Reglas del Foro Bueno, esta no es una regla, solo se recomienda que si expresas alguna duda en algun modelo que estes realizando, adjuntes el archivo de tu modelo (.SDB) comprimido. Si es sobre algun mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor debera proporcionarte.

AYUDA EN ANALISIS ESTATICO EQUIVALENTE CON SAP2000

Notapor jhing » Mar Nov 29, 2005 7:06 am

ESTIMADOS COLEGAS LES ESCRIBO SOLICITANDO AYUDA PARA SOLUCIONAR UNAS DUDAS QUE TENGO EN LA REALIZASION DE UN ANALISIS ESTATICO EQUIVALENTE PARA UN ESTRUCTURA DE DOS NIVELES LA CUAL POSEE LOSA SOLO EN EL PRIMER NIVEL.
POR LO QUE TENGO ENTENDIDO PARA REALIZAR UN ANALISI ESTATICO NESESITO OBTENER EL CORTE BASAL EL CUAL POSTERIORMENTE SE REPARTE EN FUERZAS EN LOS DIFERENTES NIVELES UBICADAS EN SUS CENTROS DE MASAS LOS CUALES AL PERTENECER A UN DIAFRAGMA RIGODO DISTRIBUYE LOS ESFUERSOS A TODA PLANTA DEL NIVEL, PERO MI DUDA ES LA SIGUENTE SI EN EL NIVEL SEGUNDO NO TENGO LOSA OSEA NO TENGO DIAFRAGMA RIGIDO COMO DISTRIBUYO LOS ESFUERSOS SISMICOS PARA ESTE NIVEL????

DESDE YA MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA???
jhing
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Progreso hasta siguiente rango:
83%
 
Mensajes: 283
Registrado: Mié Jun 16, 2004 12:26 pm
Ubicación: Concepcion
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 4 veces

Para recibir respuesta mas rapida o hacer este tema mas popular, compartelo en:

Comparte en Facebook Facebook Twittealo Twitter Comparte en MySpace MySpace

Notapor ReneM » Mar Nov 29, 2005 8:01 am

Hola, en la práctica he visto que para calcular los esfuerzos sísmicos en el primer nivel, el nivel superior (sin diafragma) se agrega como masa sísmica al nivel inferior (con diafragma).
Ahora, para calcular los esfuerzos sísmicos de los elementos del segundo nivel donde no existe distribucón de esfuerzo de corte, cada elemento tomará la carga sísmica correspondiente a su propio peso y carga.
Avatar de Usuario
ReneM
Moderador
 
Mensajes: 872
Registrado: Vie Ago 19, 2005 1:55 pm
Ubicación: Santiago - Chile
País: Chile (cl)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 23 veces

Notapor jhing » Mar Nov 29, 2005 12:09 pm

MUCHAS GRACIAS POR TU RESPUESTA, PERO LAMENTABLEMENTE NO TE ENTENDI MUCHO, O SEA TU ME DICES QUE DEBO CONSIDERAR LA MASA DEL SEGUNDO NIVEL EN EL PRIMERO PARA OBTENER EL PERIODO DE VIBRACION DE MAYOR MASA TRANSLACIONAL QUE NECESITO PARA CALCULAR EL CORTE BASAL. Y CON ESO OBTENGO LAS FUERZAS EL PRIMER NIVEL Y QUE PASA CON LOS ELEMENTO DEL SEGUNDO???

TE AGRADECERIA ME RESPONDIERAS ESTAS PREGUNTAS???


DISCULPA ME SURGIO OTRA DUDA EXISTEN FORMAS MAS DIRECTAS DE ONTENER EL T* DE NCH 433 QUE NO SEA DE UNA ANALISIS MODAL.
jhing
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Progreso hasta siguiente rango:
83%
 
Mensajes: 283
Registrado: Mié Jun 16, 2004 12:26 pm
Ubicación: Concepcion
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 4 veces

Notapor ReneM » Mar Nov 29, 2005 3:03 pm

Hola,

O SEA TU ME DICES QUE DEBO CONSIDERAR LA MASA DEL SEGUNDO NIVEL EN EL PRIMERO PARA OBTENER EL PERIODO DE VIBRACION DE MAYOR MASA TRANSLACIONAL QUE NECESITO PARA CALCULAR EL CORTE BASAL. Y CON ESO OBTENGO LAS FUERZAS EL PRIMER NIVEL
Correcto.

Y QUE PASA CON LOS ELEMENTO DEL SEGUNDO???
NCh433Of.96, 5.5.3.2 "En los pisos sin diafragma rígido, los elementos resistentes deben calcularse con las fuerzas horizontales que inciden directamente sobre ellos".

EXISTEN FORMAS MAS DIRECTAS DE ONTENER EL T* DE NCH 433 QUE NO SEA DE UNA ANALISIS MODAL.
Sólo fórmulas aproximadas que no están validadas en la norma.

Bien, si estás analizando una estructura menor, por ejemplo una casa de dos niveles, te recomiento que uses Cmáx y ya no tendrás que calcular el T*.
Avatar de Usuario
ReneM
Moderador
 
Mensajes: 872
Registrado: Vie Ago 19, 2005 1:55 pm
Ubicación: Santiago - Chile
País: Chile (cl)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 23 veces

Notapor gustavini » Mié Nov 30, 2005 11:43 am

RenéM escribió:Hola, en la práctica he visto que para calcular los esfuerzos sísmicos en el primer nivel, el nivel superior (sin diafragma) se agrega como masa sísmica al nivel inferior (con diafragma).
Ahora, para calcular los esfuerzos sísmicos de los elementos del segundo nivel donde no existe distribucón de esfuerzo de corte, cada elemento tomará la carga sísmica correspondiente a su propio peso y carga.


Hola:
Mi duda es muy parecida, se trata de una casa de un piso, por lo tanto no tiene diafragma. Por lo que entiendo de tu respuesta, la carga sismica sobre cada muro corresponde al peso del muro multiplicado por el coef sismico. Pero que pasa con la sobrecarga (techo)?, hay que considerar las areas aportantes?

Lo que yo hacia (que no se si está bien), era calcular un corte basal (Q=CIP) el que incluye PP y sobrecargas de toda la estructura y despues las distribuia sobre cada muro segun su area aportante. Será asi o no??

Saludos
Gustavo S
Avatar de Usuario
gustavini
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Progreso hasta siguiente rango:
74.5%
 
Mensajes: 172
Registrado: Lun Oct 25, 2004 11:57 am
Ha agradecido: 1 veces
Le han agradecido: 0 veces

Notapor ReneM » Mié Nov 30, 2005 12:11 pm

Hola, NCh433Of.96 5.5.3.2 significa:
1.- Determinar la carga sísmica que tributa sobre cada elemento, incluyendo pp y sc.
2. A lo anterior aplicar el coeficiente C.
Avatar de Usuario
ReneM
Moderador
 
Mensajes: 872
Registrado: Vie Ago 19, 2005 1:55 pm
Ubicación: Santiago - Chile
País: Chile (cl)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 23 veces

Notapor rodrigalf » Jue Dic 01, 2005 12:44 am

Hola:
Mi duda es muy parecida, se trata de una casa de un piso, por lo tanto no tiene diafragma. Por lo que entiendo de tu respuesta, la carga sismica sobre cada muro corresponde al peso del muro multiplicado por el coef sismico. Pero que pasa con la sobrecarga (techo)?, hay que considerar las areas aportantes?

Lo que yo hacia (que no se si está bien), era calcular un corte basal (Q=CIP) el que incluye PP y sobrecargas de toda la estructura y despues las distribuia sobre cada muro segun su area aportante. Será asi o no??

Saludos
Gustavo S[/quote]


Las construcciones de un piso o de cualquier cantidad de pisos, si están hechas de concreto reforzado o un sistema de piso rígido, se considera tienen diafragma rígido. A menos que puedan demostrar por medio de un análisis refinado que el diafragma no es rígido. Considerar el diafragma rígido, quiere decir que las deformaciones horizontales en un piso cualquiera son iguales en dos puntos distintos del diafragma.
Avatar de Usuario
rodrigalf
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Progreso hasta siguiente rango:
30.9%
 
Mensajes: 124
Registrado: Vie Oct 28, 2005 10:11 am
Ubicación: Guadalajara, Jalisco
País: Mexico (mx)
Ha agradecido: 2 veces
Le han agradecido: 21 veces

Notapor rodrigalf » Jue Dic 01, 2005 12:56 am

En lo que respecta al cálculo de la fuerza cortante por sismo, si es de una construcción sin diafragma rígido, no debe considerarse la distribución del cortante por torsión. Sólo distribuir el cortante que toma cada elemento de acuerdo a la masa que soporta.
Avatar de Usuario
rodrigalf
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Progreso hasta siguiente rango:
30.9%
 
Mensajes: 124
Registrado: Vie Oct 28, 2005 10:11 am
Ubicación: Guadalajara, Jalisco
País: Mexico (mx)
Ha agradecido: 2 veces
Le han agradecido: 21 veces

Notapor rodrigalf » Jue Dic 01, 2005 1:03 am

Para el caso de la construcción de dos niveles, con la planta baja considerando el sistema de piso rígido, y el siguiente nivel un sistema de piso que sólo transmite la carga gravitacional y no es capaz de transmitir las rotaciones del piso (diafragma no rígido); el cálculo del cortante basal puede hacerse considerando el último piso como apéndice.
Avatar de Usuario
rodrigalf
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Progreso hasta siguiente rango:
30.9%
 
Mensajes: 124
Registrado: Vie Oct 28, 2005 10:11 am
Ubicación: Guadalajara, Jalisco
País: Mexico (mx)
Ha agradecido: 2 veces
Le han agradecido: 21 veces

como modelar techo de madera?

Notapor gmpv7 » Mar Dic 06, 2005 4:44 pm

En el caso de una vivienda de 02 niveles, con aligerado en el primero (diafragma rígido), y techo de madera en el segundo, como modelar este?
gmpv7
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
43.6%
 
Mensajes: 18
Registrado: Mar Nov 22, 2005 4:03 pm
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Re: como modelar techo de madera?

Notapor rodrigalf » Mié Dic 07, 2005 2:06 pm

gmpv7 escribió:En el caso de una vivienda de 02 niveles, con aligerado en el primero (diafragma rígido), y techo de madera en el segundo, como modelar este?


Como un apéndice
Avatar de Usuario
rodrigalf
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Progreso hasta siguiente rango:
30.9%
 
Mensajes: 124
Registrado: Vie Oct 28, 2005 10:11 am
Ubicación: Guadalajara, Jalisco
País: Mexico (mx)
Ha agradecido: 2 veces
Le han agradecido: 21 veces

Como análizar cargas sísmicas o cargas por viento?

Notapor ncragutaguai » Jue May 15, 2008 10:13 am

Hola!! voy a realizar un análisis estructural de un techo tipo domo geodésico de un tanque de almacenamiento atmosférico de hidrocarburo. entre muchas de las dudas que presento es saber si el análisis lo realizo con el techo montado sobre el cuerpo del tanque o si puedo realizar el analisis solo de esa estructura. Otra duda es sobre como puedo estudiar las cargas sísmicas o de viento, ya que tengo entendido son análisis dinámicos y no estáticos que son más fáciles de realizar. Si me pueden ayudar se los agradezco. Otra cosa: aparte del programa SAP 2000, saben si con el Solidworks puedo realizar este tipo de análisis.
ncragutaguai
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
0%
 
Mensajes: 1
Registrado: Jue May 15, 2008 8:56 am
Ubicación: GUANTA
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Re: AYUDA EN ANALISIS ESTATICO EQUIVALENTE CON SAP2000

Notapor Antonio Alvarez » Mar Ene 20, 2009 3:41 pm

Para que puedas hacer un analisis un poco mas conservador respecto al analisis de los muros sin diafragma rígido te sugiero que veas el articulo 6.2.6 de la NCh433 Of96 el cual considera una aceleracion horizontal que debe ser multiplicada por la masa que tributa sobre el muro para obtener la fuerza que trabajara sobre el elemento estructural.
Antonio Alvarez
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
15.4%
 
Mensajes: 7
Registrado: Dom Dic 14, 2008 1:03 pm
País: Chile (cl)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces



Vinculos patrocinados:

 
Volver a Sap2000

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

ConstruAprende - Ingeniería Civil y Arquitectura

Compu-Aprende / SoyMexiquense.com / www.izcallibur.com / www.mizcalli.com  /  ¿Qué es la Ingeniería Civil?