Notapor carlosarmijor » Jue Abr 10, 2008 4:06 am

Primeramente mis saludos para todos ustedes, los antecedentes de este mi Problema que espero que me ayuden a resolver son los siguientes

1) tengo muros de una altura de 4.6m en una segunda Planta, En la Construccion de un Mercado

2)Originalmente el Proyecto presenta Muros de Ladrillo Gambote(artesanal) en la segunda Planta para cubrir esa altura,

3) No son muros Protantes ya que es una construccion con elementos estructurales y son solo muros de cierre

4) Yo solicite el cambio a ladrillo Hueco para reducir la carga muerta y reducir la sobre carga inecesaria que puede existir

5) Se me indica que es una altura Muy Exagerada para usar muros de ladrillo hueco, a lo que respondi colocar traves ( o trabes no se como se escribe) cada 0.5 m para empotrar estos muros a las columnas y resolver este problema



Ahora bien, mi consulta es:

1) ¿Realmente 4.6m es una altura demasiado alta para el uso de ladrillo hueco? ¿ Hasta que altura se puede usar muros de ladrillo Hueco?

2) ¿ Si realmente esta altura es exagerada que medidas constructivas se puden usar para construir esta planta con Ladrillo Hueco ?

3) ¿ Existe alguna norma especifica que hable de este tema?

6) ¿ que diferencia existe estructuraqlmente entre el Ladrillo Hueco y el Ladrillo Gambote (Artesanal) ?
carlosarmijor
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
25.6%
 
Mensajes: 11
Registrado: Sab Sep 01, 2007 9:30 pm
Ubicación: Cochabamba
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Para recibir respuesta mas rapida o hacer este tema mas popular, compartelo en:

Comparte en Facebook Facebook Twittealo Twitter Comparte en MySpace MySpace

Notapor Quantumm » Jue Abr 10, 2008 10:47 am

Hola carlosarmijor :

La mejor opción es la 5, aunque yo haria algunas variantes.

No necesitas colocar trabes, ya que solo necesitas ligar las columnas extremos a través de lo que se llama una "dala de liga" que generalmente son de una sección desde 10 x 10 cm hasta 20 x 20 cm @ 1.20 m, dependiendo de la longitud a ligar, y en consecuencia te debe salir más barato que estar construyendo trabes.

Como referencia, y si es lo que me imagino, tu muro viene siendo del tipo "Celosía" y como dato existen muros hasta de una altura de 60.0 mts, los cuales son muy utilizados en edificios para cubos de escaleras o de elevadores ( Obviamente bien ligado a traves de dalas ! )

Espero que esta info resuelva tu duda.

Un saludo
Quantumm
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 556
Registrado: Vie Mar 30, 2007 11:12 am
Ubicación: Chihuahua
País: Mexico (mx)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 18 veces

Notapor carlosarmijor » Sab Abr 12, 2008 10:33 pm

Gracias Quantum por tu aporte, gracias a ella estoy buscando algunas referencias al respecto, por ejemplo encontre que en la Mayoria de las Normas antisimicas de latinoamerica/ Bolivia , Chile,Colombia, Peru, Venezuela) la altura maxima sin el uso de rigidizadores de es 20 veces el espesor del muro, y que la falla que se produce si no se cumple este parametro es a la esbeltez, dicha falla es mas probable con mayor carga asi que es mas probable a que falle a esbeltez el muro con ladrillo gambote( artesanal) que con ladrillo ceramicfo 6 Huecos, pero eso me lleva a una segunda pregunta:

1) ¿Hay documentación o algun estudio que conozcan de esto??

2) ¿ Que pasa si no se colocan rigidizadores ( viga cadena, etc) en muros altos?

3) ¿ Ejemplos de Muros altos y el uso o no de rigidizadores y su comportamiento real en obra

Espero que me ayuden en este caso, pues no es una duda academica sino que realmente se construiran estos muros altos y toda ayuda o guia me serivirá para construir de manera mas segura este Mercado
carlosarmijor
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
25.6%
 
Mensajes: 11
Registrado: Sab Sep 01, 2007 9:30 pm
Ubicación: Cochabamba
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Notapor netedwin » Lun May 12, 2008 5:33 pm

Buscare información al respecto, pero por el momento puedo comentar que podrias verificar la estructura a pandeo, por otra parte es correcto que si es mas liviana la carga te alejas mas de la carga critica de pandeo, pero si tienes cargas horizontale (viento) ya no es tan cierto y tu muro es muy suceptible a caer por tanto te combiene que este muro sea bastante pesado para contrarestar el viento, no pierdas de lado este detalle.
Avatar de Usuario
netedwin
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
12.8%
 
Mensajes: 6
Registrado: Sab Abr 19, 2008 12:54 pm
Ubicación: LA PAZ
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Notapor mgf2004 » Lun May 12, 2008 7:43 pm

una disculpa de aaaaantemano:

Caramba, pues si no son de carga!! (portantes/estructurales)
Simplemente que revise por sismo de acuerdo
A la norma de su país y ya con esta carga lateral que
Ligué su muro a cualquier elemento estructural (portante):

Ligué=Ligar =anclaje por medio de dalas de remate y
Si el muro es mayor a 2.5 m. Colocar
Dalas intermedias a cada 2.5 m. y
Estas dalas se ligan-anclan a los elementos estructurales
Laterales o perpendiculares al plano del muro no portante
(Aquí en mi rancho se les llama muros de relleno).


p.d.
Cuando encuentren al señor “pandeo”, favor de avisarme.
forista netedwin, como por viento?
ese mercado no tiene un altura mayor a 10 m.
y es obvio que otras estructuras vecinas le ayudan a minorar
la presion de viento, ademas si son muros de cierre
estan en el interior de la estructura:
como por viento?

Me voy de albañil….. mgf2004
mgf2004
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 604
Registrado: Dom Abr 17, 2005 6:35 am
Ubicación: México
País: Mexico (mx)
Ha agradecido: 13 veces
Le han agradecido: 16 veces

Notapor gmtxx » Lun May 12, 2008 10:39 pm

No se si entiendo la pregunta, pero bueno si quieres reducir el peso coloca drywall, pero bueno si deseo colocar un muro de ladrillo hueco le hago una viga a la mitad y creo que se resuelve el problema, si no son portantes hago unas columnetas separadas de las columnas de los porticos por tecnoport y listo !!!!!

Sin ver tantas normas, aparte que tan critico puede ser el peso del muro, creoq ue los factores de amplifiacion de cargas absorveran ese peso.

Saludos ............
gmtxx
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Progreso hasta siguiente rango:
76%
 
Mensajes: 376
Registrado: Dom Jul 10, 2005 7:28 pm
País: Peru (pe)
Ha agradecido: 17 veces
Le han agradecido: 14 veces

Re: Altura Maxima de Muros de ladrillo Hueco

Notapor demonz3 » Mar Mar 09, 2010 7:46 pm

hola comunidad cnstruaprende......... tengo una duda sobre un muros con ladrillo hueco q quiero realizar, les explico :

tengo una casa de 3 pisos , y las gradas estan hubicadas a lado del vecino (5 pisos) , y el constructor tubo el error de no hacer una columna y una viga al extremo de l descanso para poder hacer sobre la viga un muro divisorio cn el vecino...... la cosa s q ahora el vecino nos pide hacer nuestra propia pared, ahora el probrema s de colocar un muro de ladrillo de 6 huecos sobre las gradas es buena idea???ya que aunque es hueco , las gradas lo estan para esas cargas ........, en mi cuidad hay una empresa fabrican ladrillo de 6 huecos, eso seria lo mas conveniente para ya q lo q se quiere s minimizar la carga y q sea lo mas delgado posible para q no redusca la via d las gradas.......... es posible hacer un muro de ladrillo de 3 huecos de 2.7 m de latura y de 3 m de largo ,,,, sobre las gradas ???? o q me pieden sugerir como solucion para poder hacer una pared d divicion ..........
demonz3
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
7.7%
 
Mensajes: 4
Registrado: Sab May 24, 2008 1:45 pm
Ubicación: cochabamba
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Re: Altura Maxima de Muros de ladrillo Hueco

Notapor heramir » Mar Mar 09, 2010 8:05 pm

Me parece que para este caso y sin complicarse tanto la vida es usar drywall o placas de yeso, es un sistema liviano, facil de instalar y de acabados sencillos. Listo
heramir
Usuario Master 2
Usuario Master 2
Progreso hasta siguiente rango:
4%
 
Mensajes: 304
Registrado: Mié Abr 25, 2007 10:29 am
Ubicación: Cali
País: Colombia (co)
Ha agradecido: 8 veces
Le han agradecido: 25 veces

Re: Altura Maxima de Muros de ladrillo Hueco

Notapor mgjopia » Lun Nov 01, 2010 1:04 am

1) ¿Realmente 4.6m es una altura demasiado alta para el uso de ladrillo hueco? ¿ Hasta que altura se puede usar muros de ladrillo Hueco?.

Si, creo que es altísima si no es un muro portante y que ademas se encuentra en la parte superior del mercado, ya que ante un evento sísmico va a tener mayor desplazamiento lateral. en Chile se limitan los paños de albañilería a 12m2 o a 5 mts de distancias de pilares en los muros que no poseen diafragmas rígidos.
y lo critico va por el mortero de pega ya que normalmente son equivalente a H-10.




2) ¿ Si realmente esta altura es exagerada que medidas constructivas se puden usar para construir esta planta con Ladrillo Hueco ? .

utilizar cadenas intermedias respetando las medidas de arriba y chequeando el mortero de pega

3) ¿ Existe alguna norma especifica que hable de este tema?
NCh 2123 Albañilería Confinada
NCh 1928 Albañilería Armada
mgjopia
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
43.6%
 
Mensajes: 18
Registrado: Mié Mar 29, 2006 3:07 pm
Ubicación: coquimbo
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces



Vinculos patrocinados:

 
Volver a General Ingenieria Civil

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

ConstruAprende - Ingeniería Civil y Arquitectura

Compu-Aprende / SoyMexiquense.com / www.izcallibur.com / www.mizcalli.com  /  ¿Qué es la Ingeniería Civil?

cron