Vinculos patrocinados:

ANALIZAR- DISEÑAR- MODELAR- AISLADORES DE BASE Y DISIPADORES

Foro creado por el Ing. Emmanuel Rodriguez, de Republica Dominicana.

Moderador: Emmanuel Rodriguez

ANALIZAR- DISEÑAR- MODELAR- AISLADORES DE BASE Y DISIPADORES

Notapor Emmanuel Rodriguez » Jue May 07, 2009 9:02 pm

SALUDOS .......

SE INICIA ESTE TEMA PARA ESTAR A LA VANGUARDIA DE LA TECNOLOGIA DE PUNTA EN LA
INGENIERIA MODERNA Y PARA ESTO VAMOS @ USAR EL PROGRAMA # 1 EN EDIFICACIONES.

EL PROGRAMA @ USAR ES EL ETABS v9.50 Y RETO @ CUALQUIERA QUE USE OTRO PROGRAMA
DE INGENIERIA ESTRUCTURAL PARA MODELAR Y APLICAR LA TECNICA DEL AISLAMIENTO BASAL
Y LA APLICACION DE LOS AMORTIGUADORES DEL TIPO ADAS Y TAYLOR , PARA COMPARAR LOS
RESULTADOS CON UNA ESTRUCTURA DE BASE FIJA...... OK
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1571
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Para recibir respuesta mas rapida o hacer este tema mas popular, compartelo en:

Comparte en Facebook Facebook Twittealo Twitter Comparte en MySpace MySpace

Re: ANALIZAR- DISEÑAR- MODELAR- AISLADORES DE BASE Y DISIPADORES

Notapor gacella » Vie May 08, 2009 2:13 pm

Saludos

Yo uso Etabs 9.5 y estoy interesada en participar.

Gracias
Avatar de Usuario
gacella
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
46.2%
 
Mensajes: 19
Registrado: Lun Jul 14, 2008 6:56 pm
Ubicación: VALENCIA
Ha agradecido: 3 veces
Le han agradecido: 0 veces

Re: ANALIZAR- DISEÑAR- MODELAR- AISLADORES DE BASE Y DISIPADORES

Notapor Emmanuel Rodriguez » Mié May 13, 2009 10:39 am

gacella escribió:Saludos

Yo uso Etabs 9.5 y estoy interesada en participar.

Gracias



SALUDOS ,

SE NOTA QUE USTED ES UNA INGENIERA INTELIGENTE Y PROGRESIVA EN CUANTO @
EL CRITERIO DE TOMAR DECISIONES ... MUCHAS GRACIAS..
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1571
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: ANALIZAR- DISEÑAR- MODELAR- AISLADORES DE BASE Y DISIPADORES

Notapor Emmanuel Rodriguez » Mié May 13, 2009 11:15 am

SALUDOS ....

Bien , este tema forma parte de un curso que prepare en el 2007 cuyo titulo es : ANALISIS Y DISEÑO SISMICO DE EDIFICIOS DE HORMIGON ARMADO CON
RESPUESTA DENTRO DEL RANGO NO LINEAL USANDO EL ETABS .....

En este curso se tocaran en forma parcial los temas :

1.- modelos numericos en el etabs usando el elemento tipo GAP .

2.- modelos numericos en el etabs usando los disipadores pasivos
del tipo ADAS y el tipo viscoso [Damper] .

3.- modelos numericos en el etabs usando aislamiento basal.



El objetivo fundamental de este temario es mostrarle como se modelan estos elementos en el etabs , hasta la fecha no existe en la literatura tecnica
un modelo del etabs sobre estos topicos , El modelar estos elementos es fundamental para no tener un diseño enfermo ....

En america latina la unica norma tecnica en cuanto @ el tema de aislacion de base se refiere es el reglamento de chile o norma chilena de aislacion ,
esta norma la tomaremos como referencia y la combinamos con otros reglamentos para tener unas formulaciones de corte general , invito @ los
ingenieros chilenos usuarios de construaprende para que participen en la discusion de este tema tan importante en la ingenieria moderna.
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1571
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: ANALIZAR- DISEÑAR- MODELAR- AISLADORES DE BASE Y DISIPADORES

Notapor yucapareja » Mié May 13, 2009 11:21 am

Una pregunta ing. Rodriguez,

al utilizar estos aisladores, que van a absorber energia durante el sismo,
no es necesario diseñar las estructuras como "Especiales" o "Intermedias"
para las consideraciones sismicas?

Es decir las estructuras no se diseñan inelasticamente?

Saludos
Avatar de Usuario
yucapareja
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 506
Registrado: Vie Ago 11, 2006 2:51 pm
Ubicación: Guayana
País: Venezuela (ve)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 8 veces

Re: ANALIZAR- DISEÑAR- MODELAR- AISLADORES DE BASE Y DISIPADORES

Notapor Emmanuel Rodriguez » Mié May 13, 2009 5:25 pm

yucapareja escribió:Una pregunta ing. Rodriguez,

al utilizar estos aisladores, que van a absorber energia durante el sismo,
no es necesario diseñar las estructuras como "Especiales" o "Intermedias"
para las consideraciones sismicas?

Es decir las estructuras no se diseñan inelasticamente?

Saludos




SALUDOS....

ASI ES , EL AISLADOR SE DISEÑA PARA QUE TOME LOS EFECTOS NO LINEALES Y LA
ESTRUCTURA SE COMPORTE EN EL RANGO LINEAL , PUESTO QUE SE MODELA CON
UNA RIGIDEZ VERTICAL MUY ALTA Y DE ESTA MANERA LA ESTRUCTURA PRESENTA
POCO BAILOTEO EN SU MODO DE VIBRAR.
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1571
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: ANALIZAR- DISEÑAR- MODELAR- AISLADORES DE BASE Y DISIPADORES

Notapor luigui2_22 » Jue May 14, 2009 6:51 pm

muy buen tema espero poder seguirles la manija saludos
Avatar de Usuario
luigui2_22
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
79.5%
 
Mensajes: 32
Registrado: Mar Oct 18, 2005 12:40 pm
País: Peru (pe)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Re: ANALIZAR- DISEÑAR- MODELAR- AISLADORES DE BASE Y DISIPADORES

Notapor ajmojicar2002 » Jue May 14, 2009 10:47 pm

Este tema es muy interesante, sería bueno aprender desde cero este tema.
Avatar de Usuario
ajmojicar2002
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 446
Registrado: Mié Sep 22, 2004 8:44 pm
Ubicación: SANTA MARTA
País: Colombia (co)
Ha agradecido: 67 veces
Le han agradecido: 30 veces

Re: ANALIZAR- DISEÑAR- MODELAR- AISLADORES DE BASE Y DISIPADORES

Notapor jonathan_0295 » Sab May 16, 2009 5:41 pm

De igual manera espero seguir el curso, gracias
jonathan_0295
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
17.9%
 
Mensajes: 8
Registrado: Vie Sep 26, 2008 9:39 am
País: Peru (pe)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Re: ANALIZAR- DISEÑAR- MODELAR- AISLADORES DE BASE Y DISIPADORES

Notapor ehard » Dom May 17, 2009 4:20 am

Excelente tema!, al fin se discute un tema estado del arte ingenieril. En este sentido sería de gran ayuda saber la aplicabilidad real actual (tecnología y costos) en cada país latinoamericano, para ver como estamos comparativamente y en que se puede avanzar en este aspecto en cada región...

No está demas agradecerle Ing. Rodriguez por este tema.
Avatar de Usuario
ehard
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Progreso hasta siguiente rango:
2%
 
Mensajes: 41
Registrado: Dom Jun 18, 2006 1:08 am
Ubicación: Lima
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Re: ANALIZAR- DISEÑAR- MODELAR- AISLADORES DE BASE Y DISIPADORES

Notapor Emmanuel Rodriguez » Mar May 19, 2009 9:22 am

ajmojicar2002 escribió:Este tema es muy interesante, sería bueno aprender desde cero este tema.


Saludos ,

Bueno, existen muchos documentos tecnicos para estudiar estos topicos , pero aca se va a la practica de
forma directa en el etabs para modelar los aisladores y diseñar la superestructura.
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1571
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: ANALIZAR- DISEÑAR- MODELAR- AISLADORES DE BASE Y DISIPADORES

Notapor Emmanuel Rodriguez » Mar May 19, 2009 9:33 am

ehard escribió:Excelente tema!, al fin se discute un tema estado del arte ingenieril. En este sentido sería de gran ayuda saber la aplicabilidad real actual (tecnología y costos) en cada país latinoamericano, para ver como estamos comparativamente y en que se puede avanzar en este aspecto en cada región...

No está demas agradecerle Ing. Rodriguez por este tema.



Saludos ,

La tecnologia existe desde hace varios años, el problema radica en las politicas aplicadas en los diferentes paises
de America Latina por los gobiernos de turnos , pues esto no deja beneficios para los politicos y solo chile y me
parece que mexico esta en proceso de aplicar esta tecnologia y hacer su reglamento de aislacion , en cuanto al
costo se refiere , en un sistema de aislacion se tiene que medir despues que ocurra el sismo y este sistema por
lo general es de 6 @ 8 veces mas seguro que una estructura convencional.
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1571
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: ANALIZAR- DISEÑAR- MODELAR- AISLADORES DE BASE Y DISIPADORES

Notapor Emmanuel Rodriguez » Mar May 19, 2009 10:01 am

Saludos....

Tema 1 : El elemento tipo gap modelado como un muelle uniaxial con propiedades de respuesta histeretica es
usado para evaluar el efecto de colocar o no colocar una junta flexible entre la separacion o la
abertura entre 2 edificios contiguos, se modela en el etabs como un elemento con propiedad no lineal
y definido como link y por analogia se modela como un frame del tipo viga empotrado en sus extremos
con los edificios por placas de anclajes metalicas y en su interior se modela con un material del tipo de
neopreno o caucho u otros definidos como juntas flexibles con una rigidez por laboratorio igual o mayor
que la rigidez de la estructura.
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1571
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: ANALIZAR- DISEÑAR- MODELAR- AISLADORES DE BASE Y DISIPADORES

Notapor jcoronellr » Mar May 19, 2009 11:22 am

[quote="Emmanuel Rodriguez"]Saludos....

Tema 1 : El elemento tipo gap modelado como un muelle uniaxial con propiedades de respuesta histeretica es
usado para evaluar el efecto de colocar o no colocar una junta flexible entre la separacion o la
abertura entre 2 edificios contiguos, se modela en el etabs como un elemento con propiedad no lineal
y definido como link y por analogia se modela como un frame del tipo viga empotrado en sus extremos
con los edificios por placas de anclajes metalicas y en su interior se modela con un material del tipo de
neopreno o caucho u otros definidos como juntas flexibles con una rigidez por laboratorio igual o mayor
que la rigidez de la estructura.[/quote]

Buenos dias ing.

muchas gracias ing. Emmanuel usted como siempre aportando conocimientos, estare pendiente en el poco tiempo que me queda.

Ing. Jaime
Avatar de Usuario
jcoronellr
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 851
Registrado: Mié Oct 19, 2005 5:38 pm
Ubicación: Bogota
País: Colombia (co)
Ha agradecido: 7 veces
Le han agradecido: 125 veces

Re: ANALIZAR- DISEÑAR- MODELAR- AISLADORES DE BASE Y DISIPADORES

Notapor mandback » Mié May 20, 2009 3:58 pm

Buenas Ing. Emmanuel:

Le escribimos desde Chile, especificamente desde La Serena, IV Región.
Le contamos que estamos realizando investigaciones para comenzar nuestra memoria de título con el patrocinio del Dr. Ing. Mario Durán Lillo
y la co-patrocinio del MSc. Ing. Jaime Campbell Barraza, la cual comprende el diseño de edificios que poseen dispositivos de disipación de energía,
y estamos decidiendo si hacerlo en SAP2000 o en ETABS. Nos gustaría saber si Ud. nos podría facilitar material acerca del tema antes mencionado,
para ayudar a desarrollar nuestra memoria.

De antemano

Muchas Gracias.
mandback
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
0%
 
Mensajes: 1
Registrado: Mar May 19, 2009 3:26 pm
País: Chile (cl)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Re: ANALIZAR- DISEÑAR- MODELAR- AISLADORES DE BASE Y DISIPADORES

Notapor Emmanuel Rodriguez » Vie May 22, 2009 8:43 pm

mandback escribió:Buenas Ing. Emmanuel:

Le escribimos desde Chile, especificamente desde La Serena, IV Región.
Le contamos que estamos realizando investigaciones para comenzar nuestra memoria de título con el patrocinio del Dr. Ing. Mario Durán Lillo
y la co-patrocinio del MSc. Ing. Jaime Campbell Barraza, la cual comprende el diseño de edificios que poseen dispositivos de disipación de energía,
y estamos decidiendo si hacerlo en SAP2000 o en ETABS. Nos gustaría saber si Ud. nos podría facilitar material acerca del tema antes mencionado,
para ayudar a desarrollar nuestra memoria.

De antemano

Muchas Gracias.



Saludos ,

Con mucho gusto le puedo facilitar material de apoyo para su memoria , lo unico que tendras que esperar a que
entre al tema de los disipadores o amortiguadores pasivos de energia , de hecho estoy recopilando material de
estudio para los aisladores y para los disipadores, para ponerlos a disposicion de los usuarios de la seccion.
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1571
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: ANALIZAR- DISEÑAR- MODELAR- AISLADORES DE BASE Y DISIPADORES

Notapor sotero1 » Vie May 22, 2009 11:42 pm

saludos master

tengo un compañero de que esta haciendo su tesis de aislamientos basales en monumentos historicos, pero le falta un poco de material, pero lo mas complicado conseguir es la forma de instalacion de estos, ya que aca en chile han sido pocos los usados, ojala ud pueda subir algo de material pronto, le dire que se agrege al tema para que puedan conversar y compartir sus conocimientos...

ATTE...desde Chile
sotero1
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
25.6%
 
Mensajes: 11
Registrado: Sab Abr 25, 2009 4:11 pm
País: Chile (cl)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 24 veces

Re: ANALIZAR- DISEÑAR- MODELAR- AISLADORES DE BASE Y DISIPADORES

Notapor Emmanuel Rodriguez » Mar May 26, 2009 9:55 pm

Buenas Ing. Emmanuel:

Le escribimos desde Chile, especificamente desde La Serena, IV Región.
Le contamos que estamos realizando investigaciones para comenzar nuestra memoria de título con el patrocinio del Dr. Ing. Mario Durán Lillo
y la co-patrocinio del MSc. Ing. Jaime Campbell Barraza, la cual comprende el diseño de edificios que poseen dispositivos de disipación de energía,
y estamos decidiendo si hacerlo en SAP2000 o en ETABS. Nos gustaría saber si Ud. nos podría facilitar material acerca del tema antes mencionado,
para ayudar a desarrollar nuestra memoria.

De antemano

Muchas Gracias.[/quote]


Saludos ,

Le envio un archivo sobre disipadores para que se entretenga , luego se colocaran varios sobre
este topico tan interesante , en cuanto a modelar el disipador en el sap , no se si este tiene el
modulo de zona de panel , si no lo tienes , es recomendable modelarlo en el etabs.
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1571
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: ANALIZAR- DISEÑAR- MODELAR- AISLADORES DE BASE Y DISIPADORES

Notapor Emmanuel Rodriguez » Mar May 26, 2009 10:19 pm

sotero1 escribió:saludos master

tengo un compañero de que esta haciendo su tesis de aislamientos basales en monumentos historicos, pero le falta un poco de material, pero lo mas complicado conseguir es la forma de instalacion de estos, ya que aca en chile han sido pocos los usados, ojala ud pueda subir algo de material pronto, le dire que se agrege al tema para que puedan conversar y compartir sus conocimientos...

ATTE...desde Chile


Saludos ,

Le espero ing. de chile , sobre la instalacion esta puede ser de diferentes formas , como cortando las zapatas o columnas y muros,
en los topes del parqueo ...etc

le envio el libro de Kelly y Naeim y seran mucho mas los articulos enviados , esto es para cultura general sobre los aisladores de base.
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1571
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: ANALIZAR- DISEÑAR- MODELAR- AISLADORES DE BASE Y DISIPADORES

Notapor gustavini » Mar Sep 08, 2009 3:10 pm

Saludos Ingeniero Rodriguez

Estoy diseñando un puente siendo esta la primera vez que lo hago con aisladores sismicos. Estoy utilizando el sap2000 pero desconozco como incluir el efecto de la aislacion sismica. Hasta ahora solo he averiguado que debiera hacer un analisis tiempo historia y ocupar el elemento link (en particular el rubber isolator).
Queria pedirle un poco de orientacion sobre como se deben ingresar los datos al programa.
De antemano, muchas gracias

Atte:

Gustavo Solar
Avatar de Usuario
gustavini
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Progreso hasta siguiente rango:
74.5%
 
Mensajes: 172
Registrado: Lun Oct 25, 2004 11:57 am
Ha agradecido: 1 veces
Le han agradecido: 0 veces

Re: ANALIZAR- DISEÑAR- MODELAR- AISLADORES DE BASE Y DISIPADORES

Notapor Emmanuel Rodriguez » Mar Sep 08, 2009 8:43 pm

gustavini escribió:Saludos Ingeniero Rodriguez

Estoy diseñando un puente siendo esta la primera vez que lo hago con aisladores sismicos. Estoy utilizando el sap2000 pero desconozco como incluir el efecto de la aislacion sismica. Hasta ahora solo he averiguado que debiera hacer un analisis tiempo historia y ocupar el elemento link (en particular el rubber isolator).
Queria pedirle un poco de orientacion sobre como se deben ingresar los datos al programa.
De antemano, muchas gracias

Atte:

Gustavo Solar




Estimado ing. Gustavo Solar ,

Por falta de tiempo no se ha desarrollado el tema de los disipadores y aisladores de base , pero le prometo que
se iniciara lo mas pronto posible y dejare pendiente los temas de estructuras metalicas para mas adelante.....

Para el tema de los aisladores de base , algun usuario domina el excel para crear una hoja de calculo y diseño
del aislador de base por medios de formulas y datos de entradas.....etc ???
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1571
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: ANALIZAR- DISEÑAR- MODELAR- AISLADORES DE BASE Y DISIPADORES

Notapor Emmanuel Rodriguez » Vie Sep 11, 2009 11:53 am

Emmanuel Rodriguez escribió:
gustavini escribió:Saludos Ingeniero Rodriguez

Estoy diseñando un puente siendo esta la primera vez que lo hago con aisladores sismicos. Estoy utilizando el sap2000 pero desconozco como incluir el efecto de la aislacion sismica. Hasta ahora solo he averiguado que debiera hacer un analisis tiempo historia y ocupar el elemento link (en particular el rubber isolator).
Queria pedirle un poco de orientacion sobre como se deben ingresar los datos al programa.
De antemano, muchas gracias

Atte:

Gustavo Solar




Estimado ing. Gustavo Solar ,

Por falta de tiempo no se ha desarrollado el tema de los disipadores y aisladores de base , pero le prometo que
se iniciara lo mas pronto posible y dejare pendiente los temas de estructuras metalicas para mas adelante.....

Para el tema de los aisladores de base , algun usuario domina el excel para crear una hoja de calculo y diseño
del aislador de base por medios de formulas y datos de entradas.....etc ???



Mire este articulo que lo orientara en el modelo matematico del aislador en un puente.
ARCHIVO ADJUNTO. No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje. Debe Ingresar Primero y Actualizar (recargar) la pagina.
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1571
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: ANALIZAR- DISEÑAR- MODELAR- AISLADORES DE BASE Y DISIPADORES

Notapor gustavini » Vie Sep 11, 2009 12:54 pm

me ha sido bastante util, muchas gracias

Gustavo Solar
Avatar de Usuario
gustavini
Usuario Frecuente
Usuario Frecuente
Progreso hasta siguiente rango:
74.5%
 
Mensajes: 172
Registrado: Lun Oct 25, 2004 11:57 am
Ha agradecido: 1 veces
Le han agradecido: 0 veces

Re: ANALIZAR- DISEÑAR- MODELAR- AISLADORES DE BASE Y DISIPADORES

Notapor Emmanuel Rodriguez » Sab Sep 12, 2009 8:25 pm

[quote="Emmanuel Rodriguez"]Saludos....

Tema 1 : El elemento tipo gap modelado como un muelle uniaxial con propiedades de respuesta histeretica es
usado para evaluar el efecto de colocar o no colocar una junta flexible entre la separacion o la
abertura entre 2 edificios contiguos, se modela en el etabs como un elemento con propiedad no lineal
y definido como link y por analogia se modela como un frame del tipo viga empotrado en sus extremos
con los edificios por placas de anclajes metalicas y en su interior se modela con un material del tipo de
neopreno o caucho u otros definidos como juntas flexibles con una rigidez por laboratorio igual o mayor
que la rigidez de la estructura.


El elemento tipo Gap esta relacionado con el daño al producir un impacto entre edificios colindantes y
esto es producido por insuficiente separacion entre los edificios y la respuesta es dificil de predecir y
la solucion es proyectar una estructura mas rigida o separar mas los edificios o emplear mecanismos
de disipacion de energia colocados entre ambos edificios ; El calculo de la separacion entre edificios
es un problema de diseño importante y dificil de resolver de manera precisa .

En el sismo de mexico en el 1985 , se produjo muchas colisiones entre edificios por no tener juntas
o las separaciones eran insuficientes ; En la practica se diseña la junta de separacion en funcion de
un factor que multiplica el # de pisos o @ partir de los resultados de desplazamientos de un analisis
en el rango lineal elastico para estructuras con periodos moderados y altos , para estructuras con
bajo periodos y poca altura y actuando un sismo severo que ocacione respuesta inelastica se genera
una amplificacion en la respuesta lineal elastica , por lo que es mejor emplear un metodo dinamico
o estatico no lineal .

A falta de un metodo se puede emplear formulas , por ejemplo si una estructura con un desplaz.
elastico = 1 cm y un desplaz. de fluencia = 0.20 cm , el desplaz. ultimo = 3 cm , entonces la
demanda de ductilidad por traslacion = U = 3/0.20 = 15 , luego sin considerar el desplaz. del
edificio vecino , la junta de separacion = 15 x 0.20 = 3 cm [como minimo] .........
Avatar de Usuario
Emmanuel Rodriguez
Moderador
 
Mensajes: 1571
Registrado: Mié Sep 22, 2004 10:40 pm
Ubicación: SANTIAGO
País: Republica Dominicana (do)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 430 veces

Re: ANALIZAR- DISEÑAR- MODELAR- AISLADORES DE BASE Y DISIPADORES

Notapor yucapareja » Dom Sep 13, 2009 10:35 am

Muy interesante ing.

Podría explicar la diferencia entre:

Desplazamiento Elástico (creo que es el que nos da el etabs)
Desplazamiento de Fluencia
Desplazamiento Ultimo.

Saludos
Avatar de Usuario
yucapareja
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 506
Registrado: Vie Ago 11, 2006 2:51 pm
Ubicación: Guayana
País: Venezuela (ve)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 8 veces

Siguiente



Vinculos patrocinados

Volver a Seccion del Ing. Rodriguez

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

ConstruAprende - Ingeniería Civil y Arquitectura

Compu-Aprende / SoyMexiquense.com / www.izcallibur.com / www.mizcalli.com  /  ¿Qué es la Ingeniería Civil?