adherencia, anclaje y longitud de desarrollo

Notapor agv_engineer » Dom Jun 11, 2006 7:20 pm

la adherencia e sun fenomeno de contacto entre las varillas de acero y el concreto. el concreto armado es una material combinado de acero y concreto.
la adherencia representa una fuerza a lo largo del perimetro de las barras y es necesario una LONGITUD para poder desarrollar una fuerza resistente igual a la maxima. quisiera saber la longitud de desarrollo (o de anclaje)

pues en el reglamento dicen q las columnas pueden no usar anclajes, esto es siempre y cuando su longitud de anclaje sea menor q la altura del cimiento.

quisera saber si la longitud de anclaje en columnas se mide desde la cabeza del ciemiento?

si me pudieran enviar todo lo que pudiesen de longitud de anclaje segun el ACI peor en una version q no sea .AR sino .ZIP....

GRACIAS POR ADELANTADO
agv_engineer
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Progreso hasta siguiente rango:
36%
 
Mensajes: 58
Registrado: Dom May 28, 2006 11:55 am
Ubicación: ica
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Para recibir respuesta mas rapida o hacer este tema mas popular, compartelo en:

Comparte en Facebook Facebook Twittealo Twitter Comparte en MySpace MySpace

Re: adherencia, anclaje y longitud de desarrollo

Notapor ilustrador2003 » Mar Jun 13, 2006 3:28 pm

agv_engineer escribió:la adherencia e sun fenomeno de contacto entre las varillas de acero y el concreto. el concreto armado es una material combinado de acero y concreto.
la adherencia representa una fuerza a lo largo del perimetro de las barras y es necesario una LONGITUD para poder desarrollar una fuerza resistente igual a la maxima. quisiera saber la longitud de desarrollo (o de anclaje)

pues en el reglamento dicen q las columnas pueden no usar anclajes, esto es siempre y cuando su longitud de anclaje sea menor q la altura del cimiento.

quisera saber si la longitud de anclaje en columnas se mide desde la cabeza del ciemiento?

si me pudieran enviar todo lo que pudiesen de longitud de anclaje segun el ACI peor en una version q no sea .AR sino .ZIP....

GRACIAS POR ADELANTADO

agv_ingeneer:
Te envio algo sobre longitud de anclaje según ACI, saludos
Avatar de Usuario
ilustrador2003
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 537
Registrado: Lun Mar 27, 2006 11:13 pm
Ubicación: Toluca
País: Mexico (mx)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 26 veces

Re: adherencia, anclaje y longitud de desarrollo

Notapor agv_engineer » Mar Jun 13, 2006 8:54 pm

holas gracias por tu respuesta lo que quisiera saber es la longitud de desarrollo de : supongamos una columna estructural con supongamos 6 varillas de 5/8 esta columna parte del la zapata o cimiento dependiendo...
bueno supongamos que la zapata o cimiento tiene 30cm de altura, quisiera saber el anclaje que necesita la columna es decir... las 6 varillas de 5/8 cuanto necesitan introducirse en la zapata o cimiento a partir de la cabeza del cimiento o zapata para que este anclada o para que tenga la adherencia adecuada.... pues para asi poder establecer si las 6 varillas de 5/8 las puedo colocar sin patitas,(sin doblez de 90 grados al final de tu longitud)

es algo con un valor U para el cual no se produce desgarramiento.

y lo q me enviaste si pudieras me dices en que caso se usa. gracias
agv_engineer
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Progreso hasta siguiente rango:
36%
 
Mensajes: 58
Registrado: Dom May 28, 2006 11:55 am
Ubicación: ica
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Re: adherencia, anclaje y longitud de desarrollo

Notapor ilustrador2003 » Mié Jun 21, 2006 5:46 pm

agv_engineer escribió:holas gracias por tu respuesta lo que quisiera saber es la longitud de desarrollo de : supongamos una columna estructural con supongamos 6 varillas de 5/8 esta columna parte del la zapata o cimiento dependiendo...
bueno supongamos que la zapata o cimiento tiene 30cm de altura, quisiera saber el anclaje que necesita la columna es decir... las 6 varillas de 5/8 cuanto necesitan introducirse en la zapata o cimiento a partir de la cabeza del cimiento o zapata para que este anclada o para que tenga la adherencia adecuada.... pues para asi poder establecer si las 6 varillas de 5/8 las puedo colocar sin patitas,(sin doblez de 90 grados al final de tu longitud)

es algo con un valor U para el cual no se produce desgarramiento.

y lo q me enviaste si pudieras me dices en que caso se usa. gracias

agv_engineer:
Si se puede, siempre y cunado la longitud de desarrollo quede dentro de el peralte de la zapata o cimentación, siendo además la longitud mínima de 30 cm., te mando copias donde puedes ver el tema, además de un ejemplo, por favor comentalo.
saludos
Avatar de Usuario
ilustrador2003
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 537
Registrado: Lun Mar 27, 2006 11:13 pm
Ubicación: Toluca
País: Mexico (mx)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 26 veces

Re: adherencia, anclaje y longitud de desarrollo

Notapor agv_engineer » Mié Jun 21, 2006 7:33 pm

agv_engineer:
Si se puede, siempre y cunado la longitud de desarrollo quede dentro de el peralte de la zapata o cimentación, siendo además la longitud mínima de 30 cm., te mando copias donde puedes ver el tema, además de un ejemplo, por favor comentalo.
saludos[/quote]

amigo muchas gracias por la informacion eso e slo q buacaba pero no se si puedes enviarmelo en .zip pues no cuento con .ar please si puedes me lo envias zipiado o a mi correo gracias te lo agraddeceria bastante.

gracias
agv_engineer
Usuario Intermedio
Usuario Intermedio
Progreso hasta siguiente rango:
36%
 
Mensajes: 58
Registrado: Dom May 28, 2006 11:55 am
Ubicación: ica
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces

Re: adherencia, anclaje y longitud de desarrollo

Notapor ilustrador2003 » Mié Jun 21, 2006 8:50 pm

agv_engineer escribió:agv_engineer:
Si se puede, siempre y cunado la longitud de desarrollo quede dentro de el peralte de la zapata o cimentación, siendo además la longitud mínima de 30 cm., te mando copias donde puedes ver el tema, además de un ejemplo, por favor comentalo.
saludos


amigo muchas gracias por la informacion eso e slo q buacaba pero no se si puedes enviarmelo en .zip pues no cuento con .ar please si puedes me lo envias zipiado o a mi correo gracias te lo agraddeceria bastante.

gracias[/quote]
agv_engineer:
Aqui va de nuevo ahora en zip, espero te sirva, saludos
Avatar de Usuario
ilustrador2003
Usuario Master Superior
Usuario Master Superior
 
Mensajes: 537
Registrado: Lun Mar 27, 2006 11:13 pm
Ubicación: Toluca
País: Mexico (mx)
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 26 veces

Notapor Estructo » Mar Sep 05, 2006 3:50 pm

Hola

La longitud de anclaje queda claramente determinada en el ACI318, en el capitulo de "desarrollo de barras corrugadas en compresión”. La edición 2005 establece un mínimo de 200mm. Además, de un área mínima que siempre se debe colocar.

Si la longitud de anclaje no alcanza dentro de tu zapata, debes usar más fierro de menor diámetro o aumentar la altura de la zapata.

Si la longitud de anclaje alcanza dentro de tu zapata, de todas maneras es necesario colocarle ganchos amarrados a la armadura principal de la zapata con la finalidad de evitar que se desplacen durante el hormigonado.

Saludos!
Avatar de Usuario
Estructo
Usuario Principiante
Usuario Principiante
Progreso hasta siguiente rango:
41%
 
Mensajes: 17
Registrado: Mié Jul 12, 2006 4:54 pm
Ubicación: Santiago
Ha agradecido: 0 veces
Le han agradecido: 0 veces



Vinculos patrocinados:

 
Volver a Analisis y Diseño Estructural

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: Google Feedfetcher y 1 invitado

ConstruAprende - Ingeniería Civil y Arquitectura

Compu-Aprende / SoyMexiquense.com / www.izcallibur.com / www.mizcalli.com  /  ¿Qué es la Ingeniería Civil?