIBIANO DE TECUMBRE

NO OLVIDEN EN DISEÑO DE ACERO SI DISEÑAN UN MARCO ESTE EFECTIVAMENTE DEBE CONFORMAR OTRO EN LA DIRECCION TRASNVERSAL. ESTO ES CON EL OBJETIVO PARA TRASMITIR LAS CARGAS DE VIENTO A LAS COLUMNAS Y GENERAR EL EMPOTRAMIENTOS DE LAS COLUNAS EN LA DIRECCION MENOR DE INERCIA. O SI NO, SE PANDEARA LA COLUMNA EN ESTA DIRECION. DESPUES DE CONFORMADO ESTE MARCO TRASNVERSAL EFCETIVAMENTE SE COLOCAN LOS ARRIOSTRAMIENTOS PARA LIMITAR DEFORMACION, Y HACER QUE ESTE MARCO TRABAJE COMO UN MURO. EN ESTE CASO SI PODEMOS CONSIDERAR LOS ARIOSTRAMIENTO EFECTIVAMENTE TRABAJANDO EN TENSION.

LO MISMO OCURRE EN EL TECHO. SI CALCULAN ESTE NO DEBEN OLVIDAR QUE SI NO GENERAN UNA VIGA EN ESTE EN TODO EL PERIMETRO LAS CARGAS DE VIENTO SE TRASMITIRAN A LAS COSTANERAS Y ESTAS LA DISTRIBUIRAN AL MARCO. "OJO CON ESTO POR QUE ME ENCONTRE CON TODOS ESTOS PROBLEMAS".

HE TENIDO PROBLEMAS PARA SUBIR EL MATERIAL, LO PUBLICARE DESPUES.
Avatar de Usuario
gatogalaxi
Moderador
 
Mensajes: 439
Registrado: Mar Feb 14, 2006 1:37 pm
Ubicación: Rancagua
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 18 veces

Re: MUROS DE HORMIGON COMPORTAMIENTO, ANALISIS Y DISEÑO

Notapor ezb_angel » Lun Abr 10, 2006 11:11 am

MIGUEL ANGEL:
DEJAME ANALIZAR Y REVISAR TU INFORMACION Y TE DOY MIS COMENTARIOS LO MAS PRONTO POSIBLE.
ezb_angel
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
41%
 
Mensajes: 17
Registrado: Vie Mar 17, 2006 12:15 pm
Ubicación: VILLEHERMOSA
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Re: MUROS DE HORMIGON COMPORTAMIENTO, ANALISIS Y DISEÑO

Notapor jcoronellr » Lun Abr 10, 2006 6:26 pm

excelente tema felicitaciones, voy a estudiarlo y te dare mis comentarios

Jaime



ezb_angel escribió:MIGUEL ANGEL:
DEJAME ANALIZAR Y REVISAR TU INFORMACION Y TE DOY MIS COMENTARIOS LO MAS PRONTO POSIBLE.
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 836
Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
Ubicación: Bogota
País: Colombia (co)
Ha agradecido: 7 veces
Le han agradecido: 125 veces

Ejemplos Diseño

Notapor jhing » Mié Abr 26, 2006 9:10 am

Muy interesante la discusion sobre muros, pero seria muy bueno y conveniente que se publicaran ejemplos de diseño de muros de hormigon armado de acuerdo al ACI, ya sean estos armados uniformemente o concentrados en los bordes.

Tambien me gustaria que mensionaran cual es la metodologia correcta para diseñar muros con formas T y C.

Desde ya muchas gracias....
jhing
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Progreso hasta siguiente rango:
83%
 
Mensajes: 283
Registrado: Mié Jun 16, 2004 12:26 pm
Ubicación: Concepcion
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 4 veces

Re: PAGINA WEB DE INTERES

Notapor ReneM » Mié Abr 26, 2006 9:34 am

gatogalaxi escribió:AQUI LES DOY LA SIGUIENTE DIREXION QUE ES INTERESANTE.
TIENE UN MODELO DE UN MARCO PLANO, PARA REALIZAR ANALISIS NO LINEAL. ESTO SE LOS DOY YA QUE HABLAMOS DE ESTE TEMA EN EL DISEÑO DE MUROS

QUE LES SEA DE PROBECHO

http://cee.uiuc.edu/sstl/default.html


Buena página, además está los registros de El Centro, Kobe, Northridge y Takochi Oki.
Avatar de Usuario
ReneM
Moderador
 
Mensajes: 872
Registrado: Vie Ago 19, 2005 1:55 pm
Ubicación: Santiago - Chile
País: Chile (cl)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 23 veces

Ultima parte por ahora del diseño de muros y un ejemplo

Notapor gatogalaxi » Mié May 03, 2006 5:03 pm

Hace mcho tiempo que no habia podido publicar en el foro.
Aqui le entrego el último articulo correspondientes al diseño de muros junto con el un ejemplo de diseños de estos de un sistema de muros acoplados diseñados a su capacidad última.
Como alguien me pidio un ejemplo aqui lo envio.
Este es aplicable para cualquier forma.
En este caso no tenemos problemas de confinamciento por que el hormigon no alcanza el 3 por mil.
Igual es el analisis para el caso de muros confinados en sus extremos.

Se depside FEC
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Avatar de Usuario
gatogalaxi
Moderador
 
Mensajes: 439
Registrado: Mar Feb 14, 2006 1:37 pm
Ubicación: Rancagua
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 18 veces

muros

Notapor jhing » Jue May 04, 2006 10:08 am

Agradeceria obtener el programa RCCOLA...

desde ya muchas gracias
jhing
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Progreso hasta siguiente rango:
83%
 
Mensajes: 283
Registrado: Mié Jun 16, 2004 12:26 pm
Ubicación: Concepcion
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 4 veces

Re: Ultima parte por ahora del diseño de muros y un ejemplo

Notapor jcoronellr » Jue May 18, 2006 2:45 pm

gatogalaxi escribió:Hace mcho tiempo que no habia podido publicar en el foro.
Aqui le entrego el último articulo correspondientes al diseño de muros junto con el un ejemplo de diseños de estos de un sistema de muros acoplados diseñados a su capacidad última.
Como alguien me pidio un ejemplo aqui lo envio.
Este es aplicable para cualquier forma.
En este caso no tenemos problemas de confinamciento por que el hormigon no alcanza el 3 por mil.
Igual es el analisis para el caso de muros confinados en sus extremos.

Se depside FEC


Por motivos de trabajo no habia podido ingresar con juicio al foro, vi el ejercicio y lo modele con el etabs, lo subo al foro para que opinen, no soy muy ducho en este programa, pero quiero aprender. por ejemplo:
1) como se sacan los aceros(por favor ejemplo)
2) si esta bien modelado
3) si hay errores por favor comentar como se corrigen
4) la idea es obtener los mismo resultados del ejemplo de gatogalaxi, pero con el etabs


De ante mano gracias



JC

PD ME EQUIVOQUE Y LO COLGUE DOS VECES
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 836
Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
Ubicación: Bogota
País: Colombia (co)
Ha agradecido: 7 veces
Le han agradecido: 125 veces

Notapor mike » Vie May 26, 2006 2:52 pm

Quisiera aportar con el foro, recomendandoles la siguente direccion, especialmente para los que somos estudiantes de ingenieria civil:

http://www.cement.org/buildings/design_ ... p#examples
mike
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Progreso hasta siguiente rango:
0%
 
Mensajes: 40
Registrado: Mié May 24, 2006 12:41 pm
Ubicación: valdivia
Ha agradecido: 1 veces
Le han agradecido: 15 veces

Re: Ultima parte por ahora del diseño de muros y un ejemplo

Notapor ingetec » Jue Ago 03, 2006 7:24 am

gatogalaxi escribió:Hace mcho tiempo que no habia podido publicar en el foro.
Aqui le entrego el último articulo ...

Se depside FEC


Muchas gracias por toda la información. Igualmente agradezco tu dedicación y tiempo. Mis preguntas y/o comentarios los enviaré mas adelante.

Saludos
ingetec
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
87.2%
 
Mensajes: 35
Registrado: Mar Ago 30, 2005 1:52 pm
Ubicación: Caracas
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 1 veces

Notapor civilungo » Mié Oct 11, 2006 7:24 pm

buen aporte

saludos
Avatar de Usuario
civilungo
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Progreso hasta siguiente rango:
20%
 
Mensajes: 112
Registrado: Jue Sep 28, 2006 9:01 am
Ubicación: viña del mar
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Notapor civilungo » Mar Oct 17, 2006 10:00 am

ahora mi duda es....

¿como se plantea el diseño a corte de muros tipo L H C ?
Avatar de Usuario
civilungo
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Progreso hasta siguiente rango:
20%
 
Mensajes: 112
Registrado: Jue Sep 28, 2006 9:01 am
Ubicación: viña del mar
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Notapor civilungo » Mar Oct 17, 2006 10:26 am

aqui hay un ejemplo de falla en el sismo del año 85 a flexion... en el edificio Acapulco ubicado a orillas del mar en viña del mar.... pero fijense lo extraño que su falla no se produce en el 1° piso o planta de acceso, sino en el 4° piso

Imagen
Avatar de Usuario
civilungo
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Progreso hasta siguiente rango:
20%
 
Mensajes: 112
Registrado: Jue Sep 28, 2006 9:01 am
Ubicación: viña del mar
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Notapor gatogalaxi » Mar Oct 17, 2006 10:53 am

civilungo escribió:aqui hay un ejemplo de falla en el sismo del año 85 a flexion... en el edificio Acapulco ubicado a orillas del mar en viña del mar.... pero fijense lo extraño que su falla no se produce en el 1° piso o planta de acceso, sino en el 4° piso

Imagen
o

De quellas grandes calses de proyato de Don Patricio Bonelli me acuerdo bien de ciertas cosas que me dejaron bastante claro segun y yo me quedaron claros.

Primero.

Realmente se desarrollan las formas modales?
Segundo los mayores esfuerzos se producen siempre en la base?


Primero, el comportamiento de la estrcutura depende de varios factores que nombrare tal cual lo dijo en forma magistral Don Patricio Bonelli en aquellas grandes calses de proyectos.

Esta depende del tipo de sismo.
Caracteristicas del suelo
Resistencia de la estrcutura.
Rigidez de la estructura.

Realmente no se desarollan las formas modales cuando la estrcutura es sometida mas alla del rango lineal. No podemos predecir el comportamioento de esta a traves de las herramientas lineales que actualmentes e utilizan en las oficinas de calculo. Esto solmante las utilizamos para poder satisfacer las normas ya que las estrcuturas diseñadas con esta han tenido buen comportamiento pero no implica que s eomporten de la menra que esperamos.

Por ejemplo entre mas flexible son las etsrcuturas y considerando las formas modales (rango lineal de calculo y deformaciones), los modos superios tienen a ca,biar la forma d edistribucion del corte de piso en la altura. Esto lo podemos observar en los coeficientes sismicos que paarecn en los analisisi estaticos de la Nch 433 Of 96.

Debido ha esto, las nuevas tendencias de diseño es tratar de implementar los metodos de analisis estatico no lienal conocido como pushover en las estrcutura para poder determinar realmente el verdadero punto de "desempeño".

de esta forma a traves de disitntos niveles de solicitaciones que generalmente corresponde a estudios estadisitcos de probebliidad de excedencia y perido de retorno de cierto parametro (normalmente la aceleracion por ser el mas difundido, pero deberia se en forma mas precisa los desplazamientos de piso, ya que el sismo genera en la base deformaciones, pero bueno la mayoria manda). Se determinan esptecro de diseñoe spepcificos segun zona geografica y tipo de suelo de emplazamiento.

De esta forma para estos niveles de solicitaciones se determinan los puntos de desempeño de la estrcutura.

Es decor nosotros determinamos, para un evento especifico omo la estrcutura se comportara dependiento de la importacia de esta. Es decir que niveles de deofrmacion alcanzara en forma general para un evento.
Esto son las nuevas tendecias de diseño actual.

Ahora bien el realizar in analisis pushover tiene varios incovenientes de por si como.

Cual es la forma de carga lateral a utilizar.
No se considera la disipacion de energia propia en la estrcutura en el rango lineal.
Se asume solamente a disipacion a traves de rotulas plasticas.
Se realiza solo en una direccion siendo que los sismos pueden ocurrirn en cualquire direccion.
Y otros inconvenientes que en este momento no me acuerdo.


Por lo anterior es pefectamente posible la foma de falle que muestra el edifico.

Se despide FEC.

Fue una falla iniciada por flexion seguida por corte, La perecer el muro funciona como muro envolado.

Ahoar por lo que se puede ver hay pandeo vertical del acero principal de floexio por lo que muestra que no se generanron zonas de confinamientos ha estas alturas de acuerdo a los requerimientos de calculo. (Ojo se debe confinar las cabezas de los muros). Normalmente a estasn alturas no deberia ocurrir pero paso.

Preguntale a Don Patricio mas acerca de este tema.

Como te fueron con los parametros biosismicos, te sirvieron..

Revizasndo un poco del tema de densidades de muros normale. Esytos valores varian entre 2.5% hasta 5%. El profe llego a 6% en uno de sus edificos.

Se despide FEC.
Última edición por gatogalaxi el Mié Oct 18, 2006 9:58 am, editado 2 veces en total
Avatar de Usuario
gatogalaxi
Moderador
 
Mensajes: 439
Registrado: Mar Feb 14, 2006 1:37 pm
Ubicación: Rancagua
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 18 veces

Siguiente