Diseño de Tanque Elevado de Agua

Notapor meberiw » Jue Mar 02, 2006 9:34 pm

Hola compañeros quisiera saber si ud. Tienen alguna información del diseño de un Tanque elevado de agua potable!

Necesito las formulas para poder calcular y diseñar un tanque elevado! (el diseño desde los cimientos, columnas, tanque, etc)

Nota: de preferencia que el tanque sea metálico!!!!!

Muchas Gracias!!!!

Atentamente Victor Barrios
e-mail: meberiw@gmail.com
Avatar de Usuario
meberiw
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
61.5%
 
Mensajes: 25
Registrado: Vie Feb 18, 2005 3:36 pm
Ubicación: Guatemala
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 2 veces

Para recibir respuesta mas rapida o hacer este tema mas popular, compartelo en:

Comparte en Facebook Facebook Twittealo Twitter Comparte en MySpace MySpace

Re: Diseño de Tanque Elevado de Agua

Notapor eduardo_ » Mar Mar 07, 2006 12:39 pm

meberiw escribió:Hola compañeros quisiera saber si ud. Tienen alguna información del diseño de un Tanque elevado de agua potable!

Necesito las formulas para poder calcular y diseñar un tanque elevado! (el diseño desde los cimientos, columnas, tanque, etc)

Nota: de preferencia que el tanque sea metálico!!!!!

Muchas Gracias!!!!

Atentamente Victor Barrios
e-mail: meberiw@gmail.com





Mandame de cuantos galones lo queres y yo te envio el diseño y tambien la elevacion
eduardo_
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
38.5%
 
Mensajes: 16
Registrado: Vie Nov 04, 2005 12:15 pm
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 2 veces

Re: Diseño de Tanque Elevado de Agua

Notapor meberiw » Mar Mar 07, 2006 9:13 pm

Gracias! Fíjate que el volumen es de 40 m3, el valor soporte del suelo es de 20T/m3!!! Pero me gustaría mucho que me pudieras mandar a parte del diseño, formulas de diseño, tanto del tanque como de la cubierta (me refiero a todo el diseño del tanque) si estuviera en tus posibilidades te lo agradezco de antemano!!!!

Atte. Vinicio Barrios
meberiw@gmail.com
Avatar de Usuario
meberiw
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
61.5%
 
Mensajes: 25
Registrado: Vie Feb 18, 2005 3:36 pm
Ubicación: Guatemala
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 2 veces

Notapor migedu » Mié Mar 08, 2006 2:26 pm

Vinicio

te adjunto el diseño de un tanque metalico de 10m3.

Sds
Miguel
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
migedu
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
2.6%
 
Mensajes: 2
Registrado: Mié Feb 15, 2006 12:58 pm
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 4 veces

Re: Diseño de Tanque Elevado de Agua

Notapor jcoronellr » Mié Mar 08, 2006 9:53 pm

meberiw escribió:Hola compañeros quisiera saber si ud. Tienen alguna información del diseño de un Tanque elevado de agua potable!

Necesito las formulas para poder calcular y diseñar un tanque elevado! (el diseño desde los cimientos, columnas, tanque, etc)

Nota: de preferencia que el tanque sea metálico!!!!!

Muchas Gracias!!!!

Atentamente Victor Barrios
e-mail: meberiw@gmail.com


TIENES QUE UTILIZAR EL METODO DE EL PENDULO INVERTIDO CON LAS CARGAS RESPECTIVAS LO QUE LLENA EL TANQUE ES AGUA, PESO ESPECIFICO DEL H2O, PESO PROPIO METAL, MAS LAS CARGAS SISMICAS, CARGAS DE VIENTO , ETC, ESPERO QUE ESTAS POCAS ACLARACIONES TE AYUDEN.
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 832
Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
Ubicación: Bogota
País: Colombia (co)
Ha agradecido: 7 veces
Le han agradecido: 125 veces

Tanque Elevado

Notapor meberiw » Sab Mar 18, 2006 11:35 pm

Que tal como están? Fíjate que si necesito información de tanques! quisiera saber si me pueden ayudar con el diseño! O que si me pudieran mandar formulas para el diseño del tanque! La verdad es que tengo que hacer todo el tanque, desde las tapaderas, las paredes del tanque, sus columnas o torre, y su cimentación, el tanque tiene que hacerse te metal, y les soy sincero no he encontrado información me refiero a formulas de diseño que tengo que aplicar para hacer el tanque.

Por su ayuda y atención! les lo agradezco mucho!!!

Victor Barrios
meberiw@gmail.com
Avatar de Usuario
meberiw
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
61.5%
 
Mensajes: 25
Registrado: Vie Feb 18, 2005 3:36 pm
Ubicación: Guatemala
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 2 veces

Re: Tanque Elevado

Notapor eduardo_ » Lun Mar 20, 2006 12:35 pm

AQUI TE LO MANDO, ESTE DISEÑO ESTA COMPROBADO.

SALUDOS
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
eduardo_
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
38.5%
 
Mensajes: 16
Registrado: Vie Nov 04, 2005 12:15 pm
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 2 veces

Re: Diseño de Tanque Elevado de Agua

Notapor Eric » Mié Mar 22, 2006 10:57 pm

:!: Bueno, bueno amigo te has metido en un problema muy pero muy interesante...el verdadero problema no es el diseño pues una vez que tienes las demandas es decir momentos, cortantes, etc. no es dificil diseñarlo el problema es el analisis sismico en el cual deberas de considerar la altura, volumen (masa), tipo de terreno etc.. luego tener en cuenta el efecto dinamico sobre la torre con el tanque lleno y con esto la consideracion del movimiento del agua (masa) como primer paso, luego el efecto del empuje dinamico del agua sobre los muros ya que este incrementa las demandas sobre estos muros por efecto del sismo ....

bueno Suerte con el analisis.. y avisa como va el resultado.
Eric
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Progreso hasta siguiente rango:
74%
 
Mensajes: 77
Registrado: Mié Mar 22, 2006 10:17 pm
Ubicación: Lims
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 1 veces

Notapor ilustrador2003 » Dom Abr 02, 2006 3:21 pm

meberiw: Serìa bueno que por lo menos en un croquis, (dibujo bàsico), nos indicaràs tus requerimientos, ya que se te ha enviado informaciòn o recomendaciones, pero no veo tu problema real.
Avatar de Usuario
ilustrador2003
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 537
Registrado: Mar Mar 28, 2006 12:13 am
Ubicación: Toluca
País: Mexico (mx)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 26 veces

Tanque Elevado

Notapor meberiw » Dom Jun 11, 2006 10:35 am

Que tal compañeros!

Mil disculpas por el atraso, lo que sucede es que no había encontrado información y me dedique a investigar formulas para poder diseñar, y me ausente por mas de un mes por un trabajo y no había podido terminar la investigación, espero que no hayan pensado que me olvide de ud. Es poca la información pero trate de poner todas las formulas para el diseño del tanque elevado espero que les sirva.

Muchos saludos:

P.D. yo vivo en Guatemala por eso el diseño sísmico esta referenciado a el país de Guatemala,
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Avatar de Usuario
meberiw
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
61.5%
 
Mensajes: 25
Registrado: Vie Feb 18, 2005 3:36 pm
Ubicación: Guatemala
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 2 veces

Re: Tanque Elevado

Notapor ottoniel » Vie Jun 30, 2006 7:59 pm

Muy bueno tu documento, voy a leerlo y estudiarlo

Ottoniel



meberiw escribió:Que tal compañeros!

Mil disculpas por el atraso, lo que sucede es que no había encontrado información y me dedique a investigar formulas para poder diseñar, y me ausente por mas de un mes por un trabajo y no había podido terminar la investigación, espero que no hayan pensado que me olvide de ud. Es poca la información pero trate de poner todas las formulas para el diseño del tanque elevado espero que les sirva.

Muchos saludos:

P.D. yo vivo en Guatemala por eso el diseño sísmico esta referenciado a el país de Guatemala,
Avatar de Usuario
ottoniel
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Progreso hasta siguiente rango:
7.3%
 
Mensajes: 98
Registrado: Sab Oct 16, 2004 8:06 pm
Ubicación: Quetzaltenango
País: Guatemala (gt)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Notapor richard84 » Vie Ene 19, 2007 1:46 pm

Hola amigos

Estoy haciendo mi tesis en el analisis y diseño de un tanque elevado de agua en concreto armado, necesito saber que factor R de reduccion de la fuerza sismica debo aplicar, esto en razon de que en la norma E030 de diseño sismorresistente PERUANO, no especifica un valor, en el codigo anterior de 1977 si especificaba un valor igual a R=3.

Esto es muy importante para poder ingresarlo en el factor de modificacion del RESPONSE SPECTRUM.

Adjunto una imagen.
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
richard84
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
48.7%
 
Mensajes: 20
Registrado: Vie Ene 19, 2007 11:16 am
Ubicación: Trujillo
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Factor de reducción

Notapor avv25 » Lun Ene 22, 2007 12:56 pm

Personalmente no creo que un codigo de construcción especifique el factor de reducción de fuerzas para aplicarse al diseño de un tanque.

Habria que verlo conceptualmente, es decir, si tu especificas un factor de reducción de fuerzas unitario estarías diseñando tu tanque para que se comportase elásticamente, y si aplicas un factor máximo (Ejem, 4) estas diseñando para que al momento que se presente tu sismo de diseño tu tanque presente daños considerables.

Es pues, una decisión de criterio...

Saludos!
avv25
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
28.2%
 
Mensajes: 12
Registrado: Mar Ene 16, 2007 4:26 pm
Ubicación: Cuernavaca
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Notapor fenacles » Lun Feb 05, 2007 10:02 pm

Mira, la norma chilena sismica deja ocupar la norma API 650 para el calculo estructural de estanques, la puedes bajar de emmmm y ocupa las formulas de housner (no me acuerdo si se escribe asi) para el calculo de estanques de combustibles, pero he visto que ocupan la norma para agua tambien. Housner separa una masa de agua sin movimiento, con una masa de agua en movimiento que obviamente puede moverse con periodos de igual frecuencia que los sismicos, de ahi que el calculo de estanques es complicado.

Tengo las formulas de housner y la norma API 650, mandame un mail si las necesitas.
saludos

Fernando Pérez
fenacles@hotmail.com
Avatar de Usuario
fenacles
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
87.2%
 
Mensajes: 35
Registrado: Sab Ago 26, 2006 1:48 pm
Ubicación: Santiago
País: Chile (cl)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Notapor FYU » Mar Feb 06, 2007 6:57 am

Estimado,

el factor R debe ser consecuente con el código sísmico que estás usando, por ejemplo:

1) Estanques apoyados sobre columnas con o sin arriostramientos:
- NCh 2369-03 (Chile): R=4
- UBC-97 (USA): R=2.2 (non-building, ver Tabla 16-P)
- ASCE 7-05 (USA): R depende del tipo de estructura soportante del estanque, puede ir de 2 hasta 8 !!! (ver Tablas 15.4-1 y 15.4-2)

2) Estructuras de péndulo invertido:
- NCh 2369-03 (Chile): R=3
- UBC-97 (USA): R=2.2 (non-building, ver Tabla 16-P)
- ASCE 7-05 (USA): R=2 (ver Tabla 15.4-2)

NOTA: el sismo UBC y ASCE 7 es un sismo "último" o "mayorado", por lo cual para un diseño LRFD su factor de mayoración es = 1 y para un diseño ASD es = 0.7. El sismo chileno es de servicio, por lo cual para un diseño LRFD su factor de mayoración es > 1 (1.4 para hormigón y 1.1 para Acero) y para un diseño ASD es = 1.
Avatar de Usuario
FYU
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 557
Registrado: Lun Sep 25, 2006 4:08 pm
Ubicación: Santiago
País: Chile (cl)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 44 veces

Notapor fenacles » Mié Feb 07, 2007 2:07 pm

Aqué les mando la norma que no la puedo mandar por mail por que pesa mucho.

Saludos.
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Avatar de Usuario
fenacles
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
87.2%
 
Mensajes: 35
Registrado: Sab Ago 26, 2006 1:48 pm
Ubicación: Santiago
País: Chile (cl)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Notapor ppmarcialdiaz » Lun Jun 25, 2007 11:30 pm

Agradeceré, si alguien tiene la norma API 650, versión en Español.

Tengo la UL 58 en Inglés y otras NFPA

jmdiazdavila@hotmail.com
ppmarcialdiaz
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
2.6%
 
Mensajes: 2
Registrado: Vie Jun 22, 2007 1:57 pm
Ubicación: Lima
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

ANALISIS DE ESTRUCTURA

Notapor rolandoquesadas » Lun Sep 10, 2007 10:41 am

HOLAAMIGO QUISIERA SABER REALMENTE CUALES SON LOS PASOS PARA PODER ANALISAR UN TANQUE ELEVADO DE FUSTE CILINDRICO Y CABEZA EN FORMA DE CONO TRUNCADO, ESPERO PUEDAN DARME UNA GUIA ACERCA DEL TEMA.
rolandoquesadas
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
2.6%
 
Mensajes: 2
Registrado: Sab Sep 08, 2007 6:21 pm
Ubicación: piura
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

AYUDENME A REALIZAR UN ESTUDIO DETALLADO DE UN TANQUE ELEVAD

Notapor rolandoquesadas » Lun Sep 10, 2007 10:47 am

AMIGOS TENGO UN TRABAJO DE RESISTENCIA DE MATERIALES EL CUAL ES EL ANALISIS DE UN TANQUE ELEVADO DE CONCRETO, FUSTE CILINDRICO Y CABESA DE MANERA TRONCO CONICA,PARA ESTO NECESITO SABER COMO ACTUAN LAS FUERZAS DEL AGUA, LASFUERZAS EXTRERNASDEL VIENTO, LASSOLICITACIONES SISMICAS, ETC. GRACIAS ESPERO PUEDAN AYUDARME
rolandoquesadas
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
2.6%
 
Mensajes: 2
Registrado: Sab Sep 08, 2007 6:21 pm
Ubicación: piura
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Notapor sauronljg » Lun Dic 10, 2007 10:32 am

ppmarcialdiaz escribió:Agradeceré, si alguien tiene la norma API 650, versión en Español.

Tengo la UL 58 en Inglés y otras NFPA

jmdiazdavila@hotmail.com


Hola que tal yo no tengo la nora en español pero si tengo un folleto en el que estan sus puntos principales, lo tengo de un curso que tome, te puede ser de ayuda, por otra parte yo necesito la norma UL -58
sauronljg
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
0%
 
Mensajes: 1
Registrado: Lun Dic 10, 2007 10:28 am
Ubicación: Quito
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Re: Tanque Elevado

Notapor CARLOS_FUJIYAMASAJAMA » Jue Mar 06, 2008 11:02 am

Muchas gracias por sus aportes.
Estoy diseñando un sistema de riego por gravedad ...el problema que tengo es que no encuentro información para diseñar unas cámaras rompepresión ...en lo posible me interesaria saber desde su análisis hidráulico y tambien el estructural ....agradecere mucho su colaboración mi correo es carlitos_sos@hotmail.com
CARLOS_FUJIYAMASAJAMA
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
35.9%
 
Mensajes: 15
Registrado: Mié Nov 21, 2007 7:40 pm
Ubicación: TARIJA-BOLIVIA
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 2 veces

Re: Diseño de Tanque Elevado de Agua

Notapor peclare » Lun May 04, 2009 1:35 am

Que mas colegas, soy nuevo en el foro, y he tenido la oportunidad de realizar un dise;o de un tanque elevado rectangular en concreto reforzado en el trabajo final de analisis estructural de mi especializacion, les comento que en lo que pueda colobarar encantado. Mi correo electronico es peclare@hotmail.com.
Avatar de Usuario
peclare
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
17.9%
 
Mensajes: 8
Registrado: Mar Nov 06, 2007 7:30 pm
Ubicación: monteria
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Re: Diseño de Tanque Elevado de Agua

Notapor LRFP » Lun May 04, 2009 9:11 am

Que mas colegas, soy nuevo en el foro, y he tenido la oportunidad de realizar un dise;o de un tanque elevado rectangular en concreto reforzado en el trabajo final de analisis estructural de mi especializacion, les comento que en lo que pueda colobarar encantado. Mi correo electronico es peclare@hotmail.com.

Pedro Arteaga


Buenos dias, peclare.

Seria muy bueno que publicaras el diseño que realizastes en el foro.
Avatar de Usuario
LRFP
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Progreso hasta siguiente rango:
46.4%
 
Mensajes: 141
Registrado: Lun Feb 25, 2008 12:24 pm
Ubicación: San Fdo.
País: Venezuela (ve)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 1 veces

Re: Diseño de Tanque Elevado de Agua

Notapor criverao » Mar May 05, 2009 6:59 pm

Te envio un calculo completo de un tanque elevado, espero lo disfrutes. Byyyyyyyyy!!!!!!
criverao :SM088: :SM010:

H2OTANKv.1.xls
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
criverao
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Progreso hasta siguiente rango:
42%
 
Mensajes: 61
Registrado: Lun Nov 27, 2006 8:14 pm
Ubicación: Tegucigalpa, M.D.C.
Ha agradecido: 5 veces
Le han agradecido: 18 veces

Re: Diseño de Tanque Elevado de Agua

Notapor Haroldsf » Mar May 05, 2009 8:52 pm

Muy buena su hoja de calculo, lo felicito. Gracias
Haroldsf
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 593
Registrado: Sab Jul 05, 2008 1:21 pm
Ubicación: Constanza
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 4 veces
Le han agradecido: 255 veces